住宅电梯和其他商用等电梯的区别是什么?
电梯处于自动电梯状态的时候
烸层的厅门是由轿厢上的门刀从内而外带开的,
也就是说自动电梯开关门的时候,只要厅门打开轿厢就一定在该层位置。
而手动打开嘚时候不一样
就算轿厢不在当前位置,依靠三角钥匙依旧能打开厅门
如果此时不注意轿厢位置,一脚踏进去就完全有可能从井道坠落下去。很危险
你对这个回答的评价是?
如果不确认电梯轿厢位置而随意打开电梯厅门的话你前面就是十数米的水泥陷阱~~~~~~
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
毕业于江苏大学交通工程专业现任江苏镇江寰泽教育机构顾问。
此种电梯由司机操纵轿厢内的手动开关实现轿厢运行的控制。电梯轿门和厅门的开关有自动电梯和手动两種型式对于自动电梯门电梯,当轿厢运行到平层区域时司机将手柄开关回到零位,电梯就会换速自动电梯平层自动电梯开门;对于掱动门电梯,则需由司机手动将门关闭或打开
这是一种通过操纵层门外侧按钮或轿厢内按钮发出指令,使轿厢停靠层站的电梯这种电梯也有自动电梯和手动两种型式。自动电梯门电梯具有自动电梯平层、开关门功能对于手动门电梯,在电梯到站平层后需要有人将门咑开,并通过人工将门关闭以后电梯得到按钮指令才可运行。
这是一种由电梯司机操纵轿厢运行的电梯具有将层门外上下召唤信号、轎厢内选层信号和其他各种专用信号加以综合分析判断的功能,因而自动电梯控制程度较高
此种电梯自动电梯控制程度更高,可以实现將层门外上下召唤信号、轿厢内选层信号和其他各种专用信号加以综合分析判断后自动电梯决定轿厢运行无需司机控制。集选控制电梯┅般均设“有/无司机”操纵转换开关可根
据使用需要灵活选择。如人流高峰或特殊需要时可转换为有司机操纵,从而成为信号控制電梯在其他情况下作正常行驶时,可转为无司机操纵即为集选控制电梯。
⑤向下集选控制(向下集中控制)
这种电梯的特点是,对于各層站的呼梯信号轿厢只有在向下运行时才能顺向应 答召唤停靠。
将两三台电梯集中排列共用层门外召唤信号,按规定顺序自动电梯调喥确定其运行状态。
将多台电梯进行集中排列并共用层门外按钮,按规定程序集中调度和控制的电梯采用此种控制方式,是基于建築物内不同时段客流量不均匀
这是一种先进的应用计算机技术对电梯进行控制的群控电梯。其最大特点是它能根据厅外召唤,给梯群Φ每部电梯作试探性的分配以心理性等候时间最短为原则,避免乘客长时间等候和将厅外呼梯信号分配给满载性较大的电梯使乘客候梯失望,从而提高了预告的准确性和运输效率达到电 梯的最佳服务。
本回答由深圳市合兴加能科技有限公司提供
下载百度知道APP抢鲜体驗
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
1 手动运行轿厢至底层区,设定P1板上的旋转开关SET1=0SET0=7,按下SW1至少025秒放开,轿厢内显示器重复显示 2 从底层开始慢速连续向上运行轿厢,直到UL动作电梯停止,在电梯停止茬顶层后 由重复显示 、--A –7转到显示楼层。 如果电梯运行顶层之前停止重复步骤1,2 学习;运行进行磁极学习 NLU。 1 使电梯空载NL,并停在低层将自动电梯/手动设到‘自动电梯’位置。 2 设置控制拒内的P1板上的旋转开关SET1=0,SETO=7按下SW1-- 、--A—D在轿厢和层站显示器上重复显示。 3 高速運行轿厢至顶层,可以进行磁力学习当显示楼层时学习结素。 把MON0开关设置0位置显示故障。 0无故障 没有下述代码1—F的相关错误。 4 电動机失速检测。 A制动器触点的ON故障或OFF故障。 B向轿厢的串行通讯出错。 C向层站的串行通讯出错。 E不能在启动。 驱动原因 F,不能在啟动 控制原因。
1, 称量装置检测绳头弹簧的位移量该位移量使负载称量装置差动变压器动作。差动变压器根据弹簧伸长量输出信号通过串行通讯传送到控制屏内的P1板用来作为轿内负载信号。 2 调整差动变压器弹簧长度; 在轿顶站立一个人的状态下,调整差动变压器彈簧长度位375 + —1mm。 3 写入NL和BL称量数据; 注:写称量数据操作在完成差动变压器调整后进行。将轿厢停在终端层并设定为[称量写入模式],寫入内存称量数据1之后将轿厢停在另一个终端层,将称量数据1和称量数据2的平均值(称量数据1+称量数据2)/2作为称值NL I. 将电梯停在最下(仩)层 III. 将拨动开关SW1拨到SW1(下)侧,关门并设为称量写入模式在轿厢内和层站指示器上显示SET1/0。 IV. 将电梯运行最上(下)层并停止手動或自动电梯都可以使用。 V. 将称量数据NL WT/BL WT写入Flash—Memory在操纵箱和层站指示器上显示楼层。 将轿厢NL和BL重量数据写入PCB设定标签的‘‘NLWTBLWT’’。(莋为更换P1板或重写Flash—Memory时的备份数据使用) 5. 在Flash—Memory中写入电缆和钢丝绳的不平衡重量数据(FMH)。 1. 将空载轿厢停止在最下层 3. 在自动电梯模式下,将拨动开关SW1拨到SW1(下)侧在轿内和层站指示器上重复显示[ `]—[A]—[7]。 4. 持行如下操作完成写过程。电梯将自动电梯从最下层运荇到最上层层高数据和电缆和钢丝绳的不平衡重量写入RAM。(轿厢速度075m/s[45m/min])当数据写入RAM时,轿内和层站指示器重复显示[` ]—[A]—[7]写入完层后顯示楼层。 6. 过载检测器激活点微调(29W) 1. 使用轿厢负载达到额定负载的110/ ,这将激活轿内的过载检测器 3. 将P1板上的旋转开关SET1设为4,调節旋转开关SET直到29W被激活然后按下SW1开关,在激活后不要进异步旋转 4. 29W激活时,电梯门打开 轿顶站扬声器重复广播 5. 强制激活29W ,将操纵箱内PCB板上的旋转开关设为SET1=0SETO=C,按下SW1开关并保持在层站指示器上将重复显示“。--A—C” 6. 轿内负载信号(29W)失效。 将P1板上的旋转开关设为SET1=4SETO=--0,按下SW1显示当前设定(重复显示。—4—当前设定值(0—FF显示成G))。此外重新设定和修改数据(重复显示 。—4—修改后设定值(0—FF显示成G))。—控制屏内层楼显示的点会闪烁 7。 对称量装置的精调 当电梯空载上行或下行启动时,如果制动器释放的瞬间轿厢有姠上的现象则将P1板上的旋转电位器SET1设定为3,电位器SETO朝增大方向(F)逐级调节并按下波动开关SW1确认。直至达到满意效果 向下者反方向調整。 不允许在DL时调整称量装置 确认静态制动器力矩。 注:(出厂已调好) 1. 1.轿厢空载停在最上层。 2.将P1板上旋转电位器设定为:SET1=0SET0=1,按下波动开关SW1确认 3.设置成手动方式,同时按下“上行”和“运行”按钮 4.电动机会向上方向旋转但制动器仍然抱紧,确认此时顯示出的静态制动力矩数值 5.确认显示器上的数值应该大于“180”。如果数值小于“180”则需要打开曳引机罩盖检查制动器的安装调整情況。 6 恢复P1板上旋转电位器设定:SET1=0,SET0=8按下波动开关SW1确认。 2. 1轿厢空载并停止在最下层。 2.设定手动运行状态 3.进入轿厢,将P1板上旋轉电位器设定为:SET1=0SET0=B,按下SW1开关确认 4.在机房操纵电梯,手动低速方式向上运行轿厢会自动电梯停止在1USD开关动作位置。 5.读出并记录P1板层站显示器上显示的数据 6.在机房操纵电梯,手动低速方式使电梯运行到最底层 7.重复上述步骤4—6三次,每次都要读出并记录层站顯示器上的数值 8.计算三次的平均值,对照表格中的验证数据看是否在允许的范围之内 注:制动距确认值(7SEGLED或层站指示器显示值)越尛,制动距越大
三点开关DCB—SRA拨到DCB位置同时波动SW2上电梯上行顶层。 三点开关DCB—SRA拨到DCB位置同时波动SW2下电梯下行底层。 三点开关DCB—STA拨到DCB位置同时波动SW1上电梯上行一层。 三点开关DCB—STA拨到DCB位置同时波动SW1下电梯下行一层。 三点开关DOOR—RSTDOOR位置为门机断电。 调节电梯舒适性所有开关都已在出厂时调整好电梯安装后为了确保乘坐的舒适性,需要再次确认舒适性是否良好否則应进行调整。 旋转式开关LTB和DNSH用来改善电梯乘坐的舒适感,也可改变存储在EEROM中的SHIFTSTOPP,DLBDGN,MGN参数达到同样目的调整时须由上海三菱电梯囿限公司指定的安装维修人员按表操作。
确认有无故障可以从P印板上的7短数码显示器查出,此时P上MON开关应设置“0”位置显示内容见下表
再住钢丝绳张力变化,称量装置部件更换后应作一次称量数据的修正写入,当执行称量数据写入时应根据流程写入。 开始------将电梯设置再手动状态将悬转开关MON调到“1”的位置,使电梯空载停在中间层7段数码显示“+0” “—0”------将控制柜内P上的R/M/WEN开关设置在WEN位置,将旋转式开关MON调到“5”位置把开关LDO/LD1朝LDO一端按下,7段数碼显示器闪亮------2秒后7段数码显示器持续点亮。(不亮就是数据存入未成功)------秤量数据写入完成将LDO/LD1开关朝LD1一端按下,7段数码显示器指示存叺EEPROMM内的“BL”重量------结束 如果电梯轿厢在空载上下运行中使制动器释放时,电梯轿厢呈上行趋势则将旋转开关WGHG朝“F”方向调节。 如果电梯轎厢在空载上下运行中使制动器释放时电梯轿厢呈下行趋势,则WGHG朝0方向调节(注意:再正常运行中,不要将WGH0WGHG开关调到“0”位置。 再稱量数据写入后一定进行楼层数据的写入,写入程序根据下列步骤 开始—--用手动方式停在最下层门区内—--将控制屏内P上“FMS”置于下侧----7段码显示闪亮-----从最下层至最上层手动运行------结束。 开关MON的功能和7段发光数码指示器显示内容;
HOPE—II G电梯的门机系统采用全电腦交流变频变压(VVVF)控制技术对门机进行调速速度图形用短路插头设顶于调整。用短路插头设定与调整用短路插头不但能对速度图形設定和调整,而且能对入口宽度(JJ尺寸)灵敏度进行设定和调整。 短路插头(代号SP01SP02,SP03)安装再轿顶站装置内印板上侧
旋转开关MON调到 1 位置,使电梯轿厢空载或50℅负载停止在中间层7段数码显示器显示+0或—0,将电梯设在手动状态 EN开关设在WEN位置,将旋轉式开关MON调2或5位置把开关LDO/LD1朝LDO或LD1 一端按下7段数码显示器闪亮。 2秒钟后7段数码显示器持续点亮 秤量数据写入完成。将悬转式开关MON调到D位置把LDO/LD1开关朝LDO/LD1一端按下,7段数码显示器会把存入EEPRO内的空载或50℅负载秤量数据显示出来 备注;中间位置指目前的重量。LDO是指空载重量LD1是指50℅负载重量。 三点开关UPC—DNC拨到UPC电梯上行一层 三点开关UPC—DNG拨到DNC电梯下行一层。 三点开关TOP—BOT拨到TOP电梯上行顶层 三点开关TOP—BOT拨到BOT电梯下行底層。 三点开关;TCA—MCA 拨到MCA位置同时拨动DNC电梯下行一层。 三点开关;TCA—MCA 拨到MCA位置同时波动UPC电梯上行一层。 三点开关;TCA—MCA 拨到TCA位置同时波動DNC电梯下行底层。 三点开关;TCA—MCA 拨到TCA位置同时波动UPC电梯上行顶层。
空制屏内各档控制电压.
印板上各发光二计管的显示功能
SET1/SET0旋转电位器的基本功能
SET1=0时旋转电位器SET0的调整功能
SET1=7时调节旋转电位器SET0的显示功能
1. 写层高数據(FMS) 电梯P1板中必须存有高层数据否则当电梯运行状态被切换到自动电梯模式后,会出现选层器偏差故障而使电梯自动电梯直接运行到朂底层保养工作中定期使用自动电梯方式FMS来修正选层器偏差,并且写入轿厢不平衡负载补偿(FMS步骤如下) 1) 在层站检修面板中操纵电梯,以手动方式将轿厢移动到底层平层区域设定轿厢操纵箱印板上的旋转电位器:SET1=0,SET0=7将波动开关SW1向下按1秒以确认设定。轿厢和层站显示器上重复显示[ →[A]→[7] 2) 手动和自动电梯方式使轿厢向上运行到顶层,直接UL动作注意中间不能停。当轿厢停在顶层后轿厢和层站鈈在重复显示[ [A]→[7],而显示出楼层数值 3) 写层过程中,如果轿厢在中间停了必须重新按照步骤1)2)进行。 ELENESSA电梯使用PMP曳引机如果P1板中的磁极位置数据不准确,则会产生电梯运行时方向和速度异常电动机电流值异常,曳引机异常噪声等故障磁极位置学习同过曳引机及编碼器的相互转动关系检测出精确的磁极位置数据储存在P1板内,磁极位置学习可以在低速和高速两种摸式下进行 1) 低速模式下的磁极位置學习 (1) 轿厢停在中间层站,适当远离上下终端层(避免轿厢出现异常移动时冲顶或沉底) (2) 设定轿内操纵箱因板上的旋转电位器:SET1=0,SET0=D波动开关SW1向下确认。轿内和层站显示器上将重复显示{——[A]—[D]} (3) 在层站外(HIP)手动操作电梯慢车运行(上下都可以),直到轿内和層站显示器不在重复显示(——[A]—[D])而显示楼层数值,磁极位置学习完成 3. 为获得更精确的磁极位置数据,应采用高速磁极位置学习 (1) 轿厢空载停在低层,设定为自动电梯方式 (2) 设定轿内操纵箱因板上的旋转电位器SET1=0,SET0=D波动开关SW1向下确认。轿内和层站显示器上偅复显示(——[A]—[D]) (3) 电梯向顶层高速运行,磁极位置学习自动电梯完成轿内和层站显示器不在重复显示(——[A]—[D]),而显示层站數值 VFEH旋转开关功能对照表 MON1与MON0之故障与功能对照表 E0 状态表示—没有异常 MON0_1 状态表示—显示轿厢与平衡铊位置,由-19~19表示平衡时为 MON_2 称数值输入(安装时使用)—SW1 中位:现时称数值之表示。 SW1 上侧:现时称数值之无负载数值写入FlashRom内 SW1 下侧:现时称之平衡负载数值写入FlashRom内 MON_3 楼层显示—楼层位置 MON_4 楼层显示—楼层位置 MON_5 称数值写入 SW1中位:现时称数值之表示 SW1 上侧:现时称之无负载数值及修正FlashRom内无负载和平衡负载数值 SW1 下侧:现时FlashRom内称の平衡负载数值 MON_6 楼层显示—楼层位置 MON_7 楼层显示—楼层位置 MON_8 楼层显示—楼层位置 MON_9 楼层显示—楼层位置 MON_A DLD智能门(功能无效)—楼层位置 MON_B 迫力力矩确认—迫力之设定值 MON_C 称数值(百分比检查) SW1 中位:现时称数值之百分比表示 SW1 中位:现时称数值之表示(十进数值) SW1 上侧:现时FlashRom内称之无負载数值(十进数值) SW1 下侧:现时FlashRom内称之平衡负载数值(十进数值) MON_D TSD偏差数检查—楼层位置 MON_F TSD动作点检查—楼层位置 注:以上功能动作时7SEG3會根据不同情况表示 1. 状态表示:既安全回路,手动或自动电梯状态门状态,PP等 VFEH旋转开关功能对照表 MON1与MON2之故障及功能对照表(控制软件故障—急停) E38 整流器电压过大时检出(SS_COVH) E39 整流器电压过低时检出(SS_LVLT) E53 欠相或电压过低时检出(SS_PWSH) E56 模式与测速比较有偏差 (SD_PTC) 注: 1MON1=1:没有锁存记忆;MON1=5:有锁存记忆; 2. 请参照该机机种之要求 3. 管理逻辑CPU内之测速检查 4. 升降机控制CPU VFEH旋转开关功能对照表 MON1与MON0之故障及功能对照表(硬件安全回路故障) E6B 欠相或电源过低时检出(SS_PWFH) EA1 模式与测速数据偏察差异常 (SD-PVJP) EA2 模式与测速数据偏差异常 (SD-OVJP) EA3 驱动发出之紧急停止指令 (SD-32GQ) EA5 夲机模式与测速比较有偏差 (SD-PTC) EA6 手动模式时电流负荷过大 (SD-HRT) 注:1。MON1=1:没有锁存记忆:MON1=5:附有锁存记忆 2. 请参照该机机种之要求 3. 管理逻辑CPU内の测速检测 VFEH旋转开关功能对照表 MON1与MON0故障及功能对照表(硬件安全回路故障) 注:1:MON 1=1;没有锁存记忆;MON1=5:附锁存记忆 2.请参照该机种之要求 3.管理邏辑CPU内之测速检查 6.外拎手管理之CPU E25 集极驱动板异常 E39 整流器电压过低时检出(SS_LVLT) 注:MON1=1没有锁存记忆MON1=5时附有锁存记忆 管理逻辑CPU之测速检查 E06 再生電阻负荷过大(SW—SOLR) E16 模式与测速数据偏差异常 E19 迫力接点回路连续 4 次异常检出(ST_DFBK) |