鼎信2210输出广播模块为什么加低电阻模块

l  超低功耗无需外接24V电源。

l  错搭保护防止现场总线错接AC220V+20%造成产品损坏。

l  输出自带隔离电路有效滤除外部干扰。

l  输出具有检线功能消防广播主机与模块间、音箱与模塊间线路发生短路或断路,模块将向控制器上报故障

l  模块底座采用拔插式结构,压线螺钉采用防脱设计

红色,巡检时闪亮输出时常煷(周期约6s),故障时快速闪亮(周期约2s

电子编码可在1252之间任意设定

相对湿度95%,不凝露

GB 《消防联动控制系统》

本模块外形结构示意图如7-14所示

本模块的安装方法与TS-SR-2201输入模块相同

本输出模块接线示意图如图7-15所示:

mm21.5 mm2阻燃或耐火双绞线;穿金属管或阻燃管敷设。

模塊只能控制电压为AC120V以下系统严禁直接控制AC220V

  1、TS-RC-2202输入/输出模块只能用于控淛电压为36V以下系统严禁直接控制AC220V。

  2、TS-RC-2202模块只提供无源触点输出如需有源输出,需外接电源

  3、模块输出不需接入终端低电阻模块,负载阻值应小于200KΩ。

  1、TS-RC-2202输入/输出模块的工作模式可根据现场不同的应用进行设置

  2、模块输入端如果设置为“常开检线”狀态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个5.1kΩ的终端低电阻模块。

  3、模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模塊输入线末端(远离模块端)必须串联一个5.1kΩ的终端低电阻模块。

  1、无极性二总线(B1、B2)宜选用RVS-2×1.0mm2或1.5mm2阻燃或耐火双绞线。

  4、穿金屬管或阻燃管敷设

[当宁消防网-之家。当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料还有各种的评测、資讯、报价等]