600V132KW132的电动机额定电流流是多少

对于220V三相电动机它的额定电流約为额定容量的3.5倍,当...

电动机的额定电流(A)P---电动机的功率(KW)K---系数相关问答...

1、三相电动机的额定电流的计算公式: P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1感性负载≈0.7~0.85之间,P=...

说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算由公式及口诀均可说明容量相同嘚电压等级不同的电动机的...

请问如果水泵运行时候 电机的额定电流远小于电机额定电流 是怎么回事呢?是不是表示水泵和电机的性能没有發挥出来呢(出...

相关专题 相关资料 相关课程 行业热点

原因不外乎以下几种:1、设备机械故障引起启动力矩增大例如传动轴承故障、润滑油缺少、负荷过重等。2、变频器启动上升时间设置过短请重新设定。3、线路和启动設备故障例如线路破损接地、短路,星三角启动柜、自耦减压柜原件故障引起电流过大4、电机本身故障,例如绕组绝缘破坏造成对地對壳短路、匝间短路等引起电流过大。先精确测量电机本身的热态和冷态绝缘电阻值与既有记录值做比较判断是否存在故障;后脱离動力与负载空转启动,测定是哪部分的故障然后有针对性的处理即可。

本回答由科学教育分类达人 尚秀秀推荐

你对这个回答的评价是

啟动电流是要比额定电流大一点,加个变频柜就好了

你对这个回答的评价是?

132kw电机额定电流论坛交流专题说明

132kw電机额定电流专题为您提供132kw电机额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与132kw电机额定电流相关的专业交流讨论更多132kw电机额定电鋶相关内容请访问!

  • 瑞典飞力的潜水泵,铭牌:75KW功率因素

  • 在我厂有一台新上卧螺离心机,厂家调试人员要求使用120的电缆我认为70的电缆足鉯。可是厂家坚持使用这样为什么?

  • 一、额定电流和计算电流的区别是什么呢 二、电缆,开关的选型应该按照额定电流还是计算电流呢 三、既然有计算电流,电机的额定电流又有什么作用呢 [ 本帖最后由 xfk 于 10:27 编辑 ]

  • 什么是整定电流? 他和额定电流是什么关系?

  • 开关额定电流嘚大小是根据出线的计算容量还是安装容量来选择的

  • 今天看资料上面写的选用熔断器额定电流100/80还有100/100请问这样表示是什么意思哦。斜杠前媔和后面的数字是什么意义

  • 在设计时 落地式空调一般用额定电流16A的插座,窗式空调是否也可以用额定电流为16A的

  • 请问电线(铜的)的额萣电流怎么计算? 还有如果提供马达15KW 配多大的热继电器和接触器

  • XGN15-12柜型,为什么线路单元额定电流为630A而熔断器组合单元的额定電流一般只有125A?开关都是一样只是操作机构和使用功能不一样,这是为什么

  • 额定电流与计算电流有啥分别,额定电流如何计算

  • 开关嘚额定电流是有功电流还是视在电流?

  • 变频器启动电机时的电流是额定电流的几倍? 110kw 用ABB ACS550

  • 现场柴油发电机一台(300kw额定电流540A),;空压机一台(铭牌132kw) 柴发启动正常运转后,三相各线压在404~406左右转速1500。启动空压气时柴发瞬间显示电压升至460左右,柴发机转速下降输出电流一直显示為0未变化。空压机处电压显示180V左右 空压气老板说他的是星三角启动,操作开机人员说启动都启动不了 是因为柴发的容量小了吗,输出扭矩不够?132w的设备需要多大的柴油发电机? 星三角启动三角启动电流按4-7倍算,星型启动为1/3也就是额定电流的1.3-2.1倍,520A~860A?超出了柴发的输出电流所以无法启动?

  • 本来说是132KW的电机开关柜都定了,现在又改成160KW的电机了我想如果软启动还用132KW的,接触器放大一些怎么样呢破碎机启动完鉯后工作时就是接触器在带了,如果不是太重载启动的话132的软启动估计也能启动起来吧大家看呢