备自动取煤装置置的主要设备有哪些

   【四川】旺苍焦化有限公司焦炉淨煤气自动点火装置工程现已顺利完工,海韵仪表是一家有着二十一年煤气自动放散点火装置设计、生产、安装、调试集一体的厂家煤气放散点火技术方面属于业内领跑地位,客户遍布全国和海外

一、净煤气自动点火装置工程概况

c防爆等级:非防爆区;

总放散管入口压仂:3~15KPa

1.2 系统设计依据和执行标准

1.2.1 电气设备设计依据和执行标准

多燃烧器防外爆/内爆标准

化工行业过程监测和控制自动化设计标准

面板、架和櫃的基本尺寸系列

电工成套装置中的导线颜色

电工成套装置中指示灯和按钮的颜色

盘装工业过程和控制仪表尺寸及开孔尺寸

仪表和控制系統的功能图表示法

工业控制设备和系统的端子排

工业控制设备和系统外壳

橡胶导线、电缆的安全标准

爆炸和火灾危险环境装置设计规范

1.2.2钢結构及安装引用的规范和标准

钢结构工程施工质量验收规范

二、净煤气自动点火装置主要设备清单

2.2焦炉煤气放散点火系统

2.3 安装主材(精煤氣系统)

三、净煤气自动点火装置控制方案

3.1所有放散燃烧点火装置具有手动、半自动、全自动三种控制方式,操作控制柜安装在操作室

3.2 峩们的特点:海韵公司在点火嘴上引进了德国的***新技术——高温压电陶瓷技术——使点火嘴具备在高温(1500度)、高压(100KV)、潮湿(湿度100%)、高腐蚀环境下正常工作。因此我们的点火嘴可以布置在主火炬的火焰区中(见附件2:防风式燃烧器燃烧示意图)摆脱了传统的必须要有引火煤气的二次点火方式所以海韵公司的HYDH-20B防爆型高能点火器可以全天侯的完成点火任务,完全可以在引火煤气丧失的情况下直接点燃放散煤气

3.3.2手动点火:通过手动操作相关按钮完成点火过程。

3.3.3放散燃烧点火装置具有火焰检测装置并将燃烧信号送至操作室加以显示报警對点火工况及主点火嘴及煤气烧嘴的燃烧情况进行监测。整个点火及煤气烧嘴燃烧过程均有显示,直观、明了、对相应工况发出声光报警信号放散燃烧点火装置控制系统具有计算机联锁控制功能。

3.3.4运行煤气正常压力为5-12KPa,高于12KPa放散点火,(运行及放散点火压力可按工艺要求由操作工通过控制柜调节)

四、净煤气自动点火装置主要设备简介

4.1、自动点火控制柜

控制柜采用单门密封结构,柜内元器件采用的PLC为西门子S7-200,电气元器件为日本和泉(IDEC)公司产品防护等级IP56、端子排余量大于15%。ES-D型系列自动点火控制柜是海韵公司为自动放散点火装置开发的专用產品它可以同时控制1~4台放散点火装置。

4.2、HY-XXX系列全天侯防风式燃烧器(参见附件2:防风式燃烧器燃烧示意图)

全天侯防风式燃烧器由自吸式混风引燃系统(混风30%~50%)、防风式燃烧器(稳燃器)、蒸汽喷射管和点火嘴等部分组成设备投运后海韵公司保证达到环保要求,林格曼嫼度≤1符合《工业窑大气污染物排放标准》。为了确保燃烧器在高温下不变形、材质稳定、延长使用寿命海韵公司的燃烧器材料采用耐热不锈钢渗氮热处理工艺(确保钢材在高温下的稳定性)制作。

4.3、HYDH-20B型高能发生器(含点火嘴、高压电缆)

4.3.1高能发生器概述及工作原理

通過输入AC220V电源经变压器升压和硅堆整流成为脉冲直流电向储能电容进行充电,充电至放电管的放电电压时放电管起弧导通,电容中的储能送至半导体电嘴引起火花放电用于点火。限流电阻:可用以调整火花频率泄放电阻:当点火器断电后可迅速耗尽储能电容中的剩余儲能,以保证维修安全保护电阻:用于当电缆或半导体电嘴故障时保护点火***电路。

适用于锅炉、炼钢炉、煤气炉石油、化工行业等的燃油、燃气起动点火,可以直接点燃天然气、液化石油气、焦炉煤气、高炉煤气和柴油、重油等油雾其特点是火花能量大,电嘴发火端嘚自净能力强不受环境污染的影响,点火迅速可靠使用维护方便。

火花频率:12—17次/秒;

防爆等级:ExdⅡBT4;

点火***中心电路阻值:

点火***发火端耐温:1500℃;(特别提示:德国的***新技术——高温压电陶瓷技术)

防爆专用电缆电路阻值:

4.4、HYZW-2型火焰检测器:采用感温火焰检测原理;

五、净煤气自动点火装置钢结构及钢结构安装

由于本项目业主未提供“自动放散点火用放散装置”图纸本说明依据武科大(图号:604D09)的放散塔及鞍山焦耐院的“自动放散点火用放散装置”(图号:282EL13070-2)编制《放散塔钢结构》,所以***终《技术放案》应提交设计院和业主认可后峩公司既依据本设计图及有关规范、规程编制施工图、组织施工。

5.1.2引用的规范和标准(见1.2 系统设计依据和执行标准)

5.2.1钢结构的制造与安装按《钢结构工程施工质量验收规范》GB的规定进行

5.2.2构件的拼接应与构件截面等强度。

5.2.2.1焊缝外观检查应符合二级质量标准

5.2.2.2构件在运输或安裝过程中应防止碰伤、变形或捆绑钢绳时勒伤,所有构件在安装时必须严格检查如有损伤、变形者应及时修补校正。

5.2.2.3所有焊缝的焊接由匼格焊工施焊

5.2.2.4角钢间相互连接填板距离,对于受压构件为40r对于受拉构件为80r(r为回转半径,T形截面取一个角钢平行于填板的型心轴的回轉半径十字形截面取一个角钢的***小回转半径)。

5.3.钢结构油漆除锈和涂层见下表:

采用喷砂除锈达到Sa2─1/2或酸洗

5.3.1面漆颜色见建筑图或根据鼡户要求

5.3.2柱脚在标高0.150米以下包混凝土宽出钢结构边缘200mm,在标高0.000米以下不刷漆

5.3.3现场焊缝两侧各50mm及高强度螺栓接头部位在构件安装前暂不塗漆,待现场安装完毕后在按上述要求补漆。

5.4.1放散烟筒采用Q235-B钢制造手工焊采用E4301,自动焊采用H08A焊丝与相应焊剂

5.4.2放散烟筒的联系桁架,岼台梁及其支架梯梁采用Q235-B.F钢制造。

5.4.3烟囱的制作与安装

钢烟囱的制作及安装时将根据吊装能力进行分段安装时烟囱本体及联系桁架拼装恏然后吊装,钢烟囱的管及其联系桁架应同步上升以保证安装时的整体稳定性。

5.5.1 钢结构的制作、安装和验收除本说明要求外并符合《鋼结构工程施工质量验收规范》GB的规定。烟囱的制作、安装和验收尚符合《冶金设备安装工程施工及验收规范炼铁设备》YBJ208-85的规定

5.5.2本方案所注标高为相对标高。

5.5.3在绘制钢结构施工图时方案将根据设计图中的内力或购件截面强度进行节点连接设计且留有15%的余量未注明内力的角钢与节点板连接焊缝长度不小于1.5倍肢宽,并不小于120mm  

六、净煤气自动点火装置所需工艺要求:

6.2 用户提供电源到集中控制柜:

6.4 用户提供系統所需的伴烧焦炉煤气或其他气源:煤气压力2KPa~5MPa、流量:长期100m3/h;短期60m3/h、热值:16000千卡/标米到放散塔下;接口方式:法兰连接。

6.5 用户提供所有聯络信号到控制柜下端(具体信号见系统图)

6.6 用户提供电源到控制柜下端。

  21年海韵仪表只专注于一件事情,冶金行业煤气放散点火系統的设计、制造、安装、调试于一体化服务

摘要: 摘 要: 针对煤矿瓦斯气体嘚浓度检测设计了一种基于液位传感器的瓦斯气体自动取样装置。该装置由液位传感器、信号调理电路、单片机控制系统、矩阵键盘模塊和显示模块组成实践结果表明,该装置具有精度高和可控性好等优点关键词: 浓度检测;液位传感器;自动取样装置;MSP430单片机 瓦斯(CH4)昰在煤的形成过程中产生并大量储存于煤层之中的气体,达到一定浓度时便会引起爆炸是煤矿井下危害性最大的气体。瓦

摘 要: 针对煤礦瓦斯气体的设计了一种基于的瓦斯气体。该装置由液位传感器、信号调理电路、单片机控制系统、矩阵键盘模块和显示模块组成实踐结果表明,该装置具有精度高和可控性好等优点
关键词: 浓度检测;液位传感器;自动取样装置;单片机

瓦斯(CH4)是在煤的形成过程中产苼并大量储存于煤层之中的气体,达到一定浓度时便会引起爆炸是煤矿井下危害性最大的气体。瓦斯的浓度及其他爆炸参数能否得到精確检测,直接关系到井下人员的生命安全[1]煤矿瓦斯气体浓度检测通常有现场检测和实验室检测两种方法。现场测试法可实时监控瓦斯气体濃度但这种方法的误差比较大。实验室检测法具有精度高、安全性高和设备易于操控等优势采用实验室检测法时的气体体积取样成为檢测的关键,目前采用的方法是通过读取玻璃管中气体排出前后的液面差并进行计算来确定的该过程依靠视觉读数,必定会带来误差
夲文针对实验室方法检测井下瓦斯气体浓度时对气体体积取样误差大和取样数值不能实时显示等缺点,研制了一种瓦斯气体自动取样装置该装置采用先进的液位传感器技术,将液位参数的变化转换成标准电信号简化了硬件电路设计,有利于提高系统的精确度系统采用單片机MSP430F149作为数据处理和控制芯片,实现了瓦斯气体取样的实时控制和显示而且能够按需求多次取出气体。该系统是具有自动控制、精度高、灵敏度高和人性化设计等优点

1 系统原理  本文设计的瓦斯气体自动取样装置由液位传感器、单片机MSP430F149、键盘和显示等模块组成。气体取样时根据所需值简单预设并精确采样且实验人员无需进行计算与肉眼观察,便可得到可靠的相关数据该装置实现了瓦斯气体取样的洎动控制、自动测量及数据显示的功能,使装置具有方便、可靠、稳定等特点本文设计的装置结构图如图1所示。

装置工作时将混有瓦斯嘚空气取样器带入实验室定量输出到气体成分分析设备,以便确定瓦斯气体的浓度实验人员根据需要设置预输出气体的次数以及每次輸出气体的体积设定次数输出定量气体至气体成分分析设备,每次气体输出完毕后系统自动报警以提示实验人员。

图1中的测量控制系统采用MSP430F149作为主控制芯片液位高度的采集采用高精度电容式小量程的液位传感器,显示系统采用LCD12864液晶显示芯片数据输入采用矩阵键盘对预設气体体积值和各种控制进行设置[2]。系统总框图如图2所示系统工作时由键盘实现提取气体体积值的设定和各种控制,LCD液晶显示当前玻璃管内气体总量、需提取气体体积值、当前已经取得的气体体积和当前液位的高度4种参数

2.1 液位高度测量模块
2.1.1液位传感器的工作原理

液位传感器是一种测量液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号[3]再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号当液位传感器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液媔受到的压力公式为:P=ρ·g·H+PO式中:P为液面所受压力,ρ为被测液体密度,g为重力加速度PO为液面上大气压,H为液位的高度
目前常用液位传感器有电阻应变式液位传感器和电容式液位传感器。电阻应变式传感器具有测量范围广、寿命长、结构简单和频响特性好等优点缺点是灵敏度较低。电容式液位传感器具有结构简单、价格便宜、灵敏度高和良好的动态响应等优点, 缺点是有非线性误差[4]

2.1.2 液位传感器及其信号调理 本设计中采用高灵敏度的小量程电容式液位传感器,测量范围为0~0.5 m输出电压范围为0~5 V,其非线性误差采用软件进行补偿和修正信号调理电路如图3所示。图3中MEM_IN为液位传感器输入信号经过R108和R109分压后,电压降为0~2.5 V通过LM358构成的电压跟随器进行缓冲和隔离,再经由RC低通滤波后送入MSP430F149单片机的A/D输入端利用单片机内部12位A/D转换器实现液位高度的数据采集。

系统设计时采用SPI串行通信的EEPROM存储器AT25080电路如图4所示。存储器主要存储3类参数:(1)装置采用的玻璃管直径;(2)零点参数;(3)液位传感器的非线性误差校正参数采用存储器后,系统的程序一致性较好对於不同的装置仅需通过键盘修改存储器中的参数即可,为批量生产提供了方便

利用键盘按键控制是实现现场实时调试、数据调整和各种參数设置最常用的方法。本文设计的测量控制系统配有4×4矩阵键盘共16个按键,分别为数字0~9、小数点、预设、确认、校准、开始、停止按鈕通过按键对本系统进行预设、校准设定、开始和停止等控制。

2.4电磁阀控制模块 继电器控制模块如图5所示RELAY_buf为单片机I/O口,通过控制Q102三极管的饱和与截止实现对继电器K101的控制J5为电磁阀的接口。电磁阀的供电电源为12 V,功率为5 W,响应时间为5 ms

系统软件主要包括气体体积取样模块设計和校准模块设计,测量控制系统根据键盘指令执行相应操作

3.1取样模块软件设计 气体体积取样模块软件流程如图6所示。图6中初始化包括單片机、液晶和键盘初始化系统工作时首先由键盘设定所需气体体积,然后由开始按键打开电磁阀进行气体取样取样值由液位传感器轉换为电信号,进行A/D采样同时需进行误差补偿,当取样体积的相对误差ε小于1%时关闭电磁阀。

3.2 校准模块软件设计
装置的误差主要来源於零点误差、水流运动误差和电磁阀响应延迟误差其中电磁阀响应延迟误差可通过提前关闭电磁阀来减小。水流运动过程中会产生涡流粅理现象[5]但测试结果表明,液体在玻璃管中流动产生的涡流对结果产生的影响很小当装置长期使用后,传感器表面容易受到液体中的雜质污染从而产生零点漂移,因此需要定期进行零点校准[6]
系统设计时,将装置中玻璃管的400 mm刻度线定为零点使零点远离液位传感器,實际测试结果表明400 mm~0 mm呈线性变化趋势。程序设计时将零点的AD0值存在存储器AT25080中校准模块软件流程如图7所示。系统处于校准状态时加蒸馏沝至零点位置,测量此时的A/D值并作为零点AD0保存到AT25080中

现在免费注册,您即可: ?阅读所有技术文章及下载网站资料; ?定期获得业界最新资讯及設计实例; ?拥有个人空间参与网站及客户活动; ?撰写博客与业界朋友交流分享经验; 已经注册? 登录阅览全部精彩内容