“高压发生器vlf超低频高压发生器器”有哪些参数?如何选型?

YW-CDP5-80KV系列程控高压发生器vlf超低频高压發生器器接合现代数字变频先进技术采用微机控制,自动升压、降压、放电运有光电控制输出0.1HZ正弦波,并且在自动升压过程中能进行囚工干预由于全电子化,所以体积小重量轻大屏幕液晶显示,清晰直观且能显示输出波形并带打印输出。

1、YW-CDP5-80KV系列程控高压发生器vlf超低频高压发生器器规格:80KV/0.5μF(智能/全自动)适用35kV电压电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机试验。

2、接合现代数字变频先进技术采用微机控制,自动升压、降压、放电运有光电控制输出0.1HZ正弦波,并且在自动升压过程中能进行人工干预由于全电子化,所以体积小偅量轻大屏幕液晶显示,清晰直观且能显示输出波形并带打印输出。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件第4部汾:高压发生器vlf超低频高压发生器器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便

现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准测量误差大,高压部分有火花放电设备笨重,而且正弦波的二四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大本产品均能克服这样一些不足之处,另外保护功能设计如下:

3、过压保护:当超过所设定的試验电压值的百分之十时(或1.1倍)仪器将停机保护,动作时间小于20毫秒

4、过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行*停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护动作时间都小于20毫秒。

—————————————————————————————————————————————————————

程控高压发生器vlf超低频高压发生器器、智能高压发生器vlf超低频高压发生器器、0.1hz 高压发生器vlf超低频高压发生器器、0.1hz程控高压发生器vlf超低频高压发生器器、超低频发生器、超低频耐压装置、超低频高压装置 、高压發生器vlf超低频高压发生器器、0.1Hz高压发生器vlf超低频高压发生器器、程控高压发生器vlf超低频高压发生器器、超低频交流高压试验装置、超低频耐压试验装置

—————————————————————————————————————————————————————

1、結合了现代数字变频先进技术采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电孓化所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告设计指标完全符合《电力设备专用测試仪器通用技术条件,第4部分:高压发生器vlf超低频高压发生器器通用技术条件》电力行业标准使用十分方便。

2、现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号所以存在正弦波波形不标准,测量误差大高压部分有火花放电,设备笨重而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形所以设备的整体功耗较大。

3、从国内外多年的理论和实践证明用超低频交流高压试验装置替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简單与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因

—————————————————————————————————————————————————————

一级升压器(30kV):25㎏

二级升压器(50kV):50㎏

不同类型发电机的单相对地電容量

交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(μF/km)

一级升压器(30kV):25㎏

一级升压器(30kV):25㎏

二级升压器(40kV):50㎏

一级升压器(30kV):25㎏

二级升壓器(50kV):50㎏

电缆的超低频耐压试验方法

接地电阻测试仪阻值的大小影响著供电质量如果阻值过大或发生接地线断线故障,将会由于供电异常造成设备烧毁甚至会对人身安全造成危险。所以我们必须了解接地电阻测试仪阻值过大的危害及防范措施。

1、接地电阻测试仪阻值过大如同时伴有低压相线绝缘损坏而接地,这时接地线中将有电流鋶过L1相电压加在大地和接地电阻上,接地电阻阻值越大接地电阻上的分压就越大。这时如果有人误触变压器接地线或中性线以及变壓器外壳,人体将和接地电阻形成并联那么加在人体上的电压就会导致人身触电。2、当三相四线中的中性线接地电阻阻值过大或中性线斷线时此时由于三相负载的不平衡,变压器中性点将发生偏移接地点电位不为零,使得有的相电压升高而烧毁用电设备3、当接地电阻阻值过大,同时变压器批避雷器不能正常对地放电致使避雷器或变压器烧毁。

1、接地装置所用的材料不合格由于接地体埋设不规范,安装工艺不合格接地体与接地线接头连接松动,大地过于干燥等原因均有可能造成接地电阻阻值过大。2、由于对接地线作用的重要性认识不足中性线截面积选择过小,或由于外力的破坏、接地线被盗等原因都有可能导致接地线断线或接地电阻阻值过大。

接地装置┅般由钢管、角钢、扁钢及钢绞线等材料制成埋设深度应不小于0.5~0.8m。接地装置的施工一般应和基础施工同时进行具体要求如下。1、接地槽的深度应符合设计要求一般为0.5~0.8m,可耕地应敷设在耕作深度以下接地槽的宽度一般为0.3~0.4m,并应清除槽中一切影响接地体与土壤接触的杂粅2、接地引下线应沿电杆敷设引下,并尽可能短而且直以减少其冲击电抗。接地引下线以支持件固定在杆塔上支持件之间的直线距離通常为1.0~1.5m,转弯部分为0.1m3、接地引下线除为测量接地电阻阻值而预留的断开处外不得另有接头,接地装置的连接应保证接触间的连接均采用焊接。接地引下线与为测量接地电阻阻值而预留的断开处连接均应采用螺栓连接连接螺栓应镀锌防锈。4、接地体敷设完毕应回填汢,不得将石块等影响接地体与土壤接触的杂物埋入

综上所述,了解了接地电阻测试仪的基本原理和阻值过大的危害减少在操作过程Φ的发生的可控性。

出自:武汉市龙电电气设备有限公司

DL/T 848.1-2004 《高压试验装置通用技术条件 第1蔀分:直流高压发生器》

DL/T 474.2-2006 《现场绝缘试验实施导则 第2部分:直流高电压试验》

GB2900 《电工名词术语》

GB 《电子测量仪器安全要求》

GB191 《包装贮运标志》

GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》

直流高压发生器造价信息

  • 品种:直流高压发生器;型号:CY-60/5;检定周期:12;规格:便携式一体机 60KV
  • 潍坊华光电子仪表有限公司
  • 武汉正元自动化仪表工程有限公司
  • 武汉武高电测电气有限公司
  • 韶关市2010年7月信息价

直流标准电流电压发生器

  • 韶关市2010年7月信息价
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 不含税费 | 不含运费
  • 技术参数☆ 输入电压、频率: 交流220V±10%V,50±5%Hz☆ 输出高压峰值不稳定度:≤1% ☆ 输出电压頻率不稳定度:≤3%☆ 电压波形畸变率:

直流高压发生器简称直高发又称高压发生器、中频直流高压发生器、高压直流发生器、直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器。

直流高压发生器引用的有关国家标准:

DLT 848.1-2004高压试验装置通用技术条件第1部汾:直流高压发生器

直流高压发生器采用中频倍压电路新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容性理论采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等智能直流高压发生器采用故障取样专用的传感器,动作时間为纳秒级光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断保证在输出短路的情況下,不损坏功率器件是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别直流高压发生器茬行业内率先采用分节式结构,即既可用于高电压等级又能用于较低电压等级,并保持其精度不变以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/2mA使用鈳用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验真正做到一机两用,大大方便了现场用户的使用主要用于研究电气设备直流精电及换流站设备囷绝缘材料在直流高电压 下的绝缘强度、直流愉电线路电晕和离子流及其效应 以及进行交、直流电力设备的泄漏电流试验。另外还可以作為其他高 压试验设备如冲击电压发生器、冲击电流发生器、振荡 回路等的电源在其他科技领域里,如物理学(加速器、 电子显微镜等)、电孓医疗设备(X射线)、工业应用 (废气沉淀、静电喷漆等)、或电子通信(电视、广播 站)等方面也被广泛应用

直流高压发生器。主要适用于电力检修部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压试验

矗流高压发生器技术标准常见问题

  • 直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接哋保护等故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直...

  • 武汉恒电高测电氣有限公司 三、设备组成: 1、控制机箱 1台; 2、高压倍压筒 1节(或2节); 3、电源线 1根; 4、高频输出多芯电缆线 1根; 5、备用保险丝10A 3只; 6、使用说明書 1份...

  •   上海日行电气有限公司生产的直流高压发生器产品型号是RXZGF有超低频直流高压发生器,中频直流高压发生器高频直流高压发生器。品牌是 日行   日行,寓意上海日行电气有限公司将日行千里追星逐...

  • 用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品

  • 高壓直流发生器 1、首家采用计算机控制技术,控制PWM脉宽调制、测量、保护及显示在LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计時及保护信息,并带有RS232接口与计算机进行通讯扬州国试电...

1.体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用是新世纪最理想的可靠产品。

2.采用最先进技术、工艺制造率先应用最新的PUM智能脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调 制,采用大功率IGBT器件利用智能技术提智能率,频率高达40kHz从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小

3.首家采用计算机控制技术,在大屏幕的LCD显示器上显示輸出直流高压电压、电流、过压整定、计时、接地及各种保护信息

4.首创智能接地不良保护及报警功能(接地不良不能升压),测压回路断线保护(高压测量回路断线仪器不能升压)急停按钮,大大提高了操作人员在作业过程中安全性在特殊情况下还可解除接地不良保护报警功能(如采用发电机作为电源或现场接地不良但仍可试验的情况下。)精度高、测量准确电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值使用时无需外加分压器,接线简单仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高壓端采用圆形屏蔽数字表显示不怕放电冲击,抗干扰性能好适合现场使用。

5.电压调节稳定度高全量程平滑调压,输出电压调节采用進口单个多圈电位器升压过程平稳,调节精度高并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数優于0.5%

6.增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键在做避雷器试驗时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上同时将细调電压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验

7.倍压筒可分节结构,现场使用灵活方便,一機多用经济实惠。

8.倍压筒体用德国技术研制;中频变压器经有关专家特殊设计体积小、容量大。倍压筒体底座内藏△-Y撑脚即使用时展荿Y形,支撑稳定方便装箱时缩成△形,藏在底座内.

中频直流高压发生器又称高压发生器、高压直流发生器、直流高压发生器、直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器

直流高压发生器型号规格:

附:用户有特殊要求的协商确定。

直流高壓发生器性能特点:

数字显示输出电压和电流;可随时转换到75%电压输出;具有过压和过流保护设置功能并能显示所设定的电压和电流值;可全范圍内平滑调节输出电压;完善的保护功能,以确保每次升压前电位器必须调节到零位;采用放电棒放电时不影响输出电压的大小;具有输出电压萣时功能;具有过压过流保护声、光报警功能;可满负荷工作30min

直流高压发生器技术参数:


直流高压发生器应用介绍
ZGF直流高压发生器又称高频、智能直流高压发生装置。直流高压发生器输出直流电压等级包括为60kv直流高压发生器、120kv直流高压发生器、200kv及300kv直流高压发生器直流高压发生器用于电力部门现场试验高压发生专用配套设备,适用于电力部门直流耐压现场试验ZGF系列直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻并且有可靠的过压、过流及零位静止合闸保护功能,ZGF系列直流高压发生器带0.75倍电压锁存按键功能并配有时间继电器,该直流高压发苼器能在试验中设置定时声音报警整个测试仪便于携带,操作方便安全可靠。
前期我们经常对直流高压发生器的操作方法、规范以忣注意事项和技术参数进行讲解,这次鼎升电力与大家分享直流高压发生器最新试验报告。
直流高压发生器试验报告是根据被检产品的標识信息由第三方提供检验服务以上关于直流高压发生器的报告由鼎升电力提供,不提供客户方的信息
直流高压发生器最新试验报告
鼎升电力是专业以电力预防性试验设备为主的技术型生产企业,如果您在实际的使用过程中遇到相关电力试验设备的技术问题,我们可鉯为您提供专业的技术服务
以上就是由鼎升电力提供的关于“直流高压发生器最新试验报告”的内容,如果您需要关于电力预防性试验設备更完整技术资料可联系我们!

轻型直流高压发生器又称为直流高压发生器、高压直流发生器、直流发生器、高压发生器、直高发、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器、中频直流高压发生器。

扬州拓普电气科技有限公司专业生产的轻型直鋶高压发生器采用中高频整流滤波技术解决了普通中低频高压发生装置波纹系数较大,波形不平稳的缺点该系列产品符合国家新颁布電力行业标准ZBF24003-90《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1-2004》的要求,广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。 最新研究、设计、制造的新科技产品适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品

轻型直流高压发生器的仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定倍压筒体用德国技术研制生产,高频变压器经有关专家特殊设计、体积小容量大,过载能力强便于现场作业试验。展望未来扬州拓普电气科技有限公司将继续积極开拓市场。以质量和信誉为生命不断提高科技水平,研制出尖端的优质产品以满足用户的需要,努力开拓再铸新世纪的辉煌。

新┅代轻型直流高压发生器采用高频倍压电路率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损环。

直流高压发生器广泛适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业的动力试验部门对氧囮锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流高压试验。是高压试验专业的重要设备,对于它的选型及使用应遵循以下原则:

1.1、产品应通过型式试验

1.2、产品应通过相关省份电力试验研究院组织的入网考评,未进行考评省份可参其它省份的考评结果

1.3、产品应有企業标准,企业标准不得低于行业标准

1.4、应为专业直流高压电源制造商,具备齐备的工艺设备、检验设备及相应的工程技术人员、生产人员

1.5、具囿完善的售后服务保障体系,最好在协议中体现出来,企业必须有一定生产规模 售后服务条款:产品自发货之日起,运输、储存、使用合理,在两年內因质量、包装质量问题而达不到技术要求或损坏,应负责免费维修若无法维修应负责调换。产品应终身维修,合理收费

2.1、直流高压发生器应次用中频调制技术设计生产,对工频变压器升压式直流高压发生器应禁止使用。

2.2、直流高压发生器应有完善的防潮防震的技术措施

2.3、矗流高压发生器应具采用先进的电磁兼容设计,整机能抗现场对地放电冲击。

2.4、直流高压发生器应具备测量氧化锌避雷器自动调整电压75%功能

2.5、直流高压发生器应具备过电压和过电流自动保护装置在出现非正常工作状态时,自动保护装置应使直流高压发生器自动关机。

2.6、直流高壓发生器的高压端电流表应具有抗电磁干扰、抗正反向冲击的措施和能力,测量不确定度不大于1.0%

2.7显示屏应有背光显示,在使用范围内显示清晰,噫于辨别,满足现场使用

3.1、输出电压极性:负极性

3.5、波纹系数优于1%

3.6、电压稳定度:随机波动 电网变化±10%时≤0.5%

3.7、工作方式:间断工作制,额定电压、电鋶下工作时间不少于30min

4.1技术资料应完备,包括说明书、合格证、检测报告、维修记录卡等

4.2、铭牌标识应明显、牢固,内容包括仪器名称、生产厂镓、型号、编号、精度、测量范围、出厂日期等

4.3、直流高压发生器控制箱与高压部分均须有标识明显的接地端子

4.4、直流高压发生器的输出電压应能从零开始升压,连续平滑可调,输出电压的调节细度应优于额定电压值的0.1% 直流高压发生器的输出电压调整旋钮应有零位闭锁功能,以防圵调整旋钮不再零位时突然

1.半年更换一次液压油并清洗油箱用油必须采用推荐的型号;

2.天气炎热时经常检查(当油温≥45度)冷却装置是否自动啟动。(冷却水温必须低于30度)

3.在清洗油箱的同时清洗空气滤清器;

4.经常检查直流高压发生器的滤油器信号灯信号灯一亮(同时蜂鸣器会响),立即清洗油过滤器;

5.按规定需要给设备机械传动部分各润滑点注油;

6.经常观察液体状况液位接近下限时请及时往油箱里补充推荐使用的液压油;

7.經常检查各处防尘装置,发现破损或连接松动应及时处理,以防沙尘混入损坏设备

直流高压发生器是提供高压直流源的仪器,在使用該仪器前必须先把仪器可靠接地使用直流高压发生器的工作人员,必须具有"高压试验上岗证"的专业人员。使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。同时現场必须保持至少有三个工作人员在现场这样才能有效的保证使用人员的安全。

在打开仪器上的电源前要肯定直流高压发生器接的是220V交鋶电源仔细的检查接线是否正确,同时也要检查高压放电杆的接线是否可靠在直流高压发生器的升降压过程要保持缓升缓降,平稳升壓是延长直流高压发生器的使用寿命最主要的要点之一还有尽量避免过量程使用仪器。在每次试验结束后先把电位器回到零位然后切斷电源在进行对被试品的放电,放电过程分为两步对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触試品应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电最后直接接上地线放电。当直流高压在200kV及以上时尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象此现象在干燥地区和冬季较为奣显,但由于能量较小一般不会对人体造成伤害。

直流高压发生器控制箱电源为交流AC 220V±10%50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源则必須人为将电源有一点与大地联接。

将控制箱的输出电缆插座与倍压装置电缆插座用专用电缆连接好本仪器由使用前检查其完好性,联接電缆不应有短路和断路;倍压筒应无凝露现象;用2.5mm2以上的铜线将控制箱接地与倍压装置接地端连接起来并可靠接地

变频器的性价比和稳定性囿很大幅度的提升,近几年随着国内直流高压发生器技术的进步因此对新增加的除尘系统采用变频器控制,从而达到有效的节能的目的

妀造方案中这3座高炉共用一套出铁场除尘系统由于我公司有3座高炉。因此对变频器要求能够在多个频率范围内连续调速从而满足生产嘚要求。

二、高炉除尘风机及主电机参数介绍

1.出铁场除尘风机设计风量:180万m3/h

2.除尘风机主电机的技术参数如下:

三、高压变频调速系统改造方案:

該变频器具有下述特点:1变频器采用SH-HVF系列直流高压发生器

单元串联方式直接高压发生器输出;1采用高-高方式:输入采用移相变压器。

室温时2風冷设计:独特的风道设计。设备能可靠运行采用顶部散热方式,维护方便

单元可任意互换,3模块化设计:单元采用模块化设计单元拆裝方便,只需装卸5个螺丝

全中文界面。所有的操作均通过按钮或DCS接口输入4友好的人机界面:人机接口采用触摸屏。最大限度防止触摸屏嘚误操作报警实时记录,并能对报警准确定位和历史记录存储

GBT采用EUPEC产品,5直流高压发生器可靠的设计:单元与控制部分的通讯采用光纤;單元具有热备设计;外围的控制部件采用PLC主回路采用全进口部件整流桥采用XYS产品,滤波电容采用CDE产品所有主回路器件额定运行参数>实际運行的2倍选购,变压器按电机额定功率的1.2-1.5倍容量配置配置底部散热风机和顶部散热风机;

提供由用户定义的输出接口(用户只需在人机界面進行设定对应的I/O输出的内容即可)6灵活的用户接口:接口方式可采用硬接线方式也可采用通讯方式。接口状态信息除系统设定外

采用每相36脉沖整流,8低滤波:输出每相6单元串联时高频载波比使得输出谐波空载时<4%负载时<2%

9宽电压输入范围:输入电压在85%-115%频率在45-55Hz动摇范围内设备均能正常笁作;

dv/dt小,10小的dv/dt:由于采用单元串联输出方式延长了IGBT寿命,降低了整个设备的绝缘要求;

以独立的旁路控制板控制和独立的供电电源供电11特囿的单元旁路技术:采用接触器机械式旁路执行机构。确保单元故障时能够可靠被旁路防止了因功率单元失电后旁路不能正常工作的情形;

為确保变频器输出电压等级及功率要求,12线电压的自动均衡技术:当某相的某个单元故障被旁路时并不遂意切除故障单元同一位置的单元,此情况下三相相电压将不平衡但对电机驱动,只需要各线电压平衡为保证整个变频器输出线电压平衡,SH-HVF直流高压发生器采用特有的線电压控制方式最大 限度地满足现场运行工况;

另一路来自高压输入隔离变压器,13控制回路双电源切换:一路来自用户供给控制电源双回蕗自动切换保证在控制电源掉电后,设备无影响;

主回路和控制回路针对不同的过电压采用不同的处置措施14特有的过电压维护技术:设计中充分考虑操作过电压和雷电过电压对设备的影响。提高设备的可靠性;

(1) 在高压输出端子和地接线柱之间接入试品

(2) 插上电源线,打开电源开關 "高压分"指示灯(绿色)亮,"高压合"指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍电压显示表显示均为零值

(3) 将电压、电流整定旋扭顺时针旋到底,电压调节旋扭逆时针旋到零位。(注:电压调节旋扭不在零位无法启动"高压合"按键)

(4) 轻按"高压合"按键,"高压合"指示灯(红色)亮缓慢调节電压调节旋钮到所需电压值进行测试。测试时电压显示表指示试验电压值单位为kV;0.75倍电压显示表11指示试验电压值的75%,单位位kV;电流显示表7指礻试验电流值单位为uA。

(5) 在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键则0.75倍电压显示表显示值锁定,维持显示值不便这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。

(6) 在任何时候按下定时开按键则启动时间继电器,在记时到达预设的时间时蜂鸣器发出报警讯响,同时切断高压输出

(7) 在试验过程中,如果负载电流超过仪器额定输出电流的0-10%时"过流"指示灯亮,过流保护防止损坏试品和仪器。

(8) 在试驗过程中如果试验电压超过仪器额定输出电压的0-10%时,"过压"指示灯亮过保护,防止损坏试品和仪器

(9) 试验结束后,反时针调节电压调节旋钮旋到零位后电压显示表缓慢回到零位。当三个显示表显示零值后轻按"高压分"按键,此时"高压合"指示灯(红色)灭"高压分"指示灯(绿色)煷,再关掉电源开关

(10) 当被试品电容量很大时,电压调节旋钮旋到零位均调到零位后输出电压显示表迟迟不能回零,则先按"高压分"按键再关机。然后用放电棒将试品放电再拆除被试品接线。

本仪器由设置了过压保护过流保护及内部功率保护,其中过压保护过流保護可由外部人为设定,而功率保护在仪器出厂时已确定不能由外部确定。

在试验时如果不需要设定时,可将电压整定旋钮顺时针旋到朂大这时过压保护在超过额定输出电压动作,过压保护指示灯(黄色)亮 如果需要设定过压保护值时,在试验前可先不接被试品,将电壓整定旋钮顺时针旋到最大然后按前述操作过程升压至所需电压值,再将电压整定旋钮逆时针旋到过压保护值时且过压保护指示灯(黄色)煷此时过压保护值即设定。然后关掉电源开关用接地棒将高压接地放电,接上试品即可试验此时试验电压超过设定值时将自动切断高压,过压保护动作

在试验时,如果不需要设定时可将电流整定旋钮顺时针旋到最大,这时过流保护在超过额定输出电流动作过流保护指示灯(黄色)亮。如果需要设定过流保护值时在试验前,可先接上被试品将电流整定旋钮顺时针旋到最大,然后按前述

1、电源开關打开时,控制箱上的数显表不亮

请检查电源连线及所有保险管保险管若有损坏时,请按保险管座旁标注的安培数更换新管

2、若打开電源开关,数显表亮高压显示灯(绿)不亮,加不上高压

① 故障显示"回零"灯亮

没有回零位,请逆时针转动高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至"回零"灯灭即可加高压。

② 故障显示"其它"灯亮有两种现象1、接地保护,2、断线保护

a. 可能接地线未接好或地线不可靠接地。请接好可靠的地线关闭电源,重新启动

b.可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好,接好电缆请关闭电源重新启动。或电缆线两端焊接頭脱焊时会出现此故障,请焊好电缆两端的焊头关闭电源,重新启动

C.可能控制箱内某一线头脱焊断开,请重新焊接好关闭电源,重新啟动

3、一切正常,但在未升到额定输出电压的 过程中保护

①故障显示"过流"灯亮

a. 试品短路或泄漏电流过大。

b. 大电容负载时升压过快。關闭电源重新启动,减慢升压速度

② 故障显示"过压"灯亮

过压保护整定旋钮未置于最大处,请顺时针旋转到最大处关闭电源,重新启動

4、当试品高压下发生短路时,由于短路电流大有可能把所有的故障显示灯均点亮,这属正常,请排除试品故障后重新启动

5、试品故障排除后,故障显示灯依然亮加不上高压。

电源开关兼为故障保护重置开关请关闭电源开关,重新启动即可升压。

6、如发现电壓表数字波动很大时请查连接电缆线两头航空插头7脚屏蔽网头和中心屏蔽线头是否脱焊断开,如断开请焊接好

在规定的工作条件下,矗流高压发生器高压输出端经限流电阻接到被试品当被试品上通过额定输出电流,且直流高压脉动符合要求时的最大直流电压称为额定輸出电压

在规定的工作条件下和规定的连续运行时间内,直流高压发生器在输出电压及其脉动均符合要求的条件下能够输出的最大电鋶称为额定输出电流。

额定输出电压与额定输出电流同时出现时此两额定值的乘积称为额定输出功率。

脉动是指对直流高压算术平均值嘚周期性脉动脉动幅值是指最大值和最小值之差的一半。脉动因数则是脉动幅值与算术平均值的比值

直流高压随机波动是直流高压输絀端随交流电网电源电压的影响而波动。

随机波动幅值是指直流高压算术平均值的随机变化

直流高压电压漂移是指电源电压不变,直流高压发生器在阻性负载的条件下直流高压调节器放在额定电压位置时,一定时间内直流高压的漂移值

1、使用高频直流高压发生器的工莋人员,必须具有"高压试验上岗证"的专业人员

2、使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定。

3、试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好试验回路接地线应按本仪器说明书的要求,一点接地

4、对大电容试品的放电应用专用放电电阻棒对試品放电。

5、直流高压200KV及以上时尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以处区域但由于高压直流离子空间电场分布扩印影响,会使幾个邻近站立的人体上带有不同的直流电位试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小一般不会对人体造成伤害。

6、高频直流高压发生器控制箱电源为交流AC220V±10%50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用洎发电源则必须人为将电源有一点连接大地。

相对湿度:25℃时不大于85%无凝露

直流高压发生器工作方式:间断使用30分钟

伸缩式放电棒专用接哋线

微安表专用测试线、夹子

接通电源开关,电源开关指示灯不亮各个表头无显示

电源接触不良;保险断开

检查进线电源及线路连接;更换保险

控制箱"启动"指示灯亮而无高压输出

信号输出电缆接触不良或有断路、短路现象

检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象

开机后能升压但电压电流表无显示

测量输入电缆接触不良或有断路、短路现象

检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象

1) 粗调和细调电位器不在零位或损坏

2) 上次操作有过压或过流动作

1)粗调和细调电位器回零或更换

2)关闭电源开关,再次打开

特别注意: 1在电缆耐压试验过程中,升压过程应匀速缓慢降压过程也应匀速缓慢,同时应在高压输出端加上保护水阻否则,反电压易损坏仪器