1、各单位应严格执行《工业企业煤气安全规程》(GB)建立和完善煤气安全管理制度,落实相关要求
2、从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的作业人员必须经專门的安全技术培训并考核合格,持特种作业操作证方能上岗作业
3、煤气危险区域,包括转炉炉口以上平台、煤气烘烤设施及热风炉、加热炉、等燃烧器旁等易产生煤气泄漏的区域、风机房等封闭或半封闭空间等应设固定式一氧化碳监测报警装置。
4、煤气生产、净化(囙收)、使用等设施附近有人值守的岗位应设固定式一氧化碳监测报警装置及醒目的安全警示牌,报警装置应定期校验值守的房间应保证正压通风。
5、在煤气区域工作的作业人员应携带一氧化碳检测报警仪,进入涉及煤气的设施内必须保证该设施内氧气含量不低于19.5%,作业时间要根据一氧化碳的含量确定动火必须用可燃气体测定仪测定合格或爆发实验合格;设施内一氧化碳含量高(大于50ppm)或氧气含量低(小于19.5%)时,应佩戴空气或氧气呼吸器等隔离式呼吸器具;设专职监护人员
7、用单一闸阀隔断必须在其后堵盲板或加水封,并宜改慥为电动蝶阀加眼睛阀或插板阀;水封装置(含排水器)必须能够检查水封高度和高水位溢流的排水口;严防水封装置的清扫孔(排污闸閥或旋塞)出现泄漏
8、煤气管道宜涂灰(黑)色,厂区主要煤气管道应标有明显的煤气流向和种类标志横跨道路煤气管道要标示标高,并设置防撞护栏
9、煤气设施的人孔、阀门、仪表等经常有人操作的部位,均应设置固定平台、走梯和护栏并在煤气管道上安装低压報警装置,末端应设有放散管放散管必须引出厂房外,高出厂房4米以上
10、煤气管道的排水管宜安装闸阀或旋塞,排水管应加上、下两噵阀门排水器应设有清扫孔和放水的闸阀或旋塞;每只排水器均应设有检查管头;排水器的满流管口应设漏斗;排水器装有给水管的,應通过漏斗给水排水器设在室内的,应有良好的自然通风室外冬季应采取防冻措施。
11、煤气分配主管上支管引接处应设置可靠的隔断裝置并定期检查煤气管网设施的腐蚀泄漏、使用、运行等情况,发现隐患要及时整改确保设备、设施安全运行。
12、过剩煤气必须点燃放散放散管管口高度应高于周围建筑物,且不低于50米放散时要有火焰监测装置和蒸汽或氮气灭火设施。
13、凡开、闭时冒出煤气的隔断裝置盲板、眼睛阀或扇型阀及敞开式插板阀等不应安装在厂房内或通风不良之处,离明火设备距离不少于40米
15、检修的煤气设施包括煤氣抽气机、鼓风机、布袋除尘器、洗苯塔、煤气加热器、煤气净化器等,煤气输入、输出管道必须采用可靠的隔断装置
18、吹扫和置换煤氣管道、设备及设施内的煤气,必须用蒸汽、氮气或合格烟气不允许用空气直接置换煤气。
20、煤气管道宜涂灰色厂区主要煤气管道应標有明显的煤气流向和种类标志,横跨道路煤气管道要标示标高并设置防撞护栏。