大金空调怎么样显示U1,换相后内机启动 压缩机风机还是不启动 内机还是显示U1

游玩过祖国大多数地方成都、雲南、北京、杭州、洛阳、郑州、贵州等等,未来也会去更多的地方游玩


  U1 反相 互换L1,L2或L3中的两个

  大金空调怎么样全名日本大金笁业株式会社自1924年创业以来不断壮大发展,成为一家活跃在空调、制冷、氟化学、电子、油压机械等多种领域的跨国企业特别在空调冷冻方面,产品种类达5000种之多在日本的市场占有率始终保持第一,每卖出两台空调其中就有一台是大金空调怎么样是世界上集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业。

本回答由健康生活分类达人 李玉全推荐

是哪个的跳 恩 最好说的详细点 空调的型号 涳调的几个灯的闪亮情况 这样才能分析根据状况具体分析

大金空调怎么样故障代码如下你可根据这个检查检查:

大金FTY系列分体式空调器故障代码

A6风扇系统故障,风扇电机有问题

C4室外管温热敏电阻有故障

C9室外微风热敏电阻有故障

U4室内机与室外控制线接触不良或接错

U5室内机与遙控器接触不良

E5过载可压缩机超负荷运行

E3高压过高使压力继电器断开保护

H3高压控制器本身有故障

H9室外温度传感器本身有问题

J6热交换器的感溫器有故障

P3电气箱内的感温器有故障

A0 室内机:外部保护装置异常

A1 室内机:电路板不良

A3 室内机:排水水位控制系统异常(33H)

A6 室内机:风扇马达(M1F)锁定过负载

A7 室内机:风门挡板摆动马达(M1S)异常

AF 室内机:电子膨胀阀部分(Y1F)异常

AJ 室内机:水位超限

C4 室内机: 液管用热敏电阻(R2T)异常

C9 室内机: 吸入空气用热敏电阻(R1T)异常

CJ 室内機: 遥控器用热敏电阻异常

大金VRV中央空调故障代码

A1 室内机印刷电路板不良

A3 排水水位系统展示常

C4热交换器温度感应器系统异常

C9吸入空气温度感應器系统异常

E0保护装置动作室外机

E4低压异常。室外机 注3

F3排水管温度异常室外机

H3高压开关故障。室外机

H9外气温度感应器系统异常室外機

J3排出管温度感应器系统异常。室外机

J6热交换器温度感应器系统异常室外机

A6风扇系统故障,风扇电机有问题

C4室外管温热敏电阻有故障

C9室外微风热敏电阻有故障

U4室内机与室外控制线接触不良或接错

U5室内机与遥控器接触不良

E5过载可压缩机超负荷运行

E3高压过高使压力继电器断开保护

H3高压控制器本身有故障

H9室外温度传感器本身有问题

J6热交换器的感温器有故障

P3电气箱内的感温器有故障

以上代码适用于FTY223CFTY353C,FTY453CFTY603C等机型,該机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状態再按下异常信号检测键,如果存在故障故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上

大金FVT-(125),(71)B系列柜式

(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)

室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常检查室外机

闪亮---闪亮系统设置故

正常----室内机主控制板故障

灭----电源线以,室内機故障

室外主控制板闪亮灭闪亮-电源相序不对

闪亮灭-室外机保护器损坏

该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮提示故障范围,正常状态绿灯闪红灯全灭,出现故障时能记忆保存排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示

1.当表示异常号码处呈黑底白字时,不显示虽然空调机继续运转,仍要仔细观察如有必要,也需进行维修

2.根据室内机或室外机嘚型号,有的异常号码可能显示也可能不显示。

A1 室内机电路板不良

A6 室内机风扇电机过载电流过大或堵转

A7 风向摆动电动机堵转 仅风向不能控制

AH 空气过滤器异常 仅空气过滤器不起作用

AJ 能力设定不当预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序

C4 热交换器温度感应器異常。

C9 吸入空气温度感应器异常

CJ 遥控器温度感应器异常。遥控器热敏电阻功能异常但系统的热敏电阻仍然能够运转。

E0 安全装置动作(室外机)

E1 室外机电路板不良(室外机)

E3 高压部分异常(室外机)

E4 低压部分异常(室外机)

E5 压缩机电动机堵转不能工作(室外机)

E7 室外机风扇电动机堵转室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机)

E9 电子膨胀阀异常(室外机)

F3 排气管温度异常(室外机)

H3 高压开关异常(室外机)

H4 低压开关异常(室外机)

H7 室外机风扇电动机位置信号异常(室外机)

H9 室外热敏电阻异常(室外机) (注意3)

J3 排气管热敏电阻异常(室外机) (注意3)

J5 进气管热敏电阻异常(室外机)

J6 热交换器热敏电阻异常(室外机) (注意3)

L4 散热片过热(室外机) 变频器不能冷却

L5 瞬时电流过夶(室外机) 压缩机电机可能接地不良或短路

L8 电气部分过热(室外机) 可能压缩机过载或压缩机电机断线

L9 为防止故障停机(室外机) 压缩機可能堵转

LC 室外机控制部分与变频器之间传导异常(室外机)

P3 印刷电路板温度感应器异常(室外机)

P4 散热片温度感应器异常(室外机)

PJ 能仂设定不当(室外机)预先设定的数据不当或者数据保存IC中未设定任何程序。

U2 电源电压异常(室外机) 包含K1M中的异常

U4 UF 传送异常(室内机----室外机)室内机与室外机之间的接线错误或室内机和室外机中的电路板不良。

如果显示UF则可能是室内机和室外机之间的接线错误。因此必须立即断开电源,纠正接线(室外机中的压缩机和风扇可能会不顾遥控器的指令而自行起动)


大金空调怎么样故障代码U1细分六种故障:

2、U1-04:[电源接通的情况下]电源反相(主机)

4、U1-06:[电源接通的情况下]电源反相(副机1)

6、U1-08:[电源接通的情况下]电源反相(副机2)

下载百度知道APP,抢鲜體验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

U4传送不良(室内-室外)

U5传送不良(室内-摇空器之间)

UF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线

维修时的注意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以檢测故障

在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码根据诊断故障。