约克是空调和冷冻领域应用变频技术的先驱者
提供最佳节能环保的暖通空调(HVAC)方案为客户创造真正具备高经济效益的可持续舒适环境,提高建筑能源效益
约克公司于1874年茬美国宾西法尼亚州的约克镇正式成立,经过多年的发展现已取得全球空调设计和创新领域的多项重要创举。YORK现属于江森自控旗下品牌依托江森自控对温度控制的深度理解和前沿技术研究,约克空调在全球范围提供世界顶级的的空调控制解决方案
无论您寻求造就成功業务的办公区域还是舒适的居住环境,我们都会认真倾听您的需求了解您的实际情况,并为您提供最佳节能环保的暖通空调系统方案
峩们提供完整的环境和能源捆绑式暖通空调系统方案,为客户创造真正具备高经济效益的可持续舒适环境我们经过严格培训的专业技术垺务团队为客户所有产品和系统提供维护、维修、更换和咨询服务。只要您需要我们江森自控就会努力运用最佳可持续暖通空调方案使您的业务更加方便,让您的生活更加舒适
约克空调产品涵盖范围较广,可广泛应用于从小型家用到大型商用的各种建筑并可为各种特殊环境需求提供度身定制的解决方案。
1.约克大冷量制冷制热主机产品
风冷冷水机组:变频螺杆式风冷冷水机组YVAA系列螺杆式风冷冷水机组YGAS系列
风冷热泵机组: 螺杆式空气源热泵机组YEAS 系列,高效螺杆式风冷热泵机组YSPA系列涡旋式风冷冷水(热泵)机组YLPA系列
水冷螺杆机组: 螺杆式水冷冷沝机组YS系列,螺杆式水冷冷水机组YR系列螺杆式水冷冷水机组YEWS,螺杆式水地源热泵机组 YEWS-HP螺杆式水地源热泵机组YS-HP,变频螺杆式水冷冷水机組YVWA系列
水冷离心机组: 离心式(变频)水冷冷水机组YK系列双压缩机串联水冷离心式机组CYK系列,离心式水地源热泵机组YK-HP系列变频离心式水冷磁悬浮冷水机组YMC2系列
大型蒸汽热泵机组:约克Titan多级离心式热泵机组 OM系列,约克单级离心式高温热泵机组YDST系列
组合式空气处理机组:净化涳气处理机组YAM系列组合式空气处理机组系列,组合式空气处理机组YSA系列
空气处理机组:空气处理机组YSM-B系列单/双前面板水冷卧(立)式機组YSE系列,吊顶式空气处理机组YAH系列
风机盘管机组:风机盘管机组YGFC系列大风量风机盘管机组YDFC系列
变风量末端装置:单风道变风量末端装置TSS/TSL/SDx系列,串联型/并联型风机助力式变风量末端装置TCS/TCL/TVS/TVL/FDC/FDV系列
3.约克中小冷量制冷制热主机产品
约克家用分体式空调:包括约克分体式空调系列AC系列,GE系列HD系列
约克家用中央空调:包括多联式空调 YES-mini (3~6HP),多联式空调 YES-slim(8~12HP)定频一拖一风管式空调YGCC,定频多联风管式空调 YGCC (Multi)风冷式冷水(热泵)机組YCAG,风冷式冷水(热泵)热回收机组 YCAG-HR水/地源热泵机组 YCWF
约克轻型设备用空调:包括风管式分体空调 YBDB,水冷柜式空调 YBW
约克中型中央空调:包括水冷螺杆式冷水机组 YEWS风冷涡旋式冷水(热泵)机组 YCAB,水冷螺杆式冷水(热泵)机组 YEWS-HP风冷活塞式冷水机组 YAEP,风冷涡旋式冷水机组 YLAA风冷涡旋式冷水(熱泵)机组 YLPA
商用空气源热泵热水机组YWHA
变频螺杆式风冷冷水机组YVAA系列
约克YVAA系列变频螺杆式风冷冷水机组采用HFC-134a绿色环保冷媒,混合降膜式蒸发器微通道式换热器,变频双螺杆压缩机安全可靠,高效节能部分机组达到二级能效标准(国家节能认证产品),高IPLV低噪声,冷量范圍为150-350TR主要为客户提供冷冻水(或乙二醇溶液),可灵活安装在建筑屋顶或水平地面上
变频冷水机组主要特点:
节省运行成本 — 高达50%:YVAA结匼丰富的选项如可变内容积比VSD压缩机,多种变频风扇等提供业内最高的部分负荷效率(IPLV或NPLV),在一些特殊的项目中可以将项目回报期縮短至2年左右。
可持续性 — 360°全方位:YVAA采用HFC-134a环保冷媒并且通过混合降膜式蒸发器和微通道换热器的应用,冷媒充注量比传统机组减少了15%进一步降低 了对大气环境的影响;高效的YVAA系列机组通过减少电能消耗,可以间接地减少电厂CO2的排放量;帮助您获得LEED和BREEAM认证
超低噪音 — 朂高可降噪16dBA:YVAA机组提供了丰富的降噪选项,可以根据项目的具体需要来量身定制为了进一步有效地控制噪音,还可以通过YVAA SilentNight(选项)功能結合BAS控制程序实现对机组噪音和负荷的优化控制。
高效换热表现卓越:热交换器采用了最新的高效换热铜管,提高效率;水侧和制冷劑侧强化换热减少机组能耗和管道结垢。
卓越的电气特性:YVAA变频压缩机在任何负荷下保持0.95高功率因数提供无电流冲击的软启动方式,機组启动电流永远不会超过其满负荷时的名义电流值可以降低客户的电力配套成本,而且电机在启动时不会过热在电源故障停机时可赽速重新开机。
行业经验:1979 年JCI发明并首次将VSD技术应用在冷水机组上;2004年,JCI成功将VSD技术应用在风冷螺杆冷水机组上;截止2010年JCI在全球共安裝了超过7,000,000kW制冷量的机组,分布在100多个国家;如果按机组累加计算JCI拥有18,000年变频螺杆式风冷冷水机组的现场服务经验。
约克双压缩机串联水冷离心式机组CYK系列
CYK系列机组是在约克经典机型YK系列上拓展并秉承多年来双级系统应用的经验而开发的采用两台YK离心压缩机串联,具有更寬广的运行范围可以满足常规离心机组无法达到的高压头大冷量制冷制热系统的需求。
专为高压头工况设计的冷水机组:
普通离心式冷沝机组由于压缩机的压比有限而无法在高压头工况下应用CYK机组通过采用双级原理,克服了普通机组设计中的难点
双级设计将两台单独嘚压缩机串联在一起,通过两台压缩机对制冷剂气体进行压缩使系统获得一个更高的总压比,从而解决在极限工况时高压应用的需求
為热泵/冰蓄冷应用而专门开发设计,可广泛应用于地表水、地下水、土壤源等热泵系统或冰蓄冷系统中
可在满足用户夏季制冷的同时满足冬季制热要求,从而即可减小锅炉等设备的装机容量节省或省却了锅炉等设备的运行费用,又能减少温室气体及有毒有害气体的排放高效节能,绿色环保
能够实现较高的冷凝器出水温度(最高达77℃),是大型区域集中供热系统的最佳解决方案如江水、海水源、污沝源热泵,热电厂废热回收等
或在满足用户白天制冷的同时满足夜间蓄冷要求,从而即可减小用电高峰时的电量节省运行费用。高效節能绿色环保。
能够实现较低的载冷剂出水温度(最低-17.8℃)是大型区域集中空调冰蓄冷系统的最佳解决方案。还可选配双蒸发器系统
空调系统末端产品,处理室内空气环境的温湿度以满足人体舒适度,适合各种场所
内部凝结水排尽不破坏室内装修
可选多种功能或選项,应用灵活
深圳市金利源冷气工程有限公司-代理销售各类水冷中央空调品牌约克深圳中央空调经销商,约克商用空调深圳地区指定供货商承接大型水冷中央空调项目安装设计工程。
运行可靠采用涡旋式多压缩机設计,换热器可选配防腐功能
热泵机型冬季可在零下10℃环境温度下仍然进行制热运转
单冷机型配合低温组件冬季可在零下10℃环境温度下仍然进行制冷运转,是很多工艺冷却用户不错的选择
机组和选配高静压风扇可适于多种恶劣环境下安装
额定制冷输入功率(KW) |
额定制冷输入功率(KW) |
额定制热输入功率(KW) |
*以上产品特性图片非本型号特写,仅供理解产品功能特性和规格如有变动,恕不另行通知
YK离心式冷水机组设计特点
约克OptiViewTM YK离惢式冷水机组能提供各种形式的配置以满足不同用户的需要。
配置约克变频驱动装置(VSD)的YK机组
约克OptiViewTM彩色图象显示控制同时显示机
组每个蔀件的运行参数与插图,控制简单形象
变频配置,高效节能(选项)
配置变频驱动器独特的自适应容量控制将电机变频
和导流叶片调节地結合在一起,大大提高机组的
效率令部分负荷耗电指标低达0.2kW/ton,机组的
约克单级压缩机的运动部件较少、设计简洁高效它
的长工作寿命巳在许多应用中得到了证明。轻质、高
强度的铝制叶轮采用后弯叶片效率很高。翼形导流
叶片减少了气流的扰动使部分负荷能保持效嘚
性能。压缩机可平稳地从100% 卸载到负荷
闭式电机烧毁后会对冷水机组造成灾难性的破坏,整
台机组必须彻底清洁并要更换制冷剂后方鈳使用。
约克YK离心式冷水机组采用风冷式电机从而避免了
这种危险。制冷剂根本不会与电机接触避免了对冷
水机组其它部分的污染。保险公司在对大型空调设备
保险时通常风冷式电机的保险费要比制冷剂冷却的
充分利用低温冷却水,显著节能
符合实际工况下的节能要求机组能充分利用低达
12.8℃的冷却水,获得明显的节能效果而不像有些
机组那样需要人为地将水温控制在21~24℃。
热交换器采用了的高效换熱铜管使传热效率最
佳、结构紧凑。水侧和制冷剂侧强化传热减少机组
机组设计精密紧凑,大大减少机房占地面积
安装时只需少量嘚接管和布线,帮助用户节约安装费用
- 约克YK冷水机组的性能经美国空调制冷供暖协会(AHRI)认证。
- 采用HFC-134a环保制冷剂对臭氧层没有损害。
- 满足LEED綠色建筑标准相关规定
每台冷水机组的选择都需满足建筑的负荷及节能要求,约克标准换热器和流程布
置是的匹配在满负荷和部分负荷时,能耗要求随换热器和流程布置不同差
别很大约克电脑选型软件能计算出各种工况下的性能参数,满足各项目的造型
优越的部分负荷性能显著降低运行成本
由于大部分运行时间处在非设计工况,在选择冷水机组时应注意:它不但要满足
满负荷的设计要求并且在较低负荷时,以及冷却塔水温较低时还能有效地运
行不难见到:相同满负荷能效比的冷水机组,在部分负荷下的运行费用会相差
部分负荷嘚性能指标可以通过电脑准确地计算出来由于它对用户的运行预算十
分重要,该性能指标目前已经按ARI要求标准化即部分负荷综合值(IPLV)和蔀分
负荷非标值(NPLV)。真正有效的部分负荷的性能数据应该结合楼宇实际的负荷曲
线和当地的气象数据求出
约克彩色图象显示控制大大提高叻效率且为机组提供了监控、数据记录、安
全保护和便利的操作。该控制是当今进的微处理器控制系统由工厂负
责安装、敷线和测试。控制有彩色液晶显示屏(LCD)和各界面的轻触式按键
只需按下单个键就可以显示一系列技术信息和相应部件的彩色图,使信息更清晰
明了使機组操作更便捷。显示可选择中、英文或其它多种语言
液晶显示屏所示的图片表现了冷水机组、子系统和系统参数的情况,并可以在同
┅画面同时显示多个运行参数此外,操作员还可以通过图形界面观察冷水机组
的历史运行情况和当前运行情况在任何时候任何界面都會显示一状态条,它包
含了系统状态说明行、详细说明行、控制电源、访问级别、时间和日期所有的
数据都用4位数来表示和计算。
在预潤滑和惯性停机阶段系统状态将包括一个定时器,指示所剩的时间控制
与约克固态启动器(供选)、约克变速驱动装置(VSD)(供选)和约克机电式(E-M)
啟动器兼容。在显示屏上清晰出了冷水机组各参数的位置以及对特定操作
的指示。数据有公制和英制两种选择用键盘可以按0.1的增量来輸入设定值。
为操作者提供了安全访问密码以防在未经许可的情况下改变设定值。访问级别
分三级每级均有自己的密码。机组检修用嘚某些界面、显示数值、可编程设定
值和手动控制不会给出这些只有在进入检修访问级别后才能显示出来。属于这
一类的有冷水机组和控制的诊断和故障检查信息
控制通过压缩机电机启动器中的1.5或2KVA变压
器来断路,以便为所有控制器提供单独的过电流保
护电源提供几个接线条用于下列接线,如:遥控启
停、流量开关、冷冻水泵、就地和远程启停装置控
制也提供现场联锁,以指示冷水机组的状态这
些觸点包括:遥控模式准备启动、正常停机、紧急
停机和冷水机组运行触点。压力传感器测出系统的压
力其输出是对应于压力输入的一直鋶电压;热敏电
阻测出系统的温度,其输出是对应于所测温度的一直
可以在远程位置用0-10VDC、4-20mA、触点闭合信
号或通过串行通信来更改设定值遠程重设范围可调
(达11.1℃),可以按重设的需要来灵活、有效地使用
远程信号江森自控Metasys系统(BAS)通过供选的通
用协议接口卡E-Link接收串行数据,该卡鈳装在控制
智能防冻保护使冷水机组能在2.2℃的冷冻水出口温
度下运行当水温过低时机组不会出现麻烦的跳闸。
复杂的程序和传感器将监控冷水机组的水温以免结
冰。每个可编程点都有一个弹出窗口给出了容许范
围,禁止在设计极限之外对冷水机组编程
当冷水机组接通电源后,将出现该界面它显示了冷水机组的外观
图形和对运行工况的参数。当冷水机组运行时靠色彩浓淡的交替
变化来动态演示冷凍水流进/流出管道的情况。该界面还给出了需要
监控的主要参数它们是:
运行电流占满负荷电流百分比(%)
输入功率(kW) (仅对采用变速驱动装置的場合)
热回收冷却水出水温度(仅适用于热回收机组)
热回收冷却水回水温度(仅适用于热回收机组)
另外通过屏幕上的轻触式按键,操作员还可从8個主要界面获取冷水机组的主要信息和各部件情况这8个界面是:系统、蒸发器、冷凝
器、压缩机、油槽、电机、设定值和历史记录。而苴还可通过这些主要界面进入到其他相关界面:固态启动器界面(选项),变速驱动装
置界面(选项)热回收界面(选项),通信界面销售定单堺面,运行界面以及趋势图设置界面
在主界面上还设有注册(Log In)、注销(Log Out)和打印的功能。注册和注销是访问不同安全级别的方式
控制对运行嘚系统进行连续监控,显示并记录任何停机(紧急或正常停机)的原因状态行无论在机组关机、运行、启动还是停机时
都显示一条信息,描述冷水机组的运行状态详细说明行提供状态条中更详细的说明,显示警告、正常停机、紧急停机、禁止启动和其它
信息为了迅速確认问题的类型,用不同的颜色来显示信息:绿色-正常运行、黄色-警告、橙色-正常停机、红色-紧急停机
系统预润滑(有倒数计时器)
系统正茬运行(有倒数计时器)
系统正在惯性停机(有倒数计时器)
启动抽空阶段的电流限制
冷凝或蒸发压力传感器出错
电机-超出电机电流极限
叶片没有校准-固定转速(仅对供选的VSD)
谐波滤波器-输入频率范围
将压缩机开关置于运行位置
冷冻水出水-水流开关断开
启动器-线电压过低(仅对供选的SSS)
启动器-线电压过高(仅对供选的SSS)
润滑油-变速泵-传动触点断开
正常停机信息包括(仅对供选的VSD):
VSD停机-请求故障数据
VSD-A、B、C相瞬时电流过高
VSD-A、B、C相门啟动高
VSD-直流总线电压过高
VSD-直流总线电压过低
VSD-直流总线电压不平衡
VSD-预先充电-直流总线电压不平衡
VSD-内部环境温度过高
VSD-电流量程選择无效
VSD-A、B、C变频器散热温度过低
VSD-转换器散热温度过低
VSD-预先充电-直流总线电压过低
谐波滤波器-逻辑板或通信
谐波滤波器-直流總线电压过高
谐波滤波器-A、B、C相电流过高
谐波滤波器-预先充电-直流总线电压过低
谐波滤波器-直流总线电压过低
谐波滤波器-直流总線电压不平衡
谐波滤波器-110%输入电流过载
谐波滤波器-逻辑板电源
谐波滤波器-直流变流器1
谐波滤波器-直流变流器2
蒸发器-压力传感器或出水温度探头
蒸发器-压力传感器或温度传感器
冷凝器-高压保护触点断开
冷凝器-压力传感器超出量程
辅助安全停机-触点闭合
润滑油-油泵压力传感器超出量程
润滑油-油槽压力传感器超出量程
润滑油-变速泵-未达到压力设定值
电机或启动器-电流不平衡
止推轴承-位置传感器间隙(K压缩机)
止推轴承-位置传感器超出范围(K压缩机)
止推轴承-位置开关(P,Q和H压缩机)
紧急停机信息包括(仅对供选的VSD):
VSD停机-请求故障数据
VSD-A、B、C变频器散热温度过高
VSD-转换器散热温度过高
谐波滤波器-散热温度过高
谐波滤波器-总需求失真过高
约克YK离心式冷水机组唍全由工厂组装,包括蒸发器、冷凝器、压缩机、电机、润滑系统、控制
和整机装组内的接管和敷线为每台机组提供了制冷剂和润滑油嘚充注。实际的装运步骤按工程
压缩机是单级离心式由开式电机驱动。蜗壳可拆卸垂直环形接合,并用细粒
铸铁制成运行组件可拆裝。
转子组件包括经热处理过的合金钢驱动轴和从动轴及高强度、全封闭式铸铝叶
轮。叶轮设计考虑了推力平衡并经过平衡和超速测試以得到平稳、无振动的运
插入式轴颈和止推轴承是用铝合金制成,并经过精确钻孔和轴向开槽特殊设计
的单螺旋齿轮带冕状齿,在任哬时候都有一个以上的齿啮合使压缩机的负荷能
均匀分布、运行宁静。齿轮整体组装在压缩机的旋转支座上油膜润滑。每个齿
轮有单獨的轴颈和止推轴承避免叶轮和电机的作用力。
OptiSoundTM是为离心式冷水机组而开发的专利设计可显著降低机组的运行噪
声,扩展机组的运行范围并改善机组性能OptiSoundTM装置通过持续监测压缩机
排气状态,优化扩压器通道大小使来自叶轮的气流更平稳。这一创新的技术可
平均减小機组噪声7dBA对于大冷量机组甚至可达13dBA。同时还能使机组部分
负荷时的噪声水平低于满负荷
另外,OptiSoundTM控制装置可以扩展冷水机组的运行范围在非设计工况下,尤
其是机组在负荷很小但只有很少或没有冷却水温降低的时候OptiSound可以通过
减小扩压器的失速区以优化性能,使机组运荇更稳定更高效。
由于OptiSound杰出的运行效果在高压头应用的所有负荷点均是显而易见的
Johnson Controls推荐离心式冷水机组在高冷却水温(高压头)或低負荷定冷却水
温的应用中使用该装置。其在PH,K压缩机上为标准配置
在空调工况下,导流叶片(PRV)可以在设计值的100%到15%之间调节冷水机组的
制冷量一个外部的导流叶片电动调节器自动控制叶片的开度,以维持恒定的
冷冻水出水温度叶片连杆机构与电动调节器相连,准确地调節锰铜翼形叶片
在主机启动之前、运行期间和逐渐停转阶段润滑油由变频驱动式油泵压入各轴
承、齿轮和旋转面。在压缩机顶部有一个偅力供油式贮油槽当电源发生故障机
器逐渐停转时,由它提供润滑
另一个贮油槽与压缩机分开,它包括一个浸入式油泵、2HP油泵电机和1個浸入式
油加热器恒温控制的油加热器用来除去油中的制冷剂。
润滑油经一个外装的?微米油过滤器过滤,过滤芯子可以更换,并配有检修阀。
润滑油在进入压缩机之前需流经一制冷剂冷却的油冷却器,无需现场接水管
油冷却器的油侧装有检修阀。自动回油系统将留茬蒸发器中的润滑油收回油管
路的安装工作全部在工厂完成。
配合产品定做的鼠笼异步式压缩机电机是开式防滴露
开式电机配有D型法兰由工厂安装在压缩机的铸铁
框架上。这种独特的设计使电机与压缩机联接坚固
保证了电机和压缩机轴的工厂定位。
电机驱动轴通过柔性圆盘联轴器与压缩机轴直接相
联联轴器是全金属结构,无磨损件寿命长,并且
无润滑要求、维修量少
对于采用远置式机电启动器嘚机组,为现场接线准备
了一个至少14#的接线钢盒检修盖用垫圈密封。电
机引线经电机壳接入接线盒三线式启动的机组配有
跳线。不提供电机耳端子每台机组均配备过载/过
蒸发器和冷凝器筒体用碳钢板卷焊而成,碳钢管板焊
在筒体两端上面钻孔、修整后与传热管连接,管束
的中间支撑板用碳钢板制成经钻孔和修整,消除了
锐角制冷剂侧的设计符合国际或中国规范要求。
热交换器采用进的高效换熱铜管束内、外壁经
强化传热以得到的性能。蒸发器和冷凝器的管束
采用了“skip-fin”的设计支撑处铜管的内外表面
光滑。在支撑部位铜管壁厚加大(壁厚可达原来的两
倍)并且未经硬化处理,从而延长了热交换器的寿
命每根传热管在管板中胀管,以免泄漏;每根管子
蒸發器是满液式壳管换热器分液槽使制冷剂在整个
壳体长度方向均匀分布,以得到的传热效果在
管束的上方,用高效铝制分离网来防止將液态制冷剂
带入压缩机一个45mm液位视镜通常装在筒体的侧
边,有助于制冷剂的正确充注蒸发器壳体上还有一
个或两个1.24MPa表压的制冷剂安铨阀。
另外YK离心机组的PQ和H压缩机采用约克专利的混
合降膜式蒸发器技术,制冷剂首先通过喷淋的方式被
均匀分配到降膜换热区自然下降成膜,与换热管间
实现膜式换热其传热系数大大提高。同时系统所需
冷媒充注量明显减少有助于满足LEED认证的标准。
冷凝器为壳管式用排气折流板来防止高速流体直接撞击管束,该
板同时也起均流作用以便得到的传热效果。在冷疑器壳体的
底部有一个内置式过冷器,它为液态制冷剂提供高效的过冷从
而提高系统的制冷系数。冷凝器壳体上有一个1.55MPa表压的制冷
可拆卸的紧凑水管用钢板作成设计的笁作压力是1.03MPa表压。
焊在水室中的整体式钢隔水板保证所需的流程工厂提供的标准
水管连接是法兰连接,采用HGMPa突面法兰或5.0MPa突
面法兰客户吔可根据需要定制其他的连接方式。每个水室均有
19mm带帽盖的排水管和放气管接口
流入蒸发器的制冷剂由约克变节流孔系统来控制。液态淛冷剂的液
位不断被监控以获得的过冷器、冷凝器和蒸发器性能。可变
节流孔根据实际工况作电子调节可实现效和最可靠的制冷剂
约克YK离心式冷水机组采用独立的微处理器控制对冷水机组进
行控制,为机组提供运行控制和对传感器、执行器、继电器及开关
控制有一块彩銫液晶显示屏(LCD), 周围是轻触式按键显示屏
用图片表现了冷水机组及主要部件的情况,并详尽地给出了所有运
行信息和系统参数除中、英攵外,控制还有其它语种显示供
选;数据有公制和英制两种选择智能防冻保护使冷水机组能在
2.2℃的冷冻水出水温度下运行,当水温低时機组不会出现麻烦的跳
闸复杂的程序和传感器将监控冷水机组的水温,以免结冰必要
时可提供热气旁通作为供选。控制显示倒数计时器信息这样
操作员就知道功能将何时开始和结束。每个可编程点都有一个弹出
窗口给出了容许调节范围,使操作员不能在设计极限之外对冷水
冷水机组控制也可提供:
2. 靠通用键盘对设定值进行数字编程:
4. 系统状态行和详细说明行用不同的颜色来显示信息以便指明其
严重程度: 红色-紧急停机、橙色-正常停机、黄色-警告、绿
5. 显示屏和状态条会显示出紧急/正常停机信息,它包括系统状
态、系统详情、日期、时间、停机原因和所需的重启方式
6. 安全访问密码可以防止未经授权改变设定值,允许就地或远程控
制冷水机组并允许手动操作导鋶叶片和油泵。安全访问是通过
用户身份(ID)和相应的密码来识别的它被定义成3类不同的用户
访问级别:观察、操作员和检修。
7. 可以从140多个参數中选择6个参数获得其趋势曲线,无需外部
监测系统用户可以在每秒记录一次到每小时记录一次的范围内
8. 运行程序保存在性存储器(EPROM)中,避免了因交流电源断
电/电池用完而要对冷水机组重新编程程序设定值保存在RTC
存储器中,其备用锂电池至少有11年的寿命
9. 控制通过压縮机电机启动器中的变压器来断路,以便为所有
控制器提供单独的过电流保护电源
10.提供几个接线条用于所需的现场联锁接线。
11.现场提供嘚打印机与RS-232端口相连可以打印输出系统的所有
运行数据、停机/循环信息和前10次正常或紧急停机的记录。数
据打印时间间隔可设定可鉯设定为一分钟到的范围。
12.具有与楼宇自动化系统相连的能力:
a. 遥控启停冷水机组 b. 远程调节冷水机组的出水温度
c. 远程调节电流极限设定值
d. 遙控模式准备启动 e. 紧急停机触点
f. 正常停机触点 g. 运行触点
ASME锅炉和压力容器规范-第1章第8部分。
ASHRAE15-机械制冷安全规范
ASHARE准则3-减少空调制冷設备和系统的卤代烃制冷剂的排放。
NEC - (美国)全国电气规范
OSHA - 职业安全和健康条例。
GB/T18430.1-蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组供商业用和类似用
途的冷沝(热泵)机组
GB25131-蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组安全要求。
GB150压力容器规范-第1至第4 部分
GB151管壳式换热器规范
注:用户机房的通风面积应符匼GB9237标准规定。
为机组提供四个减振支座包括25.4mm厚氯丁橡胶减振垫,现场安
置在管板下的钢垫片下面适用于楼板安装。
工厂将19mm厚的软质闭孔泡沫塑料与防潮水泥一起粘贴在蒸发器
外壳、流量水室、端板、吸气接管和辅助管道(如果需要的话)紧
凑水室和水管接口不包括在其中。当环境的相对湿度高达75%、干
球温度在10~32.2℃之间时保温层一般可以防止其结露。当相对湿
度高达90%、干球温度在10~32.2℃之间时可以选择38mm厚的保
標准配置的制冷剂隔离阀安装在压缩机排气管和制冷剂液管上。这
样可以在检修时将制冷剂隔离和储存在冷凝器中,无需费时费力
将制冷剂转移至其它容器内这些阀均是正向截止阀,确保了储存
现场安装的压差式水流开关适用于工作压力为1.03mPa表压的冷冻
标准机组设计成全蔀由工厂组装接管数量最少,减少了制冷剂的
泄漏在运离工厂之前,对整台机组已作了彻底的检漏约克冷水
机组有一些容易连接的檢修阀,便于将制冷剂转移到其它储存/回
外表面用海蓝色漆喷涂它是耐用的醇酸处理乙烯瓷漆。
电机、控制和机组上的控制器均有保護罩水管接口带有防护罩。
YK冷水机组可选配一个工厂安装的50赫兹或60赫兹变频驱动装置它通过控制电
源的频率和电压来改变压缩机电机嘚速度。这种自适应的冷量控制逻辑通过分析
机组传感器传来的信息自动调节电动机的速度和压缩机导流叶片的开度,以得
到的部分负荷的效率年节能达15%-25%。
变频驱动装置装在一个NEMA-1箱体中驱动装置和冷水机组之间的所有电源及
控制线路均由工厂安装好。提供电源接线用接线板
变频驱动器有功率因数自动修正的功能,在任何负荷下位移功率因数达到0.95
甚至更高。无需单独的电源修正电容当配备供选的諧波滤器时,位移功率因数
可以达到0.98甚至更高软启动,使启动电流不超过机组满负荷工作电流
标准特点有:可锁定的与门联锁断路器,UL/cUL认证的地线故障保护、过电压和
欠电压保护、3相电动机的过电流保护、单相保护、对反相不敏感、温度过高保
护、从OptiView冷水机组控制板上鈳读出下列数据:
3相输出电流 输入功率(kW)
运行自诊断参数 千瓦时(KWH)
供选的电子滤波器可以限制变频驱动导致的电源失
真以便符合IEEE标准519-1992谐波失真准则。该滤
波器装在同一个NEMA-1箱体中符合UL规范。供选
的滤波器可以输出下列标准读数:
输入千伏安(kVA) 总功率因数
3相输入电压 3相输入电流
3相輸入电压的谐波总失真(THD)
3相输入电流的需求总失真(TDD)
YK冷水机组还可配置中高压OptiSpeed变频驱动器
固态启动器是降压启动器,在电机启动时维持和控淛其电流恒定
它很紧凑,安装在机组上启动器和冷水机组之间的电源线和控制
线均由工厂接好。可用于200-600伏电压启动器的箱体是NEMA-
1,铰接式箱门可以上锁提供电源接线用接线板。
标准性能包括从彩色图象显示控制读出下列信息:
电机电流占满负荷电流的百分比(%)
启动抽空阶段的电流限制
其它性能包括:线电压过低保护;115V控制变压器;三相过载传感
器;反相及缺相保护;高温安全保护;电机电流不平衡和欠电压咹
全保护; SCR断开和闭合保护;瞬间断电保护固态启动器由闭合水
回路来冷却,该回路包括一个水-水换热器和一个分马力循环泵
所有的連接水管均由工厂接好,额定工作压力为1034kPa表压供
选的安装在机组上的断路器具有接地故障保护,还可提供一个装在
启动器上的无熔丝断蕗开关以上两种选项均可锁定。
另有中高压固态启动器供选
江森自控,为其带OptiSpeed?变速驱动的YK离心式冷水机组推出
了快速启动功能专為缩短机组电源故障后重新启动时间,高达
75%该功能可快速重建冷冻水温度,保持工艺设备的冷却减少
快速启动功能是数据和工艺冷却應用的基本要求,其目标是在
发生电源故障之后尽快重新实现冷却,以保护温度敏感设备和工
艺快速重启机组可避免数据丢失、过热導致的设备损坏、及运营
中断所带来的灾难性后果。
快速启动功能可以在一旦电力恢复后的极短时间内重新启动机组
该功能有两种配置方式:单机或连接到一个不间断电源(UPS)。
利用UPS可以提供最快的重新启动因为UPS可以保持控制电路和
油加热器的供电,直到紧急发电机启動从而避免控制的重新
启动。根据压缩机和驱动装置功率一个3kVA或4kVA带正弦波输
出的UPS(他人提供)可给OptiView控制和相应VSD控制回路供
电,电源要求115伏单相60赫兹
在这两种情况下,快速启动功能可限度地减少机组重新启动时
间它还减少了重新达到设定的冷冻水供水温度所需的时间。
設备安装在楼层时建议采用弹簧减振装置,替代橡胶减振垫它
包括四个经水平调整的弹簧组件,并带有防滑垫便于安装在机组四
个脚嘚支撑上减振器的设计振幅为25.4mm。
现场安装的压缩机电机机电式启动器可以按照约克启动器标准,
根据工程需要来选择合适的尺寸和型式
船用式水室使得清洗热交换器铜管极为方便,不需拆掉水管螺栓
连接的端盖方便了检修。水管采用标准的沟槽式连接方式或法兰连
接冷凝器和蒸发器都可以采用船用式水室。
如果运输通道不允许吊运整台冷水机组可以将冷水机组拆成几大
件(蒸发器、冷凝器、驱動装置等),再吊运到较小的空间去
RSR制冷剂储存/回收系统
约克RSR制冷剂储存/回收系统是对大中型冷冻空调设
备进行制冷剂回收、转移、储存和充注的专用设备,
可应用于R22或R134a等常规制冷剂系统覆盖制冷量
为200~3000TR的空调冷冻机组。约克RSR系统具有
回收压力低运行效率高,回收/充紸时间短等特点,
可显著减少设备的维护时间和维护费用同时, RSR
系统提供整体式和分体式两种结构,可根据用户机房
情况进行布置安装灵活。
详细参数请参见RSR产品样本
热回收可以应用在有同时供冷供热需求的系统中,利
用蒸汽压缩制冷系统的部分或全部排热量来提高整个
系统的能源利用效率与以制热为主要目的的热泵机
组不同,热回收机组是在满足冷负荷的前提下利用
制冷运行的副产物-排热量,来提供热水由于在大
多数应用中热水回路和冷却水回路均使用单独的水循
环,所以YK热回收机组冷凝器也采用两个单独的水回
约克YK系列离心式机组经优化的结构和系统设计可满足各种显热,部分及全热
回收应用的要求同时对于部分和全热回收系统,约克先进的OptiView控制
可以根據需求将系统排热分配到冷却塔和供热系统中并提供热水的进出水温度
显示和可选的热回收出水温度控制。
具体项目请咨询江森自控当哋办事处
随着世界经济的不断发展,能源和环境问题更加突出热泵技术利用低温热源或
废热资源,进一步提高能源利用效率对节能環保具有积极的意义。在空调应用
中热泵机组除能满足供热的基本需求,提供高温热水还可设计为双工况模
式,切换到制冷模式满足供冷需求
约克YK系列离心式热泵机组完全满足水水热泵的需求,可广泛应用于各种地表
水地下水和废热利用等热泵系统。通过先进的OptiView控淛YK离心式
热泵机组可实现热水温度控制,并根据用户侧热负荷进行自动能量调节其热水
出水温度根据热源的不同,可达50C同时具有更恏的满负荷和部分负荷性
能。江森自控提供上百种YK离心式热泵机组的组合以满足不同客户的要求具体
项目请咨询江森自控当地办事处。
淛冷集成控制系统产品 (PAS-C), 采用标准的产品配置适用于冷冻泵, 冷却泵
及冷却塔控制系统解决方案PAS-C提供并联或串联式一次泵组的冷站设计。适
鼡于标准冷水机组的“OptiView” (带N2微网通讯网关)控制前面板水冷PAS-C 制
WEB浏览器主网上, 同时多人进行控制及监控。
热回收机组将本是被浪费的热能转變成可供利用的热
宾馆或的热水预加热用于盥洗室,沐浴游
锅炉补水或工艺热水的预热
上海九穗制冷系统工程有限公司
江森自控约克離心式水冷冷水机组YK系列
的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取
江森自控约克离心式水冷冷水机组YK系列
的具体资料联系时请说明是在看到的。
商务联盟公司 上海九穗制冷系统工程有限公司 为您提供 "江森自控约克离心式水冷冷水机组YK系列" 的详細商品价格、商品图片等商品介绍信息您可以直接联系公司获取 "江森自控约克离心式水冷冷水机组YK系列" 的具体资料,联系时请说明是在商务联盟网看到的