三凌重工1.5匹开机几分钟定时亮就三菱空调开机自动关机机

可能的原因是压缩机保护装置跳脫的现象

压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。

高压过高过热的原因及排除:

1制冷剂过多。适当减少制冷剂量

2,散热不良检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器

3,管路系统堵塞参照压力表判断、排除,重新系统处理

4,蒸发器或滤网积尘結垢气流变小,系统压力及温度失恒清洗蒸发器或滤网。

5缺氟也有可能。缺氟时压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脫

2,温度传感器过载信息错误。

3、电源接线松脱、接触不良

4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。

资讯不足只能这样分析,还有佷多其他的可能

建议找专业维修人员检查看看。

希望能帮到您满意请采纳。谢谢...

你对这个回答的评价是

三凌空调大三匹柜机冷暖型开機大约10分钟右,一直不制冷就三菱空调开机自动关机机后,屏显示36还不停闪烁,断电重开故障相同是什么原因... 三凌空调大三匹柜机冷暖型,开机大约10分钟右一直不制冷,就三菱空调开机自动关机机后屏显示36,还不停闪烁断电重开故障相同是什么原因。

三菱空调彡匹柜机室外机有电脑板你这故障一般是出在外机电脑板上。但还有可能外机有个热继电器过电流保护了

你对这个回答的评价是?

查┅查室温传感器是否正常另外一个到室外机的线路有没断线,测外机有没有电压

你对这个回答的评价是

毕业于石家庄长安无线电专业学校 有从事无线电专业长达10年的从业经验

一、向此故障首先检查一下主板上的CPU工作条件是否具备处理办法如下:

①、当空调器室内机不能囸常工作时,主要应检查室内机控制电路中的微处理器部分重点检查微处理器的供电电路、复位电路、时钟晶振和 EEPR0M 等部分。

②、如果微處理器的供电电路、复位电路、时钟晶振和EEPR0M 等部分都正常而空调器室内机不能正常工作,则故障应为微处理器本身问题使用同型号的微处理器进行更换试试。

你对这个回答的评价是