微波/超声波/+红外 TR-Sensor六鉴传感全方位探测器引进国外先进精密的人体活动监测算法微波/超声波自适应调频及线性切割技术整合,高等级集成电路处理嵌入享有TRIS专利技术SensorDIM微波感应天线。六大传感器SMD布线集成电路组成体积小、功耗低、在线可编程功能,微波/超声波/+红外 TR-Sensor逻辑分析监控区域解决了目前智能家居人体传感器不灵敏、不精准、误判断的难题。
-
双鉴模式1:开关A1(OFF)A2(ON):探测器的默认模式。该模式下两种探测技术均可打开照明設备并保持开户状态;当两种技术均未检测到移动,则在延迟关闭时间结束后关闭照明设备
-
双鉴模式2:开关A1(OFF),A2(OFF):在该模式下當TR-Sensor红外检测到移动时打开照明设备。然后任何一种技术检测到移动时将使照明设备保持开启状态;当两种技术均未检测到移动时则在延遲关闭时间结束后关闭照明设备。
-
单红外模式:开关A1(ON)A2(OFF):在该模式下,当TR-Sensor红外检测到移动时则打开照明设备并保持开户状态;當该技术未检测到移动时,则在延迟关闭时间结束后关闭照明设备
-
单超声模式:开关A1(ON),A2(ON):在该模式下超声检测到移动 时,则咑开照明设备并保持开启状态当该技术未检测到移动时,则在延迟关闭时间结束后关闭照明设备
-
定时模式:该模式为探测器检测到信號后固定输出2.5分钟的信号。在2.5分钟后关闭输出信号此时如果10秒内有触发信号则回到正常延时关闭模式,如果10秒内没有触发信号则回到定時模式
-
测试模式:产品通过扫拨码开关B3设备OFF→ON→OFF进入测试模式,该模式下输出延迟关闭时间为5秒且每隔3秒闪烁1次。进入该模式15分钟后產品退出测试模式回到正常延时关闭设定时间
-
可调电阻设置为最大时,超声探测距离为4米如果减少超声探测距离,通过调节超声可调電阻到适当位置并测试
-
可调电阻设置为最大时,红外探测器距离为4米如果减少红外探测距离,可调节红外可调电阻至适当位置并测试
-
每当检测到移动时,在预设时间内保持激活状态通过调节延迟关闭时间设置预设时间;逆时针旋转到最小值为30秒,顺时针旋转到最大徝为30分钟;如果在打开期间检测到移动从最近检测到移动之后操持激活状态,直到延时关闭时间结束
-
当B1设置为OFF,启动光敏功能根据環境设定需要调节旋钮更改设置值;当B1设置为NO,在测试模式下该功能失效;可调电阻设置为最大时,在环境光较亮测试时探测器探测後输出将打开照明设备;如需将探测器设置在较暗的环境时,可调节光感值到适当位置并测试
经验内容仅供参考,如果您需解决具体问題(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。