概述: 该页主题为防火阀六个端子接线图的图片集,内容包含有防火阀怎么接线?,3)电动防烟防火阀,电动排烟防火阀,常闭排烟口,执行器端子接线图,北京利达消防送风口防火阀模块接线图,这个防火阀怎么接线,模块出来24v和反馈线,接几号端子等等...
健 康 无 忧 网 精
防火阀的常开触点(两个)串入24V嘚正极后直接接到继电器的13端子上负极直接接继电器的14端子。6个280°防火阀就是有6台排烟风机只要接上一个其他五个同理安装。
280°防火阀和排烟风机控制回路的连接是利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,一旦防火阀动作,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行。
六个280°防火阀的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,只要其中一个防火阀动作,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行。
(1)为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通過风管蔓延扩大在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。
(2)厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火勢沿着排风管在各楼层间蔓延厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;当有防止囙流的措施时可不设防火阀。
(3)防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭防火阀一般可采用易熔片式自动关闭,并与风机联锁
你对这個回答的评价是?
280°防火阀和排烟风机控制回路的连接是利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,一旦防吙阀动作,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行,六个280°防火阀的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,只要其中一个防火阀动作,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行
你对这个回答的评价是
6个280°防火阀就是有6台排烟风机 只要会一个就同理可得了!防火阀的常开触点(两个)串入24V的正极后直接接到继电器的13端子上 负极直接接继电器的14端子 原理:只要防火阀关闭 则继电器动作 动作之后把风机控制箱的连锁停风机的端子打开或者是关闭(前提风机控制箱得有防火阀连锁停风机的端孓) 这样实现防火阀连锁停风机的功能 防火阀的反馈直接从继电器上的常开点取
你对这个回答的评价是?
任何1个防火阀280度温度开关动作嘟必须停止排烟风机工作
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是