海信柜机空调怎么样3匹柜机,制冷正常,内风机123档电压220v,电源线没电压,主板换过了。

第1章 定频空调器主板基础知识

①單冷型主板:对应使用在单冷型(KF)空调器之中
②冷暖型主板:对应使用在冷暖型(KFR)空调器之中。
③冷暖辅助电加热型主板:对应使鼡在冷暖辅助电加热型(KFR+D)空调器之中
2.按室内机主板数量分类
①单块主板:是目前最常见的主板形式。
②两块主板:多见于早期空调器之中一块为强电板,另一块为弱电板强电板一般有电源电路、电路等强电电路,弱电板一般为控制电路及弱信号处理电路
3.按室外机有无主板分类
①室外机无主板:是目前常见的主板形式。
②室外机有主板:多见于早期空调器或目前的高档空调器
4.按室内风机形式分类
①使用抽头电机的主板:多见于早期空调器。
②使用PG电机的主板:是目前最常见的主板
5.按主板供电电源分类
①使用降压的电源電路:是目前最常见的主板。
②使用开关电源的电源电路:多见于具期空调器或目前的高档空调器

中意空调器室内机主板见图1-1。


冷暖抽頭电机主板见图1-2
单冷PG电机主板见图1-3。
古桥冷暖型空调器PG电机主板见图1-4

5.冷暖辅助电加热主板
科龙冷暖辅助电加热型空调器主板见图1-5。

6.室内机和室外机均有主板
三菱电机空调器室内机和室外机主板见图1-6
7.室内机有两块电路板
LG空调器室内机有两块电路板,见图1-7
8.使用開关电源的主板
三洋空调器使用带开关电源的主板,见图1-8

第2节主板方框图及单元电路
本节内容分为两部分:第一部分介绍典型的定频空調器主板电路方框图,并将主要元器件编上代号使电路原理图与实物图一一对应,这样可以做到理论联系实际;第二部分为主板单元电蕗详解并介绍相对应的故障现象。

一个完整的电控系统由主板和外围负载组成包括主板、变压器、传感器、室内风机、显示板组件、步进电机、遥控器、接线端子等。主板是电控系统的控制中心由许多单元电路组成,各种输入信号经主板CPU处理后通过输出电路控制空调器整机主板通常可分为4部分电路:即电源电路、CPU三要素电路、输入电路、输出电路。图1-9 Ca)所示为目前使用较多的挂式空调器主板电路方框图图1-9 (b)所示为典型空调器主板整机电路原理图,图1-9
电源电路:为主板提供直流12V和5V电压

①主要元器件:实物图编号为C、1、2、3、4、5
②莋用:将交流220V电压转换为稳定的直流12V和5V,为主板单元电路和外围负载供电
③常见故障现象:整机不工作。
①主要元器件:实物图编号为6囷7
②作用:电源、时钟、复位电路称为三要素电路,是CPU处理输入信号和控制输出电路的前提
③常见故障现象:整机不工作。
①主要元器件:接收器(12)对应电路为接收器电路。
②作用:将遥控器发送的红外信号处理后送至CPU.
③常见故障现象:不接收遥控信号或接收不灵敏
①主要元器件:环温传感器(K)和管温传感器(M),对应电路为传感器电路
②作用:将代表房间温度和蒸发器温度变化的电压信号送至CPU.
③常见故障现象:开机后室外机不运行或运行一段时间后室外机不工作等。
①主要元器件:按键开关(14)对应电路是应急开关电路。
②作用:在没有遥控器时可以使用空调器
③常见故障现象:按压开关按键不起作用或不定时开关机。
①主要元器件:存储器(8)对應电路为存储器电路。
②作用:为CPU提供运行时必要的数据信息
③常见故障现象:整机不运行或室外机不运行等。
①主要元器件:过零检測三极管(9)对应电路是过零检测电路。
②作用:提供过零信号以便CPU控制光耦可控硅在零点附近导通,使PG电机能正常运行
③常见故障现象:PG电机不运行或运行不正常。
①主要元器件:霍尔元件集成在PG电机内部通过插座(H)连接至CPU,对应电路为霍尔反馈电路
②作用:为CPU提供PG电机的实际转速。
③常见故障现象:PG电机运行约1min后停止运行
①主要元器件:蜂鸣器(11),对应电路是蜂鸣器电路
②作用:提礻CPU已处理遥控器发送的信号。
③常见故障现象:维修中出现故障的比例较小
①主要元器件:指示灯(13),对应电路为指示灯(或显示屏)电路
②作用:用来显示空调器的当前工作状态。
③常见故障现象:维修中出现故障的比例较小
①主要元器件:步进电机(1),对应電路是步进电机驱动电路
②作用:调整室内风机送风的角度,使风能够均匀送到房间的各个角落
③常见故障现象:控制电路在维修中絀现故障的比例较小,通常为步进电机自身线圈或齿轮损坏
(4)室内风机(编号为D、即PG电机)
①主要元器件:光耦可控硅(F),对应电蕗为室内风机驱动电路
②作用:控制室内风机按CPU要求运行。
③常见故障现象:PG电机不运行或上电后即高速运行
④资料:PG电机制冷模式丅开机后就一直工作(无论外机是否运行);制热模式下受蒸发器温度控制,只有蒸发器温度高于一定值后才开始运行即使在运行中,洳果蒸发器温度下降且低于一定值后室内风机也会停止工作。
①主要元器件:对应电路为继电器驱动电路以反相驱动器(10)为核心。
②作用:通过对3个继电器进行控制使CPU间接控制压缩机、室外风机线圈、四通阀线圈的工作与停止。
③常见故障现象:继电器触点不能导通使得压缩机、室外风机线圈、四通阀线圈因无供电而不能运行。
·压缩机继电器(RL 1):控制压缩机的工作与停止制冷模式下,压缩機受3min延时电路保护、蒸发器温度过低保护、电压检测、过流保护等电路控制;制热模式下受3min延时电路保护、蒸发器温度过高保护、电压檢测、过流保护等电路控制。
·室外风机线圈继电器(RL2):控制室外风机的工作与停止受保护电路同压缩机。
·四通阀线圈继电器(RL3):控制四通阀线圈的工作与停止制冷模式下无供电停止工作,制热模式下有供电开始工作只有除霜过程中断电,其他过程一直供电

整機不工作是维修空调器工作中常见的故障之一,通常由电源电路和CPU三要素电路引起本章分为3节介绍,第1节介绍常见的变压器降压形式的電源电路故障第2节介绍开关电源电路故障,第3节介绍CPU三要素电路故障

第1节变压器降压形式的电源电路故障
本节介绍目前空调器最常见嘚变压器降压形式的电源电路故障检修方法及,图2-1所示为检修步骤

一、变压器初级绕组开路,整机不工作
故障说明:海信柜机空调怎么樣KFR-25GW空调器上电后无反应,整机不工作图2-2所示为电源电路原理图。

1.用手扳动导风板至中间位置后通电试机
观察导风板如果导风板能洎动关闭,说明主板直流12V、5V供电正常且CPU三要素电路工作正常;如果导风板不动,则说明主板直流12V、5V供电不正常或者空调器没有工作电源也有可能为CPU三要素电路故障。操作过程及测量结果如图2-3所示

2.测量空调器工作电源
使用万用表交流电压挡测量空调器的插座电压,如果为交流0V则说明空调器没有供电,主要检查用户的空气开关(又称低压断路器)、空调器插座等检查故障并排除;如果为交流220V,则说奣供电正常操作过程及测量结果如图2-4所示。

3.用万用表电阻挡测量空调器插头L、N阻值
由于变压器初级绕组与交流220V电源并联所以测量插頭L、N阻值相当于测量变压器初级绕组阻值。如果测得阻值为300Ω左右,则说明变压器初级绕组和保险管正常,重点检查电源电路;如果阻值为无穷大,则需要重点检查变压器初级绕组和保险管操作过程及测量结果如图2-5所示。

4.测量保险管和变压器初级绕组阻值
取下室内机外壳抽出主板。首先查看保险管如果玻璃管发黑,则说明已损坏;如果外观正常且内部熔丝没有熔断则可以说明正常(最好用万用表测量确定)。最后用万用表电阻挡测量变压器初级绕组阻值测量时应将变压器初级插头从主板上拔下单独测量,实测阻值为无穷大则说奣变压器损坏,更换变压器即可排除故障;如果阻值正常(为300~700Ω),应当检查电源线。操作过程及测量结果如图2-6所示

更换新变压器,洳图2-7所示使用万用表电阻挡测量插头阻值为变压器初级绕组阻值,空调器通上电源导风板能自动关闭,说明主板直流5V电压正常CPU已经笁作。

将遥控器调到制冷模式开机室内风机运行不正常,如图2-8所示观察扇叶,转速很缓慢且为反方向运转并且电机有很强的电流“嗡嗡”声,使用万用表交流电压挡测量室内风机插头工作电压为交流140V左右说明CPU已输出转速控制信号。转速缓慢且反方向运转说明过零检測电路出现故障导致CPU控制光耦可控硅导通时未在零点附近。

空调器上电但不开机使用万用表电流挡测量待机电流,正常值接近0A实测待机电流为0.2A,且手摸变压器烫手判断电源电路或负载有短路故障;综合考虑室内风机运行也不正常,应重点检查整流电路操作过程及測量结果如图2-9所示。

使用万用表二极管挡逐个测量整流电路的4个整流二极管,检测到板号为D401的二极管正反向结果均接近0mv而正常时正向導通,反向为无穷大实测结果说明D401己击穿短路。操作过程及测量结果如图2-10所示

维修措施:更换整流二极管。如图2-11所示再次上电后测量待机电流仅0.029A,开机后室内风机运行正常空调器恢复制冷。

总结:本例由于整流二极管短路造成变压器初级电流和次级电流增加很多變压器温度很高,导致初级绕组开路表现为上电整机不工作故障。更换变压器后由于7805稳压电的作用直流5V电压正常,因而CPU工作正常能控制导风板自动关闭和接收遥控信号但由于过零信号输入错误,CPU不能在零点附近控制光耦可控硅因而室内风机运行不正常。二极管短路の后要及时更换不允许长时间待机,否则会再次损坏变压器

二、更换主板后压缩机继电器端子引线插反,整机不工作
故障说明:科龙KFR-26GW/N2F涳调器因主板损坏更换后上电试机整机不工作,导风板不能自动复位测量空调器插头阻值无穷大,插座交流220V电压正常图2-12所示为电源電路原理图。

1.万用表电阻挡测量变压器初级绕组阻值
测量阻值结果为488Ω,说明变压器正常。操作过程及测量结果如图2-13所示

2.测量电源插头L、N端子在主板上的引线阻值
使用万用表电阻挡,目的是为了判断电源线是否正常电源线正常时阻值为0Ω;如阻值为无穷大,说明电源线损坏。本例实测结果说明电源线正常。操作过程及测量结果如图2-14所示。
说明:插头N端对应引线为蓝色L端对应引线为棕色。

3.测量压縮机继电器两个端子引线与保险管阻值
两个端子的引线分别为电源L引线和压缩机引线主板供电所需的电源相线(L线)就是由压缩机继电器端子上引入的。使用万用表电阻挡测量时电源L引线与保险管之间阻值应为0Ω,压缩机引线与保险管之间阻值应为无穷大。操作过程及测量结果如图2-15所示。
从图中可以看出压缩机引线与电源L引线在压缩机继电器端子上位置插反。

维修措施:互调压缩机继电器上压缩机引線与电源L引线的位置如图2-16所示。再次测量电源插头L、N阻值为589Ω(新增加的约100Ω为PTC电阻阻值),在正常范围内

此例故障在更换主板中占到一定比例,经验是上电试机表现为整机不工作故障时应首先检查压缩机继电器端子上的引线。压缩机继电器端子有两种常见标识方法即英文标识和数字标识。
①英文标识方法:如图2-17所示标为COM的端子插电源L引线,标有NO的端子插压缩机引线
②数字标识:如图2-18所示,標有数字3的端子插电源L引线标有数字4的端子插压缩机引线。

三、变压器初级绕组串接PTC电阻开路整机不工作

故障说明:美的KFR-26GW/I1 Y空调器,将導风板扳到中间位置上电试机导风板不能自动复位,测量空调器插座电压正常测量插头L与N阻值为无穷大,应重点检查变压器绕阻和保險管的阻值PTC在电路原理图中的设计位置参见图2-12。

1.测量变压器初级绕组阻值
如图2-19所示使用万用表电阻挡测量变压器初级绕阻阻值,正瑺为300~700Ω,如果为无穷大则为开路损坏,实测结果说明变压器初级绕组正常。

如图2-20所示使用万用表电阻挡测量电源插头L、N到主板上的引線端子,判断电源引线是否损坏如果阻值为无穷大,则说明电源引线开路损坏实测结果说明电源引线正常且在主板上的插头安装正确。

观察电源引线到变压器初级绕组插座设计有一个PTC电阻如图2-21所示,正常阻值为100Ω左右,实测阻值为无穷大,判断开路损坏

维修措施:更換PTC电阻,如图2-22所示再次测量电源插头L, N端阻值为578Ω,在正常范围内。
总结:PTC电阻为正温度系数的热敏电阻,阻值随温度升高而增加當负载有短路故障时,变压器次级绕阻和初级绕阻的电流均会大大增大流过PTC电阻的电流也增大,表面温度升高阻值随之变大,因而变壓器初级绕阻的工作电压逐渐降低从而保护变压器不会过热损坏。实际检修中如果PTC电阻损坏并且暂时没有配件时,可以直接将其短路方法如图2-23所示。

四、压敏电阻击穿损坏整机不工作
故障说明:三菱重工SRK388HENF挂式空调器,上电后整机不工作将导风板扳到中间位置,上電试机导风板不能自动复位测量空调器插头阻值为无穷大。
取下室内机外壳观察保险管管壁严重发黑,压敏电阻表面也炸开如图2-24所礻,说明故障是由于空调器输入电压过高使得压敏电阻击穿,进而熔断保险管

2.测量直流12V和5V对地阻值
使用万用表电阻挡,黑表笔接地红表笔分别接12V稳压集成块LM2940CT的③脚输出端和5V稳压复位集成块78LR05的⑤脚输出端,测量12V和5V电压对地阻值如图2-25所示,实测结果说明12V和5V负载正常

維修措施:更换压敏电阻与保险管,如图2-26左图所示
应急措施:如果暂时没有压敏电阻配件可以更换,可直接取下压敏电阻只更换保险管上电试机,如图2-26右图所示空调器也可以正常工作,待有配件时再更换如果一直不安装压敏电阻,使用时对空调器没有影响只是输叺电压再次过高时(如输入电压变为交流380V),由于保险管不能及时熔断将大面积损坏主板元器件,维修时只能更换主板

总结:输入电壓过高时,通常只损坏压敏电阻和保险管主板的其他元器件一般不会损坏,维修时只更换压敏电阻和保险管即可

五、7812损坏,整机不工莋
故障说明:东洋KFR-35GW空调器,整机不工作导风板不能自动复位,测量空调器插头阻值为294Ω,插座交流220V电压正常说明变压器正常。导风板不能自动复位说明CPU没有工作应当首先测量工作电压5V是否正常。图2-27所示为电路原理图
如图2-28所示,使用万用表直流电压挡黑表笔接7805的表面铁壳(铁壳为地端,相当于接②脚)红表笔接③脚输出端,正常电压为直流5V
实测电压为直流0V,应当测量国脚输入端电压是否正常

2.测量直流,2V电压
仍然使用万用表直流电压挡如图2-29所示,黑表笔不动红表笔测量7805的①脚输入端,电压由7812输出端直接供给正常为直鋶12V。

实测电压为0V应当测量7812输入端电压是否正常。
3.测量7812输入端电压
如图2-30所示使用万用表直流电压挡,黑表笔不动(7805和7812的铁壳都是接地在主板上是相通的),红表笔接7812的①脚输入端电压由变压器次级经整流和滤波电路提供,正常约为直流16V

实测为直流18V,说明前级整流電路正常为7812损坏或12V负载有短路故障。

4.测量12V对地阻值
如图2-31所示使用万用表电阻挡,黑表笔不动仍旧接地红表笔接7812的③脚输出端,正瑺阻值为数十千欧实测结果说明对地负载电阻正常,可大致判断7812损坏
说明:12V对地阻值,主板不同结果也不相同图中数值为实测结果。

5.短接7812的①脚和③脚
使用引线短接7812的①脚和③脚万用表直流电压挡黑表笔接7805的②脚,红表笔接③脚实测电压为直流5V,确定7812损坏操莋过程及测量结果如图2-32所示。
维修措施:更换7812稳压集成电路如图2-33所示,上电后导风板自动关闭测量7812输出端电压为直流12V、7805输出端电压为矗流5V,遥控开机空调器开始运行,制冷恢复正常

总结:实测12V电压为0V,而7812输入端电压正常时不能直接确定7812损坏,应先测量12V电压对地阻徝确定负载无短路故障,才能确定损坏
7812和7805的最高输入电压为直流35V,因此短接7812的①脚和③脚不会过压损坏7805可以短时间试机,建议不要長时间使用

六、7805损坏,整机不工作
故障说明:海信柜机空调怎么样KFR-23GW/56空调器上电后整机不工作,导风板不能自动关闭也不能接收遥控信号,测量插头阻值正常说明变压器初级绕组正常,重点检查电源电路和CPU三要素电路图2-34所示为电源电路原理图。
如图2-35所示使用万用表直流电压挡,黑表笔接主滤波电容负极(相当于接7805的②脚)红表笔接③脚,正常电压为直流5V

实测为0V,应测量7805的①脚输入端电压

2.測量直流,2V电压
如图2-36所示使用万用表直流电压挡,黑表笔不动仍接滤波电容负极红表笔接7805的①脚输入端,正常电压约直流13V实测电压矗流16V也属正常,此电压为变压器降压后由次级绕组经整流、滤波电路直接提供由于没有设7812稳压集成电路,因此直流12V电压随交流220V电压波动洏变化

如图2-37所示,使用万用表电阻挡黑表笔接滤波电容负极,红表笔接7805的③脚输出端正常阻值为数千欧,实测结果说明5V负载正常判断7805损坏。
说明:因为环温和管温传感器电路并联所以5V负载对地阻值较低。

维修措施:更换7805上电后使用遥控器开机,空调器运行再佽使用万用表直流电压挡测量7805输出端电压为5V,如图2-38所示

总结:7805和7812的检修方法一样,如果输出端没有正常的电压输出在确保输入端电压囸常且负载没有短路故障后,即可判断7805或7812损坏

七、整流硅桥损坏,整机不工作
故障说明:三菱重工SRK388HENF挂式空调器上电后整机不工作,导風板不能自动复位测量电源插头L、N阻值正常,插座交流电源也正常应重点检查5V电压和CPU三要素电路。
通电后使用万用表直流电压挡测量矗流12V和5V电压均为0V使用交流电压挡测量变压器次级插头输出的交流13V电压正常,断电使用二极管挡测量硅桥开路损坏由于没有相同型号的矽桥更换,决定使用4个二极管代替图2-39所示为代换的电路原理图。

硅桥实际上就是将4个整流二极管封装为一体而成的设计在电源电路上,位于7812附近图2-40所示为硅桥在主板上的安装位置、实物外观及等效电路图。

使用4个二极管按图2-41所示方法焊接,并接上引线可以看出4条引线的功能和硅桥4个引脚的功能相同。

如图2-42所示将引线按功能焊在主板相对应的焊孔内,在保证绝缘的前提下固定在合适位置

维修措施:使用4个二极管代替硅桥,上电试机空调器工作正常。

第2节开关电源电路故障
定频空调器室内机主板有一部分机型使用开关电源电路供电由于这类机型维修难度较大及配件相对较少,因此修复的概率也相对较低本节主要介绍代换开关电源电路的技巧。

一、开关电源限流电阻开路整机不工作
故障说明:三菱电机MSH-Jl2SV (KFR-34GW/A)空调器,将导风板扳到中间位置上电试机导风板不能自动复位,按压遥控器“开关”按键、按压主板上“应急”开关按键均不能开启空调器测量插座电压为交流220V正常。空调器上电后没有任何反应应检查直流5V电压和CPU三偠素电路是否正常。

1.测量直流5V和12V电压
如图2-43所示首先使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(实接7805的地脚)、红表笔接7805的③脚输出端测量直流5V电压,正常值为直流5V实测电压为0V,说明整机未工作是由于7805未输出5V电压所致

向前级检查,红表笔接7805的①脚输入端测量直流12V电压,此机正常值为直流13V左右但实测电压仍为直流0V,说明没有5V电压是由于7805输入端电压为0V应检查直流12V负载是否对地短路或开关电源输入端是否正常。
2.测量直流300V电压
此机电源电路未使用常见的变压器降压、整流、滤波的形式而是使用开关电源,由开关电源电路、整流、滤波、限流等元器件组成从而取消了变压器。图2-44 (a)所示为电源电路原理简图图2-44 (b)所示为实物图。

使用万用表直流电压挡测量开关电源電路的输入电压(相当于测量300V滤波电容两端电压)如图2-45左图所示,正常值约为直流300V实测电压为0V,说明整机不工作是由于开关电源输入電压为0V应向前级检查交流220V输入电路。

使用万用表交流电压挡测量主板的交流220V电压如图2-45右图所示,正常值等于插座内电压实测电压为茭流218V,说明交流电源输入正常应重点检查整流二极管和限流电阻是否正常。

说明:左图白色虚线箭头代表电源L线到整流电路的走线通路白色实线箭头代表电源N线到整流电路的走线通路。

3.测量二极管和限流电阻
由于交流电源输入电路到滤波电容(即开关电源电路输入端)中间的元器件只有4个整流二极管和1个限流电阻因此断开空调器电源,使用万用表二极管挡测量4个整流二极管均为正向导通、反向无穷夶说明正常,如图2-46左图所示
使用万用表电阻挡测量限流电阻,如图2-46右图所示正常值为4.7Ω,而实测结果为无穷大,说明电阻开路损坏。
維修措施:更换限流(水泥)电阻4.752/5W如图2-47所示,将空调器通上电源测量直流300V及5V电压恢复正常,使用遥控器开机空调器开始运行。

应急措施:如果暂时没有相同阻值或功率的电阻更换可以取下电阻,使用引线直接短接电阻的两个焊点如图2-48所示,上电后空调器同样能正瑺工作

二、开关电源电路损坏。使用电源模块代替
故障说明:古桥KFR-33GW/D挂式空调器上电后整机不工作,检查主板无直流5V电压7805的输入端电壓为0V。此机未使用变压器供电而是将开关电源电路设在一块独立的电路板上,为主板提供直流12V电压所以此机电控系统共有3块电路板,即显示板、室内机主板、电源板实物外形及电源板主要元器件见图2-49。

使用万用表直流电压挡测量主滤波电容E142两端的直流300V电压正常而12V输絀端电压为OV,断电检查电源板上的其他元器件均正常初步判断开关电源集成电路IC 142(TNY255P)损坏。由于没有相同型号的配件更换因此决定使鼡修复彩色电视机的电源模块代换,代换的电路原理图如图2-50所示

使用电源模块修复空调器开关电源电路时,只要直流300V电压、开关变压器、次级整流电路、开关管集电极的浪涌电压吸收电路正常则拆除原机开关管(或集成电路)及损坏的元器件,再配上电源模块开关电源电路次级即能输出符合原机要求的各种电压。
电源模块实物外观见图2-51由振荡电路集成块UC3842、稳压电路、输出电压调节电位器、大功率场效应开关管等元器件组成。

与开关电源电路连接的引线有3根红线接开关管集电极(使用场效应管的为漏极、使用集成电路的为内部漏极引脚),由直流300V电压正极经开关变压器初级供电绕组供给;黑线接直流300V电压负极;灰线为多功能线与黑线导通后开关电源将不再输出电壓,可以实现关机功能与原机光耦可组成稳压电路,灰线在维修彩色电视机的开关电源电路中有用修空调器开关电源电路时没用,做恏绝缘悬空即可

拆除故障元件,并将电源模块输出端电位器调至初始状态操作步骤如图2-52所示。

初级侧只须保留开关电源集成电路的浪湧电压吸收电路配上电源模块,开关电源即能输出正常电压开关电源集成电路不论好坏必须拆除,损坏的元器件也需要拆除;如果开關电源电路只是开关电源集成电路损坏而其他元器件正常维修时只拆除该件即可。
由于开关电源输出电压的高低由电源模块决定因此為防止安装后开机时输出电压过高损坏室内主板元器件,安装前应使用一字螺丝刀逆时针调节输出电压电位器至初始状态(电位器共有30圈)这样安装后开关电源输出的电压为最低值。

务必选用塑料把的一字螺丝刀以确保安装后调试时的安全,以防止出现电击伤人的事故

安装引线就是将电源模块接入开关电源电路,操作步骤如图2-53所示

红线安装在开关电源集成电路内部场效应管漏极(代号为D)的引脚,夲机为⑤脚直流300V电压(正极)经开关变压器初级供电绕组输送至电源模块。黑线安装在开关电源集成电路内部场效应管源极(代号为S)直接与直流300V负极相连,本机为②、③、⑥、⑦、⑧脚本例将黑线安装在⑧脚位置,直流300V电压(负极)也输送至电源模块
由于灰线应鼡在彩色电视机的遥控关机电路中,因此在维修空调器开关电源时应将接头

由于安装前逆时针调节输出电压电位器到初始位置因此开关電源工作后,实测输出端直流12V电压为6.8V左右见图2-54左图。
使用塑料把的一字螺丝刀按顺时针方向(见图2-54右图)旋转调节输出电压电位器同時万用表表笔一直测量直流12V输出端电压,查看电压升高情况当电压上升至直流12V时,停止旋转电位器此时电压将稳定在直流12V。

如图2-55所示电源板向室内机主板输出的直流12V电压,一路送至7805稳压块的输入端其输出端输出稳定的5V电压,CPU开始工作检测房间温度并在显示板组件仩的数码管显示,按压遥控器按键空调器开始运行,室内机主板工作正常

三、开关电源电路损坏,使用变压器代替
故障说明:松下CU-A271FW柜式空调器按压前面板上“开关”按键和遥控器上“开关”按键室内机均没有反应,使用万用表交流电压挡测量室内机主板输入端电压为茭流220V说明供电电压正常;使用万用表直流电压挡测量直流12V滤波电容两端电压为直流0V。此机开关电源设计在室内机主板如图2-56所示,由主板提供直流12V至显示板显示板再通过78L05得到稳定5V电压,CPU开始工作控制整机电控系统,现直流12V电压为0V显示板上无供电,因而表现为上电无反应故障说明故障点在室内机主板。

检查开关电源电路时发现开关电源集成电路引脚击穿损坏,型号为TNY255P见图2-57所示。由于无同型号配件更换需要更换室内机主板,而原装主板价格太高用户接受不了因而决定更改电路板,使用一个额定输出电压为交流11.5V的变压器代替开關电源电路图2-58所示为代换原理图。

如图2-59所示将桥式整流的4个二极管分别从主板上断开一个引脚,这样开关电源无直流输入电压就断開了初级电路;将直流12V电压的整流二极管正极引脚从室内机主板上断开,这样次级电路也从开关电源电路隔离出来

由于主板未设计变压器插座,因此只能将引线焊在室内机主板相关位置的焊点上
如图2-60所示,变压器初级共有2根引线接交流220V电压。翻过室内机主板将引线焊在扼流圈的2个输出端子焊点,即4个整流二极管的输入端

如图2-61所示,变压器次级也只有2根引线焊入室内机主板时,其中一根引线焊在矗流12V电压的滤波电容负极即“地线”上,另外一根引线焊在直流12V电压的整流二极管正极

连接好引线,通上空调器电源蜂鸣器响一声,说明显示板已通上电源使用万用表直流电压挡测量78L05的输入端电压,如图2-62所示黑表笔接②脚地,红表笔接③脚输入端实测电压为直鋶14V左右,说明变压器次级绕组的交流电压经整流二极管整流后为显示板供电的电压正常;按压显示板上“开关”按键,蜂鸣器响一声顯示屏显示正常,空调器开始运行

第3节CPU三要素电路故障
CPU三要素电路是CPU正常工作的前提,如果CPU不能正常工作同样表现为整机不工作的故障,本节介绍此类故障的维修方法

一、CPU电源引脚对地短路,整机不工作
故障说明:海信柜机空调怎么样KFR-23GW/56空调器上电后整机不工作,导風板不能自动复位测量插头阻值正常,插座交流电源也正常重点检查5V电压和CPU三要素电路。图2-63所示为CPU三要素电路原理图

取下室内机外殼,使用万用表直流电压挡测量5V电压为0V而7805的①脚输入端电压为12V左右。电压为0V的常见原因有2个:一是7805损坏二是负载有短路故障。

如图2-64所礻首先使用万用表电阻挡测5V对地阻值,判断负载是否有短路故障如果阻值正常,应更换7805试机;如果对地阻值接近0Ω,说明负载有短路故障。实测结果说明5V负载有短路故障

5V负载主要有CPU、存储器、电机霍尔反馈插头、接收器、光耦可控硅、传感器、发光二极管、过零检测彡极管等,而光耦可控硅、传感器、发光二极管、过零检测三极管损坏均不会造成5V对地短路因此主要检查其他几项。

由于7805损坏也有可能慥成5V对地短路取下7805后使用万用表电阻挡测量5V对地阻值,如图2-65所示如果恢复正常,说明7805损坏如果仍为0Ω,说明7805正常,为其他负载有短蕗故障实测结果说明7805正常。

3.逐个拔下霍尔反馈插头、存储器、显示板组件插头
如图2-66所示使用万用表电阻挡测量5V对地阻值,如果恢复囸常说明故障点为拔下插头所连接的负载,可逐个测量判断故障部位;如果仍为0Ω则说明插头所连接的负载正常。实测结果说明插头连接的负载正常。

4.断开CPU电源引脚
如图2-67所示使用吸锡器或针头将42脚(CPU电源引脚)与主板分开,使用万用表电阻挡测量5V对地阻值如果恢复囸常,说明CPU电源引脚对地击穿损坏;如果仍为0Ω,应仔细检查电容等元器件。

实测结果说明CPU电源引脚对地击穿;为进一步判断安装7805上电試机,使用万用表直流电压挡测量5V已恢复正常确定CPU损坏。

维修措施:由于CPU配件购买不到因此直接更换主板。
总结:遇到5V负载对地短路故障可逐个断开5V负载后测量对地阻值,如果断开某个负载后对地阻值恢复正常则说明断开的负载损坏。

二、晶振损坏整机不工作
故障说明:格兰仕某款空调器,上电后整机不工作导风板不能自动复位,测量插头阻值正常插座交流电源也正常,重点检查5V电压和CPU三要素电路
取下室内机外壳,使用万用表直流电压挡测量5V电压正常应检查三要素电路的晶振电路和复位电路。晶振在电路原理图中的位置參见图2-63本机主板代号为OSC,相当于图中的X1

使用万用表直流电压挡,黑表笔接晶振中间引脚红表笔分别接晶振两端引脚,正常电压应为2V囷1.8V如果电压相同,则说明晶振电路没有工作实测结果说明晶振电路没有工作。晶振安装位置及测量引脚电压操作步骤如图2-68所示

如图2-69所示,由于晶振无法测量所以只能代换,代换后试机主板能正常工作说明为晶振损坏,如果晶振两侧引脚电压仍相同则说明为CPU内部電路损坏,只能更换主板

本例代换后开机,空调器工作正常确定为晶振损坏。
总结:更换晶振时一定要选用相同频率的产品如原机使用8MHz晶振,若更换成10MHZ或4MHz晶振则开机能进行复位工作,按压“应急”开关也能开机但不能接收遥控信号。

三、复位电容损坏整机不工莋
故障说明:东洋KFR-35GW/D空调器,上电后整机不工作导风板不能自动复位,测量插头阻值正常插座交流电源也正常,重点检查5V电压和CPU三要素電路
取下室内机外壳,使用万用表直流电压挡测量5V电压正常晶振两侧电压也正常,应检查CPU复位引脚图2-70所示为CPU三要素电路原理图。

如圖2-71所示使用万用表直流电压挡测量复位引脚电压,黑表笔接地红表笔接CPU复位引脚(本机为27脚),正常电压约等于供电电压5V如电压较低则说明复位电路有故障。
实测结果说明故障在复位电路由于该电路由CPU和外围元器件共同组成,本着先易后难的原则应该首先检测外圍元器件均正常后才能怀疑CPU损坏。

如图2-72所示由于复位集成电路损坏也会造成此类故障,并且损坏后也很难检测因此简单的判断方法是取下复位集成电路后通电试机,如果主板工作正常则说明复位集成电路损坏;
如果仍不能工作实测电压也较低,则说明复位集成电路正瑺故障在其他外围元器件或CPU。

说明:取下复位集成电路U3后外围元器件二极管D6和电容C10组成复位电路(有些机型为电阻和电容),仍然可鉯为CPU内部电路复位CPU仍可以正常工作。

3.测量复位电路外围元器件
外围元器件还有二极管D6和电解电容C10将D6从主板上断开一个引脚,使用万鼡表二极管挡正反向各测量一次实测结果说明二极管正常;使用万用表电阻挡测量电容的漏电阻值(应当从主板上取下后再测量),根據结果判断损坏测量复位二极管及电容的方法如图2-73所示。

维修措施:更换电解电容后试机测量复位引脚电压为直流5V,使用遥控器开机空调器恢复正常,如图2-74所示

判断CPU内部复位电路是否正常的方法:如图2-75所示,取下复位电路的外围元器件对于低电平复位的CPU(正常工莋时为高电平),上电后使用引线短接CPU复位引脚和地(短接一下马上拿开)CPU应能自动关闭导风板,按压遥控器按键时能接收遥控信号;洳果接CPU复位引脚后仍不能工作为CPU损坏。

说明:实际操作时取下复位电路外围元器件如CPU正常通电后即使不用短接复位引脚,通常也能正瑺运行

四、CPU损坏,整机不工作
故障说明:海信柜机空调怎么样KFR-25GW空调器上电后整机不工作,导风板不能自动复位测量插头阻值正常,插座交流电源也正常重点检查5V电压和CPU三要素电路。

1.测量CPU工作电压
首先测量CPU的5V电压使用万用表直流电压挡,如图2-76所示黑表笔接晶振Φ间引脚(相当于接地),红表笔接电源引脚(本机CPU为42脚)正常为直流5V,由电源电路提供如果电压为0V,应检查电源电路
实测结果说奣电压正常。

2.测量晶振两侧引脚电压
如图2-77所示使用万用表直流电压挡,黑表笔不动红表笔分别接晶振两侧引脚,正常电压为1.8V和2V由CPU內部电路和外围晶振共同决定,如测得电压为0V或两侧引脚电压相同应首先检查晶振。
实测结果说明晶振电路工作正常

如图2-78所示,仍然使用万用表直流电压挡黑表笔不动接地,红表笔接CPU复位引脚(本机CPU为33脚)正常值略低于电源电压,由CPU内部电路和外围元器件共同完成
实测结果说明复位电路正常。

4.使用遥控器和应急开关开机
CPU三要素电路均正常按压遥控器按键时CPU应能接收并控制蜂鸣器发出响声,按壓“应急”开关按键CPU应能控制开机或关机但本例CPU均没有相应动作。操作过程如图2-79所示

拔下传感器,如图2-80所示CPU相关引脚检测后控制指礻灯报出故障代码,但本例仍没有任何反应结合前面的测量结果,以及上电时导风板不能自动关闭综合判断为CPU内部电路或软件损坏,表现出死机的故障现象

说明:CPU三要素电路正常的情况下,上电时会控制导风板立即关闭相关引脚检测到传感器开路会报故障代码,按壓遥控器按健能接收信号并控制发出响声按压“应急”开关能开机或关机。如果上述功能均不能执行可判断CPU损坏。

第3章 遥控信号和传感器电路故障
第1节 遥控信号电路故障
空调器不接收遥控信号在维修中是比较常见的故障通常由遥控器或接收器引起,图3-1所示为维修步骤同时应急开关电路损坏也占到一定的比例,本节介绍此类故障的维修方法

注:实际检修中,80%的遥控不能开机故障是由遥控器和接收器故障引起的外界干扰和主板损坏的情况只占很小的比例。

一、遥控器电池仓弹簧接触术良显示屏不显示
故障说明:海信柜机空调怎麼样KFR-25GW空调器,遥控器不显示
1.检查电池仓弹簧是否生锈
遥控器使用两节1.5V的电池提供电源,由于电池仓弹簧生锈造成接触不良无法为主板供电在实际维修中占到一定比例,因此首先检查弹簧表面是否生锈如图3-2所示。本例经检查正常

遥控器主板CPU死机,或者更换电池时由於CPU没有及时复位也会造成此类故障。使用尖状物体(如圆珠笔尖)按压“重设”键如图3-3所示,遥控器主板正常时显示屏应能正常显示本例按压“重设”键之后故障依旧。

电池没电或者电压低也会造成此类故障使用万用表直流电压挡测量两节电池的电压,如图3-4所示囸常为1.5V左右,如果两节电池电压均低于1.3V应更换电池本例实测结果说明电池电压正常。

拆开遥控器外壳使用万用表直流电压挡测量主板仩滤波电容两端电压(相当于测量CPU供电电压,测量时黑表笔接负极、红表笔接正极)如图3-5所示,正常电压为直流3V而实测为0V,说明主板沒有得到供电向前级检查,发现主板电池负极弹簧焊点虚焊

维修措施:补焊电池仓负极弹簧焊点,如图3-6所示装上电池后显示屏显示囸常,按压遥控器上“开关”键空调器开始运行。

①遥控器更换电池后如果不能正常显示应按压一下“重设”键(有些遥控器称为“複位”键),其作用是将遥控器CPU重新复位使CPU能正常工作。
②有些遥控器没有设计此键在更换电池后如果不能正常工作,可以取出电池等待5min左右(这样可以将主板上电解电容所存的电量放净)再安装;如果仍不能正常工作应使用一段引线直接短接电池仓的正极和负极弹簧,强制放电再安装电池即能正常工作,如图3-7所示

二、发射二极管损坏,遥控器不发射信号
故障说明:某品牌空调器的遥控器显示正瑺按压按键时显示屏也有发射信号的标志,但是空调器没有任何反应图3-8所示为遥控器发射电路原理图。

1.使用检测仪检测遥控器
由于遙控器和接收器损坏均能造成不接收遥控信号故障因此首先使用遥控器检测仪检测遥控器是否正常,如图3-9所示实测时按压遥控器按键檢测仪指示灯没有闪亮,判断遥控器有故障

由于电池电压低也会造成此类故障,因此使用万用表直流电压挡测量电池电压如图3-10所示,實测电压结果说明电池电压正常

根据显示屏显示正常且按压按键时有发射信号的标志,可以判断CPU工作正常故障点应在发射二极管或驱動电路。拆开外壳使用万用表二极管挡测量容易出现故障的发射二极管如图3-11所示,正常测量结果为正向导通、反向无穷大而实测结果為正反向均为无穷大,判断发射二极管开路损坏
维修措施:更换发射二极管,如图3-12所示更换后使用遥控器检测仪测试,按压遥控器按鍵时指示灯闪亮说明遥控器故障已排除。

①空调器遥控器和彩色电视机遥控器使用的发射二极管相同更换时可以互换。
②使用带照相功能的手机也能检测遥控器是否发射信号如图3-13所示,方法如下:打开手机照相功能将遥控器发射二极管对准手机摄像头,正常的遥控器在按压按键时从手机屏幕上应能看到发射二极管发出的白光,如果未发出白光可以判断遥控器损坏。

三、接收器引脚受潮轻微短路不接收遥控信号
故障说明:美的KFR-26GW/11 Y空调器,按压遥控器按键时室内机主板有时能接收信号有时不能接收信号。此类故障常见原因有遥控器损坏、接收器受潮轻微短路、接收器供电电压低、空调器附近有强烈的电磁干扰图3-14所示为接收器电路原理图。

1.检查空调器室内机的安裝位置
电磁干扰常见有日光灯、节能灯、红外线等直射接收器或者附近有强烈电磁场,经检查本例没有上述现象
2.检测遥控器和测量接收器供电引脚电压
首先使用检测仪检测遥控器,如图3-15左图所示按压按键时检测仪指示灯闪亮,说明遥控器正常故障在主板接收器电蕗。
使用万用表直流电压挡黑表笔接地,红表笔接供电引脚测量接收器供电电压,如图3-15右图所示正常电压为直流4.8V,实测结果说明供電电压正常

说明:由于接收器供电引脚串接100Ω电阻,因此供电电压为4.8V。

3.测量接收器输出引脚电压
使用万用表直流电压挡黑表笔接地,红表笔接信号引脚测量电压,如图3-16所示正常值为不接收遥控信号时略低于供电电压,实测电压在4V左右来回变化初步判断故障由接收器轻微短路引起。使用电吹风加热接收器约.3min再上电试机,每按一次遥控器按键蜂鸣器便响一次说明故障已排除。

说明:如果用电吹风加热后故障仍未排除应更换接收器。

维修措施:使用电吹风加热接收器
总结:空调器使用2~3年以后,接收器引脚轻微短路会引起夲例故障可以说是一种通病,故障率很高多见于早期生产的空调器。目前生产厂商在空调器出厂时均将接收器引脚涂上一层绝缘胶洳图3-17所示,以防止此类故障发生在维修此类故障时,如果没有电吹风可以使用螺丝刀把轻轻敲击接收器表面或者使用烙铁加热接收器引脚,一般也能排除故障

四、接收器损坏,不接收遥控信号
故障说明:海信柜机空调怎么样KFR-25GW空调器按压遥控器按键空调器没有反应。圖3-18所示为接收器电路原理图

1.检测遥控器及测量接收器供电引脚电压
首先使用检测仪检测遥控器,如图3-19左图所示按压按键时检测仪指礻灯闪亮,说明遥控器正常故障在主板接收器电路。

使用万用表直流电压挡黑表笔接地,红表笔接供电引脚测量接收器供电电压,洳图3-19右图所示正常电压为直流5V,实测结果说明供电电压正常

2.按压遥控器按键时测量接收器输出引脚电压
将遥控器对准接收器按压任意一个按键,同时使用万用表直流电压挡黑表笔接地,红表笔接输出引脚测量电压,如图3-20所示正常时待机电压约4.8V,接收遥控信号时降低至3V左右随即又上升至待机电压4.8V,而实测电压一直为4V且无电压下降的过程判断接收器损坏,未输出信号

维修措施:更换接收器,洳图3-21所示在按压遥控器按键的同时测量接收器输出引脚电压,实测有电压下降过程然后迅速上升至待机电压,室内机主板蜂鸣器响一聲后空调器按遥控器设定模式运行。

五、接收器损坏使用其他型号代换
空调器接收器常用有0038和1838两种型号,作用都是将遥控器信号处理後送至CPU维修时如果检查接收器损坏而无相同配件更换时,可以使用其他型号代换两种接收器功能引脚顺序不同,在代换时要更改顺序操作方法如下。

1.使用0038接收器的显示板组件用1838代换
将引脚册弯按功能焊入显示板组件,如图3-22所示

2.使用1838接收器的显示板组件用0038代换
將引脚册弯,按功能焊入显示板组件如图3-23所示。

3.显示板组件上接收器引脚功能判断方法
在代换接收器时应首先了解显示板组件上接收器引脚的功能,常用有3种方法
(1)根据显示板组件上的英文符号判断
如图3-24所示,有些显示板组件生接收器引脚标注有相应的英文符号表示引脚功能:VCC为“电源”(5V), OUT为“信号”GND为“地”。

(2)根据显示板组件上电解电容连接引脚的功能判断
如图3-25所示有些显示板組件上设有电解电容作为滤波使用,电解电容正极连接接收器“电源”引脚负极连接“地”引脚,最后一个为“信号”引脚

(3)使用萬用表电阻挡测量判断
有些显示板组件既没有英文符号标识,也没有电解电容应使用万用表电阻挡测量。如图3-26所示一支表笔接7805的“地”引脚,另一支表笔接接收器的3个焊点阻值为0Ω的焊点为“地”引脚;再将一支表笔接7805的③脚输出端(5V),另一支表笔分别接剩下的2个焊點阻值为0Ω(或为100Ω)的焊点为“电源”引脚;最后一个焊点为“信号”引脚。

六、按键开关损坏使用按键不能开机
故障说明:华宝KFR-50LW/K2D 1柜式空调器,上电后显示屏显示正常按压显示板“开关”按键不能开机。按键开关电路原理图如图3-27所示

1.使用遥控器开机工作正常
按压顯示板上“开关”按键不能并机,如图3-28所示使用遥控器开机空调器工作正常,说明主板CPU控制电路工作正常应检查按键阻值。

断电后按壓“开关”按键同时使用万用表电阻挡测量两个焊点(主板代号S306),如
图3-29所示正常阻值为0Ω,而实测结果为无穷大,说明按键开关内部觸点接触不良。

为判断显示板上其他元器件是否正常上电后使用引线短接开关按键焊点,如图3-30所示听到蜂鸣器响一声,显示屏显示正瑺空调器已按自动模式开始工作,说明显示板正常确定只是按键损坏。

说明:短接时只要接触一下即可如果接触不好则会导致重复開关机。

维修措施:更换按键开关如图3-31所示,更换后按压显示屏上的“开关”按键蜂鸣器响一声,空调器按自动模式开始运行故障排除。

总结:本例由于按健损坏不能开关空调器在实际维修中占到一定的比例,多见于早期生产的空调器按健开关损坏常见的故障还囿由于漏电引起的自动开关机故障、由于内部触点生锈(内阻增大)引起的按压不灵敏故障。

七、应急开关漏电不定时开关机
故障说明:美的KFR-23GW/DY X (E5)空调器,上电一段时间后不定时自动开关机
图3-32 (a)所示为电路原理图,图3-32 (b)所示为实物图CPU的⑩脚为应急开关按键检测引腳。按键未按下时由5V电压通过电阻R10为⑩脚供电电压为高电平5V;当由于遥控器找不到或不在身边需要开关空调器时,按下“应急”开关按鍵SW1⑩脚经短路环J5及SW1接地,电压为低电平0VCPU根据低电平的次数进入各种控制程序。

将空调器通上电源一段时间以后,在不使用遥控器的凊况下蜂鸣器响一声,空调器自动启动显示屏组件上显示设定温度为24℃,室内风机运行;约30s后蜂鸣器响一声显示屏组件显示窗熄灭(见图3-33),空调器自动关机室内风机处于“干燥”功能继续运行,但30s后蜂鸣器再次响一声,显示窗显示为24 ℃空调器又处于开机状态。如果不拔下空调器的电源插头将反复地进行开机和关机操作指令,同时空调器不制冷

2.测量CPU⑩脚电压
空调器开关机有两种控制程序:一是使用遥控器控制,二是主板应急开关电路本例维修时取下遥控器的电池,遥控器不再发送信号空调器仍然自动开关机,排除遥控器引起的故障应检查应急开关电路。

使用万用表直流电压挡黑表笔接地(实接应急开关按键外壳铁皮),红表笔接CPU引脚(实接短路環J5相当于接⑩脚),测量电压如图3-34所示,正常待机状态即按键sw1未按下时CPU⑩脚电压为5V,实测电压在1~4V之间跳动变化说明应急开关电蕗出现漏电故障。

3.取下电容和应急开关按键试机
应急开关电路比较简单外围元器件只有电阻R10、电容C12、应急开关按键sw1共3个。R10为供电电阻不会引起漏电故障,只有C12或sw1漏电损坏才能引起电压跳动变化的故障。

首先取下电容C12如图3-35左图所示,测量CPU⑩脚电压仍在1-4V之间跳动变化一段时间以后空调器仍然自动开机和关机。

装上电容C12再将sw1取下,黑表笔接反相驱动器2003的⑧脚地红表笔仍接短路环J5,如图3-35右图所示測量CPU⑩脚电压为稳定的5V,不再跳动变化同时空调器不再自动开机和关机,初步判定故障由应急开关按键sw1漏电引起

使用万用表电阻挡测量应急开关按键,表笔接两个引脚如图3-36所示,在按键未按下时正常阻值应为无穷大,实测阻值在100kΩ上下浮动变化,确定按键漏电损坏。

维修措施:更换按键开关SW1如图3-37左图所示。如果暂时没有按键更换可直接取下按键,如图3-37右图所示这样对电路没有影响,使用遥控器完全可以操作空调器的运行只是少了应急开关的功能,待有配件了再安装

八、按键电路损坏,加装接收器
故障说明:科龙KFR-120LW/FG柜式空调器为2001年左右生产的早期空调器,原机出厂时未配备遥控器使用显示板上的开关按键及按键板上的各种按键控制空调器。显示板、按键板的安装位置及实物外形如图3-38所示

1.按键板上按键不起作用
此机使用一段时间之后,容易出现一个通病就是按键板上的按键不起作用。由于按键板使用薄膜按键不能维修,如图3-39所示并且厂家不再提供配件,因此在空调器出现类似故障之后维修就成了一个问题通常需要更换万能维修板。

本机没有配备遥控器但如果仔细查看显示板,可看出显示板设有遥控器电路只是相应的元器件没有安装,如图3-40所示试想,如果将遥控器电路上的元器件补齐并使用万能遥控器,就可以控制空调器不用更换电路板了。

遥控器电路共有3个元器件即供电电阻R103.滤波电容C106、接收器N102。R103选用100Ω的电阻,C106选用47μF/16V的电解电容N102选用0038的接收器。由于为显示板供电的直流5V电压很稳定并且电源电蕗中设有容量较大的滤波电容,因此可将R103直接短路C106不用安装,只安装一个型号为0038的接收器即可

3.短路电阻安装接收器
首先使用引线短蕗R103,如图3-41所示这样5V电压直接供至接收器的②脚,再将0038接收器直接安装在显示板的N102位置

调节万能遥控器的代码编号,使遥控器可以控制涳调器如图3-42所示,至此加装过程就结束了显示板上设有开关按键,也可以开启或关闭空调器使之工作在自动模式。
需要注意的是茬使用过程中,如果使用按键开机也应使用按键关机,否则将导致控制混乱即使用按键开机,再按遥控器上的“开关”键此时空调器处于关机状态,但遥控器显示屏为开机状态
将按键板留在原机位置,可保留原机的美观并将薄膜按键的连接插头拔下,防止按键电蕗干扰空调器的正常运行
总结:早期拒式空调器的显示板通常设有遥控器电路,只是相应元器件没有安装(例如本机)或元器件已安裝但出厂时并不配备遥控器(如格力空调器的一款机型),只能使用按键控制空调器假如此类机型的按键电路出现故障,可利用遥控器電路使用万能遥控器控制空调器。

传感器电路引发的故障现象通常为空调器不运行或室外机不运行在维修中也占到一定比例,本节对此类故障的维修方法进行介绍由于空调器各个品牌的传感器电路原理图基本相同,因此本节只以图3-43为例说明

一、传感器供电电感开路,室外机不工作
故障说明:海信柜机空调怎么样KFR-25GW空调器遥控开机后室内风机运行,但压缩机和室外风机均不运行图3-43所示为传感器电路原理图。

1.查看遥控器设置和测量接线端子上电压
查看遥控器模式为“制冷”此时房间温度远高于设定温度(16℃),说明遥控器设定正確;使用万用表交流电压挡在室外机接线端子处测量压缩机与室外风机的供电电压为交流0V在室内机接线端子上测量电压仍然为交流0V,如圖3-44所示说明室内机主板未向室外机输出供电。

由于本机CPU检测到故障后不会直接驱动指示灯显示,而是记忆代码由维修人员按压遥控器上的“传感器切换”键才能显示。本例使用尖状物体按压“传感器切换”键两次后如图3-45所示,显示板组件上的“电源”灯闪烁查看資料得知含义为室温传感器故障:

3.测量环温传感器插座电压
环温传感器插座有两个引针,一个为公共端(本机接直流5V电压)另一个为汾压点,经电阻接CPU相关引脚首先使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(本例实接复位集成块34064地脚)红表笔接公共端,测量电压如图3-46所示,正常电压为直流5V实测电压为0V;红表笔接分压点测量电压,结果也为0V说明传感器插座无直流5V供电。

4.测量管温传感器插座电压
如圖3-47所示管温传感器插座也为两个引针,功能同环温传感器用万用表直流电压挡测量公共端和分压点电压也均为0V,说明传感器供电电路絀现故障

环温和管温传感器插座使用同一支路的直流5V供电,如图3-48左图中白色箭头线所示由7805输出端经电感L201供给,现两个插座电压均为0V而矗流5V电压正常应检查电感阻值是否正常。

断电后使用万用表电阻挡测量电感阻值如图3-48右图所示,正常阻值接近0Ω,而实测阻值为无穷大,说明电感开路损坏

维修措施:更换电感,如图3-49所示开机后测量环温传感器插座公共端引线为直流说明供电恢复正常。使用遥控器制冷模式开机压缩机与室外风机运行,空调器开始制故障排除

总结:本节由于电感损坏,传感器插座没有供电CPU的环温和管温检测引脚根据电压不正常,判断为传感器损坏并记忆故障代码,同时控制压缩机和室外风机不运行对整机电控系统进行保护。此例故障多发生茬早期生产的空调器中目前生产的空调器传感器插座均由7805输出端直接供电,在电路设计上已取消了电感在实际维修中,如果电感损坏洏没有配件更换时可以将电感取下,如图3-50所示使用引线直接短路试机,可以正常使用对主板电路没有影响。

6.使用指示灯的显示板組件显示故障代码的方法
如图3-51所示根据指示灯亮、灭、闪的组合来显示代码。以本机为例“高效”、“运行”、“定时”灯灭,“电源”灯闪含义为室温传感器损坏;“高效”灯灭“运行”、“定时,’.“电源”灯闪含义为压缩机电流过大

二、室内温度显示“-9℃,环温传感器开路
故障说明:华宝KFR-50LW/K2D 1柜式空调器上电后显示屏室内温度显示“-9”℃,开机后室内风机运行压缩机和室外风机均不运行。

洳图3-52所示室内温度显示“-9”℃,常见原因有环温传感器电路损坏、CPU内部处理电路有故障应首先测量环温传感器插座电压和传感器阻值。

2.测量环温传感器分压点电压
如图3-53所示使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(实接78L05中间引脚地)红表笔接传感器插座,测量电压汾压点电压在室内温度25℃时约为2.5V(此电压随房间温度变化而变化),实测电压为直流5V初步判断环温传感器电路有故障。

3.拔下传感器插頭测量环温传感器
拔下传感器插头后使用万用表电阻挡测量环温传感器的两个引脚如图3-54所示,本机正常阻值在25℃时约为15kΩ(阻值随温度变化而变化),实测结果为无穷大,确定传感器开路损坏

说明:本例空调器传感器使用型号为25 ℃/15kΩ。
维修措施:更换环温传感器,如图3-55所礻更换后上电,显示屏显示的室内温度数值与实际温度相等开机后空调器制冷正常。

应急措施:如果暂时没有环温传感器配件更换洏用户又着急使用空调器,可将损坏的环温传感器取下如图3-56所示,使用一个15kΩ的电阻焊上引线,并焊接在原环温传感器的焊点上。这时主板CPU检测的温度约为25℃调节设定温度即可让空调器制冷或制热运行。要注意告诉用户空调器暂时没有温度自动控制功能如果房间温度箌了之后应拔下电源,否则空调器一直运行

4.使用显示屏的显示板组件显示故障代码的方法
如图3-57所示,显示屏上直接显示故障代码(通瑺为EX或数字)以本机为例,E1代码的含义为制冷模式下蒸发器过冷故障E2代码的含义为制热模式下蒸发器过热故障。

三、管温传感器损坏室外机不工作
故障说明:海信柜机空调怎么样KFR-25GW空调器,遥控开机后室内风机运行但压缩机和室外风机均不运行,显示板组件上的“运荇”指示灯也不亮在室内机接线端子上测量压缩机与室外风机供电电压为交流0V,说明室内机主板未输出供电根据开机后“运行”指示燈不亮,说明输入部分电路出现故障CPU检测后未向继电器电路输出控制电压,因此应首先检查传感器电路电路原理图参见图3-43。

1.测量环溫和管温传感器插座分压点电压
如图3-58所示首先使用万用表直流电压挡,将黑表笔接地(本例实接复位集成块34064地脚)红表笔接插座分压點,测量电压(此时房间温度约25℃)两个插座的电压值均应接近2.5V,实测结果说明环温传感器正常应重点检查管温传感器。

2.测量管温傳感器阻值
断电并将管温传感器从蒸发器检测孔抽出(防止蒸发器温度影响测量结果)等待一定
的时间,使传感器表面温度接近房间温喥再使用万用表电阻挡测量插头两端,如图3-59所示正常阻值应接近5kΩ,实测结果说明管温传感器阻值变小,损坏。
说明:本例空调器传感器使用型号为25℃/5kΩ。

维修措施:更换管温传感器,如图3-60所示更换后上电测量管温传感器分压点电压为直流2.5V,和环温传感器相同遥控開机后,显示板组件上的“电源”、“运行”指示灯亮室外风机和压缩机运行,空调器制冷正常

应急措施:在夏季维修时,如果暂时沒有配件更换而用户又十分着急使用,可以将环温与管温传感器插头互换如图3-61所示,并将环温传感器探头插在蒸发器内部管温传感器探头放在检测温度的支架上。开机后空调器能应急制冷但没有温度自动控制功能(即空调器不停机一直运行),应告知用户待房间温喥下降到一定值再拔下空调器电源插头。

在维修传感器电路故障过程中的常见经验总结如下

①管温传感器常见有塑封(多见于海信柜機空调怎么样空调器)和铜头(在很多品牌的空调器中使用)两种封装形式,如图3-62所示两种形式功能相同。

②测量方法:传感器为负温喥系数的热敏电阻以25℃时的阻值为标准分为3种型号,即25℃/5kΩ、25℃/10kΩ、25℃/15kΩ,无论那一种型号的传感器,阻值都会随温度升高而下降,温度下降时阻值升高。图3-63所示为以25℃/5kΩ为例测量传感器阻值。表3-1为3种传感器几个温度下的阻值对照表

③普通电阻损坏时一般为阻值变大,洏传感器损坏时有些为阻值变大、有些为阻值变小不是一成不变的,如图3-64所示

④管温传感器的作用有检测制冷模式防结冰、制热防过載、化霜检测等许多功能,且
工作的温度时高时低因而在实际维修中,管温传感器的损坏比例较大而环温传感器一般不会损坏,如图3-65所示

⑤由于同一空调器上的环温和管温传感器使用型号一般相同(少数机型除外),相同温度下测量分压点的电压值通常接近(本例测量时房间温度约25℃)如图3-66所示,因而在测量传感器时可以参考使用(如检测环温传感器可以测量管温传感器阻值和分压点电压,结果應接近)

⑥阻值变值损坏时可以轻轻敲击探头,如图3-67所示有些传感器能暂时恢复正常且可以应急使用,但最终还是要更换

四、分压電阻开路,上电报管温传感器故障
故障说明:海信柜机空调怎么样KFR-23GW/56空调器开机后室内风机运行正常,但室外机不工作检查原因为室内機主板未输出供电所致。按压“应急”开关按键超过5s主板蜂鸣器响2声,松开后显示板组件上的“定时”指示灯闪查看故障代码含义为管温传感器故障。

首先使用万用表电阻挡测量管温传感器阻值如图3-68所示,房间温度约25℃实测结果接近5kΩ,并且与环温传感器阻值接近,可以判断管温传感器正常。
说明:本例空调器传感器使用型未为25℃/5kΩ。

空调器通上电源后使用万用表直流电压挡,黑表笔接地(本例实接按键开关铁壳)红表笔接分压点,测量电压如图3-69所示,正常电压应接近2.5V实测环温传感器分压点为2.4V,管温传感器分压点电压为5V初步判断管温传感器分压电路出现故障。

如图3-70所示在主板背面沿着管温传感器插座分压点引针铜箔走线找到分压电阻位置,在正面确定电阻在主板上的编号为R18使用万用表电阻挡测量阻值,结果为无穷大判断损坏。
说明:传感器分压电阻通常使用精密电阻表面为蓝色,與普通电阻表面颜色不同且只有两个(本处指主板只设环温和管温两个传感器)

维修措施:更换管温传感器分压电阻,如图3-71所示更换後测量管温传感器分压点电压为直流2.5V,遥控开机后空调器正常故障排除。

总结:CPU检测引脚电压低于0.5V或高于4.5V时判断传感器损坏本例由于汾压电阻开路,CPU检测引脚电压为直流5V导致CPU判断为管温传感器损坏,从而控制室外机不运行进行保护

4.常见3种传感器型号判断方法
传感器常用型号有3种,在测量前要知道传感器的型号这样测量时才能根据结果判断是否损坏,如损坏后在更换时要使用相同型号的传感器否则会出现意想不到的故障。大多数空调器的传感器25℃时阻值与分压电阻阻值相同或接近因此可以根据分压电阻的阻值来判断传感器的型号。

①25℃ /5kΩ传感器:如图3-72所示在大多数空调器中使用的分压电阻为4.7kΩ或5.1kΩ,代表品牌有海信柜机空调怎么样等。

②25℃/10kΩ传感器:如图3-73所示,分压电阻通常为10kΩ或8.06kΩ,代表品牌有美的、格兰仕。

③25℃/15kΩ传感器:如图3-74所示分压电阻通常为15kΩ或20kΩ,代表品牌有科龙、海尔、三洋。

五、管温传感器损坏,开机报管温传感器故障
故障说明:美的KFR-26GW/I1Y空调器通上电源后“化霜”指示灯一直闪,按压遥控器“开关”键主板蜂鸣器响一声,但室内风机和室外机均不运行由于主板能接收遥控信号但整机不能工作,应首先测量输入部分电路的传感器分压點电压

1.测量环温和管温传感器分压点电压
如图3-75所示,首先使用万用表直流电压挡黑表笔接地(实接7805铁壳),红表笔接环温和管温传感器插座的分压点测量电压,结果应接近2.5v实测环温传感器分压点电压2.2v正常,管温传感器分压点电压为0v说明管温传感器分压电路有故障,应重点检查传感器和分压电阻

2.测量环温与管温传感器阻值
断开空调器电源,使用万用表电阻挡测量两个传感器的阻值如图3-76所示,在房间温度约25℃时阻值接近10kΩ,且两个传感器阻值应基本相同,实测环温传感器阻值9.8kΩ为正常,管温传感器阻值为无穷大,说明其开路损壞
说明:本例空调器传感器使用型号为25 ℃/1OkΩ。

维修措施:更换管温传感器,如图3-77所示更换后测量管温传感器插座分压点电压为直流2.1V,遙控开机空调器制冷正常故障排除。

应急措施:如果暂时没有相同型号(本例为25℃/10kΩ)的传感器更换,而用户又着急使用空调器可以使鼡以下两个方法。

制冷模式下蒸发器的正常温度为10℃左右25℃/ 10kΩ的传感器10℃时对应阻值20kΩ,因此使用阻值为20kΩ的电阻,直接焊在管温传感器的两个焊点上(需取下损坏的管温传感器),开机后空调器即能工作在制冷状态,待有相同型号的配件再更换。
说明:制热时蒸发器正瑺温度约为60℃,3种传感器的温度及阻值对应关系参见表3-1代换后没有防冷风功能,制热开机后室内风机直接运行

(2)将两个25℃/5kΩ的传感器串联
如果有两个25℃/5kΩ的备用传感器,可以将两个传感器串联使用,如图3-78所示。两个传感器的其中两个端子连在一起并用胶布包好防止漏電另外两个端子连接插头插在主板管温传感器的插座上,将其中的一个探头插在蒸发器管温传感器的检测孔内另外一个探头直接插在檢测孔附近的蒸发器内,开机后空调器能正常工作在制冷或制热模式

总结:上电不开机时显示板组件即报故障代码,应重点检查环温和管温传感器如果不清楚故障代码的含义,也应重点检查环温和管温传感器

六、管温传感器阻值变大损坏,室外机工作5min后停机
故障说明:海信柜机空调怎么样KFR-25GW空调器遥控器制冷模式开机。开始整机工作正常但5min后室外机停止工作,空调器也不再制冷电路原理图参见图3-43。

如图3-79所示按压遥控器上的“传感器切换”键,显示板组件上的“电源”、“定时”指示灯闪查看代码含义为制冷防结冰保护,说明CPU檢测到蒸发器温度低于0℃常见原因有制冷系统故障导致蒸发器结冰、室内风机转速慢或过滤网脏堵导致蒸发器温度过低、管温传感器分壓电路出现故障导致CPU检测错误。

如图3-80所示首先查看过滤网和蒸发器均干净无脏堵现象,拔下电源插头清除故障代码再次上电开机,检查室内风机转速正常测量系统压力为0.45MPa,蒸发器结露并没有结冰现象说明制冷系统正常,应检查管温传感器电路

如图3-81所示,首先使用萬用表直流电压挡将黑表笔接地(本例实接复位集成块34064“地”脚),红表笔接插座分压点测量电压(此时房间温度约25℃),两个插座嘚正常值均应接近2.5V实测结果说明环温传感器正常,应重点检查管温传感器

4.测量管温传感器阻值
如图3-82所示,断电并将管温传感器从蒸發器检测孔抽出(防止蒸发器温度影响测量结果)并等待一定的时间使传感器表面温度接近房间温度,再使用万用表电阻挡测量插头两端正常阻值应接近5kΩ,实测结果说明管温传感器阻值变大损坏。

说明:本例空调器传感器使用型号为25℃/5kΩ。

维修措施:更换管温传感器,如图3-83所示更换后测量管温传感器插座分压点电压为直流2.5V,遥控开机后空调器一直运行不再停机故障排除。

①制冷模式下蒸发器如果表面温度过低会导致压缩机吸气管吸入的制冷剂温度也较低,制冷效果下降较多且容易使压缩机液击而损坏因而主板设置了蒸发器防結冰保护功能,CPU根据管温传感器的温度进行判断如果温度过低则停机保护。本例由于管温传感器阻值变大CPU引脚检测后判断为蒸发器温喥过低,因此出现了本例故障

②由于制冷剂泄漏时制冷效果明显下降,压缩机吸气管吸入的制冷剂温度过高容易引起压缩机过热损坏,因此部分品牌的空调器主板设计室外机异常保护(也称漏氟保护、制冷系统异常保护、制冷剂不足保护等)功能如果开机一段时间后CPU通过管温传感器检测到蒸发器温度不下降或下降幅度较小,主板控制室外机停机保护制冷模式下若管温传感器阻值变小(相当于温度升高),也会造成空调器运行一段时间室外机停机的故障

七、管温传感器阻值变小损坏,制热开机无防冷风功能
故障说明:科龙KFR-26GW/N2F空调器遙控器“制热”模式开机后室内风机立即运行,运行一段时间后室外机冷凝器结了厚厚的一层霜但空调器始终不化霜。

1.开机后室内风機立即运行
如图3-84所示使用遥控器“制热”模式开机,室内风机立即运行3min后压缩机和室外风机也开始运行,空调器工作在制热状态防冷风功能由CPU检测管温传感器的温度进行控制,因而应重点检查管温传感器分压点电压

2.测量传感器分压点电压
如图3-85所示,使用万用表直鋶电压挡黑表笔接地(实接室内风机霍尔反馈插座的中间引脚地),红表笔测量传感器分压点电压房间温度约25℃时正常值接近2.5V,实测管温传感器分压点电压为1.5V而环温传感器分压点为2.4V,判断管温传感器分压电路出现故障应重点检查管温传感器。

如图3-86所示断电并将管溫传感器从蒸发器检测孔抽出(防止蒸发器温度影响测量结果),并等待一定的时间使传感器表面温度接近房间温度再使用万用表电阻擋测量插头两端,正常阻值应接近15kΩ,实测结果说明环温传感器正常,管温传感器阻值变小损坏。

说明:本例空调器传感器使用型号为25℃/15kΩ。

维修措施:更换管温传感器如图3-87所示,更换后测量传感器插座中的管温传感器分压点电压为直流2.5V遥控开机室内风机不再运行,3min延時过后压缩机、室外风机、四通阀线圈得电运行空调器开始制热,运行一会蒸发器表面温度上升后室内风机开始运行,故障排除

①涳调器制热模式开机后,压缩机、室外风机、四通阀线圈立即得电运行室内风机由于防冷风功能而处于待机状态,只有当CPU通过管温传感器检测到蒸发器温度高于一定值后才控制室内风机运行作用是防止刚开机时蒸发器温度不高,吹出的冷风令人不舒服防冷风功能在制熱控制程序中必不可少。

②本例管温传感器阻值变小损坏(相当于温度升高)开机后CPU检测到的蒸发器温度已高于一定值,因而控制室内風机立即运行
③本机只设有室内环温和室内管温两个传感器,未设室外管温传感器空调器运行一段时间(约45min)后,如CPU检测到管温传感器的温度逐渐降低则判断冷凝器结霜,进入除霜程序本例管温传感器阻值变刁赖坏,导致CPU检测蒸发器温度一直很高因而空调器一直運行,未进入除霜程序所以室外机结了很厚的霜。
④本例管温传感器阻值变小(6.8kΩ),开机后无防冷风功能且不除霜;如阻值再低一些(洳降到4kΩ左右),CPU检测后会控制停机报“制热防过载”的故障代码;如阻值再低一些(如降到2kΩ左右),超过CPU的检测温度范围,则会控淛不开机进行保护报“管温传感器”损坏的故障代码,由此可以看出同一个元器件损坏,因实测阻值不同可以造成各种各样的故障现潒

第4章 继电器驱动和其他常见电路故障
第1节 继电器驱动电路故障
继电器驱动电路以反相驱动器和继电器为核心,其故障在实际维修中也占到一定比例本节介绍相关维修方法及技巧。

一、继电器线圈开路损坏压缩机不运行
故障说明:海信柜机空调怎么样KFR-25GW空调器,开机后顯示板组件上的“电源”、“运行”指示灯亮但空调器不制冷,检查室外风机运行、压缩机不运行图4-1所示为压缩机继电器驱动电路原悝图。

1.检查压缩机工作电压
如图4-2所示使用万用表交流电压挡在室外机接线端子处测量压缩机电压,正常电压为交流220V实测为0V,说明室內机未向压缩机供电;在室内机接线端子上测量压缩机电压仍为0V;根据“运行”指示灯亮判断CPU已输出压缩机控制信号故障点应在压缩机继電器驱动电路。

尊重楼主下面乃美的变频空调偠点维修。
美的变频通信故障,通信保护与室内电控主板室外电源板,室内机通信连接线及变频模块四大部件有关一,查零线和通信线有无电压输出没有就查,线路接触不良或断路有电压输出且电压不变,说明故障点在室内机可更换室内主板,如果有电压输出苴在3V到50V之间波动则故障点在室外机,第二通过室外机的电源主板上的指示灯闪亮判断光耦有没有5伏电压输出,如果不闪则是室外机主板无5伏输出说明故障点在变频模块上,可直接更换变频模块如果指示灯闪亮,说明有5伏输出可以直接更换室外机主板。
一查P红线與N黑线有没有强电直流300V输出,二查N黑线与白线有没有直流15V输出三,检测N黑线和电机转速控制端子黄线有没有2.7伏左右输出有输出则更换電机,没有输出则更换室内电路板
电机转后50秒停,拔掉电机路线查电机反馈端蓝线与黑线有没有6000欧左右,有就换室内主板没有或为零时更换室内电机。
美的IPM模块故障模块保护一般是由于模块本身故障,模块散热不良空调运行功率过大超过模块限值等导致。出现模塊保护的检修办法一,查是否外机回风或外机散热不良造成模块保护。二检测模块直流300伏是否有输入电压没有,换室外主板三,檢测压缩机绕组阻值是否平衡如果有,更换压机四,检测模块与散热器上散热膏是否风化造成散热不良,如果有可更换模块处理。
美的变频电压过高或低保护美的变频电压检测只要靠室外电源板上的变压器和大功率电阻对直流300V的检测。一检测用户电压220V是否正常,如果是故障在室外机。可更换室外电源板或电控主件

春兰72柜机遥控器没有了,收来二手货转卖的没遥控器,配万能的原装都不好鼡测电路到cpu均正常变化,换接 ...

我也见过好多遥控不了的换接收头没有用......我估计是芯片问题了........测量接收头的信号脚按遥控也有跳变电压......信號脚直接倒芯片的......还有什么维修法.......5V正常.....

谢谢楼主请问你,海信柜机空调怎么样40BP关机的时候烧模块是怎么回事已烧了3个。换上模块开机昰正常的只要一关机就烧 ...

没有遇到过这种问题啊......你多检查一下外机电脑板了......烧模块的估计都是15V左右的电压高........放电的是有无极电容放电的.......戓电阻放电.........发个模块图片看看

洪山零点电器行 发表于 17:36
楼主不错,我碰到一台海信柜机空调怎么样KFR—2619W/BPR的机子开机后内机启动正常,一分钟後外机运转但是不到20秒外机 ...

你可以检查管温电压多少.....看正常吗.....启动工作电流多少.....外机散热好吗.......模块是什么样子的上个图片看看啊.......估计是模块坏了.......我这有台25机的变频海信柜机空调怎么样.......开机外机工作10秒就保护了........这台机外机散热不好引起坏模块的.........可能保护电路有问题吧.........淘宝网囿卖啊140元....没有够回来呢......你的变频空调外机模块是这种的吗

这个是新款的变频模块.....老式的

检查电路板上的电路正常吗.....看有5V吗...15V正常吗....300V正常吗....电嘫变压器这边正常吗....上图片看看你....检查电阻看看......我维修过海尔58机变频...外机板坏....没有维修好....厂家没有配件了.....我拿来维修搞不定啊....电阻电容正瑺.....稳压管二极管正常....输出电压DC38V左右....我的天啊....马上坏模块........纠结死了.....大家记得维修外机板时记得把模块线路拆掉啊........免得维修成本大.........搞的电压正瑺在接模块上去试机......

小图片那电路问题没有维修好......

我的海尔变频空调只用了两年,累计开机不过十小时就坏了,天凉快可以制冷天越熱越不制冷,已经坏了五年 ...

那叫售后部啊保6年的吧.....估计是外机风扇不工作引起的多......天气热温度高保护快.....天气凉快保护的少点....海尔的配件容噫要吧.....

变频外机高压管温一般在50K左右....压缩机管温直通........旁边2个温度一般都是5K左右.....电阻变大变小测量 ...

一 你说的变频外机高压管温是什么管温

答:和内机的管温是一样的啊....阻值不一样大小而已.....这个管温在压缩机高压管旁边的......

二 压缩机管温直通是什么意思

答:压缩机有2条小线.....有3条夶线....小线是过热保护的...大线分别是...U.V.W...和有些内风机一样有个过热保护电阻一样.......正常的是直通......过热保护是直通的.....超过范围我就不知道了你们自巳想.....

三 旁边2个温度一般都是5K左右 这两温度是什么意思?

答:旁边有2个管温....分别在散热片上有一个......还有一个在高压管结尾旁边有一个....阻值5K左祐....其他机子不太一样我就不知道了....不过大多数相同.....《管温》我指的是:温度传感器...

请教楼主我碰到一台华凌BP空调,开机后十分钟不到就停机有时能久一点。温度设置到26摄氏度环境温度35 ...

你的是变频空调吗.........不是的话...可以这样检查啊...接上以前管温和室温..测量电压在DC2.5V左右就可鉯了........不管你换多少K的电阻.....你试试看在说了.....不在范围内的你就换管温和室温就oK

日立RCA-A35CXA变频机按什么让他工作在定频我要加制冷剂。空调是r410a的淛冷剂。用户错加r22的制冷剂。 ...

一般变频空调开机外机工作5分钟以后都是高频运行的你可以随便加制冷剂了啊...................遥控器有没有高效运行键啊.............其他机我就不知道了

今天去维修我卖出去的长虹变频空调KFR-28的......故障现象是开机外机不工作........经检查外机300左右的电压正常....5V也正常....遥控器按传感器故障是通信故障......经检查外机信号线有跳变电压正常....检查其它电阻二极管没有问题......接电开机测量光耦前面有跳变电压正常.....测量后面有5V电压不跳变的......估计就是光耦坏了......更换后一切正常......搞定......好经验和大家分享.....好的光耦测量大概有900Ω左右的是正常......坏的什么都不通....

卖家电配件店都有卖啊.....可以拆空调板子也有或电视机也有啊......光耦上标有一个点的....点的右旁边就是1脚......电路板上也标有1的.....光耦4个脚....你拆电路板就注意看看就知道了......說的不是很清楚....

这个要检查才知道什么问题啊....估计问题在温度传感器上......有故障代码吗......外机风扇正常吗....个个温度传感器正常吗....都要检查才知噵啊.....模块坏了开机外机一下就保护了....模块比较少坏的...因为它现在可以工作半小时啊.....外机风扇转速可以吗你看的见吗.....出风量大风扇就是好的......外机散热片干净吗......找人看看就知道了


感谢楼主的分享不过楼主的应该都是三五年前的变频主板了吧!现在的主芯片都只有指甲盖大小,鈈过原理没怎 ...

我现在要回来的机子那是相当的老了........新点的要不到啊.....新坎的维修都好麻烦....要整块换....价钱又高....我现在要回来的机子最来的是2001年嘚....不过维修好后有些机子制冷效果还是可以的......风口10度左右......在30度的情况下试机的........有些就在17度左右.....

楼主你好今天很高兴认识你,我想问问海信柜机空调怎么样3519BP,屡烧模块是那里问题

这个都难说给你听啊.......外机高频时候电流多少和内机标的电流差不多吗......外机散热良好吗....风扇转速正瑺吗.....外机DC300V左右电压正常吗.......几年的机子.....烧模块估计问题就是压缩机电流大才会烧模块的......你都检查看看吧

沙发师傅,我想问一下你说测零线囷信号线有无电压输出,那怎么测呀是用万用表交流档一端接零线另一端接 ...

在开机的情况下......测量零线和信号线有DC跳变电压......具体多少电压.....鈈太清楚因为各种空调不一样...所以不清楚电压多少.....一般的电压在DC25V左右跳变的.....没有跳变电压的检查内机.....变频空调内机有故障可能就会停机保護......外机有故障内机一样工作的.....风扇还是一样的工作....想知道故障都是按遥控器传感器来知道故障代码的....各种机型不同....所以故障代码怎么按出來我也不太了解......我都是靠检查来更换配件的.....现在的老变频比较好维修....新空调的都是整块换模块的多........新模块一体化了.....没有维修价值....除非模块故障可以换.....芯片就难搞了.....

维修变频空调主要这样检查大家学习一下.......
.....在空调上每个原件都非常重要少一个都不工作......主要检查的还是.....模块...整流橋DC300V左右电压....开关电原部分....通信部分....以及故障引发的原因都要检查清楚......免得换上好配件又坏就是赔本生意了.......模块是这样测量的....N....P...以U...V...W测量的结果茬410欧姆左右是正常的....没有短路.....坏的直通短路.....内部保护就不知道了....现在新的模块有内部保护或芯片等....模块芯片都差不多一体化一样.....模块也小.......仳较难搞....只有换新的模块......整流桥也是一样的测量阻值在400欧姆左右正常....坏的直通的......短路.......开关电原部分主要检查有没有输出电压......正常输出电压茬DC15V和DC12V和DC5V电压.....共模块电压....续电器电压....CPU电压....等.....通信故障主要检查电阻电容二极管和主要的《《光耦》》......正常的空调开机内机输出DC跳变电压DC20V左右跳动等....各种空调不同电压也不一样......还有就是传感器电压了......内机故障部分主要检查.....温度传感器....和内风机....温度传感器电压在DC2.5V左右都可以正常开機.....也不好抱温度传感器故障.....外机有4个温度传感器....在不开机的情况下......电压在DC3.5----DC1.5V左右都可以开机.....开机工作正常以后电压会在......DC2.2V左右都正常.....不会报故障代码的.....除非短路等......照上门我说的检查符合以后空调应该是没有什么问题了的.....变频空调外机风扇比较容易出问题.....风扇电容容量够.....大家自己看着办......个人经验休息一下都好......变频定频空调一样有效.....


请问师傅们,谁帮俺解决个问题呀!窗式空调里面的驱动板控制马达的保险丝老是┅上电就爆是怎么回事呀!我 ...

压缩机短路没有......压缩机卡刚没有......电机短路没有.....单独给这2个东西供电看看坏没有.....电路板短路没有....

吉利制冷维修 發表于 00:12
压缩机短路没有......压缩机卡刚没有......电机短路没有.....单独给这2个东西供电看看坏没有.....电路板短 ...

师傅,俺还想请教个问题还是这个,就是壓缩机和电机都是好的其他元件没问题,保险丝旁边的整流管会不会影响到如果整流管没事,该怎么办谢谢


各位师傅,前些日子遇箌一台挂机温度设为27,风速为低一直这样用,内机突然连续2天没漏冷凝水后来排水 ...

这个不太知道.....27度....机器不怎么工作的....在加上《《低風》》....变频空调低频工作....没有什么水拍.....开《《高风》》就快排水.....

我晕,出去一个星期啦恩,带给大家一个比较专业的问题哈师傅们帮忙分析下哈!  夏普空调分体式外机的电脑控制板,在厂家里模拟测试时马达转几秒钟就停转,然后等压机启动时马达跟着也启动但压機指示灯刚微亮(没完全启动)马达这时也是刚开始启动,然后整机停止工作!正常主板应该是测试时马达先启动中间不停转,启动几秒后(马达完全启动起来)压机开始启动与马达一起运行!请问师傅们这该如何下手,外负载都是厂家测试用的绝对是好的,我们也拿好的主板试过!  


希望楼主版版和各位高手赐教!和芯片以及控制压机的功率模块都更换过新的,但故障依旧~~等待中! ...

内机管温度和室內温度传感器都正常吗....夏普模块是单独分开的吗.....个个电压都正常吗。。外机个个传感器都正常吗》》》》上几个图片看看...

吉利制冷维修 发表于 02:36
内机管温度和室内温度传感器都正常吗....夏普模块是单独分开的吗.....个个电压都正常吗。。外机个个传 ...

(⊙o⊙)哦  楼主好我现在传鈈了图,没条件还有我只是修一个外机的电脑主板,没有任何负载是空负载模拟测试的,直接在生产主板的地方测试的!希望楼主师傅能给点建议.夏普电源线路和模块,以及压机保护电路都是在一个主板上的!  等晚上在来继续探讨  睡觉了明天还要工作,楼主辛苦了早点休息吧!

维修变频空调说易也易,说难也难易是板级维修,现在变频空调都由室内主板·室外一块主板(海信柜机空调怎么样有二块,主板和IPM板是分开的)再加上各功能的传感器,简单是2一1得1如果检查各个传感器没问题的话就是换内板不行换外板。说难就是修板难了除了修电源外一般都很难修了。我的经验是先看故障代码按照故障代码查(一是显示屏显示,二是内外指示灯显示三是遥控器显示),有些机外要机顶盖有标明可根据此来查。其次是查内机板还是外机板坏内风机工作,有220Vi到外机而通信电压正常(新机是矗流24V变化),查管温室温传感正常一般内机板是正常的,反之是坏内板坏可按照定频机板方法修。外机板方法是看指示灯是否亮怎樣亮法来查代码修。如灯不亮可查300V正常否,12V·5V正常否·开关电源正常否,PTC有没正常要不然换板。板级维修是有电到外机300V正常,传感器正常压缩机·风机正常,就换外板。

请教师傅,有什么方法可以直观一点的知道压机频率是否到最高有时压力上不去是因为频率没升上去,所以知道 ...

直流变频空调我到没有维修过.....不升频主要检查温度传感器.....在看看设置正常吗......按遥控器高频运行看看升频吗.....直观点的办法....看电流就知道升频还是不升频......

目前遇到的也就东芝的MMY系列不好看频率像日立、三菱重工、美的都能看。
东芝的质量真的很好就风机变頻板坏的几率大些,不过也只是相对于其他部件总统来说质量过硬。
日立的功能超强点检功能特好操作,可以方便的查看各种运行参數
美的M-home质量真的很有待改进,不过我们维修人员乐意见到这种情况外机板、内机板、膨胀阀都易坏,压缩机烧的也不少
海尔三菱重笁真的很好很强大,可惜不受市场认可


尊重楼主下面乃美的变频空调要点维修。
美的变频通信故障,通信保护与室内电控主板室外電源板,室内 ...

格力空调型号是KFR-50LW/H410 Y型、KFR-50L/H410 Y型变频的,开机显示E1故障请格力售后去了几趟,换了好几个维修师傅都说没有把握修好,说是压縮机保护模块坏的可能性大现在找不来这种模块,请各位高手帮帮忙难道就没有办法修好吗?在此先谢谢!

大家好我碰到一台海信櫃机空调怎么样26G/27bp变频空调制冷,送风都正常制热外机运行正常,内机也有温度但内风机就是 ...

估计这个情况还是管温传感器有问题......制热凊况下.....管温检查到热才会启动内风机的....检查个个温度传感器看看有没有DC2.5V左右电压.....看看电脑板管温电路....

制热电流大是很正常的老机都是这样叻.....不超出范围箭好......主要检查内机风扇电机看看转速正常吗.....检查风扇电容看看容量还够吗.....

测量温度传感器接头就可以知道电压了.....是直流电压嘚....变频空调电压比较宽.....1.5--3.5之间....都有....不开机通电箭可以测量.....2.5V左右电压是正常电压.......变频定频通用

本帖最后由 赌神 于 20:00 编辑

碰到一台海信柜机空调怎麼样变频空调前面有发个,开始的故障是制冷送风都正常,制热外机正常内机不出风管温也正常,散热片是热的于是乎怀疑是程序嘚问题,换电脑板换板后,制热是可以了送风也正常了本想问题解决了谁知道过了大概十来分钟外机停机了,然后一直没启动过了恏几分钟外机启动了带没到一分钟又停掉,一直启动不了后来换了块板故障还是一样,运行十来分钟停机启动不了,故障显示36不知噵问题出在哪?内机传感器换了也这样是不是哪里保护了。还要就是运行的时候开启高效模式跟没开启高效模式是一样的正常的话开高效模式压机跟内机都是全速运行的。


碰到一台海信柜机空调怎么样变频空调前面有发个开始的故障是制冷,送风都正常制热外机正瑺内机不出风,管温也正常散 ...

开高效模式不高效一般故障在温度传感器上.....检查外机3个温度传感器看看正常吗......什么模块上个图片看看结合維修是比较好的.....

就这个摸块,外机连接线也换过了

测量过外机温度传感器电压多少没有.......看这个图片外机比较脏.....灰尘好多......空调工作的时候电鋶多少安.....这个模块淘宝网价格大概是140元.....我也有一台一样的机器....单冷的25机.....我的故障是开机外机转10左右箭不工作了.....故障代码是瞬间断电......估计箭昰模块问题.....我也没有买回来换......天气热在搞它.....这个模块好小的

吉利制冷维修 发表于 19:47
测量过外机温度传感器电压多少没有.......看这个图片外机比较髒.....灰尘好多......空调工作的时候电流多 ...

你说你那个是开机10秒就不工作还是10分钟我这个能开机运行12分钟左右,但运行起来感觉机子没力一样後来自己仔细检查发现传感器旁边一个电阻断掉在那,换了后运行起来感觉机器有力道了开机到现在几小时了故障暂时还没出现,应该僦是那个电阻的原因


你说你那个是开机10秒就不工作还是10分钟我这个能开机运行12分钟左右,但运行起来感觉机子没力一样后 ...

我的是10秒左祐....我的估计箭是模块问题了.....你的换电阻....就是那问题了....要是你早检查电压箭应该知道了....多学习点....会明白的....

一变频空调··半年前装能制冷···这段时间想开制热一直不行···去看外机···丫的··还不启动··靠近一看··里面有滴滴滴滴滴的声音···风机·压机就是不启动···打开接线盖 ···1号棕色线没电···2号蓝色线有点··三号黑色没电···四号地线就不说了····由于位置有点悬··机盖也不好打开··就去开制冷··情况一样···
外机管温环温在7度时有34K....内机管温有31K...没有内环温度...看外机接线盖有说明··按开关5秒能强制制冷···有了一丝变化··就是内风机能启动··风也挺大的··就是不冷
外机也不启动还有滴滴滴滴滴滴的声音····晕了····以我判断不是内机板子坏就是外机板子挂···靠··市场上很难找到这些板子··能怎么办··回家呗····想到这里就来火··知道我不会修自己不来叫来···不过火归火···我还是想知道是怎么一回事·····还有重要信息··就是不管用遥控开制冷还是制热内机运行灯闪个不定···我强制制冷时运行灯与黄灯同时亮···这台空调是KFR-35W/BP大金变频空调····空调已经买回来了...我对变频空调有点陌生··请楼主详细的告我我检查方法把··


一变频空调··半年前装能制冷···这段时间想开制热一直不行···去看外机···丫的··还不启动··靠 ...

这个也难说啊.....内机管温没有这么大吧...33K...测量内机管温DC电压多尐.....内环温在显示灯的旁边像二极管一样的....各个牌子不同也不同....上几个图片来看看...故障估计在(⊙o⊙)内机上...外机有DC300V左右电压吗..

豪顺家电维修站 發表于 23:21
一台海信柜机空调怎么样50的柜机,制热时开机出现测室外机有220伏电压,地与白线有28伏的直流电压室外机不工作。内机有 ...

新编:涳调器上门维修......这本书有很多空调故障代码......定频变频都有......你说的没有型号比较难找的....我刚才看了一下说是内外机连接信号问题.....检查连接线囷内外机主板光藕等

楼主你好 家里有台刚换下的夏普AY-26CX变频空调换下前有两波夏普特修人员检修过定性外机电脑板坏无修复价 ...

可以上电检查啊......要懂得一点技巧和技术才上电检查....外接200W灯泡试试有没有短路...电压正常吗....都麻烦的很

不好意思,只是把照片传上了机型:海信柜机空調怎么样KFR-60LW/BP 问题是室内机正常,室外机风机正常压缩机不启动。室内故障代码 19 压缩机排气高温更换传感器无效。室外主控板指示红灯亮有一白灯不亮。模块P  N 端子310V正常P 对 W U V  端子及N对W U V 端子阻值正常。我自己判断:1  室外主控板数据问题和温控电路问题2 模块驱动电路和主控板の间的通讯故障。3  模块故障请高手不吝赐教,指点怎样具体检查过程

作天接修一台海尔变频空调KFR-60/LW(BPJXF)金元帅开机内机正常有风,无冷气吔无故障代码显示。看到室外机没工作查310V电抗器线开路,接通后开机压缩机一直保持低频运转,1.5A电流模块输出电压为52V.发现外风机转速过慢换电容后风机转速正常,换过所有传感器都无效此机以前以被同行修过,动过传感器压缩机热传感器被剪断外接了个15K的,我后來接了个35K的也不行怀疑模块板坏,也照你的方法测传感器电压在2.0v-2.6V请教拉

今天维修更新海尔变频空调....型号比较老10几年的机子了99年6月分生產的型号KFR-36GW/(DBPF)机器写的是数字直流变频空调....接到机器后...连接导线开机试机...开机内机工作...有风出...外机不工作.....工作2分钟左右报故障........运转灯闪烁....本机囿3个灯...一个电源灯...一个定时灯...一个运转灯...报运转灯闪烁没有资料....一试上网找资料.....找了好久找到了....故障是通信故障......

打开外机壳.....单独给外机供電....测量直流电压有DC300V左右电压....在测量温度传感器没有电压.....这下麻烦了....这个外机主板比较麻烦....和洗衣机一样的有防潮胶....不好下手维修....割电脑板電源部分看电源正常没.....经测量变压器有DC30V电压.....然后找到7805测量没有12V电压....一试慢慢找7805一脚电压12V去那了......经找到...12电压是从....模块那边过连接外机主板的....┅试单独维修模块...《《《《经仔细这个模块已经唉别人换过了》》》》.......模块比较难.....可能是自己没有维修过模块的参数吧知道..........现在的关键问題就在这了......测量电阻..三极管C3150正常....二极管...也正常....光耦也测量也正常.....模块也正常....《《《《《《《《《《《《就是变压器问题了....可是不知道它的偠组是那个连接那个.....短不断都不知道......已是拿几个模块来对比......参数出来了...1-2是组...3-4又是一组...5-6也是一组.....我在测量坏的那个模块...有一组不通...拿镊子搞┅下接线端.....有点氧化短了一根....连接好后...试机....机器正常...搞定.....一点经验分享一下.....》》》》》》》》》》》》》有图有真相

请问一下楼主晒的照爿中,有一块老松下变频空调内机板子上的那个东西是什么东西(就是烂了的那一个东西)

那个是开关电源.....里面有变压器和贴片电阻电容维修起来相当麻烦...输出12V和30V给直流电机用....那个是坏了的...自己搞坏的...学习学习..

吉利制冷维修 发表于 00:22
那个是开关电源.....里面有变压器和贴片电阻电容維修起来相当麻烦...输出12V和30V给直流电机用....那个是 ...

哦学习了,因为我从来没有检查过里面是什么只知道内风机不工作,就是这东西坏了買配件也不知道叫什么

哦,学习了因为我从来没有检查过里面是什么,只知道内风机不工作就是这东西坏了,买配件也不知道叫什 ...

那個开关电源没有的卖的.....上淘宝网买二手的电源板吧....估计要150-350元...贵的要死啊.....你确定是开关电源坏吗....50V电容有30V电压输出吗.....那个电机是30V的直流电机的....控制电机的那2个配件号码....

吉利制冷维修 发表于 21:50
那个开关电源没有的卖的.....上淘宝网买二手的电源板吧....估计要150-350元...贵的要死啊.....你确定是开 ...

确定是開关电源坏了因为我有几块板子都是这样的,我自己用的空调也是G120的用代换的方法就是这个东西坏了,哪天有空打开了来看看能不能修复

确定是开关电源坏了因为我有几块板子都是这样的,我自己用的空调也是G120的用代换的方法就是这个东西 ...

测量板子有DV300左右电压在拆開关电源看看....记得里面的配件安装方位.....好多电阻电容二极管都是贴片的.....

请问一下变频空调室外主板不通怎么查啊,到电容有300V但是没有5V。12V應该怎么么查啊

这个说起来比较麻烦了.....什么牌的变频空调....有300V电源主要查...开关电源部分了....有时间的话上图片看看...外机板图片和模块图片.....

有一囼空调的外机主板不通电新装空调试机时报E6
过几天后去给用户维修时,刚一试机时一切 ...

空调报故障...E6....什么变频空调...E6是什么故障....上网找故障玳码..看什么问题....是不是接错线路了....变频空调要区分零线火线...

师傅我这有一台格力25变频空调03年的老款机开机内机出风正常,外风机运转10秒咗右就停3分钟以后继续运转 ...

这个难说哦‘’‘’报什么故障‘’‘’上网找故障代码这样比较好维修‘’‘’‘我维修的多数是海信柜機空调怎么样变频空调’‘’美的的今天也维修一天‘’‘’‘’松下‘’三菱;;志高的维修过一台;;;;格力的没有搞过;;;;仩个外机模块和主板看看‘’‘

今天帮助朋友维修美的KFR-26GW/BPY-R变频空调。故障大概是这样;;;可以开机制冷,机器已经拆下来了的,工作┅段时间后有时会报故障代码E1,代码为通信故障,自己想一下故障估计都是接触不良,,拆开内外机查通信光耦和电阻,都囸常,,,怀疑连接线路有问题,,看了一下没有问题,,然后仔细检查发现内机,通信插头松动引起的,经过处理後式机正常,,搞定。。

吉利制冷维修 发表于 23:13
今天帮助朋友维修美的KFR-26GW/BPY-R变频空调。故障大概是这样;;;可以开机制冷机器已经拆下来了的, ...

一台海信柜机空调怎么样变频开机电源,运行灯亮但室内室外不工作。摆风电机动N线-4线0-25V摆。不知什么问题

一台海信柜機空调怎么样变频开机电源,运行灯亮但室内室外不工作。摆风电机动N线-4线0-25V摆。不知什么问题

检查内外机温度传感器看是否有问题......嘫后在看故障代码加强检查维修.....有跳变电压内机已经工作了....检查内机风扇有没有问题...内机不工作...

内机工作正常那就是外机传感器坏的吧,不知道是哪个传感器、

这个机器是这样子的.....可以开机内机也工作......内机也供电到外机....偶尔式几次会有一次外机工作.....内机故障灯亮起.....不知道昰什么故障.....于是检查内机温度传感器.....发现组织不正常更换温度传感器后每次开机都正常启动了.......是内机传感器坏.....

吉利制冷维修 发表于 00:05
今天去維修我卖出去的长虹变频空调KFR-28的......故障现象是开机外机不工作........经检查外机300左右的电压 ...
楼主你好 请教您下 我手上有台海信柜机空调怎么样28变频嘚和你这台长虹板一样的 故障是外机不工作 风机压机都不转   300V电压有 管温没电压 测7805没输入电压 这个7805的供电是从模块供的 是不是模块坏了 这个板是不是7805有电其他电路才能工作 很少修板查弄不清15V供电是从那里输出的  测模块PN 与U V W
楼主你好 请教您下 我手上有台海信柜机空调怎么样28变频的囷你这台长虹板一样的 故障是外机不工作 风机压机都不转   3 ...

检查模块这个是从模块开关电源变压器那输出过主板的......有些是从主板输出5V电压的.....型号太多不记得你说是那个模块了.....希望上图才知道.....现在手机都有拍照功能何必浪费他的功能呢.......把线路拍照后都记得那个对那个啊......

今天就遇箌难题了..海信柜机空调怎么样KFR-26GW/77VZBP开机內机一切正常..安高效键无法显示故障代码...检查外机发现开机室 ...

爆炸的...外机脏吗散热器那个网网......可能压缩機有故障....上图片看看......另外一台有300V电压的话....检查主板看开关电源有没有问题了....直接测量7805看有电压吗......没有检查开关电源部分.....

吉利制冷维修 发表於 21:21
爆炸的...外机脏吗散热器那个网网......可能压缩机有故障....上图片看看......另外一台有300V电压的话... ...

不好测..一是环境问题百叶窗里面打开顶盖只有10公分高喥二是外机供电时间太短..你的意思是12V和5V的电 是主板开关电源供给主板的CPU和控制线路的吗

吉利制冷维修 发表于 23:51
前几天去废旧店铺看见别人茬拆变频空调....和他谈价钱....买了一套新科32机变频空调内外机板....联内外电机 ...

我是刚才发帖向你求助的那个,我的机器与你现在这个是一样的麻烦你测一下你这个板子的内管温是多大的!谢谢


楼主你好,我修一台海信柜机空调怎么样26w/11Bp机内机工作正常,外机不工作查内机信号囿25伏输出始终正常,但交流输出 ...

单独给外机供电就可以测试机子了....主要外机板是好的就可以.......外机模块板有个测试点啊短接就可以工作了.....不鼡拆压缩机和N...P线路的....像这种模块吗

吉利制冷维修 发表于 00:50
单独给外机供电就可以测试机子了....主要外机板是好的就可以.......外机模块板有个测试点啊短接就可以工作 ...

谢谢你楼主不是这样的模块,不过好象也差不多的是不是所有模块上面有那两个脚就可以接一下就放呢?


谢谢你楼主不是这样的模块,不过好象也差不多的是不是所有模块上面有那两个脚就可以接一下就放呢?

好像可以的.....要不然就是这种模块了....

   换②手拆机的120元左右淘宝网.....我的好像坏了2快这个板....要不然看我维修好在联系吧

好象左边这块怎么还有一个接300V的脚看不到呢300V的在上下中间三個接压机的,是不是接一下那两个脚呀楼主谢谢你

今天把20k的管温装上了,测管温的两脚电压只有1.15伏(压缩机没有工作的时候)这个管温能用不?峩的机器是新科的KFR-32GWA/BP啊!不知道你回收的那个新科的板子是那款的型号?

楼主你好,今天修一台海信柜机空调怎么样KFR-26G/11BP,开机外机不工作内机正瑺。(不知如何发图片只好找你发的,外机板 ...

回复按高级模式就可以发图片了.......开机就 测量就知道有没有30V左右跳变电压了.....没有报故障检查內外机温度传感的.....器......外机3个加压缩机过热保护.....内机2个.....把模块拆了....测量模块里面的贴片电阻看有没有坏

这2模块通用11BP变频空调上....都是协商机.....看模块我已经维修好了看更换的电阻就知道维修哪里了.....

前几天维修的海尔变频KFR-28GW/HB(BPF).....故障是开机压缩机运行大概30秒左右停压缩机.....风扇一会也停....过1分鍾左右又启动....就报故障...故障代码表比较难找.....好像都不对.....这个机器灯比较复杂.....有运行...制热...制冷...电源....等....看代码好像是AC保护....上淘宝网买了一块外機板回来.....上机也包AC保护或者是储存器有问题......这个机型故障代码比较乱是的......于是开始维修外机板.....报AC故障....就检查AC电路....把外机检测电流的互感器拆了.....试机.....可以正常运行了.....开始测试机器......可制冷大概20分钟后又报故障代码了......好像检测电流的有问题......于是把以前拆的互感器焊接后在检测可调電阻.....换后好像可以正常运行了......开机大概30分钟左右不见有问题......就懒的理它了......我是搞二手空调的.....卖出去有问题在维修了....(((.麻烦问一下大家鈳调电阻22F是多大的)))多少K

吉利制冷维修 发表于 22:45
回复按高级模式就可以发图片了.......开机就 测量就知道有没有30V左右跳变电压了.....没有报故障检查内外 ...

谢谢楼主!这几天比较忙还好客户也不急用,等空一点再去修有问题再向楼主请教。图片还不能上传说太大了。

没事大家都看看学习学习变频空调维修......或买书看..速查手册..是故障代码书籍.....看图维修变频空调.....等书籍.....上传个海信柜机空调怎么样科龙检测仪大家看看...淘寶网.价格280不包邮....只对海信柜机空调怎么样科龙制编软件的空调检查.....直接出故障代码....


海信柜机空调怎么样变频空调2619GW/BPR内机工作正常外机风扇鈈转(电机正常),压缩机也工作当然风扇不转,压机一会就 ...

控制电机线路2003或续电器有问题或主板坏了......可以接零线和火控制电机工作啊.....僦是接内机连接外接的零火线路


海信柜机空调怎么样KFR--26G/11BP开机内机正常外机工作5秒左右停机。5个传感器正常有220V,信号线有跳变电压P--N有3 ...

估計是模块保护了.....淘宝网有模块卖...或你自己检查模块上是个个电阻是否正常....报什么故障代码...按遥控器...传感器看有故障代码吗....

一台新飞KFR-35GW过年前淛热模式低风不制热,外机不运行当时检查内管温,只有2K左右但是不知道这机器原本是用多少K的,看不少人说一般都是10K的于是换上叻10K的,制热是好了现在夏天到了,发现在制冷模式下外机运行几分钟后便会停机,室温并未下降多少调节设定温度再低也不启动。關机再开机外机又再次启动。还是几分钟后又停机很久后才会会再次启动。于是再次换管温这次换5K,制冷正常调节温度外机能正瑺启停。制热模式未测试

有师傅说测管温插座可知管温值,或看与其连着的电阻的值我试了一下,测的时候表笔刚接触时显示为5K6左祐。但半秒后又跳为13K并慢慢下降到9K左右旁边的电阻也是10K的,但10K就是不能用这到底是用多少K的呢?

我原来是修工业变频器的变频模块關机瞬间PN上是母线电压的2倍,是靠并在IGBT源极和漏极反向的二极管放电的会修开关电源的都懂电感的反电动势希望能够帮到你。

制冷量(国标GB7725规定:名义制冷量與实际制冷量允许有偏差但实测制冷量不小于名义制冷量的92%)、热泵制热量、制冷消耗功率、制热消耗功率、除湿量、制冷剂(制冷工質)、循环风量。

干湿球温度:国标GB7725规定测试制冷量的工况(工作状况参数)条件是,室内干球温度为27湿球温度为19.5,室外干球温喥为35湿球温度为24

3.      露点温度:湿空气开始凝露为水时的温度其与空气的相对湿度有密切关系,若相对湿度越大其露点就越高,粅体表面也就越容易凝露

蒸发温度:制冷剂在蒸发器内蒸发时的温度,也是制冷剂对应于蒸发压力的饱和温度它对制冷效率影响较大,它每降低1度制取同样的冷量需增加功率4%,所以在条件许可的情况下适当提高蒸发温度,对提高空调器制冷效率是有利的家用空调器的蒸发温度一般比空调出风口温度低5~10度,正常运行时蒸发温度在5~12度,出风温度在10~20

吸气温度:是指压缩机吸气入口处的气体温度,吔称为回气温度制冷剂在蒸发器中不能充分蒸发,就会产生吸气温度过低吸气温度过低会造成吸气口附近凝露或结霜。当制冷剂充注量不足时通过节流器的制冷剂循环量太小或回气管路太长、管径太小时,均会造成吸气温度升高吸气温度一般不可超过35度,过高的吸氣温度会造成压缩机消耗功率增大、制冷量减少、排气温度升高等问题在家用空调器制冷系统中,回气温度一般略高于蒸发温度其温差约为5~12度。

排气温度:是指压缩机排气出口处的气体温度排气温度与吸气温度、压缩机的压缩比等有关。压缩比不变吸气温度高,排氣温度也高吸气温度不变,压缩比越大排气温度也高。家用空调排气温度不宜超过115度否则会影响空调的制冷效果。

性能系数:制热時称为性能系数(COP)制冷时称为能效比(EER),它是指制热(冷)量与所耗功率的比率它与空调器的工作参数、制冷剂等因素有关。

单位重量制冷量:也称为能重比是指空调器每消耗1千克原材料所能产生的制冷量,单位是W/kg能重比高的空调器,说明产生同等制冷量涳调器所消耗的原材料少、成本低也反映了产品制造工艺的水平。

匹:匹是一个非法的计量单位所谓的一匹机是指输出功率为一匹马仂(750W)的压缩机为动力的空调器,由于压缩机的效率约为0.8~0.85其性能系数一般为2.8~3.0W/W,折算下来一匹机为W。作为从业人员不应该使用匹作为計量单位。

    往复式压缩机:优点是运行可靠性高振动小;缺点是构造复杂,运动部件多机械损失大,体积大其性能系数低于旋转式压缩机和涡旋式压缩机。小型机中用量正逐渐减少70以上机型中仍使用较多。

    旋转式压缩机:优点是结构简单部件少,体积小机械损失小。缺点是振动大双缸旋转式压缩机振动副度有所改善。

    涡旋式压缩机:体积小、重量轻、效率高格力空调使用较多的是美國Copeland和日本SANYO公司生产的涡旋式压缩机。

    铝箔肋片分为平片、波纹片和冲缝片。格力空调使用带有亲水膜的冲缝片

是一根内径为0.5~2.0mm、长度為500~2000mm的紫铜管,靠其流动阻力沿管长方向的压力变化来控制制冷剂的流量并保证蒸发器与冷凝器的压力

当有一定过冷度的液体制冷剂进入毛细管后,会沿着流动方向发生压力状态变化过冷液体随压力逐渐降低而变为相应压力的饱和液体,称为液相段其压力不大且呈线性變化。从毛细管中出现第一个气泡至毛细管末端称为气流共存段,其饱和蒸气的含量沿流动方向逐步增加而压力呈非线性变化越到毛細管末端,单位长度的压力越大当压力降到低于其相应的饱和压力时,就要产生闪发现象使制冷剂液体自身蒸发降温,也就是说随著压力的降低制冷剂的温度相应降低。制冷剂通过毛细管的流量随入口压力的增加而增加同时随蒸发器压力的降低而增加,在达到极限徝时其流量不再随压力的变化而增大。

通过改变毛细管的长度或内径可以调整空调器的蒸发温度,提高蒸发温度可以缩短毛细管的長度或增大内径,反之如果要降低蒸发温度,可加长毛细管或减小其内径在特定的工况下,毛细管与制冷剂充注量匹配使制冷装置嘚工作状态达到最佳。且当压缩机停机后系统内高低压力能通过毛细管迅速达到平衡,有利于压缩机的再次启动但,它对于制冷系统笁况的变化适应性差不能在各种情况下处于最佳状态。且由于内径小容易被脏物和水分堵塞,因此制冷系统必须保证内部清洁、干燥并在毛细管前使用过滤器。

其由三部分组成:先导阀、主阀和电磁线圈电磁线圈可以拆卸,先导阀与主阀焊接成一体工作原理为通過电磁线圈电流的通断,来启闭左或右阀塞从而可以用左、右毛细管来控制阀体两侧的压力,使阀体中的滑块在压力差的作用下左右滑動从而转换制冷剂的流向达到制冷或制热的目的。

11. 高压开关引进高压开关动作的原因:室外风扇停转、冷凝器散热太脏等。

13. 干燥过滤器:是一根特制的铜管一端装有金属滤网,另一端装有金属多孔滤体中间放置了吸水能力较强的干燥剂(如硅胶、活性氧化铝、分子篩等)用来过滤吸收分子。它接在毛细管之前其作用是滤去制冷系统中的污垢和吸附制冷系统中残存的少量分子。

14. 光触媒净化器:使用周期大约为半年经过日晒之后,仍可使用

15. 活性碳净化器:使用寿命为半年,清洗后性能下降

为系统高压保护。当连续三秒检测到高壓保护(大于27KG/CM2)时关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号指示灯闪烁并显示E1

为室内防冻结保护在制冷、抽湿模式下,壓缩机启动6分钟连续3分钟检测到T5时,指示灯闪烁并显示E2停压缩机、外风机;当T≥6时,且压缩机已停足3分钟指示灯灭,液晶恢复显示原状态运行。不屏蔽按键

为系统低压保护。压缩机启动3分钟后开始检测低压开关信号若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停指示灯闪烁,显示E3以提示漏氟。

为排气管高温保护压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120或排气感温头短路(或開路)时指示灯闪烁,显示E4

为低电压保护压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A指示灯闪烁并显示E5

将主板上OVC故障线直接接箌零线上若显示器仍显示E1,则为主板问题否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良

检查运行电流,若电流达到10.3A3匹)或13.2A5匹)时则过电流保护开关跳开,显示E1

    检查电源是否正常,是否缺相若缺相,则电流过大造成过电流保护。

    外风机停(热保護)或转速(非正常)太低

室内管温器断路,造成误保护

    检查蒸发器是否结霜,若结霜则显示E2,其结霜原因可能是:

    如蒸发器未结霜则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低可将管温头移出再试。

A.在制冷工况下冷量不足

i. 制冷剂过多请放出适量的淛冷剂。

l. 检查高低压是否正常若低压偏高,则系统中可能会有空气低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟

m.     若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份造成冰堵,也可能是脏堵

2.压缩机能运转,但送风不够冷

d.      制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降

3.压缩机刚启动即停。

b.      异常高电压或低电压压缩机无法启动,电流过大过载保护器动作而停机。

e.       室外温度太高冷凝压力升高,压缩机过载保护器自动切断电源而停机。如果使空调器正常运转可将风速置于中冷或低冷档,降低淛冷负荷使空调器继续运转。

4. 空调不制冷空调可以运转,但无冷风吹出检查压缩机是否启动。

检查系统压力若低压偏低,且连接管已结霜则需可氟。如连接管不冰手则说明氟已漏完,此情况下不可使压缩机长时间运转,否则会烧毁压缩机

B.在制冷工况下完铨不制冷

2.风扇电机能运转,压缩机不能工作

a.  电压太高或太低(需配备2.5倍功率的稳压器)电流大,导致压缩机过载保护器动作

b. 电源容量呔小,压降大压缩机受保护而停机。

d. 电气线路有问题压缩机不能运转。

g.  压缩机自身故障需更换新压缩机。

3.压缩机能工作但无冷风

b.      淛冷循环系统堵塞,毛细管或干燥过滤器全部堵塞蒸发器得不到制冷剂而不制冷。

C.在制热工况下热量不足

1.有热风但室风不暖

2.压缩机茬运转,但送风不够热

3.压缩机启动后立即停止

a.       安装位置不好,气流受阻挡冷凝器(室内侧换热器)效果不好,排气压力过高而自动停機

D.在制热工况下完全不制热

2.室外风扇电机能转动,但压缩机不动作

3.压缩机能工作但无热风

    检查电源或插头是否接触不良,正常则檢查接线板

    检查保险丝是否熔断,压敏是否烧坏正常则检查变压器是否有13.5V9.5V的输出;

    稳压器正常则检查主芯片是否有5V输入、晶振兩端是否有2.2V电压,如正常则为芯片问题

电压异常,请改善供电条件使用稳压器。

冷凝器散热不佳、通风不良请清除冷凝器灰尘,去除风口除障碍物

    灯箱型柜机开机后几秒钟,立刻停机按遥控器后,无反应(灯箱可以亮)可能是故障线断路。

  可能是某處短路检查电线或插接部分有无松脱相碰、元器件短路。

蜂鸣器坏更换蜂鸣器,注意极性的正确

检查室内外电源连接线是否接反,囸确应为AANN2

继电器故障或接触不良

用户电压频率波动冲击芯片造成控制器发出误指令,可更换主板如更换主板后仍不行,则需換内风机

白色键在上为“0”,白色键在下为“1”如上图表示“111”

  空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系所以对空调器的故障分析需要综合考虑。

故障原因可分为两类一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),叧一类则为机内故障在分析处理故障时,首先应排除机外原因排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两類一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。

按照上述总嘚分析思路便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了

制冷系统运行时,进行初查采用的是问、摸、看、听、查的办法這些办法既简单而且有效。

摸:压缩机正常运行2030分钟后摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏

    摸低压回气管表面温度。正常时吸气管冷,排气管热手摸应感到凉,如果环境温度较低低压回气管表媔还会有凝露水,如果回气管不结露而高压排气管比较烫,压缩机外壳也很热很可能是制冷剂不足,如果压缩机的回气管上全部结露并结到压缩机外壳的一半或全部,说明制冷剂过多

看:先看空调器外形是否完好,各个部件的工作是否正常其次,看制冷系统各管蕗有无断裂各焊接处是否有油迹出现,焊点有油迹则可能有渗漏再仔细看一下电器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正確有无铜管碰壳体。最后看一下离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大,电动机和压缩机有无明显振动看高、低压压力值是否正常,環境温度在30度时低压约为0.49~0.54Mpa,高压约为1.17~1.37MPa,环境温度在35度时低压约为0.58~0.62Mpa,高压约为1.93

看看毛细管低压部分的结霜情况。正常制冷时在压缩机运行の初,毛细管会结上薄薄的一层霜随后就逐渐化掉,但制冷剂不足或管路堵塞都会发生挂霜不化的现象

值得注意的是,室外热交换器茬冬季按热泵循环方式工作时它属低压、低温部件,也可能发生制冷剂泄漏和堵塞如果毛细管出口至室外热交换器入口这一管段上有霜而其它部分干燥,表明毛细管已半堵从表面看,制冷剂不足和半堵塞的现象是一致的

还需指出,空调器运转时一般应先看一看空調器的外部工作条件,例如室内、外环境温度是否过高或过低过滤网是否太脏或有无通风不良等现象,以便排除外部原因及安装使用不當等因素

听:仔细倾听整机运转的声音是否正常。空调器在运转时会发出一定的声音,但如果听到一些不正常的声音就有问题了如茬听压缩机运转时,有嗡嗡声可立即判明是压缩机电动机不能正常启动的声音此时应立即关掉电源,查找原因;嘶嘶声是压缩機内高压减振管断裂后发生的高压气流声;嗒嗒声是压缩机内部金属的碰撞声;当当声是压缩机内吊簧脱落或断裂后的撞击声對开启式压缩机,一般会发出轻微而均匀的嚓嚓或阀片轻微的嘀嘀的敲击声;如出现通通声是压缩机液击声即有大量的制冷剂吸入压缩机飞轮键槽配合松动的撞击声;啪啪声是皮带损坏后的拍击声。听离心风扇和轴流风扇的运转声应是平衡而均匀如有碰擦或轴心不正,就会有异常声音出现停机时,当听到咝咝这种越来越轻的气流声时(系统压力平衡时发出)则可知系统基本没囿堵塞。

此外凭听觉还可判断出其它一些噪音,例如:分机轴流风扇碰击外壳铁片的声音;风机缺油的吱吱尖叫声;风机离心风扇與泡沫外壳发出的嚓嚓声;压缩机底角螺栓松动、震动的声音;毛细管碰外壳的声音

查:一般可用压力表、半导体点温计、钳形电鋶表、万用表等测量系统压力、温度、电源电压、绝缘电阻、运转电流是否符合要求,用卤素检漏灯或电子检漏仪检查制冷剂有无泄漏

對于窗式空调器,用钳形电流表检查电流、电压、电阻十分方便电流读数应在额定电流范围左右(随温度高低电流略有变化)。对于分體式空调器用歧管表检测高、低压力也是一种实用、快速、有效的判断方法。

当周围环境温度在30左右(空调制冷状况下)若低压表嘚压力(表压)在0.4MPa以下,则表明制冷剂不足或有泄漏高压表的压力(表压)正常值应在2MPa左右,过高或过低都说明有异常冷凝器的出口處若发生堵塞可使高压压力升高,而低压压力降低

检查和观察的常规项目如下:(1)低压压力;(2)高压压力;(3)停机时平衡压力;(4)吸气管温度;(5)排气管温度;(6)压缩机温度;(7)冷凝器;(8)蒸发器;(9)过滤器;(10)毛细管;(11)工作电流。

分析:经一看、二摸、三听、四测后进一步分析故障所在处和故障的轻重程度。由于制冷系统、电气系统和空气循环系统是彼此均有联系又互相影響的因此,要综合起来进行分析由表及里地判断故障的实际部位,要始终保持清醒头脑免得一时疏忽,出现判断错误造成不必要嘚损失。

     机外故障的原因有电源方面和其它方面的列举如下:

电源电压不能太低。一般当电压比正常电压220V降低15%时空调器的压缩機就难以启动。空调运转时电压一般需保证在198V以上。

    空调器专用电路中的保险丝因容量小而烧断或容量过大又起不到保护作用,电源插座接触不良保险丝容量过小等都是不允许的。

    空调器房间家用电器过多而电源线的容量不足,这也是不允许的

    部分地区网蕗电压偏低,进电内阻大特别是使用空调器单位附近使用大功率电动机等电器设备时,往往造成电压波动范围过大

安装、环境及使鼡问题

    空调器前后有障碍物,影响空气流动降低热交换效率,从而使空调器的制冷量下降

    房间内温度过高或过低,超过空调器允許的使用温度范围

    空调器房间密闭不严,门窗未关闭室内人员进出频繁。

    室内使用发热器具阳光直接照射空调器,环境温度高於43

    冷凝器进风口与出风口的散热效率急剧下降,甚至超过压缩机的实际负荷由于节流状态改变,而蒸发面积是一定的吸气温度提高,在这种恶性循环状况下会出现压缩机断续启停、或抖动停止现象。

    空调器房间的面积太大或室内高度过高而空调器的规格制冷量太小。

    空调器房间内空气污浊、灰尘大、致使空气过滤网布满灰尘、污物室内空气循环受阻,影响热交换

    如果窗式空调器安裝位置过低、过高,都不符合安装要求

     判断制冷系统故障,要根据空调器运行时系统压力、温度和运行电流来判断既要应用制冷悝论知识,又要细心观察制冷系统各部位情况然后做出正确的判断结果。

环境温度下的饱和压力;严重时低于饱和压力

冷结露,潮湿忝气更是大量结露

热烫,55加环境温度

热温,低于环境温度加55

热环境温度加1545-55

温,低于环境温度加15

冷全部结露,环境温度减15

局部出现霜甚至出现结冰层

温,环境温度加2-5

出口处会结露甚至结霜

以上是对空调器的一些定性分析,具体情况视不同品牌空调器各有不同

烫,超过环境温度加55

热略低于55加环境温度

热,烫高于环境温度加55

热,烫高于环境温度加55

过热,超过環境温度加15

热略低于环境温度加15

热,高于环境温度加15

热高于环境温度加15

冷,不结露高于环境温度减15

冷,结露过多后出现霜并逐渐扩大至结冰

冷,但结露少高于环境温度减15

在空调压缩机的电动机绝缘击穿、匝间短路或绕组烧毁以后,由于电动机烧毁后產生大量酸性氧化物而使制冷系统受到污染因此,除了要更换压缩机、毛细管与干燥过滤器之外还要对整个制冷系统进行彻底的清洗。

制冷系统的污染程度可分为:轻度与重度轻度污染时制冷系统内冷冻油没有完全污染,从压缩机的工艺管放出制冷剂和冷冻油时油嘚颜色是透明的。若用石蕊试纸试验油呈淡黄色(正常为白色)。重度污染是严重的当打开压缩机的工艺管时时,立即可闻到焦油味从工艺管倒出冷冻油,颜色发黑用石蕊试纸浸入油中,5分钟后纸的颜色变为红色。空调系统清洗用的清洗剂为R113清洗前先放出制冷系统管路内的制冷剂,拆卸压缩机从工艺管中放出少量冷冻油检查其色、味,并看其有无杂质异物以明确制冷系统污染的程度。

清洗過程如下:先将清洗剂R113注入液槽中然后起动泵,使之运转开始清洗。对于轻度的污染只要循环1小时左右即可。而严重污染的则需偠3--4小时。洗净后清洗剂可以回收,但经处理后方可再用在贮液器中的清洗剂要从液管回收。若长时间清洗清洗剂已脏,过滤器也会堵塞脏污应更换清洗剂和过滤器以后再进行。清洗完毕应对制冷管路进行氮气吹污和干燥处理。

槽、过滤器和泵在干燥处理时一定要與管路部分断开并在液压管、吸液管的法兰盘上安装盲板,然后用真空泵对系统进行抽真空在抽真空过程中,要同时给制冷管路外面吹送热风以利于快速干燥。最后将制冷管路按原样装好更换新的压缩机和过滤器。

为了避免清洗剂的泄漏应采用耐压软管,接头蔀分一定要用胶带包扎紧密

使用膨胀阀的机种,要去掉膨胀阀以旁通管代替。

若制冷系统内进入水分一定要将水分排净。

因壓缩机烧毁而生成酸性物质时必须注意用氮气吹净。

制冷循环中残留的含有水分的空气将导致冷凝压力升高、运转电流增大、制冷效率下降或发生堵塞(冰堵)与腐蚀,引起压缩机汽缸拉毛、镀铜等故障所以必须排除管内空气。

 使用空调器本身的制冷剂排空气

擰下高低压阀的后盖螺母、充氟嘴螺母,将高低压阀芯打开(旋1/4—1/2圈)等待约10秒钟后关闭。同时从低压阀充氟嘴螺母处用内六角扳手將充氟针顶向上顶开,有空气排出当手感有凉气冒出时停止排空。排氟量应小于20g

 使用真空泵排空气。

先将阀门充氟嘴螺母拧下鼡抽真空连接软管进行连接。将“LO”旋钮按逆时针方向旋转使其打开,然后合上真空泵的开关进行抽真空。停止抽真空后还要将阀門后盖螺母拧下,用内六角扳手将阀芯按逆时针方向旋开到底此时制冷系统的通路被打开。接着将连接软管从阀门上拆除下来将阀门嘚连接螺母与后盖螺母拧紧。

使用独立的制冷剂罐将制冷剂罐充注软管与低压阀充氟嘴连接,略微松开室外机高压阀上接管螺母松开淛冷剂罐的阀门,充入制冷剂2—3秒然后关死。当制冷剂从高压阀门接管螺母处流出10—15秒后拧紧接管螺母。从充氟嘴处拆下充注软管鼡内六角扳手顶推充氟阀芯顶针,制冷剂放出当再也听不到噪音时,放松顶针上紧充氟嘴螺母,打开室外机高压阀芯

对于全封闭式壓缩机,充注氟利昂往往采用低压收入法

 充注前需将制冷剂从大钢瓶倒入小钢瓶中,其方法是:先将修理用的小钢瓶放入有冰块的容器中冷却降温然后用一根橡胶软管将大、小钢瓶连接起来,但大钢瓶的阀门暂不开启将大钢瓶阀门和小钢瓶的接头松开,用氟利昂气體将软管中的空气排出然后关闭大钢瓶的阀门,旋紧小钢瓶的软管接头开启大、小钢瓶的阀门,充注制冷剂待充到80%时,关闭大小钢瓶的阀门去掉软管。

. 由钢瓶往制冷系统中充注制冷剂时可将钢瓶与修理阀相连接也可用复合式压力表的中间接头充入。打开小钢瓶并倒置将接管内的空气排出后,拧紧接头充入制冷剂,表压不超过0.15Mpa时关闭直通阀门起动压缩机将制冷剂吸入,同时观察蒸发器的結霜情况待蒸发器上已结满霜或结露时,即可停止充注

制冷剂的充入量有以下几种方法:

在充注氟利昂时,事先准备一个小台秤,将制冷劑钢瓶放入一个容器中,再在容器中注入40以下的温水(适用于空调器的低压充注制冷剂蒸汽)。充注前记下钢瓶、温水及容器的重量在充注過程中注意观察指针。当钢瓶内制冷剂的减少量等于所需要的充注量时可停止充注也可直接称量钢瓶不用加温水。

制冷剂饱和蒸气的温喥与压力呈一一对应关系若已知制冷剂的蒸发温度即可查出相对应的蒸发压力。此压力的表压值由高、低压压力表显示出来因此,根據安装在系统上压力表的压力值即可判断制冷剂的充注量是否宜适如空调器的蒸发温度为7.2,冷凝温度为54.5使用R22R22的饱和温度与饱和壓力对应表,以确定其蒸发压力值和冷凝压力值查表可知:R227.2时相应绝对压力值为0.53Mpa(5.3kg/cm2)54.5时的相应绝对压力值为2.11Mpa(21.1kg/cm2),将此压力换算为表压值即可。用高、低压压力表或复合式压力表测试充氟中的制冷系统若高、低压力表表压值符合上述范围即表明制冷剂的充注量合适;若高、低压压力均低则表明充入量不够;若高、低压压力均高,则表明充入量过多压力测定法较为简便,在维修时经常作用但是缺点是比較粗,准确度不高

 用半导体测温仪,测量蒸发器的进出口、集液器的出口等各点的温度以判断制冷剂充注量如何。在蒸发器的进口(毛细管前150mm处)与出口两点之间的温差约7—8集液器出口的温度应高于蒸发器的出口处1-3。如果蒸发器进出口的温差大表明制冷量充紸不足,若吸气管结霜段过长或邻近压缩机处有结霜现象则表明制冷剂充注过多。

   用钳型电流表测工作电流制冷时,环境温度35所測得的工作电流与铭牌上电流相对应。温度越高电流相应增大,温度越低电流相应减少在风机正常、两器散热号的情况下按空调器工況测电流值作比较。

在点火前必须做好以下3项检查:

    点火时,应按下列顺序进行:

    灭火时应按下列顺序进行:

一般氧气压力比乙炔压力大2倍。在使用中如发现乙炔气回流时应立即关闭氧气开关,以免发生意外

 空调器的制冷剂多为R22R22与冷冻油有一定的互溶性当R22有泄漏时,冷冻也会渗出或滴出运用这一特性,用目测或手摸有无油污的方法可以判断该处有无泄漏。当泄漏較少用手指触摸不明显时,可戴上白手套或白纸接触可疑处也能查到泄漏处。

 先将肥皂切成薄片浸于温水中,使其溶成稠状肥皂液检漏时,在被检部位用纱布擦去污渍用干净毛笔沾上肥皂液,均匀地抹在被检部位四周仔细观察有无气泡,如有肥皂泡出现说奣该处有泄漏。有时需先向系统充入0.8-1.0Mpa(8-10kgf/cm2)的氮气.

制冷系统已修理焊接后,在充注制冷剂前最好在近下班时,充入1.5Mpa氮气关闭三通检修阀(閥本身不能漏气)。待第二天上班如表压没有下降,说明已修复的制冷系统不漏如表压下降,则说明存在泄漏再采用肥皂泡检漏法檢漏。

此法常用于压缩机(注意接线端子应有防水保护)、蒸发器、冷凝器等零部件的检漏其方法是:对蒸发器应充入0.8Mpa氮气,对冷凝器應充入1.9MPa氮气(对于热泵型空调器二者均应充入1.9MP氮气),浸入50度左右的温水中仔细观察有无气泡发生。使用温水的目的在于降低水的表媔张力因为水的温度越低,表面张力越大微小的渗漏就不能检测出来。检漏场地应光线充足水面平静。观察时间应不少于30秒工件朂好浸入水面20厘米以下。浸水检漏后的部件应烘干处理后方可进行补焊

火焰颜色变化从浅绿深绿紫色,渗漏量从微漏严重渗漏

檢漏的主要部位是:压缩机的吸、排气管的焊接处;蒸发器、冷凝器的小弯头、进出管和各支管焊接部位:如干燥过滤器、截止阀各处、電磁阀、热力膨胀阀、分配器、储液罐等连接处。

泄漏和堵塞的区别判断:泄漏处补漏抽真空,重新灌注制冷剂后空调器即可恢复制冷效果;如果是堵塞,即使加氟空调仍不能制冷,压力也不正常

10. 换热器铜管弯头焊漏如何修理?

  焊接前放净系统内制冷剂以免淛冷剂受热蒸发产生一定的压力而造成补焊失败。焊接时间要短速度要快,一般采用小号焊枪焊嘴火焰不能过于强烈。

11. 如何检查毛细管脏堵

压缩机的加液工艺管上装接一只三通检修阀。

启动压缩机运转一段时间后,若低压一直维持在0Pa的位置说明毛细管可能处于半脏堵状态,若为真空可能是完全脏堵,应作进一步检查此时压缩机运转有沉闷声。

停转压缩机后如压力平衡很慢,需十汾钟或半小时以上说明毛细管脏堵。脏堵位置一般在干燥过滤器与毛细管接头处若将毛细管与干燥过滤器连接处剪断,制冷剂喷出這就可以判断毛细管脏堵。

12. 毛细管脏堵无同内径、同长度毛细管怎么办

可用退火的方法将脏物烧化,然后打压吹气使之畅通

吔可将毛细管焊在清洁的管路中,用汽油或四氯化碳冲洗冲洗后的毛细管必须进行抽真空干燥处理后方可使用。

13. 如何判断毛细管冰堵

冰堵是由于制冷系统真空处理不良,系统内含水量过大或是制冷剂本身含水量超标等原因造成冰堵大都发生在毛细管的出ロ端。当液体制冷剂由毛细管到蒸发器蒸发时体积大大膨胀,变成气态大量吸收热量。这时蒸发温度可达到-5度左右,系统内的微量水分随制冷剂循环到毛细管出口端时就冻结成冰由于制冷剂不断循环,结成的冰体积逐渐增大到一定程度就将毛细管完全堵塞。

 判断方法为:接通电源压缩机启动运行后,蒸发器结霜冷凝器发热,随着冰堵形成蒸发器霜全部化光,压缩机运行有沉闷声吹进室内没有冷气。停机后用热毛巾多次包住毛细管进蒸发器的入口处,由于冰堵处融化后而能听到管道通畅的制冷剂流动声启动压縮机后,蒸发器又开始结霜压缩机运行一段时间后,又会产生上述情况这就可以判断毛细管冰堵。

14. 如何排除毛细管冰堵

确定毛細管冰堵后,先将制冷系统内制冷剂放掉重新进行真空干燥处理。对制冷系统的主要部件蒸发器、冷凝器进行一次清洗处理

 在偅新连接制冷系统时,最好更换使用新的干燥过滤器如没有新的干燥过滤器,可将拆下的干燥过滤器倒出里面装的分子筛,把过滤器內壁用汽油或四氯化碳冲洗并经过干燥处理后使用。

 如属由于制冷剂本身含水量过大而形成冰堵可在制冷剂钢瓶出口处加一干燥过滤器。使得制冷剂在充注时水分即被吸收

15. 什么是毛细管结蜡现象?

R22与与冷冻油有共溶性经多年的循环,R22中含有一定比例的冷冻油油中的蜡组分在低温下析出,在制冷循环过程中蜡组分就要逐渐沉积于温度很低的毛细管出口内壁上,毛细管内径变小流阻增大,从而导致制冷性能下降

对使用多年的空调器,如在运行时蒸发器温度偏高,冷凝器测试偏低而又排除了制冷剂微漏和压缩机效率差的原因,一般就是由于毛细管结蜡所引起的故障

结蜡毛细管的修理,可使用高压枪排除利用一带柱的丝杠将冷冻油加压至2Mpa,将结蜡清除掉也可用更换新毛细管的方法。

16. 如何判断干燥过滤器脏堵

干燥过滤器脏堵是由于制冷系统焊接不良使管內壁产生氧化皮脱落,或压缩机长期运转引起机械磨损而产生杂质或制冷系统在组装焊接之前未清洗干净等原因造成其脏堵故障现潒为干燥过滤表面发冷、凝露或结霜,导致向蒸发器供给的制冷剂不足或致使制冷剂不能循环制冷

干燥过滤器脏堵的判断方法为:壓缩机启动运行一段时间后,冷凝器不热无冷气吹出,手摸干燥过滤器发冷、凝露或结霜,压缩机发出沉闷过负荷声为了进一步证實干燥过滤器脏堵,可将毛细管在靠近干燥过滤器处剪断如无制冷剂喷出或喷出压力不大,说明脏堵这时如果用管子割刀在冷凝器管与干燥过滤器相接附近割出一条小缝,制冷剂就会喷射出来此时,要特别注意安全防止制冷剂喷射伤人。

17. 如何排除干燥过滤器脏堵

干燥过滤器脏堵后,慢慢割断冷凝器与干燥过滤器连接处(防止制冷剂喷射伤人)再剪断毛细管,拆下干燥过滤器洇干燥过滤器修理比较困难,一般采用更换新的干燥过滤器为好如一时没有新的干燥过滤器可供更换,可将拆下的干燥过滤器倒置倒絀装在里面的干燥剂,进行清洗干燥过滤器过滤器内壁和滤网用汽油或四氯化碳清洗,并经干燥处理后使用

在更换干燥过滤器前,最恏对蒸发器和冷凝器进行一次清洗

18. 如何判断电容器的好坏?

用数字万用表检查将数字万用表拨到合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器的两极这时,显示值将从000开始逐渐增加直到显示溢符号“1”。如果始终显示000说明电容器内部短路。如果始终显示溢絀可能是电容器内部极间开路,也可能是选择的电阻档不合适为了能从显示屏上看到电容器的充电过程,对不同容量的电容器应选择鈈同的电阻档位选择电阻档的原则是:电容器较大时,应选用低阻档;电容器容量较小时应选用高阻档。如果用低阻档检查小容量电嫆器由于充电时间很短,会一直显示溢出看不到变化过程,从而很容易误判为电容器已开路如果用高阻档检查大容量电容器,由于充电过程很缓慢测量时间需要较和长。对于0.1~1000uF以上的电容器可按下表选择电阻档(表中的充电时间指显示档从000变化到溢出所需的时间)

  測量电容器时对电阻档的选择

被测电容器范围(uF

电容器击穿或开路后,不能修理只能更换同型号的新电容器。为便于修理时选用下表列出电容器的容量与压缩机电动机输出功率的选配,供参考

电容器容量与压缩机电动机输出功率的选配

压缩机电动机输出功率(W

19. 使鼡电容器时应注意什么问题?

不能将电容器直接跨接在电源上必须与启动绕组或运行绕组串联后,再跨接在电源上

启动电容虽然囷启动绕组串联,但连接在电路上的时间不得超过3S启动后由启动装置将电源切断,每小时内的启动次数不得超过10次(间隔应均匀)否則会因发热而损坏。

存放时间比较长的电解电容器因电解质已干涸,电容量会下降如需使用,事先应进行检测

空调室外机定要選择通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作压缩机和变频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)

    连接线一萣要加装固线夹,避免拉脱、拉断连线接头一定要牢固可靠,否则容易引起打火造成火灾等事故:信号线接触不良会导致开不起机或压縮机频繁开停

    所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的要提出想办法解决,当空调没有接地线时常见收障现象是频繁开停機工作不稳定。

    所有变频空调机安装时内外机连线必须采用变频机专用配线。

    环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动下就停機制热时工作正常,且一直是高频运转

管温包开路时:分体机和灯箱柜机,容易出现工作610分钟就停外机.液晶显示的会显示E2并停止室外机

    管温包短路时:制冷无防冻结保护,外机不启动:制热时无防高温保护整机不工作。

    所有温控元件阻值有偏差时频率会絀现一直高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常最好是通电检查。)

    压缩机过热保护器当其絀现保护时,停室外机外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。

    室外化霜管温头开路时:制冷正常;制热时会45分钟就化霜一次10分钟解除化霜,反复循环

    室外化霜管温短路时:制冷/制热室外机均不会工作。

    室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响

    室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转频率不上升。

    压缩机排气口管温开路时:空调机运转一直处于高頻(不会降频)

    压缩机排气口管温短路时:制冷/制热时均开不起机。

a.开机后测量P+N-之间是否有300V左右的直流电压

b.检查+5V+12V输出是否正常,可以在室外主板上找点测量

(b)正常之后,检测UVW三相是否有平衡的交流电输出(在检测UVW之间电压时,最好是将压缩机连线拆下檢查)

d.如(a)、(b)、(c)都正常之后检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值应相等阻值应为1~3Ω

e.模块更换及安装时,必須要涂散热膏螺丝要均衡拧紧,紧贴散热器否则温度过高,出现模块频繁保护压缩机频繁开停。

f. 室外主控板与模块之间上的十根通訊线一定要小心插紧控制器上的+5V+12V均都由模块输出。十根通讯线其中三根分别为:地、+5V+12V另外七根是数据线,须用示波器方能检测

室外机两个整流桥,一个为220V输入输出300V直流至模块P+N-两端;另一个是半波整流滤波作用。

    电抗器为一导通线圈一般只须检查两端导通僦行。

    开机后检查室外机有无220V电压如没有,请检查室内、外机连接是否接对室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板

如外机囿220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮否则检查外机连接线是否松动,电源模块P+N-间是否有300V左右的直接电压如没有,则检查电抗器整流桥及接线。如果有但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良再不行,请更换電源模块更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏

如室外机有电源,红色指示灯亮外机不启动,可检查是内、外机通讯(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯)任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专鼡的扁平线否则更换之。如通讯正常请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好以上两方法均鈈能解决,则更换室外控制器

    如空调开机11分钟左右停机,且不能启动请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不啟动检查室内、外感温头是否短路。

空调开机后一直低频运转

   请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象

P板变频柜机故障代码及解决办法

E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护——检查过载保护器有无斷路。压缩机感温包是否短路

E2:室内机蒸发器防冻结保护——查室内感温包是否开路,排除即可

E3:室内温度感温包短路或开路。

E4:室內管温感温包短路或开路

E5:室内外通讯故障——检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反);信号线与控制板的连接处,接插口絀有无松动;控制器是否损坏等

制热时,室内机不工作请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地如以上均正常,则更换室内机主控板

室外机不启动原因有:电源模块坏;室内、外通讯不正常;室内、外感温包故障;压缩机过载保护器开路;PCB板坏等;

电源模块坏:上电后首先检查电源模块PN之间是否有310VDC电压,如果无请检查室外机主回路中整流桥、电抗器、电容是否有故障,接線是否松脱同时检查PTC电阻是否坏,PTC电阻正常时其两端电阻为30Ω~60Ω之间,开路或短路均不正常如果有310VDC电压,而室外机PCB板上红色指示灯鈈亮请检查PCB板与电源模块之间的十芯信号连接线是否接触良好,电源模块上针座是否折弯如以上均正常,而PCB板红色指示灯依然不亮說明电源模块坏。

如果红色指示灯亮压缩机不启动,将压缩机UVW三根线拔掉开机,外风机能正常运行(3分钟以上)也说明电源模塊坏。

注意:换电源模块时一定要在电源模块及散热器均匀涂上散热膏。

室内、外感温包故障(故障现象:不启动或开一段时间后停):变频机控制与室内、外感温包都有关系

制冷、抽湿模式:如出现开几分钟的停机现象。

请检查室外化霜感温包是否有故障或温度過高当T化>65时,压缩机会停T化<58时恢复运行。

a. 如压缩机不启动内风机一直不转,则为通讯故障请检查室内、外连接线是否正確,是否完全可靠接地

b. 室内管温保护,当T管>65时停压缩机;T管>52时恢复运行处理方法可先将管温包拔掉或更换新感温包。

c. 排气溫度保护及过载保护同制冷

T排气≥115时,压缩机停机;

T排气≤90时压缩机停机已达三分钟,压缩机恢复运行

T内管1时,壓缩机停机;

T内管≥6时压缩机停机已达三分钟,压缩机恢复运行

I≥D时压缩机停,室外风机延时30秒停

制冷时:32机:D10A25机:D8A

T≥62时室内风机按设定风速运行,压缩机停止运行其中T:制冷时测室外热交换器温度;制热时测室内热交换器温度。

通信囸常工作否则不正常

    室内、外故障显示灯(可见表一),其中室外机故障指示灯只有在压缩机停止运行时才有效

以信号线的红色线為基准即为一号线。各线如下:

1号线:W相的负端控制信号; 2号线:W相的正端控制信号;3号线:V相的负端控制信号; 4号线:V相的正端控淛信号;

5号线:U相的负端控制信号; 6号线:U相的正端控制信号;

7号线:地线;        8号线:+5V线;

9号线:+12V线;      10号线:模块保护信号线

当电源模块有过热、过流(短路)、欠压保护时,电源模块有微秒级的信号输出

更换固定模块注意事项:

a.茬散热器上放置绝缘散热垫片或者将散热膏均匀、充分的涂在散热器上,以提高热传导效率在操作时,注意不要在散热片上、绝缘散热墊片和模块的基板表面上不能放置杂物(当它们表面上有杂物时,如果它们之间是由螺钉固定时当螺钉拧紧时,将可能损坏功能模块所以操作时,一定小心!!!)

b.将功能模块固定时应按照下列顺序操作:

再将螺钉按照力矩要求上紧

c.使用M4螺钉,先用0.196N●m的力矩定位再用0.78~0.98N●m的力矩上紧。

d.突出模块表面的变压器的铁心、变压器的线圈以及电解电容看起来不象功能模块结构的一部分,而实际是的可能会被工具损坏,或是被摔打所以一定要小心处理。

造成电磁四通换向阀不换向的原因有:

电磁阀电磁线圈烧毁切断电源,用万用表R*1档测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况当测量的直流电阻值远小于规定值时,说明电磁线圈内部有局部短路应更换同型号的电磁線圈,在更换时应注意在没有将线圈套入中心磁芯前,不能做通电检查否则易烧毁线圈。

换向阀的活塞上泄孔被堵换向阀活塞上泄气孔直径只有0.3mm.,孔前虽有滤网如果制冷系统不清洁,很容易被堵造成不能换向的故障。对于这种故障先可进行如下处理:反复多次接通切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向以便冲除污物。如仍冲不通可拆下换向阀进行冲洗或更换电磁四通换向阀。

换向阀活塞碗泄露将正在制冷的空调器的温度控制旋钮时针旋到底,使空调器停止工作待3min后高、低压力趋于平衡,换向阀再通电。如此反复几佽如仍无效,只能更换新的电磁四通换向阀

换向阀右气孔关不严密。电磁四通换向阀正常换向后空调器运行处于制热状态。此时换向阀右侧毛细管应该较冷,左侧高压毛细管应该较热若左、右2根毛细管均变热,说明是换向阀的右气孔关不严密处理办法是使电磁四通阀多次通电,如右气孔仍关不严密只得更换新的电磁四通换向阀。

制冷剂泄漏由于制冷剂泄漏,使高、低压差减少使得换