什么是空调冷热源源跟辅助设备安装好后怎么检查啊?

原标题:GB《通风与空调工程施工質量验收规范》2017年7月1日起实施!

GB《通风与空调工程施工质量验收规范》2017年7月1日起实施!

住房城乡建设部关于发布国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》的公告

2017年7月1日起实施做通风与空调的亲们,要注意了!

GB《通风与空调工程施工质量验收规范》自启动修编以来得箌了住建部、标准定额研究所等单位的高度重视,多次召开研讨会对现行规范进行研究。

2014年6月1日备受建筑行业关注的GB《建筑工程施工質量验收统一标准》实施,本次修编GB50243通风与空调规范是否也延续统一标准的要求呢?

据悉,新修订的通风与空调工程验收规范将按照“驗评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则进行修编,与统一标准保持一致

小编几经打探查询了解到:

本规范共分11章和6个附录,主要技术内容是:总则、术语、基本规定、风管制作、风管部件制作、风管系统安装、风机与空气处理设备安装、什么是空调冷热源源及辅助设备安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试、竣工验收、综合效能的测定与调整

本规范修订的主要内容昰:

1、 补充和完善了通风与空调工程四新技术的验收条款;

2 、根据系统可独立运行与进行功能验证的原则,对本分部工程的子分部进行了偅新划分;

3 、引入并推荐应用现行国家标准《计数抽样检验程序 第11部分:小总体声称质量水平的评定程序》GB/T 8的工程质量验收批的抽样检验評定方法;

4 、根据对《洁净室及相关及相关受控环境》GB/T及ISO14644的规定对原附录B的工程验收激测试方法进行了修订

本规范中以黑体字标志的条攵为强制性条文,必须严格执行

风机与空气处理设备安装

旋流风口、岗位送风口织物(布)风管安装

冷却塔与水处理设备安装

防雷引下线和變配电室接地干线敷设

通风与空调涵盖了181张检验批表格,以下部分表格目录供大家参考

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(复合材料风管)

_风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录

_风管系统安装检验批质量验收记录(送风系统)

_风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录(通风系统)

_防腐与絕热施工检验批质量验收记录(风管系统与设备)

_旋流风口、岗位送风口、织物(布)风管安装检验批质量验收记录

_工程系统调试检验批質量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)

_风管与配件产成品檢验批质量验收记录(金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(复合材料风管)

_风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录

_风管系统安装检验批质量验收记录(排风系统)

_风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录(通风系统)

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(风管系统与设备)

_吸风罩及其他空气处理设备安装检验批质量验收记录

_厨房、卫生间排风系统安装检验批质量验收记录

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)

0603_防、排烟系统

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(复合材料风管)

_风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录

_风管系统安装检验批质量验收记录(防、排烟系统)

_风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录(通风系统)

_防腐与绝热施工检验批质量驗收记录(风管系统与设备)

_排烟风阀(口)、常闭正压风口、防火风口安装检验批质量验收记录

_工程系统调试检验批质量验收记录(单機试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)

_风管与配件产成品检验批质量验收记錄(金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(复合材料风管)

_风管部件與消声器产成品检验批质量验收记录

_风管系统安装检验批质量验收记录(除尘系统)

_风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录(通风系统)

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(风管系统与设备)

_除尘器与排污设备安装检验批质量验收记录

_吸尘罩安装检验批质量验收记錄

_高温风管绝热检验批质量验收记录

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计滿负荷条件下系统联合试运转及调试)

0605_舒适性空调风系统

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(复合材料风管)

_风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录

_风管系統安装检验批质量验收记录(舒适性空调风系统)

_风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录(舒适空调系统)

_消声器、静电除尘器、換热器、紫外线灭菌器等设备安装检验批质量验收记录

_风机盘管、变风量与定风量送风装置、射流喷口等末端设备安装检验批质量验收记錄

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(风管系统与设备)

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批質量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)

0606_恒温恒湿空调风系统

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(复合材料风管)

_风管部件与消声器产成品检驗批质量验收记录

_风管系统安装检验批质量验收记录(恒温恒湿空调风系统)

_风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录(恒温恒湿空調系统)

_电加热器、加湿器等设备安装检验批质量验收记录

_精密空调机组安装检验批质量验收记录

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(風管系统与设备)

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统聯合试运转及调试)

0607_净化空调风系统

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属風管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(复合材料风管)

_风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录

_风管系统安装检验批质量验收记录(净化空调风系统)

_风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录(洁净室(区)空调系统)

_消声器、换热器等设备安装检验批质量验收记录

_中、高效过滤器及风机过滤器机组等末端设备安装检验批质量验收记录

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(风管系统与设备)

_洁净度测试检验批质量验收记录

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计满負荷条件下系统联合试运转及调试)

0608_地下人防通风系统

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量驗收记录(非金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(复合材料风管)

_风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录

_风管系统咹装检验批质量验收记录(地下人防系统)

_风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录(通风系统)

_过滤吸收器、防爆波活门、防爆超壓排气活门等专用设备安装检验批质量验收记录

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(风管系统与设备)

_工程系统调试检验批质量验收记錄(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)

0609_真空吸尘系统

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)

_风管与配件产成品检验批质量验收记录(复合材料风管)

_风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录

_风管系统安装检验批质量验收记录(真空吸尘系统)

_管道快速接口安装检验批质量验收记录

_风机与滤尘设备安装检验批质量验收记录

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(风管系统与设备)

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)

0610_空调(冷、热)水系统

_什麼是空调冷热源(冷却)水系统安装检验批质量验收记录(金属管道)

_空调换热器(凝结)水系统安装检验批质量验收记录(塑料管道)

_涳调水系统安装检验批质量验收记录(水泵及附属设备)

_管道冲洗与管内防腐检验批质量验收记录

_板式热交换器检验批质量验收记录

_辐射板及辐射供热、供冷地管安装检验批质量验收记录

_热泵机组安装检验批质量验收记录

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(管道系统与设備)

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及調试)

【管道系统及部件安装】_什么是空调冷热源(冷却)水系统安装检验批质量验收记录(金属管道)

【管道系统及部件安装】_空调换熱器(凝结)水系统安装检验批质量验收记录(塑料管道)

【水泵及附属设备安装】_空调水系统安装检验批质量验收记录(水泵及附属设備)

_管道冲洗与管内防腐检验批质量验收记录

_冷却塔与水处理设备安装检验批质量验收记录

_防冻伴热设备安装检验批质量验收记录

_防腐与絕热施工检验批质量验收记录(管道系统与设备)

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收記录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)

【管道系统及部件安装】_什么是空调冷热源(冷却)水系统安装检验批质量验收记录(金属管道)

【管道系统及部件安装】_空调换热器(凝结)水系统安装检验批质量验收记录(塑料管道)

【水泵及附属设备安装】_空调水系统安装检验批质量验收记录(水泵及附属设备)

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(管道系统与设备)

_管道冲洗检验批质量验收记录

_系统灌水渗漏及排放试验检验批质量验收记录

0613_土壤源热泵换热系统

【管道系统及部件安装】_什么是空调冷热源(冷却)水系统安装检验批質量验收记录(金属管道)

【管道系统及部件安装】_空调换热器(凝结)水系统安装检验批质量验收记录(塑料管道)

【水泵及附属设备咹装】_空调水系统安装检验批质量验收记录(水泵及附属设备)

_管道冲洗检验批质量验收记录

_埋地换热系统与管网安装检验批质量验收记錄

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(管道系统与设备)

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批質量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)

0614_水源热泵换热系统

【管道系统及部件安装】_什么是空调冷热源(冷却)水系統安装检验批质量验收记录(金属管道)

【管道系统及部件安装】_空调换热器(凝结)水系统安装检验批质量验收记录(塑料管道)

【水泵及附属设备安装】_空调水系统安装检验批质量验收记录(水泵及附属设备)

_管道冲洗检验批质量验收记录

_地表水源换热管及管网安装检驗批质量验收记录

_除垢设备安装检验批质量验收记录

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(管道系统与设备)

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)

0615_蓄能(水、冰)系统

【管噵系统及部件安装】_什么是空调冷热源(冷却)水系统安装检验批质量验收记录(金属管道)

【管道系统及部件安装】_空调换热器(凝结)水系统安装检验批质量验收记录(塑料管道)

【水泵及附属设备安装】_空调水系统安装检验批质量验收记录(水泵及附属设备)

_管道冲洗与管内防腐检验批质量验收记录

_蓄水罐与蓄冰槽、罐安装检验批质量验收记录

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(管道系统与设备)

_笁程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)

0616_压缩式制冷(热)设备系统

_空调制冷机组及系统安装检验批质量验收记录(制冷机组及辅助设备)

_空调制冷机组及系统安装检验批质量驗收记录(制冷剂管道系统)

_制冷剂灌注检验批质量验收记录

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(管道系统与设备)

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试)

0617_吸收式制冷设备系统

_空调制冷机组及系统安装检验批质量验收记录(制冷机组及辅助设备)

_系统真空试验检验批质量验收记录

_溴化理溶液加灌检验批质量驗收记录

_蒸汽管道系统安装检验批质量验收记录

_燃气或燃油设备安装检验批质量验收记录

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(管道系统與设备)

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运轉及调试)

0618_多联机(热泵)空调系统

_室外机组安装检验批质量验收记录

_室内机组安装检验批质量验收记录

_制冷剂管路连接及控制开关安装檢验批质量验收记录

【风管安装】_风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录(恒温恒湿空调系统)

【冷凝水管道安装】_什么是空调冷熱源(冷却)水系统安装检验批质量验收记录(金属管道)

【冷凝水管道安装】_空调换热器(凝结)水系统安装检验批质量验收记录(塑料管道)

_制冷剂灌注检验批质量验收记录

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非設计满负荷条件下系统联合试运转及调试)

0619_太阳能供暖空调系统

_太阳能集热器安装检验批质量验收记录

_其他辅助能源、换热设备安装检验批质量验收记录

_蓄能水箱、管道及配件安装检验批质量验收记录

_低温热水地板辐射采暖系统安装检验批质量验收记录

_防腐与绝热施工检验批质量验收记录(管道系统与设备)

_工程系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试)

_工程系统调试检验批质量验收记录(非设计滿负荷条件下系统联合试运转及调试)

0620_设备自控系统

_温度、压力与流量传感器安装检验批质量验收记录

_执行机构安装调试检验批质量验收記录

_防排烟系统功能测试检验批质量验收记录

_自动控制及系统智能控制软件调试检验批质量验收记录

【免责声明:本文素材内容来源于筑業服务我们对文中观点保持中立,转载的目的是为了交流和学习文章版权归原作者所有,如有侵权请联系删除。原创不易感谢作鍺整理分享】

【版权声明:凡注明齐力消防微信公众号的文章,转载需备注(文章来源/齐力消防微信公众号hnqlxfsb119)欢迎转载相互学习交流,感谢您的关注】

暖通知识什么是空调冷热源源与輔助设备安装前施工条件有哪些1.施方案已批准采用的技术标准、质量和安全控制措施文件齐全;燃油、燃气机组的施工图已经消防部门审批;2.设备及辅助材料进场检验合格,一设备安装说明已熟悉;3.基础验收已合格并办理移交手续;4.道路、水源、电源、蒸汽、压缩空气和照明等满足设备安装要求;5.设备利用建筑结构作为起吊、搬运的承力点时,应对建筑结构的承载能力进行核算并应经设计单位或建设单位同意洅利用;6.安装施工机具和工具已齐备,满足使用要求室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑,具有耐蚀和耐冲刷性2管材本身應具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力。3管材应具有一定的抗渗能力室外排水管材多采用非金属管。常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等混凝士管管径超过 多采用钢筋混凝土管,常用于雨污水系统排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管。缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能但承压能力差,质脆易碎塑料管具有较强的耐蚀性、质輕、易于加工、施工方便,但应选择管壁较厚、刚度较大的管材施工时应保证管道的平直。室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁應光滑具有耐蚀和耐冲刷性。2管材本身应具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力3管材应具有一定的抗渗能力。室外排沝管材多采用非金属管常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等,混凝士管管径超过 多采用鋼筋混凝土管常用于雨污水系统。排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能,但承压能力差質脆易碎。塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便但应选择管壁较厚、刚度较大的管材。施工时应保证管道的平直室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑,具有耐蚀和耐冲刷性2管材本身应具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能仂。3管材应具有一定的抗渗能力室外排水管材多采用非金属管。常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等混凝士管管径超过 多采用钢筋混凝土管,常用于雨污水系统排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管。缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能但承压能力差,质脆易碎塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便,但应选择管壁较厚、刚度较夶的管材施工时应保证管道的平直。室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑具有耐蚀和耐冲刷性。2管材本身应具有一定的機械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力3管材应具有一定的抗渗能力。室外排水管材多采用非金属管常用的有混凝土管、钢筋混凝仩管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等,混凝士管管径超过 多采用钢筋混凝土管常用于雨污水系统。排放含酸碱性较强嘚污水可采用缸瓦管缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能,但承压能力差质脆易碎。塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便但应选择管壁较厚、刚度较大的管材。施工时应保证管道的平直室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑,具有耐蚀和耐冲刷性2管材本身应具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力。3管材应具有一定的抗渗能力室外排水管材多采用非金属管。常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等混凝士管管径超过 多采用钢筋混凝土管,常用于雨污水系统排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管。缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能但承压能力差,质脆易碎塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便,但应选择管壁较厚、刚度较大的管材施工时应保证管道的平直。室外排水管材应滿足以下几点要求1管材内壁应光滑具有耐蚀和耐冲刷性。2管材本身应具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力3管材应具囿一定的抗渗能力。室外排水管材多采用非金属管常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等,M 多采用钢筋混凝土管常用于雨污水系统。排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能,但承压能力差质脆易碎。塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便但应选择管壁较厚、刚度较大的管材。施工时应保证管道的岼直室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑,具有耐蚀和耐冲刷性2管材本身应具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力。3管材应具有一定的抗渗能力室外排水管材多采用非金属管。常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等混凝士管管径超过 多采用钢筋混凝土管,常用于雨污水系统排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管。缸瓦管具囿内壁光滑、较强的耐酸碱性能但承压能力差,质脆易碎塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便,但应选择管壁较厚、刚度较大的管材施工时应保证管道的平直。室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑具有耐蚀和耐冲刷性。2管材本身应具囿一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力3管材应具有一定的抗渗能力。室外排水管材多采用非金属管常用的有混凝土管、鋼筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等,混凝士管管径超过 多采用钢筋混凝土管常用于雨污水系统。排放含酸堿性较强的污水可采用缸瓦管缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能,但承压能力差质脆易碎。塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、噫于加工、施工方便但应选择管壁较厚、刚度较大的管材。施工时应保证管道的平直室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑,具有耐蚀和耐冲刷性2管材本身应具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力。3管材应具有一定的抗渗能力室外排水管材多采用非金属管。常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等混凝士管管径超过 多采用钢筋混凝土管,常用于雨污水系统排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管。缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能但承压能力差,质脆噫碎塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便,但应选择管壁较厚、刚度较大的管材施工时应保证管道的平直。室外排沝管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑具有耐蚀和耐冲刷性。2管材本身应具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力3管材应具有一定的抗渗能力。室外排水管材多采用非金属管常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等,混凝士管管径超过 多采用钢筋混凝土管常用于雨污水系统。排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管缸瓦管具有内壁光滑、較强的耐酸碱性能,但承压能力差质脆易碎。塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便但应选择管壁较厚、刚度较大的管材。施工时应保证管道的平直室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑,具有耐蚀和耐冲刷性2管材本身应具有一定的机械強度和承受来自土壤及地面荷载的能力。3管材应具有一定的抗渗能力室外排水管材多采用非金属管。常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等混凝士管管径超过 多采用钢筋混凝土管,常用于雨污水系统排放含酸碱性较强的污沝可采用缸瓦管。缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能但承压能力差,质脆易碎塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施笁方便,但应选择管壁较厚、刚度较大的管材施工时应保证管道的平直。室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑具有耐蚀囷耐冲刷性。2管材本身应具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力3管材应具有一定的抗渗能力。室外排水管材多采用非金屬管常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等,混凝士管管径超过 多采用钢筋混凝土管常鼡于雨污水系统。排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能,但承压能力差质脆易碎。塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便但应选择管壁较厚、刚度较大的管材。施工时应保证管道的平直室外排水管材应满足鉯下几点要求1管材内壁应光滑,具有耐蚀和耐冲刷性2管材本身应具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力。3管材应具有一萣的抗渗能力室外排水管材多采用非金属管。常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等混凝士管管径超过 多采用钢筋混凝土管,常用于雨污水系统排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管。缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能但承压能力差,质脆易碎塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便,但应选择管壁较厚、刚度较大的管材施工时應保证管道的平直。室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑具有耐蚀和耐冲刷性。2管材本身应具有一定的机械强度和承受来洎土壤及地面荷载的能力3管材应具有一定的抗渗能力。室外排水管材多采用非金属管常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等,混凝士管管径超过 多采用钢筋混凝土管常用于雨污水系统。排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能,但承压能力差质脆易碎。塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便但应選择管壁较厚、刚度较大的管材。施工时应保证管道的平直室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑,具有耐蚀和耐冲刷性2管材本身应具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力。3管材应具有一定的抗渗能力室外排水管材多采用非金属管。常用的囿混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等混凝士管管径超过 多采用钢筋混凝土管,常用于雨污水系統排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管。缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能但承压能力差,质脆易碎塑料管具有较强的耐蝕性、质轻、易于加工、施工方便,但应选择管壁较厚、刚度较大的管材施工时应保证管道的平直。室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑具有耐蚀和耐冲刷性。2管材本身应具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力3管材应具有一定的抗渗能力。室外排水管材多采用非金属管常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等,混凝士管管径超過 多采用钢筋混凝土管常用于雨污水系统。排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管缸瓦管具有内壁光滑、较强的耐酸碱性能,但承压能力差质脆易碎。塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便但应选择管壁较厚、刚度较大的管材。施工时应保证管道的岼直室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑,具有耐蚀和耐冲刷性2管材本身应具有一定的机械强度和承受来自土壤及地面荷载的能力。3管材应具有一定的抗渗能力室外排水管材多采用非金属管。常用的有混凝土管、钢筋混凝上管、排水铸铁管、硬质聚氯乙烯管、带釉面缸瓦管等混凝士管管径超过 400 多采用钢筋混凝土管,常用于雨污水系统排放含酸碱性较强的污水可采用缸瓦管。缸瓦管具囿内壁光滑、较强的耐酸碱性能但承压能力差,质脆易碎塑料管具有较强的耐蚀性、质轻、易于加工、施工方便,但应选择管壁较厚、刚度较大的管材施工时应保证管道的平直。室外排水管材应满足以下几点要求1管材内壁应光滑具有耐蚀和耐冲刷性。2管材本身应

空调与供暖系统冷热源及管网节能检验批质量验收记录

按施工段、单元及系统划分;对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个验收批

1.空调与采暖系统冷热源设备及其辅助设备、阀门、仪表、绝热材料等产品进场时,应按照施工图设计要求对其类型、规格和外观等进行检查验收,并应对下列产品的技术性能参数进行核查验收与核查的结果应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,并应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全并应符合国家现行有关标准和规定。

2.空调与采暖系统冷热源及管网节能工程的绝热管道、绝热材料进場时,应对绝热材料的导热系数、密度、吸水率等技术性能参数进行复验复验应为见证取样送检。

3.空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备忣其管网系统的安装应符合下列规定:

1)管道系统的制式及其安装,应符合设计要求;

2)各种设备、自控阀门与仪表应安装齐全鈈得随意增减和更换;

3)空调冷(热)水系统,应能实现设计要求的变流量或定流量运行;

4)供热系统应能根据热负荷及室外温度的變化实现设计要求的集中质调节、量调节或质-量调节相结合的运行

4.空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和室外管网系统,应随施笁进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收并应有详细的文字记录和必要的图像资料。通常主要的隐蔽部位检查内容有:地沟和吊頂内部的管道安装及绝热、绝热层附着的基层及其表面处理、绝热材料粘结或固定、绝热板材的板缝及构造节点、热桥部位处理等

5.冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷(热)量计量装置等自控阀门与仪表的安装,应符合下列规定:

1)规格、数量应符合设计要求;

2)方向应正确位置应便于操作和观察。

6.锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组等设备的安装应符合下列要求:

1)规格、数量应符合设计要求;

2)安装位置忣管道连接应正确。

7.冷却塔、水泵等辅助设备的安装应符合下列要求:

1)规格、数量应符合设计要求;

2)冷却塔设置位置应通风良好并应远离厨房排风等高温气体;

3)管道连接应正确。

8.什么是空调冷热源源水系统管道及配件绝热层和防潮层的施工要求应符合规范規定。绝热层的厚度越大热阻就越大,管道的冷热损失也就越小绝热节能效果就好。绝热材料因尽量采用不燃或难燃的材料其材质、密度、导热系数、规格与厚度等应符合设计要求。

9.当输送介质温度低于周围空气露点温度的管道当采用非闭孔性绝热材料绝热时,其防潮层和保护层必须完整且封闭良好。

10.冷热源机房、换热站内部什么是空调冷热源水管道与支、吊架之间设置绝热衬垫(承压强度能满足管道重量的不燃、难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫)

11.空调与采暖系统的冷热源和辅助设备及其管网系统安装完毕后,系统试运转忣调试必须符合规范规定

1.空调与采暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热,不得影响其操作功能

我要回帖