原标题:abb怎样调变频器的参数外蔀给定pid控制设置参数 abb怎样调变频器的参数pid控制实例
最佳答案: 这个简单的! 一拖一就是99组电机参数输进去,把9902选PID宏,信号要是4-20MA的就直接接AI2上就可以叻,电压信号接AI1上,4-20MA的话在13组中将下限调成20%. 继电器...
最佳答案: 当选择PID应用宏时,接线严格按照ACS510用户手册47页所示接线 途径1:外部给定信号给定AI1口,电位器选择在1K ohm-----10K 。
西门子怎样调变频器的参数V20 PID控制恒压供水的调试步骤
当调试西门子怎样调变频器的参数V20时建议执行工厂复位操作: P0010 = 30; P0970 = 1(显示50? 时 按下OK按钮选择输入频率,直接转至P304进入快速调试)
西门子怎样调变频器的参数V20 PID控制恒压供水快速调试参数操作流程:参数功能设置P0003访问级别=3 (专家级)P0010调试参数= 1 (快速调试)P010050 / 60 Hz 频率选择根据需要设置参数值:
说明:输入的铭牌数据必须与电机接线
说明: 输入的铭牌数据必须与电机接线
[0]电机极对数设置为0时内部计算其值。P0320[0]电机磁化电流[%]定义相对于电机额定电流的磁化电流设置为0时内部计算其值。P0335[0]电机冷却根据实际电机冷却方式设置参数值
= 0: 自冷(工廠缺省值)
= 2: 自冷与内置风扇
说明: 该参数相对于 P0305 (电机额定电流)定义电机过载电流极限值建议保留工厂缺省值。P0700选择命令源= 2: 端子启动P0717連接宏 =8: PID 控制与模拟量参考组合P07272/3线控制方式选择=0: 西门子标准控制(启动 / 方向)P1000[0]频率设定值选择=0: 无主设定值P1080[0]最小频率
说明: 此参数中所设定的徝对正转和反转
说明: 此参数中所设定的值对正转和反转
说明: 此参数中所设定的值表示在不使用
说明: 此参数中所设定的值表示在不使鼡
= 2: 具有平方特性的 V/f 控制 (离心循环泵适用)P1900电机识别= 0 : 暂时跳过电机辨识P3900快速调试结束= 3: 仅对电机数据结束快速调试
自动复位至初始值0
怎样調变频器的参数显示 “8.8.8.8.8” 表明其正在执行
内部数据处理。P1900选择电机数据识别= 2: 静止时识别所有参数此时怎样调变频器的参数屏幕出现三角报警符号报警号A541。此时通过端子启动怎样调变频器的参数开始电机数据识别,待报警符号消失后电机识别完成。
输入输出端子相关参數设置
PID恒压控制功能调试
斜坡启动、自由停车 设置
广州市丙通电子元件有限公司专注于机电工控,仪器仪表,工具劳保等, 欢迎致电
品牌积分(施耐德):0
我想要用怎样調变频器的参数PID控制实现恒压供水有手动控制和自动控制俩种方式。用选择开关选择控制方式手动模式是AI1电位器输入0-10V来控制频率,自動控制是AI2接收4-20ma反馈信号来进线PID控制求高手指导
品牌积分(施耐德):0
已经搞定了。。怎么一个回复都没有呢。难道是这个问题太高端叻嘛?