双电源装置转换装置自动和手动位置都不转换,手动操杆拉不动,是怎么回事请教🙏

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

  • 摘要:双电源装置自动转换(ATS)主要用在紧急供电系统是将负载电路从一个(常用)电源自动换接至另一 个(备用)电源的开关,以确保重要负荷连续、可靠运行 众所周知,应急电源系统的平稳转换即系统从常用电源转换到备用电源或从备用电源重新返回至常用电源,是非常必要的

什么是双电源裝置自动转换装置系统ATS

  双电源装置自动转换(ATS)主要用在紧急供电系统,是将负载电路从一个(常用)电源自动换接至另一 个(备鼡)电源的开关以确保重要负荷连续、可靠运行。

  众所周知应急电源系统的平稳转换,即系统从常用电源转换到备用电源或从备用电源重新返回至常用电源是非常必要的。

典型双电源装置自动转换装置系统的二路电源应用

二路电源:是双回路也就是双电源装置,如果一路线路停电可启用另一路线路供电。

智能双电源装置自动转换装置系统ATS 应用场合(一、二级负荷)

PC级:能够接通、承载、泹不用于分断短路电流的ATS

CB级:(断路器组合型)由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能

   PC级产品不具备短路及过载保护能力,假设ATS下端发生短路事故时 在上端保护动作过程中如果ATS不能够承载短路电流,将 造成ATS两路电源短路以及ATS烧毁、供电设备发生火灾!所以必须 考核PCATS的短路能力 (配合断路器 限流熔断器)

1)能接通、承载但不用于分断短路电流;

2)结构简单(专用一体化结构),体积小;

3)自身带联锁可靠性高;

4)控制方案具有可扩展性适用场合广;

5)转换速度快,小于100ms

7)带过载、短路保护;

8)由断路器、机械联锁等组成,体積大可靠性差;

智能双电源装置自动转换装置系统ATS标准

智能双电源装置自动转换装置系统产品目录

市电与市电间智能双电源装置洎动转换装置系统

市电与市电间转换 :当两路输入电源有电时, ATS优先选用主用电源进行供电并保持在线监测主用电源的电压或頻率值 ,当主用电源电压或频率不满足要求时ATS经过一定时间延时后 (默认值1 ,现 场可调)主触头先断后合,转换至 备用电源 ;當主用电源恢复正常后 ATS经过一定时间延时后 ,先断开备用侧触头再闭合主用侧触头,从备用侧回切至市电侧

市电与发间双电源装置自動转换装置系统

市电与发电机间转换;正常情况下ATS工作在主用市电电源,当市用电源电压或频率 不满足要求时ATS经过一定时间延时后 (默认值3 ,可避免发电机误启动)发送 信号启动发电机 ,当发电机电源质量满足要求后 ATS先断开市电侧触头,再闭合发电 机侧触头即主触头先断后合,转换至发电机电源进行供电;当市用电源恢复正常时ATS经过一定时间延时后 ,先断开发电机侧触头再闭合市电侧觸头,从发电 机电源侧回切至市电侧供电转换完成后 ATS将发送信号关闭发电机

在电源转换过程中可以在一个程控转换延时 (可调)内紦负载和两个电源 完全分开,使得将感性负载衰减到一个安全的水平以减小切换对负载设备的损害 气、机械联锁防止意外情况下的電源并联故障 ,

IEC标准中要求,感性负载应衰减到标称电压的22% , 于电动机负载这个时间在0.5-1s ,需要ATS可以停留在中间位置以躲过负载衰减.

一些负載由于在运行期间不能承受片 刻的断电诸如电子设备、HID(重金属灯或氙气灯)照明、电动机起动器等负载在转换开关运行期间对于即使昰30-100ms的断电也非常敏感。为满足这些设备的要求GE 提供了ZTS系列瞬间并联型转换开关。

瞬间并联型 转换开关可用于对断电敏感的关键场合也鈳用于将重要负载不间断转移至发电机 应急供电,例如:在用电高峰期间为避免因供电限制影响工厂生产,可在限电前将所 有工厂設备不间断转移至发电机设备当限电结束后,再将负载转移至常用电源继 续供电(当两路电源有电时,转换开关 可通过主触头先合后断的方式实现负载在两路电源间的不间断转换。)

智能双电源装置自动转换装置系统特性:

3)采用MX250控制器其抗干扰级别EN55022

4)双投机构,机械保持直流线圈驱动机构,瞬间激磁操作

5)双触头设计:配备主触头与灭弧触头

6)配备二次线隔离开关:允许在线维護ATS

7)灵活的可控硅线圈回路控制方式更少的二次元件数量

8)控制器工作电源取自主回路,无需外接额外控制电源

9)直流线圈电子保护功能更恏保证关键部件

10)提供ATS事件记录集故障诊断统计功能

11)远程通讯功能:可选的内置RS485通讯接口

12)配合GE Enervista监控软件,提供完整的通讯解决方案

双旁路型智能双电源装置自动转换装置系统ATS

旁路隔离型ATS设计用于关键电力场合如数据中心、机场、金融、通信、半导体工厂等

优点:能提前或现場规避ATS机械故障导致的断电风险:当ATS发生机械故障 并需要停电维护时,可提前将负载手动转换至旁路开关 故障的 AT S可通过导轨或AT S 自带滑轮輕松移出进行维护 ,完成维护后 转换开关可重新移 入测试位置进行功能测试、并恢复正常供电,整个维护过程从旁路负载、转换开关 维護、转换开关功能测试与恢复正常运行负载均能保持正常供电

智能双电源装置自动转换装置系统特性

? 适合负载混合性负载,使用类别AC-33A

? 标准转换开关可选择标准转换ZBS/中间位延时转换ZBD/瞬间并联转换ZBC

? 进行周期性ATS转换测试不影响负载供电

? 自动转换开关移出后,发电机自启動功能仍然正常工作

? 自动转换开关与旁路开关与ZTS系列具备同样电气性能

? 自动转换开关与旁路开关双重机械/ 电气连锁

智能双电源装置自动转換装置系统结构:

旁路隔离型ATS2个主要模块组成自动转换开关和旁路开关,自动转换开关可以选择标准转换Z BS/ 中间位延时转换Z BD/ 瞬间并聯转换Z BC 2个主要模块为一体化设 计,集成了机械与电气连锁以防止可能的误操作开关的性能与ZTS系列的ATS保持了一 致的可靠性与电气性能

旁路开关模块包含3个基本位置

1. 自动位置:转换开关带负载且旁路开关在断开位置,这是正常的工作模式

2. 试验位置:旁路开关闭合,给负載供电;转换开关带控制电源可以通过外箱门上的试验按钮测试

3. 隔离位置:将转换开关与所有电源脱离以便于维修,负载由旁路开关供電

自动转换开关在旁路开关闭合的情况下,可轻松移出有3个位置可供选择:

连接位置:自动转换开关与主回路连接,旁路开关在自动位置这是正常的工作位置

试验位置:负载由旁路开关供电,自动转换开关二次回路有电但主回路与负载完全 隔离,ATS可通过测试按键进荇转换功能测试并不影响负载正常供电

隔离位置:负载由旁路开关供电,自动转换开关与电源回路完全隔离并可移出以便现场维修

国內市场智能双电源装置自动转换装置状况

国内市场双电源装置转换电器产品目前有四类:

第一类:是由接触器组成; (CC)

第二类:是由断路器组成; (CB)

第三类:用电动负荷开关组成;(PC

交流接触器双电源装置存在的问题

由接触器组成的ATSE产品,由于它存在很大的问题是线圈长期通电耗能易烧毁产品的接通分断能力低,触头易抖动[、熔焊其产品可靠性很低,尤其是在带负荷转换时易出现爆炸性事故这类产品已被淘汰使用。

   注:线圈如是交流电由于线圈电压电流周期性过零点触头以120Hz震动环境噪音污染严重;如果线圈是直流电会造成令取电源比较麻烦,而且会造成复杂性高而导致可靠性降低

PC级(励磁一体式)ATSE

 以美国为代表的ATSE技术代表着当今世界PCATSE先进水平因为,ATSE产品率先昰在军工领域得到使用如雷达、通讯、航天等领域,而美国在上述领域处于世界领先地位因此,美国对ATSE产品有较高要求他们将ATSE产品視为电源一部分,为了提高其产品可靠性不惜采用黄金作为触头材料。因此在产品开发、研制方面投入较大。目前美国生产ATSE产品规模較大的企业有三至四家如ONANASCOGE-ZENITH,主要生产PC级(一体式)ATSE产品除基本型外,还有瞬间并联型、旁路-隔离型、延时转换型等 2,图3分别為ONANASCO产品机构及触头系统示意图。

一、双电源装置自动转换开关不轉换原因

1、首先很有可能是因为双电源装置开关并没有完全的转换到自动位置上同时在操作这个动作的时候需要注意将手自动转换开关嘟调整到自动位置。

2、再有就是欠电压脱扣器没有执行动作需要检查电压和脱扣器本身的电压等级是不是相互匹配一致范围在V≥85%。

3、其佽也有是因为断路器的分励机构没有复位而导致双电源装置自动开关不转换因此要对机械联锁装置进行检查,确保不存在松动和卡滞等現象

4、时间继电器不动作的话也会出现不转换,所以最好是对继电器的线圈电压进行检查看看是不是正常的

5、最后就是双电源装置自動转换开关的备用电源没有电压,使它不能自动转换同时检查备用的电源电压状态确认是否正常并且熔断器没有熔断

双电源装置自动转換开关不转换原因一

二、双电源装置自动转换开关不动作原因

确切的讲该故障可以分为两种状态,一种是不动作但控制器的灯亮着另一種则是不动作控制器的灯不亮着,这里就主要讲讲对于双电源装置自动转换开关发生这种故障的时候该如何解决

1、不动作但控制器灯亮

艏先需要准备两件可能要用到的工具都有一字或者十字螺丝刀以及万用表,然后要确认双电源装置自动转换开关在通电的状态下通常来講它的控制器指示灯是有电源状态指示和合闸指示的。其次要是电源状态灯是常亮则说明电源的接入和接触良好性没有问题接下来要将控制器调整至手动状态对分合闸动作进行操作。最后同样在手动状态下对双电源装置自动转换开关进行分合闸并且控制器面板上的指示灯煷着则说明手动状态是没有问题的。

如果不能够进行手动分合闸的话此刻我们应该先将电源断开采用手柄来操作转换动作,这样做的目的是检查双电源装置转换开关的本体是不是正常当发现设备自身是正常的而且两边都是处于导通状态的情况下,则可以确定其控制器存在故障建议更换双电源装置自动转换开关的控制器还有一种现象就是手动状态下不可以操作分合闸的时候,通常来说就是输出继电器巳经损坏了再有就是在手动状态正常的时候,需要将双电源装置转换开关转换到自动状态并且电源指示灯亮但是任然不动作说明需要哽换控制器。

双电源装置自动转换开关不动作原因一

2、不动作同时控制器灯不亮

前提是双电源装置自动转换开关是处于电源已经接入的状態并且带电的情况下可利用是万用表电压档对熔断器的两端进行测量,要是有电压显示就说明熔断器已经损坏相反两端测量没有显示電压正面熔断器是正常的,如果是损坏那建议重新更换熔断器然后根据下面的接线图确认实际的安装是不是正确的,出现错误应该及时嘚更改接线最后就是利用万能表和螺丝刀检查双电源装置自动转换开关的接线端子是否存在虚接和不牢固等现象,要是有的话建议将其緊固确保牢靠

双电源装置自动转换开关不动作原因二