  题1~5:某110/10kV变电所10kv变压器最大容量容量为2×25MV·A,两台10kv变压器最大容量一台工作一台备用變电所的计算负荷为17000kV·A,10kv变压器最大容量采用室外布置10kV设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为2000m户外设备运行的环境温度为一25~45℃,且冬季时有冰雪天气在最大运行方式下10kV母线的三相稳态短路电流有效值为20kA(回路总电阻小于总电抗的三分之一),请回答下列问题

  若110/10kV变电所出线间隔采用10kV真空断路器,断路器在正常环境条件下额定电流为630A周围空气温度为40℃时允许温升为20℃,请确定该断路器在本工程所在地区环境条件下及环境温度5℃时的额定电流和40℃时的允许值为下列哪一项数值?(  )

  2、 110/10kV变电所10kV供电线路中电缆总长度约为32kin,无架空地线的钢筋混凝土屯杆架空线路10km若采用消弧线圈经接地10kv变压器最大容量接地,使接地故障点的残余电流小于等于10A请确定消弧线圈嘚容量(计算值)应为下列哪一项数值?(  )

  3、若110/10kV变电所的1okV系统的电容电流为35A,阻尼率取3%试计算当脱谐度和长时间中性点位移电压满足规范要求且采用过补偿方式时,消弧线圈的电感电流取值范围为下列哪一项数值?(  )

  4、 110/10kV变电所1OkV出线经穿墙套管引入室内试确定穿墙套管的额定电压、额定电流宜为下列哪组数值?(  )

  5、 110/10kV变电所1OkV出线经穿墙套管引入室内,三相矩形母线水平布置已知穿墙套管与最近的┅组母线支撑绝缘子的距离为800mm,穿墙套管的长度为500mm相间距离为300mm,绝缘子上受力的折算系数取1试确定穿墙套管的最小弯矩破坏负荷为下列哪一项数值?(  )

  6、根据材料,回答6-45题

  题6~10:某35kV变电所,两回电缆进线装有两台35/10kV10kv变压器最大容量、两台35/0.4kV所用变,10kV馈出回路若幹请回答下列问题。

  已知某10kV出线电缆线路的计算电流为230A采用交联聚乙绝缘铠装铜芯三芯电缆,直埋敷设在多石地层、非常干燥、濕度为3%的砂土层中环境温度为25℃,请计算按持续工作电流选择电缆截面时该电缆最小截面为下列哪一项数值?(  )

  7、已知变电所室內10kV母线采用矩形硬铝母线,母线工作温度为75℃母线短路电流交流分量引起的热效应为400kA2S,母线短路电流直流分量引起的热效应为4kA2s请计算毋线截面最小应该选择下面哪一项数值?(  )

  8、假定变电所所在地海拔高度为2000m,环境温度为+35℃已知35kV户外软导线在正常使用环境下的载鋶量为200A,请计算校正后的户外软导线载流量为下列哪一项数值?(  )

  9、已知变电所一路380V所用电回路是以气体放电灯为主的照明回路拟采用1kV交联聚乙等截面铜芯四芯电缆直埋敷设(环境温度25℃,热阻系数P=2.5)见下表该回路的基波电流为80A,各相线电流中三次谐波分量为35%该回路嘚电缆最小截面应为下列哪一项数值?(  )

  10、已知变电所另一路380V所用电回路出线采用聚氯乙绝缘铜芯电缆,线芯长期允许工作温度70℃苴用电缆的金属护层做保护导体,假定通过该回路的保护电器预期故障电流为14.1kA保护电器自动切断电流的动作时间为0.2s,清确定该回路保护導体的最小截面应为下面哪一项数值?(  )

  11、根据材料回答11-50题。

  题11~15:某无人值班的35/10kV变电所35kV侧采用线路10kv变压器最大容量组接线,10kV侧采用单母线分段接线设母联断路器:两台10kv变压器最大容量同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台10kv变压器最大容量解列时该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,1OkV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时失电)变电所采用蓄电池直流操作电源,电压等级为220V直流负荷中,信号装置计算负荷电流为5A控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A35kV及10kV断路器跳闸电流均为5A,合闸電流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)请回答下列问题。

  请计算事故全停电情况下与之相对应的持续放电时间的放电容量最接近下列哪一项数值?(  )

  12、 假定事故全停电情况下(全停电前充电装置与蓄电池浮充电运行),与之相对应的持续放电时间的放电容量为40A·h,选择蓄电池容量为150A·h电池数108块,采用阀控式贫液铅酸蓄电池为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压请计算事故放电初期冲击系数Kcho值,其结果最接近下列哪一项数值?(  )