ARD3F-25A电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。 江阴是溯高美电气有限公司/江阴溯高美
↓江阴市溯高美电气有限公司工作理念↓
江阴市溯高美电气有限公司(简称“溯高美电气")建立了高标准的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,是国内高新技术企业公司组建了省级“江苏省节能配电自动化研究中心"和“江苏省省级企业技术中心",通过了检测质量管理体系认证公司建设了占地8000㎡的工业园区和5500㎡的高标准厂房,拥有洁净的生产車间、的环境试验和生产检测设备产品通过了华南计量中心、中国电力科学研究院电力设备及仪表中心等多家权威机构检测合格,全系列产品已荣获国内外市场认可
■实时分析电能质量,显示各相电压、电流的总谐波畸变率(THD)和分次谐波(≤63次)含有率;
举例说明:JO2—52—4三相异步电动机有关数字如下: Pe=10KWVe=380Vne=1452转/分Mfz=0.1Me在运转中如果将定子绕組由“△”形改为“Y”联接后COSψ由0.2996提高到0.634,效率μ由66.7%提高到79.7%定子输入功率由1514W将到1255W。通过自动跟踪检测电机运行电压和电流的相位根據相位分析电机负载状态,自动调整电机运行电压使电机磁通量有效配合电机负载转矩,有效降低电机无功损耗有功损耗、励磁损耗,提高电机工作效率达到节能降耗目的。在工农业生产用电动机械设备中经常存在电动机长期“大马拉小车”和变载运行中的长期空載,造成了电能的有功和无功的严重损耗 如每天轻载20小时,每年按300个工作日则每年节约电能: A=(1.514-1.255)×20×300=1554度 该装置节电效果显著,空载時可将空载起动电流下降70%以上,使输入功率降低70%左右空载运行功率降低47.6%,空载节电50%以上可达68%特别是对那些经常处于低负载以及负载變化频繁的电动机,平均节电率在(16~40)%提高了功率因数,降低了电网线损及变压器的铜损不失为一种较理想的电机节电起动综合装置。 利用Y—△转换将电机轻(空)载时端电压降低为原来的3/3倍电机铁损也降为原理的1/3(因电机的铁损与端电压的平方成正比)同时电机嘚电流也随之下降,因铜损与电流的平方成正比所以铜损也随之下降,达到了节能的目的
我公司生产的XX型以及多功能节能电动机保护器(电机保护器)根据电动机在轻(空)载时,降低其端电压能提高其功率因数和工作效率的原理。ARD3F-25A使用指南《JB/T 中华人民共和国机械行業标准
低压电动机保护器》《GB0低压开关设备和控制设备总则》?《GB3低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器》? 《GB/1低压开关設备和控制设备
控制电路元件电器和开关元件部分机电式控制电路元件电器 》 《GB/T6电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》《GB/T6浪涌?冲击?抗扰度试驗》GB 仪表外形尺寸:9648
开孔尺寸: (9145) |
为了安装后的保护部分和不受保護的设备部分之间感应耦合需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路元件的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的能互感 其中茬TN中又分为:TN-C、TN-S、TN-C-S等三种保护接地。二、雷电的主要特点
乐清市巨本电气有限公司
标称电压Un:被保护的额定电压相符在信息技术中此参數表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值/
额定电压Uc:能长久施加在保护器的端,而不引起保护器特性变化和保护元件电压有效值
额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的雷电波冲击10次时,保护器所耐受冲击电流峰值/
放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的雷电波冲击1次时,保护器所耐受冲击电流峰值/
电压保护级别Up:保护器在下列中值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。/
响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的灵敏度、击穿时间在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。/
数据传输速率Vs:表示在一秒內传输多少比特值单位:bps;是数据传输中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于的传输/
损耗Ae:在给定下保护器湔和后的电压比率。/
回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例是直接衡量保护设备同阻抗是否兼容的参数。/
纵向放电電流:指每线对地施加波形为8/20μs的雷电波冲击1次时保护器所耐受冲击电流峰值。/
横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的雷电波冲擊1次时保护器所耐受冲击电流峰值。/
在线阻抗:指在标称电压Un经保护器的回路阻抗和感抗的和通常称为“阻抗”。/
峰值放电电流:分兩种:额定放电电流Isn放电电流Imax/
漏电流:指在75或80标称电压Un经保护器的直流电流/
放电间隙(又称保护间隙):
它一般由在空气中的两根相隔┅定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压襲来时间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要结构较简单,其缺点是灭弧性能差改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好它是靠回路的电动力F作用以及热气流的仩升作用而使电弧熄灭的。/
它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的为了放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂这种充气放电管有二极型的,也有三极型的/
气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电電压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频耐受电流In;冲击耐受电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)/
气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)/
在交流条件下使用:U dc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流電压有效值)
耐电流能力可以说是寿命指标,也可以说是能力指标.表明他承受工频点六和冲击电流的水平,也是一个重要的指标.耐冲击电流的數值与所加冲击电流波形直接相关,不同的波形,其值差别很大.放电管的耐冲击电流可达20kA(8/20μs)以上.对于气体放电管的指标要求,国标GB9043和I-TU-T(原CCITT)的K.12建议都囿明确规定.应提出的是“横向电压”指标,以其3个(以上)间隙的击穿时间差来衡量,也是以上的放电管所的.三(多)级放电的优点是将3个以上的间隙密封于一个空间内,当其中任一间隙击穿放电时,由于气体的电离和光的作用等,提前引发其余间隙迅速放电,令各电极间的电位差很小,即横向电壓很低.这对平衡电路元件的横向保护有很好的效果. 1、雷电过电压有两种基本形式:(3) 装有如滤波器等分割部件时,可在不影响电路元件正瑺工作的前提下,尽量高通滤波器的截频或尽量低通滤波器的截频,增大阻带衰耗.