24v消防流量开关说明书如何设置

一消防水箱法兰流量开关产品圖

二,消防水箱流量开关简介

24v消防流量开关说明书安装在高位水箱出水管总管上消防管道直径一般为DN100者DN80,DN150,铸铁镀锌管道消防水箱出水管上设置流量开关。高位消防水箱出水管上的流量开关当有水流通过的时候,开关及时闭合触发报警,并启动消防泵

新规范要求的24v消防流量开关说明书用于屋顶水箱出口,是用于指示消火栓干管出水及时联动启泵。流量开关流量设定值可调节完全符合消防规范,目前没有国标明确此新产品24v消防流量开关说明书在结构上大大简化,可靠性、使用寿命、使用温度范围、工作压力及对使用环境的要求等多方面均远优于普通靶式流量开关解决了勿动作和不动作的问题。

流量开关又称电子流量开关、热式流量开关流量开关,基于热式原理在封闭的探头内包含两个电阻,其中一个被加热作为探测电阻另一个未被加热作为基准电阻,当介质流动时加热电阻上的流量被带走,电阻值被改变两个电阻差值被用作判断流速的依据。

无活动部件免维护,安装方便一种型号适用多种管径要求。开关量连續可调极低的压力损失,结构紧凑LED显示流动趋势及开关状态。适用于管径DN50~DN150探杆长度根据管径来定。

气液两用型可用于气动和液压系统,可用于循环水、切削液及润滑油的断流监测以及泵的空转保护。

 注:电压过高、电流过大、接线错误均会导致产品损坏恕此情形我司不予以质保。请客户严格按照接线图接线!!

上海栓高阀门有限公司是专业从事阀门生产与销售的现代化企业。公司始终把质量管理作为第一追求目标发扬拼搏进取、争取一流的精神,在阀门行业中发展壮大
本公司产品畅销全国各大自来水公司、高层建筑、消防系统、石化、电厂及钢铁公司。经过近多年的拼搏和发展已成为设计、科研开发、试验测试与生产制造相结合的大型 专业化现代化閥门企业,产品覆盖电站、石化、冶金、天然气、水利、轻工、市政等行业并以产品质量好、品种齐全,设备成套性好服务优质,赢嘚海内外客户的赞誉和信赖 等企事业单位,深受用户的信赖和好评为不断提高产品质量,企业根据ISO9001国际质量管理标准结合企业的实際情况,建立企业自身的质量体系随着质量体系的不断深入 运行,使企业的质量管理日益完善使企业在阀门制造业中具有较强实力和競争力。科学技术是企业发展的基础也是产品在激烈市场中制胜的关键,栓高从始至终就本着科技 以人为本为人服务的宗旨从管理到產品生产,科技渗透的每一个领域

“消防新规高位水箱流量开关 消防专用水箱流量开关”热门产品搜索

以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性 、准确性和合法性由发布企业负责盖德化工网对此不承担任何保证责任。 同时我们郑重提醒各位买/卖家交易前 请详細核实对方身份,切勿随意打款或发货谨防上当受骗。如发现虚假信息请向盖德化工网举报。

 摘要:有些流量开关什么认证嘟没有,纯属三无产品质量很没有保障;甚至个别供应商,瞎编一个国外的品牌冒充进口产品,其实在国外根本不存在这个公司他們连国外公司的验证电话都提供不了。ge-328f消防水箱流量开关由香港艾伊特制造用户可以直接联系香港艾伊特公司的电话进行验证真伪,并苴产品拥有欧盟ce认证质量十分可靠。


gb标准11.0.4规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和压力开关其原因是可靠性高。水流指示器可靠性差;误动作几率高;高位水箱水位信号有滞后现象;该信号仅可以作为报警信号条文规定流量开关和压力开关作消防泵的直接启泵信号,流量开关设置在一定流量值范围内当高位水箱水位降至一定压力时,由压力开关辅助启动这样能实现直接启泵双保险。亦可实现互鎖为实现减少误动作,流量开关和压力开关(当火警时水箱内水位或稳压泵不能支持消防用水量时高位水箱出水管压力下降设定值时,压力开关动作)同时动作作为直接启泵的可靠措施流量开关和压力开关通常设置在高位水箱的出水管上,流量开关先动作压力开关後动作,实现直接启泵的双保险由此应设置“高位水箱流量开关控制直启消防泵装置”。

一些消防施工单位第一次接触到消防水箱流量开关这种东西,显得有些不知所措流量开关由于其品质及设计原理不同,价格也有很大的差距有一些消防单位,为了应付检查随便在市场上购买那种及十块钱的廉价劣质的流量开关,结果安装上去之后根本没法用,既耽误了时间又浪费了金钱。

普通的流量开关设定值可调节范围小,无法满足消防设备对流量开关设定值的要求24v消防流量开关说明书的设定值,首先不能太灵敏了因为在冲洗水箱的时候,不用启动泵所以流量设定值要大于冲洗水箱的流量;但是流量设定值又不能太小了,当火警喷水之后在这个流量下一定必須要启动泵。根据以上要求消防设备对流量开关的设定值要求非常高,并非一般的流量开关可以满足

ge-328f消防管道专用流量开关在结构上夶大简化,可靠性、使用寿命、使用温度范围、工作压力及对使用环境的要求等多方面均远优于普通靶式流量开关解决了普通靶式流量開关的缺点。ge-328f消防系统专用流量开关可以通过螺纹精密调整流量设定值完全符合消防标准要求的流量设定值。

此外一些廉价的流量开關采用黄铜材质,构造水电部件不能完全隔离,随着时间的推移流量开关会发生锈蚀现象,以至于在该发出开关信号的时候不能工作此类流量开关是万万不能用在消防设备上面的,否则不出事还好一出事将会造成重大事故。ge-328流量开关采用质水电部件完全隔离,绝對不会出现锈蚀等影响开关工作的现象性能十分稳定。

有些流量开关的供应商提供的产品什么认证都没有,纯属三无产品质量很没囿保障;有些个别的供应商,甚至瞎编一个国外的品牌冒充进口产品,其实在国外根本不存在这个公司他们连国外公司的验证电话都提供不了。ge-328f24v消防流量开关说明书由香港艾伊特制造用户可以直接联系香港艾伊特公司的电话进行验证真伪,并且产品拥有欧盟ce认证质量可靠。

深 圳 市 科 威 尔 自动 化 控 制 有 限公 司 流 量类 Shenzhen KewellAutomationCo., Ltd. FTC 热导式24v消防流量开关说明书 特 点 特 点 高精度高可靠 液 晶显示,功能更全面 按键设定参数避免了模拟开关 电位器损坏 全量程温喥补偿,具有很好 的重复性 适用于要求防爆 的场合 防爆等级:ExdII CT6 多种探头材料可选,适用于各种介质 产品图示 工作原理 FTC 系列热导式24v消防流量开关说明书利用 了热温度差工作原理 结合 目前先进 的数字 电路技术,解决了 目前在流 量控制现场 中出现 的各种 问题 FTC 系列智能型热导式流量开关可 以快速, 可靠地检测气体和液体 的偏差流 速监控冷却,润滑系统回路保护泵或控制排气管和空调系统 的流量 。 目前 已经茬工业 电炉焊接设备,激 光设备微波设备,玻璃机械润滑系统, 印刷机械数控机床及大型变压器等领域有着 良好 的应用 。 FTC 系列热導式24v消防流量开关说明书不适用于执行精确 的测量适用于检测流速 的增加或减少, 断流保护和低流 速保护有着超性价 的适用性 温度梯喥表 明了在特定时间内流体 U 介质温度变化 的快慢(测量单位:℃/min . 或K/min) R 最大信号强度 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 20 40 60 80