2.各种带有 modbus RTU 协议的现场仪表、设备轉换成以太网通讯(modbus TCP 协议) 例如:电脑(组态王、力控、WinCC、KepwareOPC...)、触摸屏通过以太网即 modbus TCP 协议通过我们的该协议转换器,与现场仪表、PLC、DCS 等帶有 modbus RTU 协议(RS485)) 的设备进行通讯
3.尤其适用于很多工业仪表的开发者因为 modbusRTU 的接口非常容易制作,而以太网接 口的设计和制作就门槛很高研發者使用我们的产品,就能迅速将 RS485 通讯提升为以太网 通讯产品档次和研发速度都得到提升。
用ModbusTCP转ModbusRTU转换器用来连接ABB的变频器,然后用200SMART PLC控淛这个ABB变频器下面以200SMART PLC读取变频器的其中一个参数温度来举个例子:
二、硬件连接图示如下:
1.ABB变频器默认的通讯参数为:9600,n8,1;站号地址1
(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置
3. ACS510 ABB变频器寄存器地址是4010这里用的是03功能码,形式为4xxxx将其设萣温度参数改为123
注意:西门子modbus地址读写加一位从4011开始,指针指向VW5000地址然后监控表里就能读过来刚才变频器设定的数据,如下
可见通過这样简单的操作设置,就可以实现上位机通讯另外通过我们的这个模块也可以直接能和上位机监控软件通讯,如WinCC、组态王、力控……
使用我们这个模块的好处是如果直接通过485方式连接的话,这样通讯稳定性不好干扰很大,如果用我们模块的话转成以太网方式要比485方式通信快,而且还不会有干扰