glx变频器用电位器参数外接电位器设置参数

 FR-D700系列三菱变频器用电位器参数洳何设置密码保护功能?

     FR-D700系列 三菱变频器用电位器参数可以通过密码保护选择参数Pr.296来选择密码注册时的参数读取/写入水平;通过密码注册/解除参数Pr.297来设定4位数密码

FR-D700系列三菱变频器用电位器参数,报警SA是什么原因

     SA是安全停止中报警,在安全停止功能动作时(输出切断中)顯示在未使用安全停止功能时,检查S1-SC、S2-SC间的短路电缆是否拆除

FR-D700系列三菱变频器用电位器参数,AM端子输出能否对应运行速度

FR-D700系列三菱變频器用电位器参数,做485通讯可否一条指令同时实现读写功能?

     FR-D700系列 三菱变频器用电位器参数有多个指令的命令代码HF0一条命令可以发送指定的两个数据,同时发送读取的指定数据的类型具体可参考FR-D700使用手册(应用篇)4.19.5章节。

FR-D700系列三菱变频器用电位器参数要使用两组模拟量电压输入切换给定,一个0~5v一个0~10v,可以吗如何实现?

     可以实现一组用2-5端子给定,一组用4-5端子给定设定端子4输入选择参数Pr.267为1或2,改为电压输入规格;电压/电流输入切换开关拨到"V"侧;定义端子4输入选择信号AU短接AU-SD时,4号端子给定的模拟量电压有效;断开时2号端子給定的模拟量电压有效。

     出厂设定短路片有连接使用安全停止功能时请拆除S1-SC之间、S2-SC之间的短路片。不使用时不需要拆除,不然会有报警

端子2输入模拟量电压0-5v,对应0-150Hz运行可否实现?如何调节参数

FR-D700系列三菱变频器用电位器参数,操作面板显示HOLD字样什么原因,如何解決

FR-D700系列三菱变频器用电位器参数,10-2-5接电位器设定了Pr.73=0,为什么电位器调到最大运行时只有25hz

FR-D700系列三菱变频器用电位器参数,报E.SAF什么原洇?如何解决

     E.SAF是安全回路异常报警,当S1-SC、S2-SC间任意一端开路时显示未使用安全停止功能时,确认S1-SC、S2-SC间短接;使用安全停止功能时检查咹全继电器单元及接线是否存在问题。

FR-D700系列三菱变频器用电位器参数想要用复位端子,如何实现

FR-D740三菱变频器用电位器参数,已设定Pr.1=55HZ模拟量电压满刻度给定后,只能运行到50HZ为什么?

     运行频率并不完全与上限频率有关外部模拟量电压给定的情况下,满刻度给定对应的運行频率需设定Pr.125出厂设定Pr.125=50,所以满刻度电压给定时运行在50HZ。

FR-D740三菱变频器用电位器参数给定频率正常运行后,面板上的RUN灯为什么一直茬闪烁

     FR-D740三菱变频器用电位器参数面板上的RUN灯为运行状态显示,亮灯代表正转运行;缓慢闪烁为反转运行中快速闪烁(0.2S周期)显示时是鉯下三种情况,给启动命令但是无法运行;频率命令在启动频率之下;MRS信号输入时

三菱变频器用电位器参数 频率外部电位器给定,推荐使用的的外接电位器规格是什么

     通常使用0.5w1千欧的电位器;如果频率设定值的变更频度过高时,则推荐使用2w1千欧的电位器

FR-D740如何显示扩展参數