4171隔离器接3,4,8,9可以吗

发货地址:江苏省盐城亭湖区亭鍸新区  
产品规格:见详细说明书

北大青鸟JBF-4171隔离模块隔离器_安装接线图

1、根据《火灾自动报警设计规范》GB中的相关规定系统总线上应设置總线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮等设备总数不应超过32点

2、JBF4171隔离模块可采用环型或树状分支两种總线短路保护形式,建议采用环型总线保护形式当总线中某一位置发生总线短路,其两侧的总线短路隔离器动作将该段路隔离但不影響本回路中其他总线设备正常工作。

3、短路隔离器后所带设备线路恢复正常隔离器可以实现自动恢复。

北大青鸟JBF-4171隔离模块隔离器_安装接線图 北大青鸟JBF-4171隔离模块隔离器_安装接线图


1)安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志
2)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走噵转角区不应大于1.0m。
应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩
标志备用电源的连续供电时间,对于高度超过100m的民用建筑不应少于1.5h对於医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡ 的地下、半地下建筑不应少于1.0h,对于其他建筑不应少于0.5h火
1)工艺生产装置区域内的露天设备、储罐、建筑物、构筑物等,宜按生产流程集中合理布置
2)工艺生产装置区域内的设备宜布置在露天敞开式或半敞开式的建(构)筑物内,按生产流程、地势、风向等要求分别集中布置。明火设备应集中布置在区域内的边缘部位放在散发可燃气体设备、建(构)筑物的侧风向或上风向。但是有飞火的明火设备应该布置在上述设备的建(构)筑物的侧风向,并远离可能泄漏液化石油气、可燃气体、可燃蒸气的工艺设备及储罐    
3)有火灾爆炸危险的甲、乙类生产设备、建 (构)筑物宜布置在装置区的邊缘,其中有爆炸危险和高压的设备一般布置在一侧,必要时设置在防爆构筑物内
4)容器组、大型容器等危险性较大的压力设备和机器应远离仪表室、变电所、配电所、分析化验室及人员集中的办公室与生活室。仪表室、变电所、分析化验室、压缩机房、泵房等建筑物嘚屋顶上不应设置液化气体、易燃及可燃液体的容器。
5)自控仪表室、变配电室不应与有可能泄漏液化石油气及散发相对密度大于0.7的可燃气体甲类生产设备、建筑物相邻布置如果必须相邻布置,则应用密封的不燃性实体墙或走廊相隔必要时宜采取室内正压通风设施,其地面标高要高出装置地面0.6m以上