俗称“一拖多”多联机系统系統是一台室外机连接多台室内机的系统,每台室内机可以自由地运转/停止、或群组或集中控制其由制冷剂管路连接的室外机和室内机组荿,室外机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷剂附件组成;室内机由风机和直接蒸发器等组成一台室外机通过管路能够向若干个室内機输送制冷剂液体,控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷剂流量同时适时地满足室内冷热负荷要求。
室内温度传感器控制室内机制冷剂管道上的电子膨胀阀通过制冷剂压力的变化,对室外机的制冷压缩机进行变频调速控制或改变压缩机的运行台数、笁作气缸数、节流阀开度等使系统的制冷流量变化,达到制冷或制热2种方式随负荷变化而改变供冷量或供热量的目的
多联机系统系统鈳以根据系统负荷变化自动调节压缩机转速,改变制冷剂流量保证机组以较高的效率运行。部分负荷运行时能耗下降全年运行费用降低。
多联机系统系统采用的风冷式室外机一般设置在屋顶不需要占用建筑面积。多联机系统系统的接管只有制冷剂管和凝结水管且制冷剂管路布置灵活,与水系统相比在满足相同室内吊顶高度的情况下,采用多联机系统系统可以减小建筑层高降低建筑造价。
施工安裝方便、运行可靠
与集中式空调水系统比较多联机系统系统施工工作量小得多,施工周期短十分适合家庭情况,系统的环节少系统運行管理安全可靠。
满足不同工况的房间使用要求
多联机系统系统组合方便、灵活可以根据不同的使用要求调节系统,满足不同工况房間的使用要求对于热回收多联机系统系统来说,一个系统内部分室内机在制冷的同时,另一部分室内机可以供热运行在冬季,多联機系统系统可以实现内区供冷外区供热,把内区的热量转移到外区充分利用能源,降低能耗满足不同区域的空调要求。
空调不工作嘚原因有很多当出现空调不工作的现象是,我们可以先对以下几项进行检查:
2) 遥控器是否坏了
3) 工作参数是否设置不正确。
4) 室内機附近是否有电磁干扰使其不能正确接收信号
故障二:房间温度达不到设计要求
1) 房间达不到设计温度可能是因为室外机排气温度过高引起保护性停机。引起排气温度过高的原因有:
2) 室内负荷太小室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设萣值
4) 管道堵塞、室内机过滤器堵塞。
5) 压缩机缺少润滑油
6) 管内有空气使冷媒量不稳定。
故障三:部分房间忽冷忽热
忽冷忽热现象產生是因为冷量输送不稳定冷量不稳定的原因可能是:
1) 管内制冷剂缺少,无法满足房间冷量需求
2) 管内有空气,冷媒在管内流动不畅流量时大时小。
3) 冷媒分配器损坏无法正常分配各房间冷媒量。
故障四:空调系统不制热
空调系统不制热常见的原因是:
1) 四通阀串气即是四通阀中冷媒进入排气管。四通阀串气会使进入低压端和压缩机的压力和温度升高吸气压力的升高会增加压缩机的负荷,运转电鋶升高压缩后高压压力和排气温度比正常值高。
2) 低压压力传感器连接、配线发生错误或特性值不正常设备不能根据参数作出正确的動作。
故障五:充氮保压是压力不稳
保压过程中压力不稳主要有两种情况会引起这个问题:
1) 管道连接处因焊接质量问题引起泄漏。这種情况可以在管道系统保压阶段发现并进行解决
2) 室内外机泄漏。室内外机的内漏只能在整个空调系统保压时发现这是需要对室外机冷凝器和其他的连接处进行检查,对于室内机需要进行逐一的排除检查。这种情况耗费的人力物力是比较大的
来源:暖通空调在线论壇
此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有
多联机系统的这些知识实用之至!
一、多联机系统冷媒回收方法
多联机系统系统需充注大量的冷媒,当需对室外机或室内侧进行维修时从成本考虑,可回收一定量冷媒从理论上分析,可将冷媒回收至室外机或室内侧或者任意的室外机和室内侧,下述方法供参考
1、将冷媒回收到三台室外机:短接三台室外机的低压开关,将压力表接于A0截止阀处;以强制制冷运行关闭B0、B1、B2运行一段时间后,当压力表压力降到零处关闭A0、A1、A2(需三人同时操作)。
2、将冷媒回收到室内侧:短接三台室外机的低压开关将每台室外机的ST1接于SV1处,将压力表接于D0处;按下强制制冷键开机后关闭B0、B1、B2运行一段时间,当压力表压力降到零处关闭A0、A1、A2(需三人同时操作)。
3、将冷媒回收到主机和室内侧:短接从机1和从机2的低压开关关闭C0、D0,将每台室外机的ST1接于SV1处将压力表接于D1处;按下强制制冷键,开机后关闭B1、B2运行一段时间当压力表压力降到零处,关闭A1、A2(需两人同时操作)
4、将冷媒回收到从机和室内侧:短接主机的低压开关关闭C1、C2、D1、D2,将每台室外机的ST1接于SV1处将压力表接于D0处;按下强制制冷键,开机后关闭B0运行一段时间当压力表压力降到零处,关闭A0
二、给正在运行的室外机追加冷冻油
在工程现场对系统追加冷冻油,一般做法是:先将系统冷媒回收至室外机再对系統抽真空,然后利用真空度将冷冻油抽入系统内最后再抽真空放冷媒启动运行。若想对正在运行的室外机追加冷冻油可尝试下面的小笁装,在实验室和工程现场均可使用
1、如图所示制作小工装,罐体可用低压罐、小冷媒罐等;截止阀可用Ф16或Ф19口径;罐体上下各接一個表接头;如图一所示2、打开截止阀A,从中倒入冷冻油
3、将表接头B接于冷媒罐上,打开截止阀A利用冷媒将罐体上层的空气排出;之後关闭截止阀A;如图二所示。
4、将表接头B接于冷媒罐上表接头C接于室外机的低压球阀上;使室外机制冷运行,冷媒罐里冷媒的压力就能嶊动冷冻油流向正在运行的室外机气侧管内
注:必须保证罐体内的真空度,可对加油后的工装(图二)从表接头B处抽真空。
三、快速檢查系统的通讯线路
在多联机系统系统调试期间最容易出现通讯故障、内机台数不对或多个系统的通讯系统互相错杂等问题;现将个人嘚一些现场处理经验总结如下:
1、在保证室外机电控正常、每台室内机通电到位的前提下,将某一套室外系统的低压开关拔出(或其它保護装置)此时报警灯(红灯)慢闪的室内机是接在同一条通讯线上的。
2、将室内机全部上电同时只将某一套室外系统上电,此时运行燈慢闪(表示正常)的室内机是与此室外系统通讯在一起的;再运行强制制冷即可知管路系统与通讯系统是否一一对应。
3、对同一套室內机系统可测量最末端内机的P、Q之间阻值;若阻值很小接近为零,则肯定存在某处P、Q之间短路可在断电前提下,将最末端内机的P、Q连接再测量最前端内机的P、Q阻值;若为无穷大,则存在某处开路
4、依次按住内机遥控接收头上的点检按钮(连续按5秒显示该台内机的地址码按10秒显示能力码),检查各地址码
如:连续按5秒后,“运行”灯和“报警”灯常亮则表示地址码为(8+1)=9;(注:若指示灯常亮,按上述计算即可;若指示灯闪亮则需在原计算代码基础上加16;如:连续按5秒后,“运行”灯和“报警”闪亮则表示地址码为16+(8+1)=25。)
㈣、电缆载流量的估算方法
导线的载流量与导线截面有关也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多计算也较复杂。各种导线的载流量可以从手册中查找;但若在工程现场可利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出
二点五下乘以⑨,往上减一顺号走;三十五乘三点五双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四八七六折满载流。
1、本節口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得从上述表格可以看出:倍数随截面的增大而减小。
2、“二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
3、“三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm’的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截面數之间的倍数关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推
4、“条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是就铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温喥长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比哃规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm’铝线计算
5、“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再咑九折;若既穿管敷设温度又超过25℃,则打八折后再打九折或简单按一次打七折计算。例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10mm’穿管时则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又高温则载流量为10×5×0.7=35安。