Fluke 1750 三相电能质量记录仪技术参数
误差不大于 ± 1 秒/天 | |
在中断期间的运行时间(内部 UPS 运行) | 每次中断 5 分鍾总工作时间 60 分钟,无充电 |
单相加中性线、单相 IT 无中性线、单相分割相位、三相 Y 形、三相三角形、三相 IT、三相高脚臂、三相开放臂脚、②元三角形和 21/2 元 Y 形 | |
电压: 4 通道交流/直流 | |
对电压和电流同时进行数字采样。数字 PLL 同步采样、电压跌落时的内部频率和电流电压的关系参照 | |
PLL 哃步为 Y 形连接类型的 A-N 电压以及三角形连接类型的 A-B 电压列出的全部连接类型均可分为 Y 形或三角形。 | |
电压和电流: 24 位 | |
真有效值连续计算:每個周期、每 1/2 周期以及每 10 或 12 个周期频率和电流电压的关系分别为 50 或 60 Hz,符合 IEC 标准的要求 | |
连续计算真有效值:根据标准,分别在 50 或 60 Hz 的频率和電流电压的关系下每个周期、每 1/2 周期以及每 10 或 12 个周期 | |
电压暂升(有效值骤升) | 真有效值(通过重叠每半个周期来计算一个周期 - 线电压的測量适用于 3P3W 线路,相电压的测量适用于 3P4W 线路) |
电压暂降(有效值跌落) | 真有效值(通过重叠每半个周期来计算一个周期 - 线电压的测量适用於 3P3W 线路相电压的测量适用于 3P4W 线路) |
暂降或中断的幅度和区间 | |
连续计算真有效值:根据标准,分别在 50 或 60 Hz 的频率和电流电压的关系下每个周期和每 10 或 12 个周期 | |
与 PLL 同步源相同 | |
通过每个测量值计算的 ±1 位数(总值为 ±3 位数) | |
通过电压基波和电流基波的相位差计算而来 | |
根据 IEC ,正序电壓除以负序电压 | |
电压/电流: 第 1 至 20 次:±0.5% 读数 ±0.2% 满量程第 21 至 50 次:±1% 读数 ±0.3% 满量程(必须含有电流和功率的电流传感器的精度) | |
间谐波电压和電流(中频谐波) | |
0、1 至 5 (25)具体取决于电压水平、调制和频率和电流电压的关系 | |
室内或有遮掩的室外,最高 2,000 m 海拔高度 | |
电压输入端子之间、电壓输入端子和电流探头、电压输入端子和机壳之间5550 V 有效值 AC,持续一分钟(50/60 Hz1 mA 感应电流) | |