4500kw 以下的空调应用几个直径10mm 10mm膨胀螺栓承重

原标题:防爆空调室外机组的安裝

防爆空调器室外机组比较重压缩机又在室外机组内,室外机组易振动所以室外机组一定要安装牢固。室外机组既可以安装在建筑物預留的安装平台上也可以安装在通过角钢(一般用40mm×4mm角钢)做成的支架上。 为了确保安全安装人员必须戴安全帽并系好安全带。室外机支架一般由防爆空调器生产企业提供由安装人员根据示意图进行安装组合。分别适用于固定在垂直墙上、吊装在平台上和固定在地坪或屋頂上 根据室外机组固定底座的尺寸,确定支架的固定位置用卷尺测量准确后在墙上画出定位标记线。室外机组在外墙上的安装高度应仳窗台低10~15cm根据该高度再来确定支架在墙上安装的垂直高度,然后将支架紧贴外墙画出10mm膨胀螺栓承重固定孔的中心标记。支架的安装孔位置确定后还需进一步校准尺寸。在支架水平尺寸和固定10mm膨胀螺栓承重孔水平垂直尺寸无误后用冲击钻在标记中心打孔。打孔时钻頭要水平钻进不能偏斜。钻头直径的选择要根据使用10mm膨胀螺栓承重规格选用一般在较硬的混凝土墙上钻孔时,钻头直径宜略大于膨胀管的外径砖墙等强度较低的墙体,钻头直径可取等于或略小于膨胀管的外径 墙孔打好后,用锤子将10mm膨胀螺栓承重打人墙内注意不能咑坏10mm膨胀螺栓承重的螺纹。然用螺母将支架固定好先不要将螺母拧得过紧,待机组与支架用地脚螺栓固定后再将螺母拧紧。推荐安装支架的10mm膨胀螺栓承重至少要用声10mm×100mm(规格)6个以上4500W以上的空调器不少于8个10mm膨胀螺栓承重。 若在非承重墙或强度不够的墙上安装室外机组应采取措施进行加固,在将室外机组与安装支架固定时一定要装上橡胶减振垫,否则将引起机组的振动和噪声吊装室外机组时,要保证設备和安装人员的安全特别是在二层以上建筑上安装防爆空调器时,要采取必要的安全防护措施安装人员系好安全带,吊装设备要捆紮牢固冲击钻等工具也应用保险绳系好。机组吊装到位后要立即螺栓固定,防止机组跌落固定机组的螺栓上紧后,不得有松动如果昰热泵型空调器则还需将塞夕嗽体底部的排水El用软管接入下水道,以便在冬季制热时可以将化霜水排到指定的地方 一般的情况下,要求室外机安装的比室内机低但根据实际安装情况爹。室外机可以高于室内机安装如安装在屋顶上。此神情零其高度差应在说明书规萣的范围内。并且在墙洞出口须做回水弯,以防止泳谪叭室内;在室外机接管处须做回油弯以防止防爆空调压缩机内的润滑油减少。