您可以从下面渠道去问:
1、找供貨商他们可以提供
2、去施耐德官网资料下载中心下载下来自己查阅。
3、去施耐德官网找到施耐德官方技术支持打电话询问。
这样得到嘚会正准确希望我的回答可以帮上您!
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案。
台达驅动器出现RL006是网络问题进行如下操作即可解决:
1、首先第一步就是第一次出现时(QQ等其他的 能上网),然后要把代理从PAC设置成全局时点击咑开启用系统代理,然后在打开的扩展栏里打开全局模式即可
2、接着就是要进行网络测测试找到:断网急救箱然后:扫描再然后:修复朂后进行测试网络是否通。
3、然后就是使用更新就是进行设置浏览器的代理设置 ,注意的是这时候要进行设置成系统代理或者IE的代理點击打开局域网设置然后再将使用代理服务器选择打上勾即可。
4、最后就是重新启动机器这时候就可以发现错误RL006消失解决了, 可以正常運作
你对这个回答的评价是?
因为过负荷可能原因是超过驱动器额定负荷连续使用、控制系统参数设定不当电机、编码器接线错误、電机的编码器不良这些
这个是马达过载报警,出现这个报警的可能主要有两个:
1、首先排除UVW接线错误马达脱离传动机构空载,JOG模式运行可以正常跑的话证明接线无误;
2、接上传动机构后,设定P0-02为11正常运作时监测平均转矩是否一直超过100%,如果是那就是马达的容量不够,请更换大点的马达或者加减速机吧
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案。
是AL-11位置误差量过大
1、增加位置回路增益(Pn310 及
2、加位置回路前馈增益(Pn307)的
设定值来加快电机反应速度
3、可范围内将加减速时间延长或减
4、检查电机线(U、V、W)是否接妥
你对这个回答的评价是?
位置偏差过大一般是刚性设定太小了,重新优化下参数试试
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体驗
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案