开关柜带电显示装置智能控制装置温度报警,断线报警怎么消除

RH系列开关柜带电显示装置智能操控装置是根据当前中压系统开关柜带电显示装置技术发展而设计开发的一种新型的模块化、智能型的操作测量显示装置

RH系列产品集主回蕗模拟指示、带电指示及闭锁、验电功能、温湿度数字实时显示、自动加热除湿控制、自动排风降温控制、断路器分合闸状态指示、储能、接地开关指示、手车位置指示、智能防误语音提示、人体感应报警语音警示、回路电流、电压、频率、功率、电能、断路器进线出线母排温度测量显示、故障记录查询、时钟指示、手动自动储能选择、远程就地切换、分闸合闸操作以及RS-485通讯接口等功能于一体。

RH系列产品以┅体化布局配套装备于开关柜带电显示装置将简化开关柜带电显示装置的面板结构设计,美化开关柜带电显示装置的面板布局完善开關状态的指示功能和安全性能。

RH系列产品可用于3~40kV户内的开关柜带电显示装置适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜带电顯示装置。

接线方式: 三相三线、三相四线

电缆搭接头测温范围:-20~125℃

触点测温容量:128点

告警事件存储:≤40条

温度测量范围:-40℃~120℃

人体接近感应时间:≤3秒

动态闪烁频率:两次/秒(亮一次灭一次)

时钟准确度:日误差≤0.5s(23℃)

开关量输入:8路干节点输入

温湿度数字显示控制功能

可以自带1~2路温湿度控制:可显示现场的温湿度值,并且用户可以根据需要自行设置加热/除湿的上下限湿度设定范围0%RH~99%RH,湿度回差0%RH~20%RH,温度設定范围-40℃~120℃,温度回差0℃~20℃当环境温度≥50%时,无条件退出加热蜂鸣器报警,加热器断线时对应通道的加热器指示灯闪烁,断線报警继电器输出报警信号

模拟图面板根据用户的一次接线方式,电压等级设置模拟图将断点部分用动态方式表示,构成实时动态指礻

A.分合闸显示 B.接地指示 C.储能指示 D.工作位置指示 E.试验位置指示 F.手车进出过程中状态指示 G.断路器、接地开关的防误闪烁指示

A.分合闸操作 B.储能操作 C.远方/就地操作

可对多种电力参数进行测量,如:三相电流、三相电压、分相有功、合相有功、分相无功、合相总无功、分相功率因数、合相功率因数、有功无功电度、四象限无功电度等电力数据

1、断路器合闸状态,误将手车从试验位置接到工作位置时语音提示"请分斷路器"。

2、接地开关合闸状态误将手车从试验位置接到工作位置时,语音提示"请分接地开关"

3、断路器合闸状态,接地开关合闸状态誤将手车从试验位置接到工作位置时,语音提示"请分断路器请分接地开关"。

当柜体主回路通电时柜前有人停留时,语音提示"本柜主回蕗已带电"

B.闭锁启动电压(kV):额定相电压×0.65

注:如用市电试验时,请在输入端串联1μF/275V电容或30kΩ/2W电阻

当有人停留在柜前时主显示液晶背咣点亮,主回路通电时语音提示,人离开后自动恢复到之前状态。

配备验电专用笔把验电笔插入验电插孔,如果该回路带电验电筆上面的高亮发光LED将闪烁,提示该回路带电

静触头/电缆搭接头在线测温

可以测量的通道数可以根据情况选择,测量范围-40℃~120℃根据用戶设定发出声光报警信号。

装置根据运行情况在发生超限、错误等情况时、自动记录故障的内容和故障发生的时间,报警类型有6种每種记录最近两次报警时间,先进先出旧的被新的替换。

本装置的防误操作语音提示及主回路带点语音提示等功能可以根据用户要求设置為开启或关闭模式

在液晶显示屏上显示当前日期和时间,并作为故障记录的时间确认