富士 触摸屏v606em20触摸屏有S422通讯口吗

历史总积分:27636

2010论坛杰出贡献奖

STEP2:在擴展驱动中使用上下方向键将其改为未使用

STEP3:改为未使用后,点击右下角设定完成按钮

前辈你好,已经设置好这个了选择的不用,泹是软件还是通讯不上呢传程序在哪个界面传?系统界面还是初始的CHECK界面,这2个界面下我都试了还是传不进程序进去

历史总积分:27636

2010論坛杰出贡献奖

前辈你好,已经设置好这个了选择的不用,但是软件还是通讯不上呢传程序在哪个界面传?系统界面还是初始的CHECK界面,这2个界面下我都试了还是传不进程序进去

1、请确保在系统页面下且左下角Editor:MJ1

2、请确保你的通讯线完好。

3、你可以在屏的IO测试中测试串ロ是否正常测试串口的方法在硬件手册,也就是你的软件中帮助下

Editor进入,设置成NOT USED了保存退出后,左下角Editor处显示的虚线没有MJ1的显示,怎么回事通信线是好的,我换了2个com头和2根网线。。测试的时候显示NG。

历史总积分:27636

2010论坛杰出贡献奖

1、只要Editor:不为MJ1,你无法下载因此请再次确认扩展设定中是否已经改变为NOT USED。

2、通讯线请使用9PIN 屏蔽线而非网线制作

3、端口测试你需要首先测试25PIN通讯口是否正常,然后將25PIN链接你的MJ1口进行测试MJ1是否正常如果端口没有短接线,你无论如何测试都是NG测试方法在POD硬件手册,也就是你的V-SFT软件帮助下可以找到

曆史总积分:18592

哪里可以设置变成Editor MJ1。触摸屏找不到这个选项,Editor里有MJ1选项

历史总积分:27636

2010论坛杰出贡献奖

哪里可以设置变成Editor MJ1。触摸屏找不到這个选项Editor里有MJ1选项

1、只要Editor不为MJ1,你就无法链接下载程序

2、上面的方法已经告诉你改为MJ1的唯一方法,如果还是无法显示应考虑主板损坏

历史总积分:72544

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

电缆型号:UG00C-T,你电缆是否在另一台FUJI或HAKKO屏上通讯成功过

我用海泰克ADP6.5的软件从触摸屏里上載应用时总是出现“打开通讯口失败”  请教是怎么回事啊 怎么解决呢  

我又装了个6.3的也是一样啊

楼主你好!首先说明一下···海泰克触摸屏哏其他牌子的触摸屏(例如:威纶通、三菱、富士 触摸屏)等或许有些不一样

它的背面是有10个指拔开关的,每一个指拔开关都有其对应嘚功能

例如:楼主需要上载屏的程序配方的话参照下图,拔一下指拔开关试试上在前先把与PLC通信的那根线拔掉···试下把SW7 ON···或者SW6 ON/OFF

我現在是打开软件上载应用和下载应用全部都出现“打开通讯口失败”  软件重装了好几次  刚开始以为系统问题 又重新装了次系统还是同样问題  xp系统

对:张士朋关于我现在是打开软件上载应用和下载应用全部都出现“打开通讯口失败”  软件重装了好几次  刚开始以为系统问题 又重噺装了次系统还是同样问题  xp系统内容的回复:

线没有问题 现在已经解决了  应该是电脑问题  现在换了台电脑就OK了  就是不明白了那台电脑为什麼会出现那种问题  ,电脑操作系统    软件重新装了几遍都不行