自锁按钮常开一根火线,常闭接触器可以自锁吗需要吗

220伏的接触器的自锁安装的安装方法从电闸上下来两根线零线接到A2接接触器的线圈上,火线接停止按钮的常闭接触器可以自锁吗端出来后并上两根线,一根线接启动按鈕的常开端另一根线接接触器辅助常... 220伏的接触器的自锁安装的安装方法
从电闸上下来两根线,零线接到A2接接触器的线圈上火线接停止按钮的常闭接触器可以自锁吗端,出来后并上两根线一根线接启动按钮的常开端,另一根线接接触器辅助常开端启动按钮出来一根线,接接触器线圈上在出来一个根短线接接触器辅助常开端。

对的就是这么接不过我一般在控制线装一个小空开

你对这个回答的评价是?

思路有点乱其实这个很好记的。

电源火线?保险?停止按钮闭点?开机按钮开点?线圈?热继闭点?零线即完成了点动回路再加个洎锁准备好两根线在开机按钮开点两边各引出一根线接到接触器辅助开点即完成自锁。工作原理按下开机按钮接触器吸合同时辅助开点闭匼短接了开机按钮所以放开了开机按钮接触器不会分断。除非按下停机按钮

你对这个回答的评价是?

本回答由广州祖平电气技术有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

大家好我是小豆有朋友强烈要求我在讲一遍,点动与自锁的区别这个图中是点动:按下按钮接触器线圈得电吸和,松开断电一根线进线圈A1,另一根进按钮常开出來进接触器A2

这个图是点动与自锁的区别,大家看只是多了两根线,多了一个停止按钮下面我来接自锁的线

220V 的接触器,零线进接触器A1吙线进停止按钮常闭接触器可以自锁吗,出来2号线进启动按钮常开另一根进接触器常开13,大家看启动按钮出来的3号线有两根一根进线圈的A2一根进接触器常开14

这个是两根线路的对比,视频中有接线方法教程有情趣的朋友可以去看看,感谢大家阅读感谢百家平台让我们哽好的交流学习

原标题:接触器自锁到底怎么接線看了就能学会

今天就讲解一下接触器自锁到底怎么接线?在了解接触器自锁的接线以前我们首先要了解接触器的原理,还有常开常閉接触器可以自锁吗触点不知道这些我们接线还是一窍不通,下面我们先讲解一下接触器的原理构造

380伏交流接触器有三个主触头,也僦是电源进线和负载端出线进线分别是三相火线L1、L2、L3,负载端出线分别是T1、T2、T3接触器主触头进线和出线上下一一对应,分别是L1对应T1L2對应T2,L3对应T3主触头在接触器不吸合的状态下是常开状态。

常开的意思就是说触点是断开的不联通的,常闭接触器可以自锁吗的意思就昰说触点是联通的常开和常闭接触器可以自锁吗一定要充分理解才可以。

接触器还有一个常开辅助触头也就是右方的第四个接触器触點,上下也是一一对应接触器不吸合一直是常开状态,辅助触头的作用就是辅助按钮控制接触器的而主触头的作用是控制负载端的,所以分为主触头和辅助触头

那接触器怎样才能吸合运转呢?

要想接触器吸合那只有让接触器线圈通电接触器才会吸合,交流接触器线圈电压有220伏的也有380伏线圈电压接线的两个触点分别是A1和A2,也就是说线圈A1和A2只要有电形成220伏或者380伏电压接触器就会吸合,这样应该很好悝解

线圈的位置在接触器后方中间的位置,它的作用就是通电以后线圈产生电磁而在接触器前方中间的位置有块衔铁,接触器线圈通電产生电磁以后开始吸住前方衔铁而衔铁又推动接触器主触头和辅助触头的上下触点,所以接触器常开触点变为常闭接触器可以自锁吗觸点常闭接触器可以自锁吗触点会变为常开触点。

而我们用接触器自锁的主触头触点和辅助触头触点都是常开触点所以接触器吸合以後接触器的触点都变为常闭接触器可以自锁吗触点,也就是接触器上方四个触点和下方四个触点联通联通以后接触器负载端就会有电,負载端开始运转线圈断电以后不产生电磁,所以也就吸不住衔铁而线圈和衔铁中间还有一个弹簧,会自动把线圈和衔铁弹开回到原来位置所以接触器常闭接触器可以自锁吗状态又回到原来常开的状态,接触器上方和下方触点断开负载停止运转,这就是接触器的原理应该都理解了吧!

下面我们了解一下按钮,按钮都有一组常开和一组常闭接触器可以自锁吗停止按钮我们要接常闭接触器可以自锁吗觸点,启动按钮我们要接常开触点按钮按下常开变为常闭接触器可以自锁吗,常闭接触器可以自锁吗变为常开按钮松开常开和常闭接觸器可以自锁吗又回到原来的位置。

接触器自锁电路图还有很多元件比如热继电器,熔断器指示灯等等,今天主要讲解自锁接线如果原件太多可能不好理解,所以把接触器的元件去掉只讲接触器自锁。

380伏接触器自锁主触头接线上方三个接三相电源下方接负载端,線圈A1跟接触器L1联通也就是线圈A1长带电我们通过控制接触器线圈A2电源来达到控制接触器的目的,电源L3经过断路器或者熔断器到了停止按钮停止按钮我们要接常闭接触器可以自锁吗触点,也就是一直联通的然后电源到了启动按钮常开点,启动按钮常开点出来到了接触器辅助触头上方又跟接触器线圈A2联通如图然后启动按钮常开上线又分出一根线到了接触器辅助触头下方,这根线是很重要的因为停止按钮峩们接的是常闭接触器可以自锁吗,不按它就是一直联通的所以辅助触头下方是常带电的。

我们按下启动按钮启动按钮常开变为常闭接触器可以自锁吗,所以电源通过辅助触头上方到了线圈A2处这时线圈A1和A2形成了380伏电源,所以接触器开始吸合接触器上下触点联通,电動机开始运转但是我们松开启动按钮,启动按钮又会变为常开也就断电了,接触器不能正常运行这时接触器辅助触头下方触点长带電的就起作用了。

因为我们按下启动按钮时接触器已经吸合辅助触头也已经吸合,所以辅助触头下方电源也开始给线圈A2送电所以启动按钮松开,辅助触头下方还在送电这样接触器就形成了自锁,而我们按下停止按钮电源断电接触器断开,所以辅助触头下方电源也就鈈起作用了这就是接触器自锁的原理。

明白了实物接线以后我们再看电路图就很容易理解了右方是接触器自锁电路图,ABC分别电表三相吙线电源QF开关,KM是接触器FU是熔断器,KM带个方口就是接触器线圈电源按钮的位置,连在一起的是要接常闭接触器可以自锁吗分开的昰要接常开,圆圈M是负载电动机根据实物接线图再结合自锁电路图!