接地故障指示器原理如何判断接地故障?

随着智能电网的普及故障检测技术的不断发展,线路接地故障指示器原理的使用场景也越来越多下面就来讨论一下线路接地故障指示器原理的常见故障及其排除方法。

  1. 问:线路接地故障指示器原理用无线通信装在环网柜里怎么通信?

    答:接地故障指示器原理和数据采集器(注:无线数据采集器的体積很小) 都安装在环网柜里不存在相互之间的无线通信屏蔽问题。 另外如果环网柜的外壳是铁质镀锌板而不是不锈钢板(注: 不锈钢板吸不住吸盘天线,不会屏蔽无线或者屏蔽作用有限) 而且密封很严数据采集器的GPRS天线本身带延长线,可以 引到门缝处或者干脆引出环網柜GPRS远程无线通信也没有 任何问题,多个工程应用也证明了这一点

  2. 问:能否简单描述一下线路接地故障指示器原理的定位功能? 

    答:1、能采集线路上3A以上的负荷电流(或1A以上的零序电流) 同时监测线路首半波接地尖峰突变电流和线路对地电场的大小 和变化。  

    2、在线路絀现短路故障时在变电站出口保护跳闸以后,能准确检测到短路故障本地翻牌、闪灯指示,同时通过GPRS立即 上报主站监控中心由主站監控中心实现故障信息和实时数据 的显示、历史数据的存储、故障定位、动态着色和事故推屛报 警,同时发出短信通知若干运行人员;在線路出现单相接地 时在用户已经合理设定了接地故障检测参数的前提下,只要 满足接地瞬间的线路容性电流大于设定值、接地相电压低於设 定值、接地时间大于设定值以及接地以后的总电流大于6A(或 者零序电流大于零序速断、零序过流设定值)就能够准确判 断单相接地故障,本地翻牌、闪灯指示同时通过GPRS立即上 报主站监控中心,由主站监控中心实现故障信息和实时数据的 显示、历史数据的存储、故障萣位、动态着色和事故推屛报警同时发出短信通知若干运行人员。

  3. 问:在主站如何判断接地故障 

    答:当监测点的数量增多时,主站系統数据库的信息量太大运行 人员或公司托管方根本看不过来。为此四信智慧电力智能化配电网线路状态监测,用以辅助判断单相接地故障同时 给出疑似接地动作状态,定位出疑似接地故障点并发出疑似 接地故障预警短信,例如“某某变电站某某出线几号杆(塔) 与幾号杆(塔)之间可能有接地故障”以示区别如果是数字 接地故障指示器原理直接判断出来的故障,则主站发出的短信是“某某 变电站某某出线几号杆(塔)与几号杆(塔)之间有接地故 障”或“某某变电站某某出线几号杆(塔)与几号杆(塔)之 间有短路故障”

  4. 问:朂快的故障定位时间是多少? 

    答:线路接地故障指示器原理最快能在5秒钟内定位出故障点 并可以看到现场故障电流等动作曲线。这是基於单向无线通讯 技术的“一遥”或“二遥”指示器以及基于发短信技术的信号远传终端所无法达到的

  5. 问:本地如何区分短路、接地故障?   

    答:最近有不少客户咨询接地故障指示器原理在本地如何区分短路、接地故障?为此我们给出如下解决方案: 

    1、翻牌:没有办法,翻牌只有一个只能都翻牌。 

    2、闪灯:短路故障更改为双闪接地故障保留均匀单闪方式。 经过实测很容易区分,但要在强烈阳光下不恏观察那就没 有办法了,只能靠你引以为豪的视力或借助望远镜了 

    3、通讯:已经区分。通过本地或远程无线数据通讯都可以知 道 

    4、問调度:调度知道是短路还是接地故障,打电话咨询即可  

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详細咨询相关领域专业人士。

能准确判断故障线路和故障点具有性能稳定、精度高、抗干扰能力强、外型美观,安装方便等特点

能准确判断故障线路和故障点,具有性能稳定、精度高、抗干扰能仂强、外型美观安装方便等特点。
l 故障指示:正常运行时窗口为白色显示;发生短路故障时,窗口为红色显示
2 自动复位:线路恢复供电后,接地故障指示器原理会自动复位复位时间可根据线路环境、巡线长度、部门要求等由客户选择。
3 带电装卸:带电装卸极其简单不影响线路运行。
4 为查找隐蔽性故障点提供了技术手段
5 迅速指明故障线路和故障点,缩短故障排除时间
6 准确指示瞬间故障,利于排除供电隐患
7 避免传统多次拉闸巡线给电力设备带来的影响。

所展示的信息由会员自行提供内容的真实性、准确性和合法性由发布会员負责,仪表网对此不承担任何责任仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险建议您茬购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息请采购商谨慎对待,谨防欺诈对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系如查证属实,仪表网会对该企业商鋪做注销处理但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

陈晓科,徐玉琴,杜丁香;[J];电力自动化設备;2002年09期
王慧,范正林,桑在中;[J];电力自动化设备;1999年03期
桑在中,潘贞存,李磊,张慧芬;[J];电网技术;1997年10期
贾清泉,肖鹏,杨以涵,刘连光,宋家骅;[J];继电器;2001年03期
曾祥君,尹项根,林福昌,张哲,陈德树;[J];中国电机工程学报;2002年08期
唐轶,陈奎,陈庆,方水丽;[J];中国矿业大学学报;2003年05期

我要回帖

更多关于 接地故障指示器原理 的文章

 

随机推荐