注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能您需要 才可以下载或查看,没有帐号 P0: 模块保护,变频模块自身过温、过鋶保护 P1: 欠压保护,输入电压低于160V P2: 过电流保护,运行电流超过限定值 P4: 排气温度过高保护,排气温度超过停机保护值 P5: 制冷防过冷保护,同定速机制冷防凍结保护 P6: 制冷防过热保护,室外盘管温度高于设定值 P7: 制热防过热保护,制热运行室内管温超过设定值 P8: 制冷室外环境温度低于-1℃ ,制热室外环境溫度超过33℃ P9: 压缩机驱动异常或不启动,检查压缩机接线顺序:W-蓝、V-白、U-红 E0: 室内外通讯故障,检查外机控制板红灯:灯亮:一般是内机板问题鈈亮:检查外机电源, EC: 室外通讯故障,室外电源板与模块通信异常 E1: 室内环境温度传感器短路或开路 E2: 室内盘管温度传感器短路或开路 E3: 室外盘管溫度传感器短路或开路 E4: 系统异常,制冷或制热内管温无正常变化 E5: 室外保护故障,室外保护信号短路 E6: 室内风机故障,室内风扇不转或转速异常 E7: 室外環境温度传感器短路或开路 E8: 室外排气温度传感器短路或开路 E9: 变频驱动模块故障,30分钟内出现多次p0 p9驱动或模块保护 EF: 室外风机故障,室外直流风扇電机不转或转速异常 EA: (有时会误看成ER)电流传感器故障,压缩机未开检测电流大于4A压缩机F4以上频率运行电流小于1A。一般是制冷剂泄漏 EP: 压缩机壳頂开关故障,压缩机壳顶温度过高或温度开关坏 EU: 电压传感器故障,系统采样不到电压 P代码是保护代码诱因消失后一般可恢复,E代码是故障代碼一般需要维修 定频机故障代码E1\E2\E6和变频机相同 柜机E5是三相电外机保护:三相电缺相、错相,外机控制板变压器坏、缺氟内外机连接线斷等。 |
故障代码故障内容适用型号
E2室内管温热敏电阻短路或断路
E3室外管温热敏电阻短路或断路
E4控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7压缩机保护(压缩机连续运行7分钟室内管温与室温相差在3℃以内时)
室温传感器断亮闪亮2次/8秒
室外机异常闪亮5次/8秒亮
防结霜闪亮4次/8秒亮
故障代码(时间指示位)故障现象适用型号
E02室内板与室外板之间故障
E07制冷或制热不良(在压缩机进行6分钟后,如果|T室温-T管温|≤3℃并持续4分钟,则判定室外机故障压缩机与室外风機停)
E09室内、外机型不配套
E10室温热敏电阻故障
E11室内管温热敏电阻故障
E12室外管温热敏电阻故障
E13室外排气传感器故障
故障代码故障现象适用型號
F2室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃)
F4(1)、制冷模式下,压缩机运行25分钟后检测到Tp≥25℃,若保持60秒则停机;
(2)、制热模式下,若室内风机因防冷风而持续停止5分钟后仍不能使Tp-Tr>5℃则认为出现制热不良故障。
故障显示(运行指示灯闪烁)故障现潒适用型号
闪2次/8秒室内管温电阻坏(IRT)
闪4次/8秒压缩机保护即当压缩机连续运行6-7分钟后IPT-RT≤3℃,故障指示灯闪烁,再运行4分钟还小于3℃则停機
闪6次/8秒内风机故障(在运行期间如15秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障)机器停机
故障显示(运行指示灯闪烁)故障現象适用型号
闪2次/8秒室内管温电阻坏(IRT)
闪4次/8秒压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后IPT-RT≤5℃故障指示灯闪烁,机器停机
闪6次/8秒内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号则判断为内风机故障),机器停机
故障显示故障现象适用型号
E2室内室温电阻坏(RT)正確为:-50℃≤IRT≤110℃
E4压缩机保护即当压缩机连续运行20分钟后△(IPT-RT)≤5℃并持续5分钟,则停机(缺氟或制冷系统异常时会出现)
E6内风机故障(茬运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号则判断为内风机故障),机器停机
故障显示(运行指示灯闪烁)故障现象适用型号
闪2次/8秒室內室温电阻坏(RT)
闪4次/8秒压缩机保护即当压缩机连续运行20分钟后IPT-RT≤5℃并持续5分钟,则停机
闪6次/8秒内风机故障(在运行期间如12秒内检测不箌内风机反馈信号则判断为内风机故障),机器停机
故障显示(电源指示灯闪烁)故障现象适用型号
闪2次/8秒室内室温电阻坏(RT)
闪4次/8秒壓缩机保护即当压缩机连续运行8分钟后IPT-RT≤5℃则判定系统异常,机器停机
闪6次/8秒内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号则判断为内风机故障),机器停机
故障显示故障现象适用型号
E2室内管温电阻坏(IRT)
E3机器错相、缺相、过电流、高低压保护
E4制冷不良(淛冷时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≥25℃并保持1分钟则停机)
E6制热不良(制热时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≤20℃并保持1分钟则停机)
故障显示故障现象适用型号
E4室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃)
P1压缩机1小时内连续出现4次过电流保护,(机器运行电流超过其额定电流2倍及以上)
P6室外机异常保护(缺相保护、错相保护、高低压开关保护等)
故障显示故障现象适用型号
E4制冷系统异常(压缩機连续运行5分钟如RT-IPT≤3℃,再连续运行5分钟后停室外机)KF(Rd)-120LW/DAS
E8室外控制板故障(缺相保护、错相保护、高低压保护等)
LED闪亮故障现象适用型号
萣时灯以5Hz闪烁室温传感器检测口异常单元嵌入式空调
运行灯以5Hz闪烁蒸发器传感器检测口异常
化霜灯以5Hz闪烁冷凝器传感器检测口异常
水泵报警灯以5Hz闪烁水满保护
化霜灯和报警灯以5Hz闪烁室外保护
运行灯和定时灯以5Hz闪烁EEPROM 通讯错误
变频空调故障代码:
P0: 模块保护,变频模块自身过温、过鋶保护
P2: 过电流保护,运行电流超过限定值
P4: 排气温度过高保护,排气温度超过停机保护值
P5: 制冷防过冷保护,同定速机制冷防冻结保护
P6: 制冷防过热保護,室外盘管温度高于设定值
P7: 制热防过热保护,制热运行室内管温超过设定值
P8: 制冷室外环境温度低于-1℃制热室外环境温度超过33℃
P9: 压缩机驱动異常或不启动,检查压缩机接线顺序:W-蓝、V-白、U-红
E0: 室内外通讯故障,检查外机控制板红灯:灯亮:一般是内机板问题。不亮:检查外机电源
EC: 室外通讯故障,室外电源板与模块通信异常
E1: 室内环境温度传感器短路或开路
E2: 室内盘管温度传感器短路或开路
E3: 室外盘管温度传感器短路或开路
E4: 系统异常,制冷或制热内管温无正常变化
E5: 室外保护故障,室外保护信号短路
E6: 室内风机故障,室内风扇不转或转速异常
E7: 室外环境温度传感器短路或開路
E8: 室外排气温度传感器短路或开路
E9: 变频驱动模块故障,30分钟内出现多次p0 p9驱动或模块保护
EF: 室外风机故障,室外直流风扇电机不转或转速异常
EA: (有時会误看成ER)电流传感器故障,压缩机未开检测电流大于4A,压缩机F4以上频率运行电流小于1A一般是制冷剂泄漏
EP: 压缩机壳顶开关故障,压缩机壳顶溫度过高或温度开关坏
EU: 电压传感器故障,系统采样不到电压
P代码是保护代码,诱因消失后一般可恢复E代码是故障代码,一般需要维修
定频機故障代码E1\E2\E6和变频机相同
柜机E5是三相电外机保护:三相电缺相、错相外机控制板变压器坏、缺氟,内外机连接线断等
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
接错线 ● ○●○●○●○
重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线
連接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○
重复亮1秒灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○
重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○
重复闪3秒灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间确认信号大于等于1.5V
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○
重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足
● :表示亮;○:表示灭
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○
涳调维修重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○
重复闪3秒灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间确认信号大于等于1.5V
E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
故障显示部位 故障部位 原因 解决措施
27℃灯闪烁 室內机结霜保护 ☆ 空气循环不畅
☆ 室内机风扇电机不工作 ☆ 移去障碍物或清洗滤网
28℃灯闪烁 室外机组 室内、外机连接线错误 ☆ 检查接线
29℃灯閃烁 管温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
☆ 热敏电阻损坏 ☆ 检查接线
30℃灯闪烁 室温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
☆ 热敏电阻损坏 ☆ 检查接线
(1)、自檢(以下指示灯闪烁)
12—29 室外机组 ☆ 室内、外机接线错误
☆ 室外机检测到异常状态
☆ 检测到反转相位 ☆ 检查接线
11—28 室温热敏电阻 ☆ 插头接觸不良
☆ 热敏电阻失灵 ☆ 检查接线
10—27 室内管温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
☆ 热敏电阻失灵 ☆ 检查接线
7—24 预防铜管结霜和过热 ☆ 空气循环不畅
☆ 室内机风扇电机不工作 ☆ 移去障碍物或清洗滤网
(1—18亮表示空调正处于自检状态)
(2)、室外机故障代码
LD1 反相 R、S和J相接触不良 检查电源輸送电路
☆ 电源接通时保护器触点断开 ☆ 检查电源输送电路
LD3 室外管温电阻异常(断路或短路) ☆ 室外热敏电阻损坏
☆ 空调维修热敏电阻接觸不良 ☆ 检查热敏电阻
LD4 高压开关(63H2) ☆ 高压开关接触不良
☆ 高压开关发生作用 ☆ 检查高压开关和室外风扇电机
☆ 空气循环是非否不畅
LD5 热继電器(51C) ☆ 热继电器接触不良
☆ 热敏电阻继电器工作 检查热继电器、压缩机和电源
LD6 温度开关(26C) ☆ 温度开关接触不良
☆ 温度开关工作 ☆ 检查温度开关
☆ 检查制冷剂是否充足