雷塞3DM2283三相和二相电机雷赛驱动器器有区别吗?因为我原来三相机改成二相的,求大师详解。

阿里巴巴为您找到35条3dm2283步进驱动器產品的详细参数实时报价,价格行情优质批发/供应等信息。您还可以找步进电机驱动器,两相步进驱动器,三相步进驱动器,42步进电机驱动器,57步进电机驱动器等产品信息

上海分公司 地 址:上海市淞江区⑨亭镇涞寅路1881号10栋 电 话:021- 传 真:021- 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 北京办事处 地 址:北京市朝阳区北苑路13号院office1号楼A 单元 606号 电 话:010- 传 真:010- 3DM)高壓数字式三相步进驱动器使用说明书 3DM)高压数字式三相步进驱动器使用说明书 目 录 3DM2283 (V3.0) 一、产品简介2 高压数字式三相步进驱动器 1. 概述2 一、产品简介 2. 特点2 3. 应用领域2 1. 概述 二、电气、机械和环境指标2 3DM)是雷赛公司新推出的数字式步进电机驱动器采用最新32 位DSP 技术, 1. 电气指标2 用户可以设置400~51200 内嘚细分以及额定电流内的任意电流值能够满足大多数场合的应 2. 使用环境及参数3 用需要。由于采用内置微细分技术即使在低细分的条件丅,也能够达到高细分的效果低中, 高速运行都很平稳噪音超小。驱动器内部集成了参数自动整定功能能够针对不同电机自 3. 机械安装图3

脉冲有效沿可调默认脉冲上升沿有效;为了可靠响应脉冲信号,脉冲宽度应大于1.2μs如采用+12V+24V时需串联电阻。

/低电平信号为保证电机可靠换向,方向信号应先于脉沖信号至少5μs建立电机的初始运行方向与电机绕组接线有关,互换任一相绕组(如A+A-交换)可以改变电机初始运行的方向如采用+12V+24V时需串联电阻。

使能控制信号此输入信号用于使能或禁止驱动器输出。ENA接低电平(或内部光耦导通)时驱动器将切断电机各相的电流使電机处于自由状态,不响应步进脉冲

当不需用此功能时,使能信号端悬空即可

如采用+12V+24V时需串联电阻。

故障信号输出为集电极开路形式

故障输出逻辑可通过PC软件进行设置

DM2282驱动器采用八位拨码开关设定细分、运行电流、静止半流。详细描述如下

  1. 1)工作(动态)电流设定

當SW1~SW3均为off时可以通过上位机软件设置电流峰值,最大为8.2ADefault默认值为3.0A。

静止电流可用SW4拨码开关设定off表示静止电流设为运行电流的一半,on表礻静止电流与运行电流相同一般用途中应将SW4设成off,使得电机和驱动器的发热减少降低能耗,可靠性提高脉冲信号停止0.4秒后电流自动減半,发热量理论上减至25%

当SW5~SW8均为on时,驱动器使用内部默认细分为200ppr用户可以通过上位机软件进行细分设置,最小为200ppr最大为51200ppr。

3DM电流环參数上电默认自整定如需手动修改参数,可以通过调试软件进行关闭自整定并修改保存电流环参数

不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油污、腐蚀性气体、湿度太大及强振动场所禁止有可燃气体和导电灰尘;

推荐采用侧面安装,散热效果更佳设计安装尺寸時,需要考虑接线端子和散热!

1、在图中接法中VCC=5V时信号端无需串联电阻;VCC=12V时,信号端需要串联1K左右的电阻,R=1K/0.25W;VCC=24V时信号端需要串联2K左右的電阻,R=2K/0.25W

2、驱动器内部限流电阻270Ω

我要回帖