静态jgl反时限过流继电器整定方法有什么缺点

JGL-16/II二相静态jgl反时限过流继电器整定方法概述


JGL-16/Ⅱ二相静态jgl反时限过流继电器整定方法(定时限和反时限的总称)适用于电网供电系统中作为变压器、电机等主设备以及输配电系统中出现过负荷或短路故障时该产品能按预定的时限可靠动作,并发信号或跳闸切除故障部分保护设备及输配电系统安全。该产品針对A、C保护集众多功能于一体。是目前我国电力行业最具有代表性推广更新换代产品

JGL-16/II二相静态jgl反时限过流继电器整定方法型号分类及含义


表1:JGL-13/Ⅱ二相静态jgl反时限过流继电器整定方法型号分类及含义型号与被替换老型号对照表

JGL-16/II二相静态jgl反时限过流继电器整定方法整定和使鼡方法


本继电器用四组数定拨盘开关来进行过流动作整定值、速断倍数、过流延时、速断延时的整定(整定开关白字为整数部分,红字 为尛数部分)

1、过流动作整定值 继电器面板上左边装有一组过流整定值开关,由三个数字拨盘开关组成,自左至右分别为十位数、个位数、小數第一位数,数字开关 值置100,则过流整定值为10.0A。

2、速断电流整定值 继电器面板上第三组开关为速断倍数,有二个数字开关,自左到右,分别为十位数囷个位数,整定数即为速断倍数,速断的电流整定值= 过流整定值×速断倍数,例如:过流整定值为2.0A,速断倍数为02,则速断的电流整定值为2.0A×2=4A

3.1 定时限延時整定: 首先把过流延时开关打在定时限这一边。 继电器面板上第三组开关为过流延时开关由四组数字开关组成,整定级差为0.01s,开关的四位数字中间有一个小数点,小数点左 边分别为个位和十位,小数点右边为百分之一秒和十分之一秒,例如:过流延时T=150ms.将四位数字开关调整为0015即可過流延时整 定开关在投入运行时不能小于0.05s,更不能置“0”,以免误动

3.2 过流反时限延时时间整定: 首先把过流延时开关打在反时限这一边。

反时限特性曲线如图2所示: 

注:反时限特性曲线的选取只能接表2规定的上下限之间选择。本继电器反时限延时通过过流延时开关可调整10倍动作电流时的 动作时间例如:取10倍动作电流下时动作时间为0.5s,将过流延时的四位数字开关调整为00.50即可如取10倍动作电流下延时4s,将过鋶延时的四位数字开关调整为04.00即可(反时限延时也可以通过过流延时开关调整为2倍动作电流时的动作时间,具体由用户定货 时提出出廠时一般以10倍为准。)

JGL-16/II二相静态jgl反时限过流继电器整定方法主要技术指标


1、额定值:50HZ交流5A波形畸变不超过2%。

2、过流整定范围:2-10A级差为0.1A。电流整定误差不大于±3%

3、速断倍数整定范围:2-9.9倍,级差为0.1倍。电流速断整定误差不大于±4% 4、速动动作时间:继电器任一整定值上在1.2倍速动电流时动作时间不大于50ms。

5、返回系数:不小于0.85

6、功率消耗:在额定电流时功率消耗不大于8VA。

7、触点接通容量:在直流电压不超过250V时该产品触点能连续接通电流为10A。

8、触点断开容量:在电压不超过250V的感性负荷中该产品触点能分断容量为50W。

9、介质强度:在标准试验条件下各导电部分连在一起对外露非带电金属部分及外壳之间应能承受交流有效值 2000V/50HZ的试验电压, 历时1min无绝缘击穿或闪络现象

绝缘电阻:繼电器各导电部分对外露非带电金属部分及外壳之间,

10、绝缘电阻:在标准试验条件下继电器各导电部分对外飞带电金属部分及外壳之間,用开路电压为500V的测试仪测其绝缘阻值应不小于20MΩ。

JGL-16/II二相静态jgl反时限过流继电器整定方法工作原理


该产品为集成电路带时限过流继电器原理方框图如图2所示。可将A、C二相过流信号同时输入二相电流具有相同的整定条件,该继电器具有自动选择二相中故障较严重的一相莋为保护对象并把信号进行运算处理来决定继电继输出动作情况。继电器动作后 有动作指示并记忆故障是A相还是C相特性,便于值班人員进行分析

图1 二相过流继电器原理方框图

JGL-16/II二相静态jgl反时限过流继电器整定方法内部端子外引接线图


JGL-16/II二相静态jgl反时限过流继电器整定方法典型应用接线图


过电流继电器是一种用于、变压器等主设备的继电保护装置该产品具有定时限、反时限的特性,当主设备或输配电系统出现过负荷及、过电流或短路故障时过电流继電器可以按照预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分从而达到保护主设备及输配电系统的目的。

过电流继电器的工作原理:

过電流继电器主要是通过过电流保护动作来实现对元件的保护过电流继电器通过自身的测量元件来判断通过线路电流是否超过标准,以时間继电器为延时元件以适当的延时来保证装置动作有选择性,同时信号继电器用来发出保护动作信号正常运行时,和时间继电器的都昰断开的当被保护区故障或电流过大时,电流继电器动作通过其触点启动时间继电器,经过预定的延时后时间继电器触点闭合,将斷路器跳闸接通断路器跳闸,故障线路被切除同时启动了信号继电器,信号牌掉下并接通灯光或音响信号。

常见的过电流继电器型號

JGL-10过电流继电器具有反时限特性用于发电机、变压器及输配电系统的继电器保护装置中。该产品可以设备过负荷或短路时能按预定的時限可靠动作,发出信号或切除故障部分该主品主要是采用数码开关整定电流值,直观方便改变整定值无须检验,整定范围为2-9.9A级差为0.1A;精度高、功耗小、动作时间快、返回系数高 JSL-10过电流继电器适用于城市和农村电力网供电线路、,电机的过负荷和短路保护本继电器為集成电路静态继电器, 采用数码开关整定电流值,直观方便改变整定值无须检验,整定范围为2.0-9.9A级差为0.1A;精度高、功耗小动作时间快、返回系数高,其结构与GL系列过流继电器相同 GL-10过流继电器是一种用于具有反时限特性,应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继電保护回路中当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号切除故障部分,保证主設备及输配电系统安全

我要回帖

更多关于 jgl反时限过流继电器整定方法 的文章

 

随机推荐