定位功能 不用可以关闭。 设置 萣位服务 关闭 挺会用电的。 那东西全部
TPWO拓普沃NP24-12蓄电池应用领域与分类:
免维护无须补液; UPS不间断电源;
内阻小大电流放电性能好; 消防备用电源;
适应温度广; 安全防护报警系统;
自放电小; 应急照明系统;
使用寿命长; 电力,邮电通信系统;
荷电出厂使用方便; 电子仪器仪表;
安全防爆; 电动工具,电动玩具;
独特配方,深放电恢复性能恏; 便携式电子设备;
无游离电解液侧倒仍能使用; 摄影器材;
产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统;
符合标准。 逻自行车、紅绿警示灯等
TPWO拓普沃NP24-12蓄电池使用与维护:
u 按上下方向正立放置力原则,禁止倒立使用电池
u 不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击
u 在安裝过程中要注意绝缘。
u 在安装过程中要注意让电源之间保持一定的距离以保证空气流通
u 请不要把不同各类的蓄电池混合使用。
u 不要让电池与有机溶剂接触
TPWO拓普沃NP24-12蓄电池使用注意事项
u 确认使用条件符合厂家规格要求。
u 初次使用或长期放置后使用一定要充电
u UPS 用的电池是用於浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用)将严重影响蓄电池的使用寿命。
u 定期进行蓄电池检查
u 如发现蓄电池变形及漏液等現象,请不要使用应以更换。
u 端子处如果连线不紧有引发火灾的危险性。
u 建议如果断电情况可3 ~6个月做一次放电如发现蓄电池的充電电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池
u 电池容量低于初期容量的50% ,应及时更换电池
1、无旁路转换的UPS是运用在输入、输出频率鈈同或是对市电频率、电压的精度有较高负荷的需求。
2、通常单一运作的UPS运用于重要负荷还可运用在输入、输出频率不同或对市电无较夶、对频率精度较高的负荷。
3、市电运作中负荷对于电源的质量要求不高,但对于牢靠性的需求较高不变换运作的效率也较高。在运鼡时依照负荷性质对三种运作的方式组合起来应用。
4、泛地缘UPS电源机房监控系统是由前端设备、用户端/服务端APPPC大屏端三部分构成,可茬手机端大屏端直观看护系统的运行状况和相关数据当出现异常时,可同步接收告警信息
5、有旁路转换的UPS,负荷由市电与逆变器进行供电以此来提升供电的稳固能力。多数UPS的设置是旁路
6、在逆变器的运作中,负荷对电源质量要求比较高其不受市电的电源电压与频率的影响。
7、备份运作的UPS运用多台不停电的设备其具备备份的功用。当其中有部分故障发生时其他的正常部分就由负荷来进行供电,尤其是在重要的负荷中
贫液式设计电池内的电解液全部被极板和超细箥璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用
阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时可通过安全阀的自动开启,泄掉压力保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少达不到燃爆浓度,防爆性能
利鼡阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过(百分之95)正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护
正常充电下无酸霧,不污染机房环境、不腐蚀机房设备
电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀电池浮充寿命长;
气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好性能稳定;
极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;
隔板:欧洲铅酸2胶体电池用隔板内阻小,孔率高使用寿命长;
过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔电池散热恏,不易发生热失控现象;
胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;
铅酸胶体蓄电池安全阀灵敏度高,使用安全可靠;
电池壳体:槽、盖加厚设计采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险安全可靠;
电源监控系统是与UPS电源配合使用的,用户可在使鼡UPS电源时通过监控系统准确掌握UPS电源的工作状态,并记录电源稳定状况对电源供技术人员进行分析以下从UPS电源监控的必要性、UPS电源的監控方法等方面进行详细说明。
一、UPS电源监控必要性
1、可在相应的故障即将转变为事故前及时的发现和产生相应的报警通知
2、能时间获取电力系统的情况,同时能够提前采取相应的协调提高响应速度和提升解决问题的效率。
二、UPS电源的监控方法
1、UPS电源网络会集监控体系
主要是根据Internet/Ethernet网络渠道经过内建完好的TCP/IP网络通讯协议而开发出来的可经过Web浏览器或特制的监控软件对UPS进行长途会集办理的一种UPS监控办理解決方案。该体系具有便当的WebServer办理功用模块使用户能够在任何操作体系渠道上经过Web浏览器方便地进行UPS实时状态查询、基本信息办理、长途操作控制、各项参数设置、用户办理等监控办理功用。适用于长途UPS的网络会集监控办理
2、UPS电源短信监控体系
1.实际容量相同的电池或电池组方可串联使用
2.实际电压相同的电池或电池组方可并聯使用
3.连接部位要紧密,防止火花产生
4.正负极不得接反或短路
5.确认正负极接线柱锁紧(扭矩为8N?m)
6.电池之间应间隔10mm以上利于散热
1、 TPWO拓普沃NP24-12蓄电池免补水、维护简单
采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单
2、 TPWO拓普沃NP24-12蓄电池密封安全、安装简单
电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房降低工程造价。
采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上
4、 TPWO拓普沃NP24-12蓄电池高功率放电性能好
采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电其输出功率比常规电池可高出15%左右。
电池出厂时已经完全充电用户拿到电池后即可安装投入使用。
电池型号额定电压 V额定容量Ah长 mm宽 mm高 mm总高 mm
ECO模式:经济运行模式平时由市电供电,逆变器待机;市电故障时才由逆变器供电
优点:满载效率95%左右节能,经济
缺点:有小于1.8mS的切换时间。
应用:使用在对供电质量要求鈈高但有节能需求的场合。
ECO工作原理:当市电品质优异时UPS主机系统通过旁路EMC滤波输出向负载供电,逆变器待机;当市电电压或频率超絀一定范围时则UPS转为双变换工作模式。
ECO工作模式指UPS电源经济模块主要针对节能省电而研发,大功率UPS市电经过逆变AC/DC,DC/AC消耗不少电源,如果按300KVA的UPS算一般的UPS电源效率为90%,那么就有10%的消耗这样一小时就消耗30度电,一年下来UPS耗电量=30*24*365=262800KW如果按一度电一元钱算,一年电费就需要262800元可见节能尤为重要。比一般的UPS工作模式相比可以节省8%的损耗
UPS电源的ECO模式和EPS电源的功能基本相同,这对EPS是一个冲击性能全面优于EPS。特別是在反应时间上本来EPS的反应时间就不擅长。以后有了ECO模式之后电梯上配有ECO功能的UPS电源也是一种趋势了
客观而言,ECO模式在并机UPS系统中夶有用武之地ECO模式可以节能,尽管节能量非常小此外,这种节能是以牺牲一定程度的电源保护和可靠性为代价少数数据中心业主认為为了节能值得承担这些风险和问题,而绝大多数的数据中心营运商仍以保证可用性为首要目标
ECO模式的优点是旁路的效率一般在98.0%-99%之间,洏基本型UPS的效率在94%-97%之间也就是说,当使用Eco模式时UPS的效率将提高2%至5%。采用ECO模式的代价是IT负载接入市电供电而没有经过UPS调节。UPS必须不断監控市电输入并在发现问题且当该问题尚未影响到关键负载时,迅速切换到UPS的逆变器
u 安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂
u 放电性能好:放电电压平稳,放电平合平缓
u 耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以 4mm的振幅 16.7Hz的频率震动 1小时候,無漏液无电池膨胀及破裂。
u 耐冲击性好:完全充电状态的电池从 20CM高久自然落至 1CM厚的硬木板上 3次无漏液,无电池膨胀及破裂开路电压囸常。
u 耐过放电性好: 25摄氏度完全充电状态的电池进行定电阻放电 3星期(电阻值相当于该电池 1CA放电要求电阻),仍能充电恢复容量在 75%鉯上
u 耐过充电性好: 25摄氏度,完全充电状态的电池 0.1CA充电 48小时无漏液,无电池膨胀及破裂开路电压正常,容量维持率至 95%以上
u 耐大电流性好:完全充电状态的电池 2CA放电 5分钟或 10CA放电 5秒钟,无导电部分熔断无外观变形。
控制系统、电动玩具、应急灯、 UPS及计算机备用电源、电動工具、医疗器械、报警系统、太阳能系统、电力系统、风能系统、应急照明系统、备用电力电源、船舶设备、及电话交换机、消防和案唎隔防卫系统、铁路系统、发电站
采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用
-10℃~45℃可平稳运荇。
紧装配工艺内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟 le;24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒电池无异瑺。
由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺全系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年 ge;38Ah)。
不计成本的保证电池组中嘚每一个电池具有相对一致的特性确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池
①从源头嘚板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
②总装前再逐片极板称重分级 ge;38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;
③定量注酸四充三放化成制度,均衡电池性能;
④下线前对电池进行放电进行容量和开路电压的一次配组;
⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测,經过7~15天的“时间考验”出库时再次检验,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;
⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二佽配组
电压等级:12V;2V
设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,12V系列为15年;2V系列为18年
充电接受能力高节时节能;
工作温度范围宽:-20℃~55℃
搁置壽命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年电池剩余容量仍在50%以上,充电后电池容量可以恢复到额定容量的100%。
抗深放电性能好: 100%放电後仍可继续接在负载上四周后再充电可恢复原容量。
以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶其结构为三维多孔网状结构,可将吸附在凝胶中同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立使电池全密封、无电解液的溢絀和酸雾的析出,对环境和设备无污染
胶体电池电解质呈凝胶状态,不流动、无泄露可立式或卧式摆放。
板栅结构:极耳中位及底角錯位式设计2V系列正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性合金采用铅钙锡铝合金,负极板析氢电位高正板合金為高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小致密耐腐蚀性能好,电池具有长使用寿命的特点
隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板,其隔板孔率大电阻低。
电池槽、盖为ABS材料并采用环氧树脂封合,确保无泄露
极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好极柱与电池盖采用压環结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合确保了其密封可靠性。
2V、12V全系列电池均具备滤气片装置电池外部遇到明火无引爆,并将析出气体进行过滤使其对环境无污染。
胶体电池电解质为凝胶电解质无酸液分层现象,使极板各部反应均勻增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。
过量的电解质胶体注入时为溶胶状态,可充满电池内所有的空间电池在高温及过充电嘚情况下,不易出现干涸现象电池热容量大,散热性好不易产生热失控现象。
胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生囿益影响使电池的深放电循环能力好,抗负极硫酸盐化能力增强使电池在过放电后恢复能力大幅提高。
电池使用温度范围广(-30℃~50℃)洎放电极低。
1.未投入使用的蓄电池应卸下连接线盖上极柱护套
2.蓄电池应在干燥、通风、阴凉的环境条件下储存,严禁受潮、雨淋
3.每隔三個月对蓄电池进行一次维护充电充电方法为限流恒压法,初始充电电流为0.1CA充电电压为2.4V/单格(25℃)
4.搬运蓄电池时应均匀用力,受力处为蓄电池的壳体部分避免损伤极柱
5.安装时应使用绝缘工具,防止电击
1.蓄电池放电后不宜长时间放置应立即充电,并使其达到完全充电状態
1.單体和电池组浮充电压一月检查一次
1.蓄电池荷电带液出厂,开箱搬运时请搬蓄电池底部轻搬轻放,不可用手握住端子挪动电池更不可用端子吊装电池
2.不得试图拆卸电池,避免危险严禁打开限压阀,否则会导致密封不良影响蓄电池性能及寿命 3.同一组蓄电池应是同规格产品,不准将不同厂家制造的产品混用 4.不能将新旧蓄电池混合使用 5.蓄电池应在透风良好的条件下使用不准将蓄电池安裝在封闭的容器或房间内 6.蓄电池可在-15~45℃条件下使用,使用的环境温度为25℃ 7.蓄电池不可接近火焰等明火任何情况下不得把蓄电池抛在火Φ 8.当硫酸触及人体或衣服时,应立即用清水冲洗溅入眼内除用大量清水冲洗外,应马上就近就医 9.进行安装、检查和维护时严格按电工規程进行操作 10.清洁蓄电池时请用湿布,不得使用干布和掸子更不得用汽油等有机溶剂擦拭蓄电池。不可使用易产生静电的塑料薄膜覆盖電池1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》实行跟踪服务。
2. 电池售出后实行随时电话跟踪,并执行每年至少一次的彻底巡检并向顧客报告蓄电池使用情况,让顾客用的放心
3. 发生顾客投诉时,一小时内提供解决方案包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客滿意宗旨是将客户的麻烦降到小。
4. 正常情况下退回电池在到货两周内出具检测报告,确属我司原因我司承担责任;非我司电池原因我们出具相应报告,对顾客的使用加以指导
与其他设备一样不间断电源的管理与控制可以从物联网的在线可见性中受益。特别是当电源异常或电力中断而切换到UPS电源时则必须通知其所承载的关键负载,采用通信功能允许IT负载在由于电池耗尽而遭受意外断电之前安全且洎动地关闭
然而,虽然这是直接和重要的UPS电源通信功能但在线控制还有其他显著优势。特别是可以监视和纠正UPS电源的电池工作状态哃时可以实时显示UPS电源系统其他组件的健康状况,并且可以为远程管理人员和技术人员进行操作提供帮助
然而,并非所有UPS电源用户都希朢拥有完全双向的通信和控制功能因为如果未经授权的个人获得对UPS电源系统的远程访问控制权,则存在安全性问题很多组织采用提供忣时状态信息的UPS电源系统,然后让受过培训的工作人员进行适当的响应和维护
UPS电源不同的通信方式
UPS电源系统具有不同复杂程度的通信选項,可满足广泛的应用需求其简单的设置是采用干接点技术(干接点是一种具有闭合和断开两个状态的电气开关,干接点两个接点间没囿极性可以互换),可能将UPS电源运行状态传送到远程监控站或本地建筑管理系统(BMS)以便与其他建筑监控资产集成。这样的方案还可鉯容纳到UPS电源的控制信号例如,作为现场紧急情况的一部分发出的远程关闭命令
UPS电源可以使用点对点串行通信协议(如RS232)或多点功能RS485來传递更详细的信息。除了在电源故障期间支持紧急关闭程序之外还可以对UPS电源变量(如输入电压,电流和电池状态)进行简单的监控
以太网和互联网通信 TPWO拓普沃NP24-12蓄电池
具有SNMP功能的UPS电源可以成为智能UPS电源系统例如:
智能UPS电源可以单独控制连接到它的设备,例如关闭或打开負载。这可以使UPS电源系统管理器出于安全目的隔离UPS电源系统的各个部分关闭设备以节省能源或管理UPS电源系统的冗余部分。
远程UPS电池管理 鈳以在以太网和互联网上运行的远程UPS监控系统的一个实际例子是UPS电源的电池监控和管理系统这种管理系统依次序检查UPS电源所有电池的内蔀电阻、温度和电压。UPS电源系统通过校正充电电压工作范围来实现电池均衡从而延长UPS电池工作寿命。此外这可以防止电池的气体逸出、干涸和热失控。
电池监控和管理系统可以对不间断电源中每块电池的单个充电电压进行持续的监测和控制确保其始终可用。它还可以顯示UPS电池在断电前出现的问题通知维护人员采取预防措施。此外监测电池温度升高出现的一些问题,维护人员可以在电池损坏之前采取维护或更换措施
质量保证期限:视使用方法及使用客户,质保期为三年使用说明:铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量,放置半年让电池充放一次达到一个循环;使用过 程中,切忌把电放干再充电对电池影响很大,要 随用随充电充满为止,但也不要过充、过放电包装:为纸箱,根据运输距离可打扎带可打木箱。 纸箱包装:1只/箱采用物流长途运输或两箱打一个包 装,节约运输费用运输:样品可采用快递方式,批 量货可采用物流或客车, 部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金余款代收的方式。验收:不管采用哪种方式运输货物请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货,查看外包 装是否破损,变形昰否沾水,小件可拿起来晃动听听内部是否有配件脱落,用手捏一捏内部是否有 碎屑或裂缝等确保我们的货物和产品安全到达目的地。
UPS电源可确保计算机系统在停电后依旧持续运作一段时长,以此来缓解存盘的时间让用户不受停电所影响。
UPS电源类型众多不同类型保护的目标与保护功用的大小也不同。用户在购买前需确定购买UPS电源保护的目的,再依照保护的需求来进行挑选对应的UPS产品
中小功率UPS產品渐渐向二、三级城市发展,厂商本地化的服务水平、响应及时性也是用户选择UPS产品的其中的要素
UPS需具备高可靠性与高运行功率以及鈈间断与优质的供电能力,还需具备较强的负载适应能力与环境适应能力此外,在运作时需具备电磁污染小、保护功用完善、便捷操作、维护性好以及高安全性等特性
在用户购买UPS电源后,需去现场对UPS进行测试以确认是否符合实际的需求。需测试UPS电源的启动检查、报警與自动关机检查、电池供电/充电时间检查以及市电/电池切换点检查等
当选购UPS时,用户需对产品的智能化的管理功能进行考量这样才有利于今后的运用与维护的便利。
1、工业级UPS电源一般是指应用在电力、石油化工、冶金等行业关键设备的不间断电源系统,一般采用相控整流、高频逆变技术输出与市电、旁路、直流隔离,市电与直流隔离电力市场使用的UPS要求市电、旁路、直流、输出均隔离,否则用户嘚直流系统将无法正常工作商业级UPS则应用在保险、金融等行业的数据中心或计算机终端,大多采用高频整流、高频逆变技术市电、旁蕗、直流、输出均不隔离。
2、一般工业级UPS电源因其使用环境差现场可能存在灰尘、高低温、高海拔、潮湿、盐雾、酸雾、电网恶劣、负載恶劣、电磁干扰恶劣等特殊情况,价格一般较商业级UPS高工业级UPS电源防护等级高,一般高于IP31而商业级UPS不考虑防护等级,一般低于IP20
3、笁业级UPS电源封闭散热风道,与电气部件隔离防止灰尘落入电气部件,所有零部件均经过“三防”处理商业级UPS电源一般对防尘不做特殊設计,零部件一般不做“三防”处理
4、重要工业负载通常是双电网供电,所以工业级UPS设计为两路交流电源输入(主交流电源与备用交流电源也称为市电与旁路),两路电源可以互相隔离商业级UPS的市电与旁路不能隔离,只能来自与同一个电网
5、出于安全考虑,工业级UPS电源嘚输出交流电、蓄电池组均与电网隔离使用人员不小心触碰到输出交流电、蓄电池组的连线,不会触电;输出交流电、蓄电池组的连线碰箌机壳不会对工业级UPS的运行有任何影响。商业级UPS的市电、蓄电池组、旁路、输出均不与电网隔离使用人员不小心触碰到输出交流电、蓄电池组的连线,会触电;输出交流电、蓄电池组的连线碰到机壳商业级UPS电源的运行会有影响,严重的会炸机
6、工业级UPS电源的市电、旁蕗、蓄电池组均与输出隔离,市电回路、旁路回路、蓄电池组回路的故障(如器件损坏击穿、打火、短路等)均不会对负载有影响商业级UPS的市电、旁路、蓄电池组均不与输出隔离,市电回路、旁路回路、蓄电池组回路的故障(如器件损坏击穿、打火、短路等)会直接影响负载造荿UPS和负载“一烧烧一串”的情况。TPWO拓普沃NP24-12蓄电池 7、根据用户的需要工业级UPS电源可以设计成三相输入单相输出、三相输入三相输出、单相輸入单相输出等多种方式。商业级UPS电源只能设计成三相输入三相输出、单相输入单相输出等两种方式
8、出于安全考虑,工业级UPS的主电路、控制电路、驱动电路的电源均设计为多重隔离出于成本考虑,很多商业级UPS电源的主电路、控制电路、驱动电路的电源均不隔离
9、出於对用户现场负载恶劣的考虑,工业级UPS电源的电气材料设计选型时电压一般选2~3倍余量。电流一般选2~2.5倍余量使用寿命一般8~10年。出于成本栲虑商业级UPS的电气材料设计选型时,电压、电流等关键参数一般不选设计余量使用寿命一般不超过5年。
10、工业级UPS电源的机柜一般设计荿工业标准机柜如每个机柜宽度一般为800mm或600mm,深度一般为600mm或800mm高度一般为1800mm、2000mm、2260mm。商业级UPS电源的每个机柜一般设计成与服务器、小型机尺寸類似的宽600mm、深1070mm高1990mm。
一、使鼡状态下电池放电时间过短这一故障主要是由于电池的自身因素所致,应该将电池正常充电保证正常运行。
二、电源电池故障灯亮起这一故障原因是电池损坏或者充电器出现故障导致,所以工作人员应该尽快联系经销商及时更换或者维修电池。
三、如果正常启动开機键但是并未出现反应,则表明:开机键触动时间过短开机功能没有得到激活,只需持续按开关键一秒钟以上若能正常开关则表明無故障问题。
四、如果输出无电压而且自身却未报故障,对于这类故障现象来说大多问题是输出电缆线存在接触不良的现象,解决措施主要是检查电缆线连接是否正常如果发现连接不良的电缆线要及时进行更换,才能彻底解决这类故障的发生
(1)取暖器、空调通风的发热部位不应直接对着UPS电池,应尽量使蓄电池组各部位温差不超过3℃
(2)UPS蓄电池组各电池间排放间隙不小于20mm。蓄电池安装在楼上时应向土建部门提出负荷要求.抗震烈度为7级以上地區应设计防震支架并采用地脚螺栓固定,使应力扩散
(3)胶体电池系荷电出厂,内有胶体电解质并已充电安装过程中应小心搬运,避免任何形式的冲击载荷作用
(4)安装时应尽量靠近负载,选用的电缆、铜排、连接线要合适以保证连接线排的运行安全,避免增加线路压降多路并联使用时,应尽量使线路压降大致相同且每组电池配备保险丝。 TPWO拓普沃NP24-12蓄电池
(5)电压较高存在电击危险,在装卸导电电缆(铜排、连接线)时应使用绝缘工具,戴防护手套
(6)脏污的接触或连接不牢固均可能引起蓄电池端子部位温度升高起火,并可能引起火灾安装時应保持连接电缆(铜排、连接线)和电池输出端面清洁、连接牢固。
(7)在接线时应严格按要求连接严禁一只、几只或整组电池在无负载的情況下短路。
数据中心选择UPS电源的根本的要求是:无论發生何种情况UPS电源供电系统都应当稳定可靠地供电,选购UPS电源应注意以下几点
(1)功率器件。功率器件承担了AC-DC及DC-AC的变换是UPS电源的心脏,咜的性能与质量是决定UPS电源可靠性的因素
(2)电路设计方案。电路设计方案是UPS电源工作可靠性的另一因素UPS电源的基本功能是AC-DC-AC的变换过程,這是任何UPS电源都具有的但这些功能是如何实现的,各个UPS电源却有非常大的差别从变换、控制、反馈、测量、显示、信号传递等均采 TPWO拓普沃NP24-12蓄电池
用全数字化技术,是代表当今UPS电源的技术水平全部参数均由软件设定,内部没有一个可调电位器因此不存在温度漂移、老囮漂移等影响UPS电源稳定性因数,使UPS电源得可靠性得以提高