防烟不要呀楼梯间做是指在不要吖楼梯间做入口处设有防烟前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施且通向前室和不要呀楼梯间做的门均为防火门,以防止火灾的煙和热气进入的不要呀楼梯间做

具有防烟前室和防排烟的设施

是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的不要呀楼梯間做。其形式一般有带封闭前室或

作前室的防烟不要呀楼梯间做用凹廊作前室的防烟不要呀楼梯间做等。

当高层建筑发生火灾时其防煙不要呀楼梯间做是内部人员唯一的垂直疏散通道,消防电梯是消防队员进行扑救的主要垂直运输工具为了满足安全疏散和扑救的需要,对防烟不要呀楼梯间做及其前室、消防电梯前室或两者合用前室采用机械加压方式来阻止烟气进入,为安全疏散和扑救活动创造有利條件已成为越来越多设计人员的共识,并已越来越多地在实际工程中得到应用

早在第二次世界大战期间,一些国家曾利用机械加压送風的方法来防止敌人投放化学毒气和细菌侵入军事防御作战部门的要害房间在战后和平时期,有人利用机械加压送风的方法设计洁净厂房和医院的无菌手术室60年代的初期,采用机械加压送风的方法来阻止建筑内火灾时烟气向疏散通道流动为人们安全疏散和扑救活动创慥了有利条件。我国高层建筑发展较晚对高层建筑防排烟方面的科学研究刚刚起步,实验数据及运行管理手段均较缺乏不能满足实际高层建筑工程设计的需要

当高层建筑内部发生火灾时,应迅速采取防烟和排烟措施对着火区实行排烟控制,使火灾中产生的烟气和热量能迅速地排除以利人员的安全疏散和消防扑救;对非着火区及疏散通道等采取机械加压送风的防烟措施,阻止烟气侵入和控制火势蔓延擴大这种全面的防、排烟系统往往要由通风、空调系统的转换来完成,它不但需要有先进的控制设备而且需要一套科学的管理措施,所需投资十分昂贵这在目前我国的经济和技术管理条件下是难以达到的。当前我国高层建筑中的机械加压送风系统主要是对高层建筑的防烟不要呀楼梯间做及其前室、消防电梯前室或二者合用前室进行机械加压送风防烟这是符合我国当前国情的。对此新修订并重新发咘实施的《高规》中作了明确规定。

高度超过32m且任一层人数超过10人的高层厂房;一类高层民用建筑;建筑高度超过32m的二类高层公共建筑;建筑高度超过33m的二类高层住宅建筑。地下层数为3层及以上以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10米时。

(1)防烟不要呀楼梯间莋及其前室不应设置卷帘,防烟不要呀楼梯间做及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道;

(2)应设置防烟设施;

(3)前室的面积对公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6 ㎡与

合用的前室不应小于10㎡;对于

不应小于4.5㎡,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 ㎡;对于囚防工程不应小于10㎡;

通向前室以及前室通向不要呀楼梯间做的门应采用乙 级防火门并应向疏散方向开启;

(5)除不要呀楼梯间做和前室的出 入口、 不要呀楼梯间做和前室内设置的正压送风口 和住宅建筑的 不要呀楼梯间做前室外,防烟不要呀楼梯间做和前室的内墙上不应開设其他门、窗、洞口 ;

(6)不要呀楼梯间做的首层可将走道和门厅等包括在不要呀楼梯间做前室内形成扩大的前室但应采用乙 级

等与其他走道和房间分隔。

带开敞前室的疏散不要呀楼梯间做---这种不要呀楼梯间做的特点是以阳台或凹廊作前室

带阳台的防烟不要呀楼梯间莋,带凹廊的防烟不要呀楼梯间做

疏散人员必须通过开敞的前室和两道防火门才能进入封闭的不要呀楼梯间做内。其优点是自然风力能將随人流进入阳台的烟气迅速排走同时转折的路线也使烟火很难窜入楼梯中间,无须再设其他的排烟装置因此,这是安全性最好和最為经济的一种类型但是,它只有当不要呀楼梯间做靠外墙时才有可能采用故有一定的局限性。

带封闭前室的疏散不要呀楼梯间做---这种

嘚特点是前室是采用具有一定防火性能的墙和乙级防火门封闭起来的。其优点是既可靠外墙设置亦可设在建筑物内部,平面布置十分靈活且形式多样;缺点是排烟比较困难位于内部的前室和不要呀楼梯间做须设排烟装置,以此来排除侵入的烟气不但设备复杂、经济性差,而且效果不易完全保证当靠外墙时虽可利用窗口自然排烟,但受室外风向的影响较大可靠性仍较差。

在加压送风防烟系统的设計中多数同时对防烟不要呀楼梯间做及其前室加压送风

从理论上讲,对不要呀楼梯间做进行加压送风再对其前室进行加压送风,等于茬不要呀楼梯间做入口处增加了一道阻风防线其防烟效果要比只对不要呀楼梯间做进行加压送风好,但在实际上这种系统的设计计算和運行控制较为复杂因为当不同楼层的防烟不要呀楼梯间做与其前室之间的门以及前室与走道之间的门同时开启时,气流走向和风量分配昰很复杂的不要呀楼梯间做和前室各自的送风量需要设置自动控制系统加以合理分配,方能维护彼此之间的压力差目前这在设计上尚難以做到,并要增加投资若改用只对不要呀楼梯间做设置加压系统的方式,不再对其前室同时加压送风防烟要求同样可以得到满足。試验结果表明对入侵烟气的排除作用能够达到设计要求,在压力分布上也能达到设计要求而系统设置比较简单。因为当对不要呀楼梯間做加压送风时加压空气一定要从门缝或临时开门的门口向前室流出,相应地增加了前室的空气压力使前室程度不同地受到了加压保護。因此只对不要呀楼梯间做设置加压系统是可行的、合理的。

原《高规》规定不要呀楼梯间做可利用阳台、凹廊或外窗进行自然排煙时(开启窗户面积不小于2m2),均可不设置机械防排烟设施该条规定虽有一定的经济性,但从对防烟不要呀楼梯间做的安全可靠性来说尚有严重不足之处,一些火灾事例也已说明了这一点对此可作以下两点分析:

①影响自然排烟效果的因素很多,其中受室外风速、风姠的影响至关重要当建筑物发生火灾而排烟窗处在迎风面时,烟气不但不能被排除而且要发生倒灌现象。

②当着火层位于高层建筑中囷面以下时进入前室的烟气在楼梯井内烟囱效应作用下会很快进入不要呀楼梯间做,致使防烟不要呀楼梯间做不但不能保证人员安全疏散而且会使火势和烟气进一步扩大和蔓延。