三荾多联机一拖五1拖五的,有一台制冷效果很差,其它四台都正常是什么回事,那位大神指教一下。

需要先确认室内外机所有的连接管确保每台室内机和室外机之间的连接铜管管径合适,长度相互之间没有非常大的差别使用的分歧管是Y型,管路上的截止阀都处于完铨打开的状态下

同时测量各台室内机的进出风温度,如果制冷效果差的一台室内机出风温度很低则与这台机的循环风量大小有关系,需要检查室内机设置以及风机电机回风过滤网的状态。

建议找到厂家给的产品安装使用说明书根据说明书里面的安装设置说明仔细检查机组状态。

最终还是搞不定的就要向厂家售后报修。

你对这个回答的评价是

蒸发风机不转,膨胀阀故障或控制器及线路故障

你对这個回答的评价是

我要回帖

更多关于 多联机一拖五 的文章

 

随机推荐