你好,我这边的ups零线不能断和市电的是分开的但是我量了下他们通是怎么回事?

上为什么应急灯能亮?按照道悝说这样做形成不了回路啊请高手指点迷津。... 上为什么应急灯能亮?按照道理说这样做形成不了回路啊请高手指点迷津。

市电的零排是接地的如果UPS的零排也是接地的,你的接法就能通过大地形成回路了灯就能亮了。

你对这个回答的评价是

同意楼上意见,如果不昰通过接地形成回路不会亮。

你对这个回答的评价是

双路电源切换的两路零线是否可鉯接在一起

市电与发电机采用ATS开关转化一般零线咋个解决,以前采用4P的开关一起转换但是否有违相关规范。
全部
  • ——★双路供电的电源切换必须使每一路电源单独转换到位,提供负载工作因零线(称为中性线“N”)是三相电源(单相电源也是如此)的重要组成部分,决不可以“接在一起”的应该随同相线同时转换,以免发生危险 【补充原因】:一旦电源的总零线(包括三相和单相)断路,在零線上会出现危险的电压所以双路供电的电源零线决不可以相连接的,以免使备用电源(如发电机)的零线带电全部

电器或负载的电压为220V零线的作鼡就是与火线(相线)形成220V的相电压。UA、UB和UC就是火线也称相线。火线之间的电压是380V称为线电压;与零线N之间的电压是220V,称为相电压二者之間具有根号的关系,即线电压UAB=UBC=UCA=UAN=UBN=UCN

这个电流只能在火线之间流动比如以UA和UB为例,原来220V的负载RA和RB就变成了在380V下这两个负载的串联分压比如RB负載RA上的压降:

从这里可以看出一个问题,如果RA=RB两个负载上各分得电压190V,尚可正常工作但如果RB值很小,比如RA=5RB这种情况并不少见,此时負载RA上各分得电压根据式(2)算得就是317V该负载必然会被烧毁!

从上述现象可以引申出另一个问题,如果采用四极开关或断路器将零线也经过开關的触点至今没有一个厂家可以承诺开关的四个极可以同时闭合或开断,这样一来当开关合闸时,如果零极最后实际闭合或拉闸时零极首先断开都会导致后面负载的故障,而且因此而烧毁负载的原因往往无处查找所以采用四极开关的隐患一定要重视。

基于上述的讨論就有人提出了警告说:高频机型当零线断开而正好转旁路时就不能正常供电了,但由于有输出变压器仍可以正常供电。提出这的根據是输出变压器的次级绕组零点仍然和火线形成220V供电电压乍一看也是这么回事,除了三个旁路电压加上以外供电的样子并没有改变。

姒乎UPS的这个特点当真存在一样实际上并不如此简单,这里的一个关键问题是持此种说法的人把两种情况下的输出变压器作用混为一谈了在正常工作时这个变压器对负载而言是一个电压源,当负载转到旁路供电时逆变器已经关闭了,这个变压器就同RA、RB和RC一样变成了负载它的次级绕组阻抗(包括初级的反射阻抗)X1、X2和X3分别成了与RA、RB和RC的并联环节,如图3所示在这里X1=X2=X3,而RA、RB和RC在一般情况下却不相等

在UPS正常供電时,由于逆变器的工作输出变压器的三个次级绕组电压都是稳定的220V,不受负载影响零点永不漂移。而在旁路供电时三个次级绕组電压受各自并联负载的影响,不能保证稳定不变这样一来,该变压器的零点也就不能保持不漂移因此在零线断开而旁路供电时,工频機型UPS仍能保证正常供电的说法是没有根据的这个假设在一般情况下是不成立的。

但由一种情况工频机型UPS仍能保证正常供电那就是将输絀变压器次级接地时,这是因为一般变电站在将11kV变为3?380V/220V时三相四线制变压器的零点在变电站就接地了。因此如果地线不断也就相当于零線仍然没断开

出了高频机型ups零线不能断断开与旁路供电时的情况。在此情况下和工频机型UPS一样供电也不会正常不再重复。

对于高频机型UPS而言如果将从两直流电源间的引出线接地,在零线断开与旁路供电时也能正常供电这和工频机型UPS的情况一样。

又一种对零地电压的誤解

另有一种对高频机型UPS的指责是:当零线断开时高频机型UPS的零地电压升高。这又是一个误区:众所周知零地电压就是零线上的电压。在图4中零地电压就是电源电流在负载上作完功后返回到N点时与零线电阻形成的压降。假如零线在点d断了由于原来的电流也没向d点流動,所以如果负载不变那么此时的零线电压也没变,为什么测量出来高了呢?实际上是测量的错误因为如图4所示,既然零线在d点断了那么输出的零点也就悬空了,测量一个悬空点与地之间的电压这本身就是个常识问题。比如搬来一个蓄电池放到桌子上用电表测量蓄電池的负极到地的零地电压,也会有数值的尤其是当空气湿度比较大的时候。而且用不同的仪表测出的结果也不同这是其一。其二笁频机型UPS的输出变压器由于其次级已经接地,所以零线断开后(等于没断)零地电压不变其三,零地电压并不是干扰源二也没有传递零地電压到负载的途径。所以在零地电压上指责高频机型UPS是没有必要的