hdce we fasiong

环球网校成立于2003年,十多年来坚持“以学员为中心、以质量为本、以创新驱动”的经营理念,现已发展成为集考试研究、网络课程、直播课堂、题库、答疑、模考、图书、学員社区等为一体的规模化学习平台

sc20指焊接钢管20指的是管径,WE指沿墙面敷设CE指沿天棚面或顶棚面敷设

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我现在做房间建水电安装资料現在做修建主体时候的电气配管预留预埋资料,请问电气配管按CEWE方式敷设需要做隐蔽检查资料吗?WE和CE敷设方式都是按沿墙或天鹏顶明敷想请那问专业... 我现在做房间建水电安装资料,现在做修建主体时候的电气配管预留预埋资料请问电气配管按CE WE方式敷设,需要做隐蔽检查资料吗WE和CE敷设方式都是按沿墙或天鹏顶明敷。想请那问专业人土指点需要做预留预埋隐蔽资料吗?
  1. 电气配管CWE敷设方式不需要隐蔽

  2. 暗配管宜沿最近的路线敷设,并应尽量减少弯曲;埋入砖墙或混凝土内的管子离表面的净距不应小于15mm。

  3. 当电线管需要弯曲敷设其转角必须大于90°。每条暗线严禁有三个以上的转角,且不得有“S”弯。在转弯处不得有皱折和瘪坑,以免磨损电线。

  4. 埋于地下的电线管应做防腐,线管排列应整齐在穿过建筑物基础时,应加保护管

  5. 电线管路的转弯处,弯扁程度不应大于管径的10%弯曲半径不小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍

  6. 在电线管超过下列长度时,中间应当加设接线盒或拉线盒其位置应便于穿线。

管孓长度超过30m无弯曲时;
管子长度超过20m,有一个弯曲时;
管子长度超过15m有两个弯曲时;
管子长度超过8m,有三个弯曲时;

你对这个回答的評价是

CE:沿天棚敷设;WE:沿墙面敷设。所有不需要

你对这个回答的评价是?

个人印象中不需要!因为此后没工程覆盖且不是“固化苴不可见建筑部份”!但到底要不要,建议你不能凭我们随便的回答希望你能找到国标相关的条款,例如“第几条注明:.....”

你对这个回答的評价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 wece 的文章

 