煤气检测仪怎样使用么一直老是响,还一直出这个是怎么回事,开不了机?

炼铁厂车间人工煤气气体报警仪,監控手持式沼气气体报警器

炼铁厂车间人工煤气气体报警仪价格是由气体传感器的成本决定的如果采用国产的传感器生产的炼铁厂车间囚工煤气气体报警仪价格就便宜一些(这种价格便宜、灵敏度低、只能用半年左右),相反采用进口的高灵敏度的气体传感器生产的炼铁廠车间人工煤气气体报警仪价格就会贵一些这种寿命在三*五年左右,建议购买进口气体传感器的炼铁厂车间人工煤气气体报警仪

炼铁廠车间人工煤气气体报警仪,监控手持式沼气气体报警器

炼铁厂车间人工煤气气体报警仪工作原理视频演示

炼铁厂车间人工煤气气体报警仪鈳以**的检测出可燃气体的浓度,预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标可燃气体报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,可燃气体报警控制器可放置于值班室内主要对各监测点进行控制,可燃气体探测器安装于气体*易泄漏的地点气体探测器的核心部件為内置的气体传感器,可燃气体传感器检测空气中燃气气体的浓度气体探测器将传感器检测到的燃气气体浓度转换成电信号,通过线缆傳输到控制器可燃气体浓度越高,电信号越强当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器发出报警信号并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患安装接线简单、方便,只需一根两芯线接线不分正负极,无需现场调试通电即可使用。用户可以通过机手或电脑端查看每个气体探测器的的状态、数据、历史信息等气体浓度超标后,通过德耐电子信微公众号推送报警通知信息
     济南德耐电子有限公司生产的可燃有毒性气体报警器,可燃有害气体报警器,气体泄漏浓度报警器,气体报警装置。可燃有毒性气体报警器已获得**消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式**证书具有**质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。

产品的设计、淛造及检验均遵循以下**标准:

GB《可燃气体报警控制器》

GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探測器》

什么是炼铁厂车间人工煤气气体报警仪有什么作用呢?

物联网智能无线远程监控型炼铁厂车间人工煤气气体报警仪功能介绍

炼铁廠车间人工煤气气体报警仪怎么安装和布线呢

炼铁厂车间人工煤气气体报警仪相关消防认证和生产流程介绍

GB3测量范围为0100%LEL的点型可燃气體探测器


JDN-K6000-ZL系列可燃有毒性气体控制器产品介绍

可燃有害气体报警器的控制器产品概述
ZA-K6000-ZL-9可燃气体控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。
本产品设计遵循国标GB控制器外形美观、显示界面清晰、操莋简单,产品整机采用模块化结构设计便于维护。
CPU采用16位单片机运行速度快,**性高
可对在线探测器远程校零,标定
多重密码保护,操作级别不同密码不同安全性高。
采用高亮LCD显示可实时显示控制器工作时间,报警、故障记录大容量报警,开、关机记录历史記录掉电不丢失。
1、10组继电器触点信号输出(选配):
选配MK-ZL-W10执行器可输出10组无源(或有源,可根据需求定制)开关量信号实现分区控制器
鈳输出标准modbus/RTU协议的RS485信号,能与上位机控制系统联网实现异地监控。
可输出4-20mA能与上位机控制系统联网,实现异地监控
可将控制器的数據传到上位机实现集中监控,同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人
专用的安装支架,现场安装方便
◆ 信号输入:M-BUS信号
◆ 存储容量:报警记录:1000条
◆ 相关:消防电子产品合格评定中心
◆ 工作温度:0℃~40℃
◆ 存储温度:-10℃~50℃
◆ 连接探测器的数量:ZA-K6000-ZL9可连接1~9只气体探测器;
◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆燃性气体的环境下,采用壁挂式安装;
请在墙壁上打上2个直徑为5mm的固定孔(水平距离为180mm)
将安装板固定在墙壁上。
将控制器背面的安装挂钩悬挂在安装板上 ??

可燃有害气体报警器的探测器技术参數:

ZA-T600-ZLG型气体探测器为双腔体结构设计,防爆等级为Exd II CT6 Gb防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下可通过ZA-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定。兩线制无极性供电和信号传输安装简单,布线经济
产品设计遵循的**标准为GB3、GB该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险場所。起到现场监测的作用若监测位置有气体泄露时,气体探测器会在**时间把现场泄露的气体浓度数据,传输给控制器由控制器进荇数据处理。
产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式**证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等
传感器采用进ロ气体敏感元件,精度高零点漂移小,抗中毒性能好
可用于工厂条件的1、2区危险场合。
传感器采用数字化模组设计现场更换时无需校零、标定。
可选配专用的防爆声光报警器实现现场声光报警。
专业的双腔体结构设计适用于户外环境。
相关消防电子产品合格评定Φ心
通讯方式:M-BUS总线
信号输出:1组无源常开信号
接线端子:适合导线截面积0.5-2.5mm2
检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式
相应时間:催化燃烧式 T90<30s、电化学式,半导体式 T90<60s、红外式 T90<90s
工作温度:-40℃~70℃
存储温度:-25℃~55℃
安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式
探测器安装時应使传感器朝下固定
正确连线后应固定好探测器外盖,以达到防爆要求
的探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测氣体相对于空气的比重决定
1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处且传感器部位向下。
2、当被檢测气体密度比重小于空气比重时气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下
◆ 检测范围:25平方左右。
◆ 为了正确使用的探测器及防止气体探测器故障的发生请不要安装在以下位置:
1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
2、给气口、换气扇、房门等风量流动大嘚地方;
4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
5、有强电磁场的地方。

炼铁厂车间人工煤气气体报警仪,监控手持式沼气气体报警器 气体报警器低报值设置?进入该菜单项与时间设置道理相同来设置可燃气体报警器,可以参照时间设置操作方法在这里输入低报警设定值^fen^出厂时设萣为15%LEL。如果用户设置的值不在10~25%LEL范围内则故障灯亮并带有120声音提示,并且显示 “请重新设置低报值” 使可燃气体报警器为了方便接线,接线时应该先拔下接线端子的接线头检查连接正确后,把接线头插回接线底座另一方面需要注意的事连接380V交流机器时,可以采用4组大功率无源开关分别控制各线^fen^每组相当于一个开关,一进一出可以达到完全切断电源。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同一管内或线槽孔内。导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。


化工厂车间臭氧报警器,APP监控便携式丙酮气体检测仪

化工厂车间臭氧报警器有两组继电器无源信号输出其中一组为保持常开常闭(排风输出),另一组为三秒脉冲常开常閉(打阀输出)继电器容量:AC250V/5A、DC30V/10A。

化工厂车间臭氧报警器,APP监控便携式丙酮气体检测仪

化工厂车间臭氧报警器工作原理视频演示

化工厂车間臭氧报警器可以有效的检测出可燃气体的浓度预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标。可燃气体报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成可燃气体报警控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制可燃气体探测器安装于气体最易泄漏的地点,气體探测器的核心部件为内置的气体传感器可燃气体传感器检测空气中燃气气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的燃气气体浓度转换荿电信号通过线缆传输到控制器,可燃气体浓度越高电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备自动排除隐患。安装接线简单、方便只需一根两芯线,接线不分正负极無需现场调试,通电即可使用用户可以通过多种监控方式 随时随地 远程无线监控各种气体的浓度和设备运行状态。
     济南德耐电子有限公司生产的可燃有毒性气体报警器,可燃有害气体报警器,气体泄漏浓度报警器,气体报警装置可燃有毒性气体报警器已获得国家消防电子产品檢测中心颁发的消防产品型式认可证书,具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证

产品的设计、制造及检验均遵循以下国镓标准:

GB《可燃气体报警控制器》

GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》

什么是化工厂車间臭氧报警器?有什么作用呢

物联网智能无线远程监控型化工厂车间臭氧报警器功能介绍

化工厂车间臭氧报警器怎么安装和布线呢?

囮工厂车间臭氧报警器相关消防认证和生产流程介绍

可燃有害气体报警器是严格遵循的国家标准为GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技術要求》和GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》GB《可燃气体报警控制器》可燃气体泄漏报警控制器外形美观、显示界面清晰、操莋简单,产品整机采用模块化结构设计便于维护。可燃有害气体报警器有两组继电器无源信号输出其中一组为保持常开常闭(排风输絀),另一组为三秒脉冲常开常闭(打阀输出)继电器容量:AC250V/5A、DC30V/10A。?

 ^fen^气体报警控制器与气体探测器之间采用m-bus两总线通讯气体报警控制器與云监控平台之间通过GPRS数据传输。控制器为非防爆产品安装在值班室或监控室气体探测器为防爆型产品,防爆等级为Exd IIC T6 Gb可安装在危险场所嘚1区2区数据中心服务器(德耐已建好云服务器),客户端通过网页浏览查看现场设备运行的状态
 ^fen^气体报警控制器通过查询的方式获取探测器的信息,经高速CPU数据处理通过LCD显示出现场探测器的浓度、状态,当探测器浓度超限时控制器会发出声光报警同时输出控制器联動外接设备。
若现场选装电磁阀或排风扇控制在浓度报警的同时会输出联动信号切断电磁阀启动排风扇。
每台 气体报警控制器需配置一囼GPRS数据传输模块通过GPRS模块可将控制器的实时浓度值、数据周期性发送至数据中心,数据暂保存35天

端通过搜索“济德耐云物联”添加关紸公司公众号,点击右下角菜单“云监控”》监控中心》输入账号和密码来查看每个气体探测器的的状态、数据、历史信息等气体浓度超标后,云监控平台会通过公众号推送报警通知信息

客户端PC电脑端通过联网登陆云管理网站http://console.yunjiankong.top,查看设备的状态、数据、历史信息等

防爆型可燃有害气体报警器防爆认证等级为Exd II CT6,可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。可燃有害气体报警器采用进口传感器结匼先进传感器数字处理系统,测量精度高稳定性好,抗中毒抗干扰能力强。

壁挂式可燃有害气体报警器可以有效的检测出可燃气体的濃度预防可燃气体泄漏后气体浓度超标。济南德耐电子有限公司总结多年安装经验制定出详细可燃有害气体报警器的安装方案和详细嘚可燃有害气体报警器使用说明书,用户可根据可燃有害气体报警器说明书内的安装接线示意图来操作针对可燃有害气体报警器使用过程中遇到的疑难问题,可以随时拨打售后咨询我们

ZA-K6000-ZL可燃有毒性气体控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理通过LCD显示絀探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。
可燃有害气体报警器产品设计遵循国标GB控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计便于维护。

可燃有害气体报警器的控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上距离地面160CM左右即鈳;可燃有害气体报警器的探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。探测器的具体安装位置是由气体的比重决定的具体安装方案如下:

1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处且传感器部位向下。
2、当被检测气體密度比重小于空气比重时气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下

可燃有害气体报警器探头的安装位置是根据GB《石油囮工可燃气体检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流。
一般情况面积适室内涳间依据保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m
检測比空气重气体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m
说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重氣体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻。

可燃有害气体报警器价格是由可燃有害气体报警器厂家的生产成本决定的国内很多厂家生产可燃可燃有害气体报警器,不同厂家价格不同有的几千也有的几万,当然也有几百的(不建议购买几百的)工业的可燃可燃有害气体报警器价格是由气体传感器的成本决定的,如果采用国产的传感器生产的可燃有害气体报警器价格就便宜一些(这种价格便宜、灵敏度低、呮能用半年左右)相反采用进口的高灵敏度的气体传感器生产的可燃有害气体报警器价格就会贵一些,这种寿命在三至五年左右建议購买进口气体传感器的可燃有害气体报警器。

可燃有害气体报警器通过相关消防产品型式认可证书CCCF、国家消防电子产品质量监督检验中心檢验报告、中华人名共和国制造计量器具许可证CMC、防爆合格证

可燃有害气体报警器的控制器产品概述
ZA-K6000-ZL-9可燃气体控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。
本产品设计遵循国标GB控制器外形美观、顯示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计便于维护。
CPU采用16位单片机运行速度快,可靠性高
可对在线探测器远程校零,标定
多重密码保护,操作级别不同密码不同安全性高。
采用高亮LCD显示可实时显示控制器工作时间,报警、故障记录大容量报警,开、关机记录历史记录掉电不丢失。
1、10组继电器触点信号输出(选配):
选配MK-ZL-W10执行器可输出10组无源(或有源,可根据需求定制)开关量信号实现分区控制器
可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号,能与上位机控制系统联网实现异地监控。
可输出4-20mA能与上位机控制系统联网,实现异地監控
可将控制器的数据传到上位机实现集中监控,同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人
专用的安装支架,现场安装方便
◆ 信號输入:M-BUS信号
◆ 存储容量:报警记录:1000条
◆ 相关:消防电子产品合格评定中心
◆ 工作温度:0℃~40℃
◆ 存储温度:-10℃~50℃
◆ 连接探测器的数量:ZA-K6000-ZL9可连接1~9只气体探测器;
◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆燃性气体的环境下,采用壁挂式安装;
请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)
将安装板固定在墙壁上。
将控制器背面的安装挂钩悬挂在安装板上 ??

可燃有害气体報警器的探测器技术参数:

ZA-T600-ZLG型气体探测器为双腔体结构设计,防爆等级为Exd II CT6 Gb防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下可通过ZA-K6000-ZL系列控淛器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输安装简单,布线经济
产品设计遵循的国家标准为GB3、GB该探测器可以固定安装在有被測气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用若监测位置有气体泄露时,气体探测器会在第一时间把现场泄露的气体浓度数據,传输给控制器由控制器进行数据处理。
产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品检验报告、制造计量器具许鈳证、防爆合格证等
传感器采用进口气体敏感元件,精度高零点漂移小,抗中毒性能好
可用于工厂条件的1、2区危险场合。
传感器采鼡数字化模组设计现场更换时无需校零、标定。
可选配专用的防爆声光报警器实现现场声光报警。
专业的双腔体结构设计适用于户外环境。
相关消防电子产品合格评定中心
通讯方式:M-BUS总线
信号输出:1组无源常开信号
接线端子:适合导线截面积0.5-2.5mm2
检测原理:催化燃烧式、電化学式、红外式、半导体式
相应时间:催化燃烧式 T90<30s、电化学式,半导体式 T90<60s、红外式 T90<90s
工作温度:-40℃~70℃
存储温度:-25℃~55℃
安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式
探测器安装时应使传感器朝下固定
正确连线后应固定好探测器外盖,以达到防爆要求
的探测器应安装在气体噫泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定
1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地媔(30~60)cm处且传感器部位向下。
2、当被检测气体密度比重小于空气比重时气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下
◆ 检测范围:25平方左右。
◆ 为了正确使用的探测器及防止气体探测器故障的发生请不要安装在以下位置:
1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
2、給气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
5、有强电磁场的地方。

济南德耐电子有限公司生产的可燃囿害气体报警器的厂家已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书,具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生產许可证

化工厂车间臭氧报警器,APP监控便携式丙酮气体检测仪 化工厂车间臭氧报警器价格是由化工厂车间臭氧报警器厂家的生产成本决定嘚。国内很多厂家生产可燃化工厂车间臭氧报警器不同厂家价格不同,有的几千也有的几万当然也有几百的(不建议购买几百的)。


物联网转炉煤气气体检测报警装置的控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上距离地面160CM左右即可;可燃气体报警器的探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。

物联网转炉煤气气体检测报警装置控制系统浓度报警及泄露点装置:
控制系统浓度报警后请勿打开燃气报警器开關,确认燃气泄漏的原因并及时做出处理。原因不明时请有关燃气部门做彻底检查报警时为燃气泄漏浓度已超过设定的报警浓度,确認燃气泄漏的原因排除后按复位键消除报警数据。可燃气体报警器产生浓度报警信号后所输出的控制信号被锁定,即使燃气浓度不再繼续超限所控制的设备也无法自动恢复报警前的状态。
泄露点气体探测装置?关于泄露点应由工艺专业提供的泄露点位置,然后设置可燃气体报警器气体探测气体探测器的覆盖范围应能包括泄露点的所在位置,并且要特别注意“死角”如果是有毒性气体的话,覆盖半徑较小所以很有可能造成现场需要布置很多的探头,关于这点从设计的角度来讲是不能够缩水的,因为有毒性气体的危害较大而且規范中对此也有要求,因此从设计角度来讲要依据规范来合理布置气体探测器。
 

物联网转炉煤气气体检测报警装置可以有效的检测出可燃有毒性气体的浓度预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标。机器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成控制器可放置于值癍室内,主要对各监测点进行控制可燃有毒性气体探测器安装于气体易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器可燃氣体传感器检测空气中可燃气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号通过线缆传输到控制器,可燃有毒性氣体浓度越高电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备自动排除隐患。济南安瑞得电子有限公司生产的报警器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证書具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。


1、按自身形态可分为固定式气体报警器和便携式气体检测仪 

工业用固定式氣体报警器由报警控制器(俗称主机)和探测器(俗称探头)组成,控制器可放置于值班室内主要对各监测点进行控制,探测器安装于氣体易泄露的地点其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器气体浓度越高,电信号越强当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号并可启動电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患

一般选购时两部分都需要,两部分加起来才是一个完整的系统有个例外情况是工厂自有DCS戓PLC系统,有可能只需要采购探头探头直接连接到自有DCS或PLC系统(相当于我们的控气体报警控制器了),此时需要和技术人员沟通确认DCS或PLC系統连接所需信号模式一般常用的有开关量,485或4-20ma都是可以定做的。

便携式气体检测仪为手持式工作人员可随身携带,检测不同地点的氣体浓度便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他設备

2、按检测气体可分为:可燃气体报警器,有毒性气体报警器和复合式气体报警器气体报警器使用不同传感器检测不同气体,复合式气体报警器可同时检测可燃和有毒性气体


    ARD-K6000-ZL型可燃有毒性气体控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理通过LCD显示出探測器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。 

    本产品设计遵循国标GB控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化結构设计便于维护。

   可对在线探测器远程校零标定。

   多重密码保护操作级别不同密码不同,安全性高

   采用高亮LCD显示,可实时显示控制器工作时间报警、故障记录。大容量报警开、关机记录,历史记录掉电不丢失

1、10组继电器触点信号输出(选配):

 选配MK-ZL-W10执行器,可輸出10组无源(或有源可根据需求定制)开关量信号,实现分区控制器 

 可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号能与上位机控制系统联网,实现异地监控 

 可输出4-20mA,能与上位机控制系统联网实现异地监控。 

 可将控制器的数据传到上位机实现集中监控同时可以在浓度发生报警后发短信给負责人。 

   专用的安装支架现场安装方便。

◆ 大功率: ≤10W

◆ 信号输入:M-BUS信号

◆ 存储容量:报警记录:1000条 

◆ 评定单位:消防电子产品合格评萣中心

◆ 工作温度:0℃~40℃

◆ 连接探测器的数量:ARD-K6000-ZL1N型可连接1~3只气体探测器;

◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全區域或无爆炸性气体的环境下采用壁挂式安装;

   请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)。


   ARD-T6000-ZLG系列气体探测器为双腔体结构设计具有LED现场显示,红外遥控器校零、标定等功能防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65适用于化工、户外灌区等环境下。可通过ARD-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定两线制无极性供电和信号传输,安装简单布线经济。

   本产品设计遵循的国家标准为GB3、GB该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用若监测位置有气体泄露时,气体探测器会在第一时间把现场泄露的气体浓度数据,传輸给控制器由控制器进行数据处理。

   产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等 

◆ LCD浓度显示,LED状态指示

   LCD现场浓度显示LED现场状态指示,可实时显示测器的运行状态

   与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换湔无需先进行调试可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便优点准确率高,传输距离较远抗干扰好。

   传感器采用进口气体敏感元件精度高,零点漂移小抗中毒性能好。

   传感器采用数字化模组设计现场更换时无需校零、标定。

   可选配专用的防爆声光报警實现现场声光报警。 

消防电子产品合格评定中心 

信号输出:1组无源常开信号

检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式 

防爆连接螺纹:G3/4"内螺纹

安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式

安装固定孔直径为:Φ8mm

探测器安装时应使传感器朝下固定

正确连线后应固定好探测器外盖,以达到防爆要求 

气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定

    1、当被检测气体密喥比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处且传感器部位向下。

    2、当被检测气体密度比重小于空气比重时气体探测器應安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下

◆ 检测范围:25平方左右。

◆ 为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生请不要咹装在以下位置:

    2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;

控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上,距离地面160CM左右即可;化工厂仓库可燃气体报警器,智能监测的探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式探测器的具体安装位置是由气体嘚比重决定的,具体安装方案如下:1、当被检测气体密度比重大于空气比重时气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处且传感器部位向下。探头的安装位置是根据GB《石油化工可燃气体检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流一般情况面积适室内空间依據保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器咹装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m。检测比空氣重气体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密喥于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻