SMART S7一200梯型开路怎么结束

1)M3.5不能用立即常开触点立即常開触点的操作数只能是输入,也就是I0.0I0.1等。

3)Q2.8下面是没有输入完整的或者是多余的。

4)V2.4不能用立即复位指令立即复位指令的操作数只能时输出,即Q0.0Q0.1等。

5)I3.2不能用于输出I是输入信号,它的状态只取决于外部的信号状态不能用输出指令控制其状态。

6)定时器指令前面必须有控制不能直接连到左母线上。

7)不能是VB6定时器是16位的指令,因此操作数也是16位的因此可用VW6,但是不能用8位的VB6

8)这应该是两個网络的,因此应该分开到两个网络里

对于S7-200的PLC来说使用库指令编程能給使用者带来很大的方便,那么接下来我们看看如何把200中的库移植到我们现在的S7-200 smart 的PLC当中让我们在使用S7-200 SMART的PLC的时候同样可以带来方便。

  使用库移植的时候我们首先需确认的时候,库里面有没有S7-200SMARTPLC所不支持的指令如果有那么我们不能移植,或者说移植后需要更改我们以模拟量转换库为例进行移植说明。

  首先使用S7-200编程软件STEP7 Microwin软件调用这些库如图所示:

  程序编好后保存项目。项目保存后打开S7-200SMART的编程软件(step7 Microwin SMART编程软件),使用这个软件打开使用S7-200编程软件编号的这个程序然后右键点击STEP7 Microwin smart 软件指令菜单中的库指令,选择里面的创建库然後创建一个库,如图所示:

  点击属性按钮设置库名称及保存路径。

  如需要对库进行加密点击保护选项,在里面设置密码库建好后,关闭编程软件重新打开软件右键点击软件指令菜单中的库指令,选择里面的添加/删除库添加库,如图所示:

  最后点击确認按钮这样就把这个模拟量转换库从200的编程软件中移植到200 SMART的编程软件中了。

版权所属: 技成培训网

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案