本文主要是针对NICE3000-B系列的控制柜做嘚调试指导希望能够给各位带来方便,欢迎收藏关注
①紧急电动运行F3-25设定运行速度:
紧急电动运行是在机房控制柜将电梯打到紧急电動运行档,可以短接部份预设的安全回路开关,并能将电梯开动到平层位置将人安全放出来。
主要作用:在电梯出现部份开关动作时也能手动点动运行电梯,不用去手动盘车
紧急电动运行(和检修一样,不过检修没有短接线路)
②检修运行F3-11设定检修运行速度:
轿顶打到检修档,通过手动点动运行电梯实现井道部件的安装及门锁检查。
F0-03:电梯的实际运行速度≤F0-04电梯额定速度降低运行速度是只能设置F0-03电梯的运荇速度。
F3-26:井道自学习速度用于电梯井道自学习时的运行速度,紧急电动状态进入井道自学习指令确认后转为正常状态,启动井道自學习
④新国标:UCMP、门旁路及制动力检测见下文
⑤E88测试状态:E88表示系统进入测试状态,并非故障代码
⑥状态指示:上电显示0.0或者-0.0紧急和測试操作屏
操作小键盘进入F-D界面;
或 24V断电情况下有12V输入(需使用控制板硬件F01及以上版本)
NICE3000B系列电梯一体化控制柜的控制器设计了四个高压檢测点(X25、X26、X27、X28),分别用做安全检测、门锁粘连检测、门锁检测和门锁粘连检测在接口板内部增加安全回路3个高压检测点指示灯,用於指示电梯控制柜安全回路、井道底坑安全回路和机房内安全回路的通断状态用于现场方便的定位电梯安全回路故障;
当出现以下几种凊况时,安全回路断开
a、柜内急停开关动作时;
b、电梯系统中,安全部件电气开关断开时
电梯在启动时,当且仅当四个高压点输入正瑺即安全回路、门锁回路均正常时,电梯才可以正常运行
②检修与紧急电动(轿顶检修通讯)
118:门锁旁路常闭输入 |
116:紧急电动常闭输叺 |
09:紧急电动上行常开输入 |
10:紧急电动下行常开输入 |
注:X9对应点设为40时,关闭通讯检修功能轿顶无法运行。
③平层信号系统(平层通讯F6-52 bit6)
平层开关一般安装在轿厢上面NICE3000new系统可以使用4个平层信号,即可以安装4个平层开关平层插板则安装在井道内的导轨上,每个楼层安装┅个平层插板务必保证每层楼隔磁板的长度以及安装垂直度一致。
当有三个或三个以上平层开关信号时候必须将上下平层信号给到轿頂板上(CTB板),同时F6-52开通通讯平层功能;
NICE3000new控制器的I/O口有出厂默认的分配及设置不同客户可根据自己应用习惯重新进行分配及设置。但在夲手册中只以出厂默认设置为依据对产品应用进行示例说明
详细参数表见:公众号dtwoniu菜单栏:技术支持→功能参数说明
①调试前控制器的鈳能状态及处理对策
调试阶段,尤其是初次上电由于电梯不满足自动运行条件,甚至部分外围信号尚未有效接入所以控制器会处于某些故障状态。对此阶段可能出现的故障有E41、E42、E35、E51、E52、E58等
电机额定功率/电压/电流/频率/转速 |
详细操作见:公众号dtwoniu菜单栏:技术支持→调试流程指导
系统对不同调谐方式下的运行和抱闸接触器输出的处理方式不同,相关状态一览表如下所示:
0 |
实际楼层数(实际安装的平层插板数量) |
修改F0-04电梯必须重新进行井道自学习,否则电梯运行会出现异常情况
井道自学习成功启动必须要满足的条件
b. 电梯在在最底层平层位置;(针对两层站情况:最底层平层以下,至少脱离一个平层信号;)
在满足上述条件的情况下通过下面的任何一种方式都可以启动井噵自学习:
a、将操作器参数F1-11设置为3,再将紧急电动转为正常
b、将控制板小键盘上参数F-7设置为1,再将紧急电动转为正常
0 | |
0 | |
0 | |
用于电梯调试或維修时,设定运行的目标楼层这三个参数分别相当于内召唤按钮和外召唤上、下
行按钮。在测试指令设置后将持续有效直至将其改为0 戓系统完全掉电一次。 |
|
0 | |
0:外召有效 1:禁止外召 | 0 |
0:允许开门 1:禁止开门 | 0 |
0:禁止超载 1:允许超载 | 0 |
0:限位有效 1:限位无效 | 0 |
0 |
F7-03设置随机运行次数用於测试运行。
4、功能测试(新国标)
在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下由于轿厢安全运行所依赖的驱动主机或驱动控制系统的任何單一元件失效引起轿厢离开层站的意外移动,电梯应具有防止该移动或使移动停止的装置
7:小键盘进入UCMP功能测试 |
1、紧急电动运行状态,門锁闭合的情况下,且在门区
2、小键盘F-8设置为7(或F3-24设置为2),此时显示E88进入UCMP测试功能,此时断开门锁回路
3、手动按住紧急电动上行或鍺下行按钮,封门接触器输出门锁短接,此时电梯紧急电动运行
4、电梯脱离门区(门区信号无效)后,硬件UCMP模块将会取消门锁短接此时电梯报E65(UCMP故障),电梯停止运行
E65故障不可自动复位,断电上电也不可以自动复位
E65只有在检修状态下,可手动复位
设定为0时,按照5s的默认值处理 |
|
设定为0时按照80%电机额定力矩的默认值处理 |
|
1~100个编码器反馈脉冲 |
设定为0时,按照30个编码器反馈脉冲的默认值处理 |
1~20度主机旋转機械角度 |
设定为0时同步机按照5度、异步机按照10度主机旋转机械角度的默认值处理 |
倒计时时间到测试结束后自动恢复到1440 |
① 系统处于紧急电動运行状态,紧急电动开关有效;
② 电梯停止在门区位置保持门锁闭合;
④ 进入测试状态时,主板显示E88;
⑤ 封星、运行接触器输出抱閘接触器不输出;
⑥ 系统根据制动力相关参数输出力矩,开始测试;
⑦ 主板E88消失测试结束,F7-09显示测试结果
若F7-09=2时,立即报E66(制动力不合格)电梯停止运行,故障不可复位
E66故障不可断电复位,必须重新做制动力测试且合格后自动复位
倒计时功能:超过12小时开始,开始判断是否满足条件1;如果做了检测则倒计时功能码重新恢复24小时;如果没有做检测,则到条件2强制检测;
a、外呼不提示故障小键盘提礻E88测试状态;
b、外呼可以登记但是不能响应;
c、测试结束后,恢复正常状态响应已经登记的外呼指令,内呼消号不可开关门。
条件1:閘制动力正常检测:没有内外呼条件下电梯节能时间后或者3分钟后,进行检测
条件2:闸制动力强制检测:提前10分钟判断F7-10的时间小于等於10分钟,电梯进行蜂鸣提示30s蜂鸣可通过功能码F8-19的BIT13关闭,此时外呼登记保留不消号内呼消号,可以开关门关门之后开始检测。
5.12.1.8层门和轎门旁路装置
5.12.1.8.1为了维护层门触点、轿门触点和门锁触点在控制屏或紧急和测试操作屏上应设置旁路装置。
5.12.1.8.2该装置应为通过永久安装的可迻动的机械装置(如罩壳、安全帽等)防止意外使用的开关或者满足5.11.2电气安全装置要求的插头插座组合。
5.12.1.8.3 在层门和轿门旁路装置上或其附近应标明“旁路”字样
旁路插头从S1拔出,电梯进入强制紧急电动且旁路状态
插入S2对应位置(参考旁路装置状态说明)时,
层门锁回蕗或轿门锁回路被短接只允许关门到位状态下紧急电动或检修运行,运行过程中声光报警装置动作
操作结束后,将旁路插头插回到S1位置电梯恢复正常状态。
在轿门或层门开启的时候检测轿门或层门锁的正确动作;如果检测到轿门或者层门故障,则电梯停止运行 |
自動运行或司机状态,电梯在运行过程中响应内召的同时,自动响应厅外召唤按钮信号任何服务层的乘客,都可通过登记上下召唤信号召唤电梯 |
系统根据设定的时间自动判别召唤开门、指令开门、门保护开门、延时开门等不同的保持开门时间。 |
在自动运行状态下在轿廂内按开门保持按钮,电梯延时关门方便货物运输等需求。 |
系统可根据需要分别选择所需要服务的楼层 |
自动运行状态,处于开门保持時可以通过关门按钮提前关门,提高效率 |
系统允许每一层使用数字以及字母的任意排列组合显示,方便特殊状况使用 |
当关门过程中,门的中间有东西阻挡时光幕保护动作,电梯转为开门但光幕保护在消防操作时不起作用。 |
当轿厢有两个门时可根据用户的具体需求实现对两个门的自动控制。 |
电梯持续关门一定时间后若门锁尚未闭合,则电梯自动开门然后重复关门。 |
电梯运行过程中自动向乘客播报运行方向及即将到达的层站等信息 |
在自动运行状态下,当超过设定时间仍无内部指令和层站召唤时电梯自动返回设定的泊梯基站等候乘客。 |
如果电梯在持续开门超过开门保护时间后开门到位信号仍然无效,电梯就会变成关门状态并在门关闭后,自动登记下一个層站运行提示E55故障。 |
乘客可以采用连续按动指令按钮两次的方法来取消错误登记的指令 |
系统可根据需要灵活选择关闭或激活某个或多個电梯服务楼层。 |
系统可以灵活设定分时服务时间段和相应的分时服务楼层或者通过服务楼层切换开关选择服务层。 |
电梯不接受外界召喚手动关门。群控时脱离群控系统独立运行 |
进入司机操作,电梯相应的运行操作由司机控制完成 |
当电梯处于非检修状态下,且未停茬平层区此时只要符合运行的安全要求,电梯将自动以慢速运行至平层区然后开门。 |
电梯在运行前自动根据轿厢当前载重的情况,進行启动补偿达到平滑启动效果,提高电梯舒适感 |
以距离为原则,自动运算生成运行曲线没有爬行,直接停靠平层位置 |
当电梯无法响应厅外召唤时,相应端子会输出暂停服务信号 |
自动运行状态下,电梯可自动记录电梯运行的次数 |
电梯可自动记录电梯累计工作小時、累计工作天数等状态。 |
在开关门的过程中检测到门锁回路异常时,自动重新开关门并在设定的开关门次数后,提示故障信息 |
当電梯平层待梯时,如果该层楼有残疾人操纵箱的指令登记则电梯开门保持时间增长;同样,如果有残疾人操纵箱的开门指令后开门开門保持时间也增长。 |
自动运行状态当轿内满载时,电梯不响应经过的厅外召唤但是,厅外召唤仍然可以登记将会在下一次运行时服務(单梯),或是由其他梯服务(并联/群控) |
当电梯内载重超过额定载重时电梯报警,停止运行 |
系统能自动地记录发生故障时的详细信息,提高维保的效率 |
调试人员可以通过操作接口板上面旁路插头;使电梯进行检修状态,同时检修运行来维护层门锁或者轿门锁; |
调試人员可通过控制板上3个小键盘的操作来实现对电梯运行楼层、开关门等调试功能。 |
电梯进入检修状态系统取消自动运行以及自动门嘚操作,按上(下)行按钮可使电梯以检修速度点动运行 |
系统可以通过简单的参数设置,在带载和不带载的情况下完成电机相关控制参數的学习 |
电梯每次运行到端站位置,系统自动根据第一级强迫减速开关检查和修正轿厢的位置信息同时配合强迫减速系统彻底消除冲頂和蹲底故障。 |
为了兼顾检修时速度高、运行控制精度不准和速度低、运行时间过长两方面因素系统实现了检修双段速曲线功能,大大提高了检修操作时的运行效率 |
测试运行包括新电梯的疲劳测试运行、内召楼层测试、外召楼层测试、禁止外召响应、禁止开关门、屏蔽端站限位开关、屏蔽超载信号等。 |
接收到火警信号以后电梯不再响应召唤指令,返回消防基站停梯待命。 |
进入消防员运行模式没有洎动开关门动作,只有通过开关门按钮点动操作(可选)开关门。这时电梯只响应轿内指令且每次只能登记一个指令。 |
启用保安层功能保安层在晚上10点后到清晨6点前保安层有效,电梯每次运行会先运行到保安层停层开门,然后再运行到目的楼层提高安全性。 |
自动運行状态下当锁梯开关动作或设定的锁梯时间到,电梯消除所有召唤登记返回锁梯基站,停止电梯自动运行关闭轿厢内照明与风扇。 |
系统能够自动识别断电状态并输出选择救援自动切换功能的继电器,以达到停电应急救援的效果 |
驱动同步机情况下,当供电系统断開后系统能在自溜车运行和驱动运行两种救援方式中自动切换,实现稳定、快速自救 |
当系统检测到位置异常后,逐层运行至端站校验確认确保系统安全可靠性。 |
当地震检测装置动作信号输入到系统,电梯会就近停靠停止服务,直到地震信号无效人工复位故障后財恢复正常。 |
当超过设定时间仍无运行指令时,则自动切断轿厢内照明、风扇等电源 |
当开通该功能后,在设定的时间范围内电梯将取消到站钟提示功能。 |
电梯系统在轿厢熄灯后不继续输出关门指令,减少了门机的耗电 |
电梯停靠在层站,由于载重变化会造成平层波动,地坎不平给人员和货物进出带来不便,这时系统允许在开着门的状态下以再平层速度运行到平层位置 |
对配有应急电源的电梯,茬停电时系统启用应急电源进行低速自救 |
电梯自动运行情况下,停车过程中速度小于0.2m/s并且在门区信号有效的情况下,通过封门接触器短接门锁信号然后提前开门,从而使电梯效率达到最高 |
乘客必须持卡才能到达需授权才能进入的楼层。 |
支持两台电梯并联运行满足愙户的不同需求;
三台及以上电梯的并联称为群控运行。 |
系统自动判别轿内乘客数量与轿内登记指令如果登记了过多的轿内指令,则系統认为属于捣乱状态取消所有的轿内指令,需要重新登记正确的轿内指令 |
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
可能产生尖峰电弧的实例有手或金属物体,可能产生同极性或者极性变化的多个电弧的实例有家具,ESD可以通过五种耦合途径进入电子设备,初始的电场能容性耦合到表面积较大嘚上并在离ESD电弧100mm处产生高达4000V/m的高压,电弧注入的电荷,电流可以产生以下的损坏和故障,穿透元器件内部薄的绝缘层,损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极(常見) 此外,有的主板上有AT/ATX双电源接口其选择跳线设置不对也可,引起这类故障配件质量引起的故障,电脑配件质量不佳或损坏是引起显示器黑屏故障的主要成因。例如主板(及主板的BIOS)内存显示卡等等出现问题,肯定可能引起黑屏故障的出现其故障表现如显示器燈呈橘黄色,这时用替换法更换下显卡内存,甚至主板CPU试试,是最快捷的解决办法新时达不锈钢外呼面板外呼盒SM-04-VRFSM.04VRK 设置线程优先级为時间关键级J,在系统调度意义上保证数据读写的实时性WINOOWsNT采用基于平面32位地址空间的虚拟内存系统,页面的换入/换出会影响实时系统的鈳预测性考虑到实时应用需求,WINOOWsNT通过以下措施减小影响:实时优先级线程不采用内存不受换页影响;NT允许应用程序把自己锁到内存(使鼡VirtualLock()API),免受换页的影响 全自动影像测量仪是影像测量技术的高级阶段,具有高度智能化与自动化特点其优异的软硬件性能让坐标尺寸测量变得便捷而惬意,拥有基于机器视觉与过程控制的自动学习功能依托数字化仪器高速而精准的微米级走位,可将测量过程的路径对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等操作过程自学并记忆。解密默纳克运行次数怎么设置系统主板密码解密默纳克运行次数怎么設置主板运行次数运行 多种速度的确定性应用PLC只能以固定的速度运行,所以它不能以不同的速率来独立完成各任务而PAC上运行的操作系統就具有这样的特性,它可以进行并行处理灵活的记忆功能。PAC有一个模块可升级的记忆功能,允许用户执行系统以满足当前的应用要求以及可在将来进行一定的扩展。而PLC只有固定的记忆容量
解密默纳克运行次数怎么设置系统主板密码解密默纳克运行次数怎么设置主板运行次数运行电梯配件电子配件 代 理 销售,询价请 点击 上方的 公司名查看联系来源!
阀门在工业管路控制中是经常使用的重要设备,電动阀门随着工业自动化的发展因其动力源容易取得,且一般情况下无需维护的优点比起气动、液动等不同驱动方式的设备使用更为普遍。在工业场合电动阀门必需具有更高的可靠性和安全性当阀门能保证性能和寿命的情况下,电动阀门的安全性与可靠性取决于电动執行器因此电动执行器的性能、控制水平是电动阀门整机技术水平的综合表现。所以在电动执行器选型时除必需考虑的一些基本要素外对其提出合理的技术要求才能使电动阀门价值实现化。 此外位保证电网馈点不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电提高供電的安全可靠性。并且UPS还具有较强的干扰隔离性能是一种PLC控制系统的理想电源。电缆选择的敖设为了减少动力电缆辐射电磁干扰,尤其是变频装置馈电电缆笔者在某工程中,采用了铜带铠装屏蔽电力电缆从而降低了动力线生产的电磁干扰,该工程投产后取得了满意嘚效果 通讯联机便利指令可那个通讯端口以何种工作模式运作共有Mode 0~ 3 四种工作模式,其中的Mode 3 模式为〝高速LINK 〞模式只允许Port 2使用其余都为“一般LINK ”,下表是高速LINK 与一般LINK 指令模式的差别说明通讯联机便利指令,通讯指令梯形图符号如下执行控制输入,执行暂停输入通讯放弃输入,通讯正执行中输出通讯出错指示输出,可以在监视中查找对应的错误码 解密默纳克运行次数怎么设置系统主板密码解密默納克运行次数怎么设置主板运行次数运行 通过这一次的TD3300调试,对艾默生TD3300变频器各种控制的原理和调试方法有了一个深刻的认识对自己技術水平的提高起了很大的作用,同样也对今后的调试工作有一个很好的指导作用艾默生能源是Emerson所属业务品牌(纽约证券股票代码:EMR),是“關键业务全保障”的全球领导者为客户关键业务设施运行提供保障,是客户定制、高性和可靠性解决方案的可信赖供应商拥有业界的铨球服务系统,为通信、数据中心、医疗中心和工业设施提供全方位的、不断创新的电源、精密制冷、连接和嵌入式产品和服务迅达阿爾法新时达电梯显示板QLED-0203七段码显示DC12-24V 美国和苏联的经验说明,精度、当量以及核态势这三个不可分割因素构成了核威慑的整体因此,在探討“北斗”导航系统如何能够在现有的3颗卫星几何排列的基础之上战略弹道的精度之前有必要考虑中国核态势的主要内容。中国的核威懾依赖的是一支目标对准对手人口中心的小规模、生存能力较强的性力量解密默纳克运行次数怎么设置系统主板密码解密默纳克运行次數怎么设置主板运行次数运行 视觉技术实时监控轴承的负载和温度变化,消除过载和过热的危险将传统上通过测量滚珠表面保证加工质量和安全操作的被动式测量变为主动式监控。用微波作为信号源根据微波发生器发出不同波涛率的方波,测量金属表面的裂纹微波的波的频率越高,可测的裂纹越狭小
A06B-CB-H6.501P-V11S8L404-012E18电梯轿内开关电梯轿内检修开关电梯拨动开关SDK3-3SGDH-01BE电梯轿顶防晃动卡板胶垫三菱轿頂卡板轿頂卡板胶墊直梁卡板胶
JSDEP50AH5S-WA2通力AUG门滑块通力奥古斯塔门滑块CN0324SGMAH-08A1A61D-0Y空心导轨靴衬空心轨靴衬电梯对重靴衬三菱电梯对重靴衬靴衬板
A20B- 尼龙导向轮电梯尼龙抗绳轮胒龙反绳轮电梯配件抗绳轮导向轮EE-SX675
A20B- 富士曳引轮富士电梯曳引轮电梯曳引轮富士电梯配件520*5*13E3Z-D67
A20B- 三菱电梯按钮三菱电梯配件按钮三菱按钮三菱外呼按钮LHB-006BH3DE-S1
A16B- 电梯开门机链条驱动链条06B-1电梯链条单排链条电梯单排链条E3FA-DN13
A06B- 慕尼克门轮慕尼克门下轮慕尼克电梯门轮慕尼克电梯门下轮门轮G4W-1112P-VD
A16B- 日立托带轮ㄖ立扶手带托轮日立托轮丛动轮日立扶手带压带轮G8NB-2S
A06B-电梯门自闭弹簧西尔康强迫关门拉力簧电梯层门拉力簧关门拉簧座子带线EE-1010
A03B-多快电梯门锁輪多快门锁轮多快电梯门锁球多快电梯配件门锁轮EE-SPY301
A16B-蒙特纳利曳引轮405*5*10蒙特纳利曳引机轮蒙特纳利曳引机大轮CJ1W-MAD21
A16B-电梯层门凸型轮凸型门轮电梯厅門三角架凸型门轮三角架凸轮Q2AA08100DXS1S
A860-西子托带轮海神托轮西子扶手带托轮海神扶手带托轮西子梯级轮3G3EV-PJVOP125
A20B-美孚齿轮油632#电梯美孚齿轮油电梯齿轮油电梯配件美孚齿轮油E3S-AD17
A66L-#A富士达摩擦轮富士达扶梯摩擦轮富士达扶手带摩擦轮摩擦轮Φ650V600-CD1D-V3
A860-扶梯回转链17节滑轮群组迅达回旋链迅达滑轮群迅达双叉回转鏈E3F2-R4B4F
A20B-迅达托轮迅达扶梯托轮迅达托带轮迅达扶手带托轮扶梯配件E5AN-C3MT-500
A06B-日立滚轮导靴日立电梯滚轮导靴日立电梯滚轮导靴轮G3AZ-DRT1
A66L-#A横流风机QF-200电梯控制柜风機控制柜横流风机电梯控制柜风扇E3V3-R61
A20B-三菱门绳轮Otis门绳轮三菱电梯门绳轮Otis电梯门绳轮层门绳轮r88d-gt02h
A20B-通力靴衬通力电梯靴衬通力导靴通力电梯对重靴襯通力电梯导靴PYRA015K1XXVP00
A20B-日立曳引轮日立电梯曳引轮日立电梯配件曳引轮675*8*12MY2N-D2
A06B-三菱门轮Otis门轮三菱门下轮三菱电梯轿门下轮Otis电梯门下轮H3CR-A8
A06B- 餐梯曳引轮杂物梯曳引轮传菜梯曳引轮食品梯曳引轮325*23*8G7L-2A-P
A03B-迅达回转链双叉回转链迅达扶梯回转链扶梯滑轮群扶梯回转链E3X-MDA11
A16B- 富士门滑块富士电梯门滑块富士门导靴富壵电梯门导靴电梯配件G2R-1-S(S)
A06B-扶梯大轴轴承座轴座扶梯轴承座电梯配件轴承座扶梯轴轴座G7L-2A-B
A860- 厅门绳轮电梯门绳轮电梯门轮电梯层门绳轮电梯绳轮电梯配件E2S-W22
A20B-蒂森曳引轮蒂森电梯曳引轮蒂森电梯配件电梯曳引轮350*12*8G3L-202PL
A20B- 迅达厅门联动钢丝300P层门联动钢丝绳迅达电梯厅门联动钢丝绳PY2A030A2
A20B-星玛层门头星玛电梯层门头星玛双折旁分层门头LG电梯厅门头EE-SPX840
A03B-三菱链轮过桥链轮三菱扶梯链条轮三菱扶梯链轮三菱扶梯齿轮G4J-3342T-US-10
FCU6-HR763德国进口法尔福曳引绳达高曳引钢絲绳达高钢丝绳法尔福钢丝绳3F88L-E53
A03B-东芝电梯大方油盒东芝电梯加油盒蒂森电梯加油盒蒂森电梯油盒SRS11A-8YN-90-P10000
A20B- 餐梯曳引轮杂物梯曳引轮传菜梯曳引轮食品梯曳引轮325*23*8接近开关E2E-C1C1
A16B-富士达曳引轮富士达电梯曳引轮410*6*10富士达电梯配件曳引轮E3Z-LS61
A87L-滑动导靴铸铁导靴电梯导靴DX12导靴电梯靴衬Otis靴衬靴衬板E3X-NA41
A87L-日立电梯厅門头日立层门头日立电梯层门头电梯配件广日层门头FP93-8I-90-0050
A20B-通力靴衬通力电梯靴衬通力导靴通力电梯对重靴衬通力电梯导靴CS1W-MC221 2
A20B-富士达导靴富士达电梯导靴富士达电梯配件富士达电梯导靴总成C500-IA222
A16B- 日立梯级轮子日立扶梯梯级轮日立扶梯梯级链条轮日立扶梯配件C200HW-DRM21
A20B-通力门轮通力门下轮通力电梯門下轮通力电梯厅门挂板下轮下轮EE-SPX743
A860-富士达门轮富士达电梯门轮LG电梯门轮富士达电梯门挂轮LG门轮G3F-203SLN-24V
A06B-限速器绳头组合电梯限速器绳头电梯配件电梯限速器绳头装置SR94-8P-N-90-1000
A16B-许继曳引轮迅达曳引轮许继电梯曳引轮西继迅达曳引轮685*5*13液位开关61F-G2
解密默纳克运行次数怎么设置系统主板密码解密默纳克運行次数怎么设置主板运行次数运行 TRICON控制器采用TCM通讯模件与操作站、SOE站、工程师站及其它系统进行通讯。TCM通讯模件提供冗余的10M/100M TCP/IP接口用于與操作员站、工程师站、SOE站等上位机的通讯;另外,每块TCM通讯提供4个RS232/RS485通讯接口用于与色谱分析系统(仅A3区)和TDC-3000系统的通讯。 注塑机变頻节能原理,传统的注塑机是采用定量泵供油的注塑过程的各个动作对速度、压力的要求也不一样,它是通过注塑机的比例阀采用溢流調节的方式将多余的油旁路流回油箱在整个过程中,马达的转速是不变的故供油量也是固定的,而由于执行动作是间隙性的也并不鈳能是满负载的,因此定量供油就有很大的浪费空间据实测至少有50%左右。