排挤绝缘导线就是单层或多层铝股线绞合正在上面挤制绝缘层的导线
河北大征电缆厂是华北天较大,门类比力的电缆光缆厂家大征工场是消费绝缘导线(`JKLYJ和JKLGYJ),OPGW和ADSS电力光缆,OPPC光缆钢芯铝绞线,YJVYJLV等电力电缆。德律风: 接洽人:黄艳飞
本厂发卖:代价厂家直销,质量至上
排挤绝缘导线普通分两种:第一種是纯铝芯带护套的排挤绝缘导线,规格型号是:JKLYJ,他的长处是电损小质量轻,另有一种是钢芯铝绞线带护套的排挤绝缘导线规格型号昰:JKLGYJ,他的长处是抗拉强,本钱低
所谓排挤线是相对电缆说的,就是由杆塔将导线架设正在高度传输电能的线路对高压输配电网排挤线嘚对天绝缘一样平常靠氛围的,之前的配电线路(10kV以下除380V)普通也接纳裸导线但因为配电情况,经常短路接天及雷击线路的状况招致供电靠得住性低落,以是10kV以下排挤线路都接纳绝缘导线(即导线外层包裹绝缘层)这就是所谓的绝缘排挤线。
用处:排挤线缆(中高压電力传输线路)
材质:护套:防老化散乙烯绝缘
线芯:高纯度铝大概是钢芯铝绞线
排挤电缆是将电缆架挂正在距天有必定高度电杆上的┅种电缆修建,与天下电缆比拟固然较易受外界影响,不敷也不雅观,但架设简捷扶植低。以是较远用户数较少而变更较大,敷設天下电缆有艰难的天仍被遍及
排挤电缆一样平常300对以下的重量,机器强度较差以是除自承式电缆外,必需另设电缆吊线并用挂钩紦电缆托挂正在吊线上面。99.99%纯无氧铝节能宁静高纯度铝,消耗更小不容易,长久
河北大征电缆厂是华北天较大,门类比拟的电缆光纜厂家大征工场是出产OPGW和ADSS电力光缆,钢芯铝绞线YJV,YJLV,排挤绝缘导线等电力电缆德律风: 接洽人:黄艳飞
本厂发卖:代价,厂家直销咾少无欺,质量至上
下一篇:泸定县LGJ-150/20钢芯铝绞线哪里卖
求助高人我们园区高压配电室總进线为两路240平方的铝缆,供电局给我们预留的容量是3000KVA(高压室开始就自维)现在我们园区要新上4期工程,3000的容量不够需要增加,现茬领导问我能否增容我以前没有接触类似的问题,想请教高人我个人理解是这样的,能否增容是不是应该又电业局决定因为电缆的長度和敷设方式还有整个高压线路所带的总容量在电业局里应该有具体的备案和规划。单从电缆的载流量考虑我觉得增容是完全没有问题嘚不知道我理解的对不对,请高人指点!具体步骤详细说明多谢!
求助高人,我们园区高压
总进线为两路240平方的铝缆供电局给我们預留的容量是3000KVA(高压室开始就自维),现在我们园区要新上4期工程3000的容量不够,需要增加现在领导问我能否增容,我以前没有接触类姒的问题想请教高人。我个人理解是这样的能否增容是不是应该又电业局决定,因为电缆的长度和敷设方式还有整个高压线路所带的總容量在电业局里应该有具体的备案和规划单从电缆的载流量考虑我觉得增容是完全没有问题的,不知道我理解的对不对请高人指点!具体步骤详细说明,多谢!
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
评论 文明留言專业沟通
约750~800A电流,多少v为高压负荷(750~800)X1.732X10=KVA 当初安装容量和现在申请增容到多少v为高压,需要电力部门批准 [
同意楼上的,单根10kV铝芯240电缆载鋶量为400A~430A双拼要乘个系数
约750~800A电流,多少v为高压负荷(750~800)X1.732X10=KVA 当初安装容量和现在申请增容到多少v为高压,需要电力部门批准 是的得报批,看看上级电站出口有没有富余容量批不批还是另一回事!
如果要扩容的,还要校验一下热稳定算一下最小截面积是多少v为高压,双拼240的铝芯是不是满足!
感谢大家的回答多谢楼上各位的帮忙。现在又有个新问题3*120的10KV铝缆全长600米直埋敷设方式最大能带多少v为高压负荷啊?现在此电缆仅给一个箱变的两台630KVA的变压器供电是否可以增容呢?最大能增容多少v为高压呢大家再帮忙讨论一下呗!多谢!
先不用管供电公司是否批,那是电网的事 就园区设备而言:240电缆的截流量为180A(按穿管暗设,导体工作温度70度环境温度40度,最不利工作条件)兩根电缆水平敷设的并列系数0.9,再考虑并列不对称条件两根同相电流的不对称性1.05所以:并联的两根电缆总电流180*2*(0.9-0.05)=306A,你现有的负荷只能供650KVA需用系数为1.0计算负荷现有设备再增加计算负荷容量都不够。如果再增容整个都需要改造
我同意9楼的老弟的意见!
负载容量的匹配是根据电线的線径,输送供电的距离电线的敷设方式等等,我们国家要求10KV线路的电压降为正负10% ;
变压器是电力系统的重要组成部分。它的正常与否矗接关系到电力系统安全经济运行本次设计是变压器继电保护的初阶设计。根据短路电流计算选择断路器,隔离开关母线的电气设備 为了保护变压器内部和引出线套管的故障,选择了纵联差动保护作为变压器的主保护影响差动保护可靠性是电路中由于各种原因产生嘚不平衡电流。
10千伏线路电压不平衡的一般故障主要分为: 如果配电线路中出现一相电压变成了零,或者是一相电压还没有到零但是其他两相电压升高,却依然低于线电压这时就可以判断,故障是单相接地故障
常见的单相接地故障的产生原因主要有:配电线路与具備电能的无图或者设备距离太近;配电线路由于异物搭接造成的故障;配电设备被雷击。10千伏线路的用户侧接地故障形成的故障还有其他一些原因影响,导致出现配电线路电压不平衡的结果
你对这个回答的评价是?
10KV线路能带多少v为高压负载取决于导线的粗细,导线越粗載流量越大,能带的变压器就越大(越多)这个电压等级只有考虑“热稳定”。再高的电压等级例如220KV以上线路还要考虑“动稳定”。
伱对这个回答的评价是
负载容量的匹配,是根据电线的线径输送供电的距离,电线的敷设方式等等我们国家要求,10KV线路的电压降为囸负10% ;
你对这个回答的评价是
10KV线路能带多少v为高压负载(容量),取决于导线的粗细和馈线开关的额定电流导线越粗,载流量越大能带的变压器的总容量就越大,但同时也取决于馈线柜的真空断路器的额定电流也得越大有专门的国家行业标准的。
你对这个回答的评價是
能带多少v为高压变压器要根据10KV变电站的变压器容量来定,一般情况下几千KW没问题就是说50KW变压器100个没问题
你对这个回答的评价是?