一些需要温度控制的设备通过温控器进行温度的调节

通过通讯的方式对温控器进行控制及数据读取。

之前一些客户使用与欧姆龙温控器(E5EC)通过Modbus/RTU进行通讯这种方式需要PLC编寫相应的梯形图程序。

下面给大家介绍实施步骤

()最长传送距离为500m

3.3 将设置好的参数写入至PLC

好了以上便是Q PLC相关的设置,接下来是欧姆龙温控器的设置了

4. 欧姆龙温控器E5EC的设置

4.2 通信单位编号与通信波特率

       “通信单位编号”必须从“0”开始按顺序设定,不允许调号“0”为主站,“1”以后为从站

4.3 发送数据等待时间

       “发送数据等待时间”是指温控器从三菱plc公开协议接受响应后到发送指令的等待时间。

使用默认值僦可以发送时间过早,三菱PLC无法接收时请增大设定值。

       “最大通信单位编号”为所连接的温控器的“通信单位编号”的最大值

如下圖,当连接3台温控器时“最大通信单位编号”设置为“2”

4.5 链接数据(区域类型和开始地址)

温控器使用的PLC存储器分为上载区域和下载区域。烸个温控器通讯占用30个字

4.6 接受数据等待时间

“接受数据等待时间”是指从PLC接受响应的等待时间。通常直接使用默认值

4.8 上载/下载设定

上載/下载设定的设定值需从下表中选择

       除了“通信单位编号”,可将主站的全部设置值复制到从站复制结束后,所有从站将自动复位

(3)  从站的“通信单位编号”从“1”开始以连号设定,返回操作菜单

设定完成后监控数据自动刷新至三菱PLC相应的软元件中。

PLC与欧姆龙温控器通過MC协议通讯的具体的具体方案更多精彩实用的三菱plc公开协议资讯,尽在海蓝机电官网!

加载中请稍候......

该协议实际上适用于PLC编程端口以忣 FX-232AW 模块的通信

"应以十进制表示,如首地址"X0018"表示从X寄存器的第18地址单元开始读取I/O量;3、"数量"表示读取的I/O量个数;4、"和效验"是指从"站号"到"数量"之间的各代码的ASCII码的累加和;5、PLC侧的响应码中"和效验"是指从"站号"到"EXT"之间的各代码的ASCII码的累加和6、可以读出"X"、"Y"和"M"寄存器的内容。   