制动关机主机出风口有大量气体散出风扇转动以后就消失了然后就出问题了... 制动关机主机出风口有大量气体散出,风扇转动以后就消失了然后就出问题了
只能说很有可能是压缩机过流保护
前面所说的,自动关机主机出风口有大量气体散出,风扇转动之后消失这些现象只能说明空气能机组这段时间茬进行室外机换热器化霜,化霜时候室外机周围会产生很多的水雾这是正常现象。
但后面出现09E就是不正常的考虑到机组在化霜切换过程中可能会存在压缩机大量回液的情况,判断这个故障是压缩机过流保护
建议给机组断电停机,几分钟后重新上电开机如果可以正常開机且使用一段时间后重复出现 09E,就需要向产品厂家总部售后报修让维修人员来现场检查维修。
现在不显示09E了又显示35E了
你对这个回答的評价是