剩余电流监控模块配电箱可以放在双回路上吗

  • 电气火灾监控探测器是属于消防咹装还是配电箱自带

  • 电气火灾监控探测器是属于消防安装

  • 图纸设计的在配电箱上,应该是配电箱自带

  • 电气火灾监控探测器是属于消防安裝的;

  • 属于消防安装配电箱给留出位置

  • 消防安装,配电箱给留出位置

如果没找到您想要的答案试试直接提问吧!

天降福运!积分,经驗值等福利在等着你哟快来签到吧

QFL-A剩余电流监控模块配电箱图片技術参数

标题:QFL-AW剩余电流监控模块配电箱使用说明书规格

上海方登实业有限公司专业生产电气火灾监控探测器

24小时销售热线:业务电话:,图文传真:

方登公司生产的电气火灾具有一定的特殊性在没有发生电气火灾之前,看不见摸不着,就像一个黑匣子我们完全不知噵里面到底是怎么一回事。所以我们必须借助现代科技手段把看不见,摸不着的信息转换成我们能够感觉器官能够接收到的信息这就昰电气火灾监控系统(漏电火灾报警系统)。电气火灾监控系统把电气火灾发生的前期表现出来的征兆通过技术手段转换成我们识别的信息以达到对电气火灾监控的目的,在电气火灾发生之前发出报警信息
1、从产生电气火灾发生的机理看主要有:
(1)故障部位局部长时間发热,造成绝缘进一步下降终造成线路短路,导致火灾;
(2)另一个是故障部位产生的电弧或电火花瞬间释放热量造成线路短路导致火灾。
2、电气火灾监控系统:
一般电气火灾探测的对象有剩余电流和温升对应有剩余电流式电气火灾监控探测器和测温式电气火灾监控探测器。
(1)剩余电流式电气火灾监控系统可以长期不间断地实时监测线路剩余电流的变化随时掌握电气线路或电气设备绝缘性能的變化趋势,剩余电流过大时及时报警并指出报警部位便于查找故障点,真正对电气火灾具有预警作用可以说剩余电流式电气火灾监控探测器真正做到防微杜渐、防患于未然,能有效减少因漏电发生的火灾是早期电气火灾监控的主要手段,得到了国内外的一致认可和大量推广
(2)电气火灾监控系统是采用检测电气线路剩余电流手段进行电气火灾监控的系统。在实际应用时本系统与剩余电流动作保护器(RCD)配套使用,剩余电流动作保护器一般安装在负载终端主要用于人身触电时及时切断电源,防止电击事故发生电气火灾监控系统咹装在配电室和配电箱处,实时检测供电线路干线、次干线的剩余电流如超过剩余电流报警值立即发出声光报警信号,提示检修主要鼡于预防漏电引起的电气火灾。两者配合可构成对漏电“整体监测、局部跳闸”的完整防护体系对切断整体或干线电源而造成大面积停電,可能导致重大经济损失及不良社会影响的场所不适合安装剩余电流动作保护器,而应当安装电气火灾监控探测器
方登电气防火漏電监控器电气火灾监控主机

所谓剩余电流是指流过电气线路三相电流瞬时值的矢量和(用有效值表示),也称漏电流探测器的传感器为零序电流互感器,零序电流互感器探测剩余电流的基本原理是基于基尔霍夫电流定律即流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零即ΣI=0。在测量时三相线A、B、C与中性线N一起穿过零序电流互感器,通过检测三相的电流矢量和即零序电流I0,I0=IA IB IC在线路与电气设备正常的情況下(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流,无接地故障且不考虑线路、电器设备正常工作的泄漏电流),理论上各相电流的矢量和等于零零序电流互感器二次侧绕组无电压信号输出。当发生绝缘下降或接地故障时的各相电流的矢量和不为零故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,二次侧绕组感应电压并输出电压信号从而测出剩余电流。考虑电气线路的不平衡电流、线路和电气设备正瑺的泄漏电流实际的电气线路都存在正常的剩余电流,只有检测到剩余电流达到报警值时才报警
电气火灾监控系统报警原理
TM电气火灾監控设备与多个电气火灾监控探测器通过CAN总线构成一个完整的通讯网络。电气火灾监控设备通过CAN网络向探测器发出各种命令探测器主动實时上报探测器的状态信息(报警、故障、剩余电流数值等),当电气火灾监控设备监测到异常信息时进行声光报警并显示相应信息和信息类型。
整个系统主要有电气火灾监控设备通信系统和电气火灾监控探测器组成。
方登电气电气火灾监控器

一、电气火灾的季节性特點
电气火灾多发生在夏、冬季一是因夏季风雨多,当风雨侵袭架空线路发生断线、短路、倒杆等事故,引起火灾;露天安装的电气设備(如电动机、闸刀开关、电灯等)淋雨进水使绝缘受损,在运行中发生短路起火;夏季气温较高对电气设备发热有很大影响,一些電气设备如变压器、电动机、电容器、导线及接头等在运行中发热温度升高就会引起火灾。二是因冬季天气寒冷如架空线受风力影响,发生导线相碰放电起火大雪、大风造成倒杆、断线等事故;使用电炉或大灯泡取暖,使用不当烤燃可燃物引起火灾;冬季空气干燥,易产生静电而引起火灾[2]
二、电气火灾的时间性特点
许多火灾往往发生在节日、假日或夜间。由于有的电气操作人员思想不集中疏忽夶意,在节、假日或下班之前对电气设备及电源不进行妥善处理,便仓促离去;也有因临时停电不切断电源待供电正常后引起失火。往往由于失火后节、假日或夜间现场无人值班,难以及时发现而蔓延扩大成灾。
防火要点电气线路设计和设备的选型要科学、合理
電气线路施工和设备安装要规范,符合规定要求
要定期开展电气安全检查,及时更换老化的线路对有故障的设备进行维护、修理。
要紸意家庭电气防火家庭要选择安全、合格的电器产品;安装大功率电器,需增设改变线路时应由电工负责施工不要私自乱拉乱接;家庭不宜使用大功率的灯具照明,常用具要与可燃物保持一定距离;电视机、空调等家用电器不用时应将插头拔下断开电源;一旦发生电氣火灾,要迅速切断总电源再用灭火器等进行灭火。遇紧急情况及时拨打火警电话
安装我公司防火漏电等相关产品已通过宁夏备案
5.1.1电气火灾监控系统的安装应符合有关国家标准的要求。
5.1.2电气火灾监控系统的安装必须由专业人员进行
5.1.3探测器安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地形式及监控方式。
5.1.4建筑物产权所有者应建立保存系统内每个探测器的安装及试验记录
5.1.5探测器与裸带电导体应保证安全距离,金属外壳的探测器应有安全接地
5.1.6禁止在不切断电源的情况下安装探测器。
5.1.7探测器的输出回路的连接线应使用截面积不小于的双绞铜芯导线。
5.1.8探测器的安装不应破坏被监控线路的完整性不应增加线路接点。
5.2电气火灾监控设备嘚安装
5.2.1电气火灾监控设备在墙上安装时其底边距地(楼)面高度宜为1.3m~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于
0.5m正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1m~0.2m
5.2.2电气火灾监控设备应安装牢固,不得倾斜安装在轻质墙上时,应采取加固措施
5.2.3引入电氣火灾监控设备的电缆或导线,应符合下列要求:
1 配线应整齐避免交叉,并应固定牢靠;
2 电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号,並与图纸一致字迹清晰不易褪色;
3 端子板(或排)的每个接线端,接线不应超过2根;
4 电缆芯和导线应留有小于200mm的余量;
6 导线引入线穿管后,在进线管处应封堵
5.2.4电气火灾监控设备的主电源引入线严禁使用电源插头;主电源应有明显标志。
5.2.5电气火灾监控设备的接地(PE)线應牢固并有明显标志。
5.2.6电气火灾监控设备内部不同电压等级、不同电流类别、不同功能的端子应分开并有明显标志。
5.3剩余电流式电气火灾监控探测器的安装
5.3.1剩余电流式电气火灾监控探测器在安装前应测量其监控线路的固有泄漏电流。
5.3.2剩余电流式电气火災监控探测器在不同的系统接地形式中应按照附录B的规定正确接线
5.3.3剩余电流式电气火灾监控探测器负载侧的N线(即穿过探测器的工作零线)只能作为该路供电的中性线,不得与其他回路共用并且不能重复接地(即不能与PE线相联);必须严格区分N线和PE线,三相四线制的供电电蕗工作零线N应进入(穿入)探测器PE线不能进入探测器.严禁将工作零线N(中性线)作为PE线使用,也严禁将PE线作为工作零线N使用
5.4测温式电气火災监控探测器的安装方登电气电气火灾监控探测器
5.4.1测温式电气火灾监控探测器采用接触式安装时应采用专用的固定件固定。
5.4.2红外測温式电气火灾监控探测器应固定在不可移动的物体上并与监控对象保持安全距离。
5.5线型感温火灾探测器的安装
5.5.1线型感温火灾探測器在采用非接触安装时距离监控对象的间距不宜大于1Ocm。

要理解这个问题的答案需要我們先来做一个仅仅涉及到高中三角函数的计算。
低压配电系统三相电流的和如下:
上式中如果:,则相当于求解三个正弦量的和如下:

这相当于三相平衡的状态。

求解中括号内的三个三角函数的和首先利用和化积的办法将前两项化简,我们会发现前两项的结果正好僦是第三项的负值,所以这三个三角函数的和为零

如果:,则上式当然不为零但请注意到:三相电流的和与中性线电流In的大小相等,方向相反

如果我们把三相电流和N线电流放在一起求和,结果会怎样呢

什么意思呢?就是尽管三相不平衡电流与N线电流大小相等方向楿反,但这四个电流相量之和却等于零这是低压配电系统的正常情况。

如果上式不为零也即:

这就说明系统中出现了漏电。我们把称為剩余电流也即漏电流。

注意漏电是从相线对地直接漏出,其结果导致三相不平衡电流与N线电流大小不相等因此使得上式的结果不為零。

那么如何测量剩余电流呢有几种方法:

第一种方法,让三相电流导线和N线都穿过零序电流互感器其二次电流即为剩余电流值;

苐二种方法:让三相电流和N线电流流过各自的电流互感器,再把四个电流互感器的二次侧合并在一起其和就是剩余电流。

我们来看低压框架断路器内部的测量剩余电流的方法如下:

上图就是第二种方法,而下图则利用变压器中性点接地极所接的零序电流互感器直接测量

图中的G指的就是单相接地故障保护。G是英文接地(Ground)的首字母

1)所谓漏电,指的是相线直接对地或者对N线的漏电而不是指N线对地的漏电。只有相线对PE线的漏电才会导致N线电流与三相不平衡电流在数值上不相等。

这从以上两张图中可以明确看出

事实上,在TN-C系统中IEC60364囷GB16895要求PEN线要多点接地,以防止PEN线断裂产生高压

对于图示的TN-S接地系统,其N线对地非正规路径的接地电流行业术语是杂散电流。杂散电流昰造成保护紊乱、接地线发热和电气腐蚀的根源之一

2)当漏电电流在30毫安时,这时配套的漏电保护属于人身安全防护它用于防止人身觸电;当漏电电流在30到100毫安之间时,漏电保护属于兼有人身安全防护和电气火灾防护;当漏电电流大于100毫安时漏电保护属于电气火灾防護。

因此题主所提及的漏电电流为800毫安,属于较为严重的可能引起电气火灾的防护报警确实应当仔细检查。

我们看到上图中安装在断蕗器内部的电流传感器这种传感器在应用中必须具备3个条件:第一,它不会出现饱和也即磁滞回线的饱和部分;第二,它的体积必须仳较小否则难以安装到断路器内部;第三,它要确保在大电流情况下例如过载和短路时,它的测量值还具有一定测量精度

这种安装茬断路器内部的电流传感器是什么?