如何提高高压电容寿命?

Schneider/施耐德高压补偿柜电容的使用寿命  STBB高压无功集中装置维护方式

    高压补偿柜电容的使用寿命这个要看你的使用的情况如果你的补偿柜平常投入工作的电容只有一半左右,那么就有6年以上不用维修如果是全部都投入使用,那么3年左右就会陆续有电容损坏的情况正常来说厂家的电容是保修一年的。如有什麼不清楚的请咨询:  师工  微信手机同号

 在实际电力系统中大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路其电压與电流的相位差较大,功率因数较低并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流从而使电感电流减小,总电流随之减小电壓与电流的相位差变小,使功率因数提高

1、初次投入运行的装置应检查三项电流值和装置的运行电压值等并作好记录。正常时三项电流應平衡若发现三项电流不平衡时,应及时检查电容器是否有损坏情况

2、电容补偿柜的电容额定电压为10KV,频率为50Hz实际运行时电网电压鈈超过额定电压的1.1倍。如果电网电压过高应将电压调整至正常再运行。

3、禁止电容补偿断开后又立即投入这样对其它用电设备和电容補偿本身会产生严重损害,一般需三分钟以上的时间间隔对于自动投切的电容柜,如果电网功率因数变化较快应适当延长时间。

4、电嫆补偿在运行中发出特殊响声是内部绝缘崩溃先兆应立即停止运行,查找故障

5、电容补偿外壳膨胀是过电压引起介质分解析出气体,應立即停止运行查找故障

6、经常检查整套装置的防护状况,严防各种动物进入箱内

7、保养时应着重检查电气接触的可靠性,紧固件的緊固状况搞好除尘清洁工作,发现有渗漏现象时应退出运行更换器件或送修。

8、电容补偿内外均需通风良好以延长电容补偿柜使用壽命。

9、保持电容补偿柜表面干净避免发生闪络事故。

10、对电容柜定期进行红外测温做好记录