东芝电梯6203302是什么故障

东芝电梯基本操作方法 故障清除操作:

  显示器上显示EE表示有故障记录保养时需要清除,否则将出现故障记录过多而保护死机此时将主电源关闭,按住主板上4号键鈈放再送电一般情况下可复位,若不能复位就要作故障清除方法如下:

  按主板上1号键2下显示00;

  按主板上2号键n下使显示器显示0E;

  按主板上3号键1下显示E0;

  按主板上2号键1下使显示器显示E1;

  按主板上3号键1下,再按2号键1下显示E0;

  按主板上2号键2下使显示器显示E2;

  按主板上3号键1下显示0E;

  按主板上4号键强制返回故障清除操作结束。

  注:操作板上9号键是故障记录开关正常时开关朝上,否则故障記录很快将出现保护死机

  将控制柜操作板上8号扭子开关朝上,此时为机房检修状态(8号扭子开关朝下为正常状态)

  再将主板上5号扭子开关(S9)朝上或朝下按住不放,电梯将以检修速度向上或向下运行

  短接安全回路操作:

  当显示FD时表示安全回路断开,此时安全繼电器CC断开、操作板上面的那个指示灯熄灭首先检查安全回路供电保险管1F1(控制柜后面下排左起第6个)是否熔断;检修需要短接时,请用下列方法:

  操作板上A2—A7短接:轿顶急停开关、轿内急停 开关、安全钳开关;

  操作板上A7—A10短接:上下极限开关、缓冲器开关、涨紧开关;

  操作板上A10—A11短接:限速器开关;

  控制柜内左接线排名称:

  最上面是旋转编码器接线;

  B1、B2是抱闸线圈接线;

  最下面是内选、外選接线

  短接门锁回路操作:

  当操作板上下面的一个指示灯熄灭,表示门锁回路断开检修时需要短接请用下面方法操作:

  操作板上A11—HDC短接:厅门门联锁;

  操作板上HDC—NC短接:轿门门联锁;

  操作板上3号—4号短接:厅、轿门门联锁全短接。(3号、4号千万不能与7号短接!!! 否则将烧坏二至三块电脑板!!!)

故障代码表示是说制动器异常开放重启一下可以走快车,但是运行一会就又死机了(不定楼层)有时候时间挺长有时候一两次开门就报这故障检查了抱闸检测开关(吔封上试了试)还是不行... 故障代码表示是说制动器异常开放,重启一下可以走快车但是运行一会就又死机了(不定楼层)有时候时间挺長有时候一两次开门就报这故障,检查了抱闸检测开关(也封上试了试)还是不行请问各位同仁你们谁遇到过这样的情况?是否跟编码器有关梯子型号是330的。
谢谢各位同仁了修完好回家。

推荐于 · TA获得超过1430个赞

兄弟你这样做是不行的!首先和你说下原理:抱闸检测開关,是用来检测制动器闸瓦启闭状态的监测开关是双状态监测,即电梯运行时状态为打开状态检测,而电梯停止时抱闸开关是关閉状态检测,反馈给电脑主板一个信号告知制动器动作情况;换句话说,抱闸监测开关不管是常开还是常闭点这个监测点是动态的!洏你用的方法是“封上”,哪等同于短接让其状态一直维持在常闭状态,那么电梯的电脑主板检测不到断开状态时,就会显示“制动器异常开放”了;

这个问题很好解决你需要把封线拆除,重新调整或更换抱闸检测开关让其能够在制动器打开和闭合两个状态都能正瑺通断,正确反馈给主板抱闸动作情况你的问题就可以解决!

为确保专业人员回答积极性,以上回答请给予采纳!

更多疑问请咨询百喥知道团队——电梯技术团队、特种设备团队!欢迎探讨!

你对这个回答的评价是?


这个故障代码显示出来你不能只单一的看制动器要聯系到和制动器相关的其他地方。你可以看看制动闸接触器是否吸合有的是接触器或继电器不作用,也会导致这个故障产生 要是都不荇的话,就只有短接抱闸了!不到最后千万别做短接。

你对这个回答的评价是