1、 电源显示灯总线控制灯,一般联动灯远音联动灯亮。 2、 其他显示灯均为熄灭状态 二、 故障状态及处理方式 A:故障状态:
1、 液晶显示器显示故障设备的详细地址
2、 主機打印机打印出故障设备的系统编号详细地址及故障发生时间 3、 故障灯亮
4、 主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理:
1、 按面板控制键输入密碼(输入6个8,按#键确认)后按本机消音键,
2、 查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、 根据详细地址立即到现场查看原因 三、 火警狀态及处理方式 A:火警状态:
1、 液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型
2、 主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发苼时间 3、 “总火警”灯亮 4、 主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理:
1、 声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后
按远音控制键,即完成声光报警器的消音
2、 本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后
按本机消音键,主机即完荿消音 3、 查看显示屏显示的火警类型及详细地址
4、 根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理必要时请与维
5、 待现场处理唍毕后,输入密码(输入6个8按#键确认),按复位键
使主机恢复正常监视状态。
四、 泵房控制系统操作
A:报警主机手动操作:
1、需要启動消防泵时按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮待反馈显示灯亮起则水泵启动。再按下控制键则停止消防泵。
1、 主机内内置两个开關(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打
开或关闭状态如遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24小时 2、 吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看 3、 系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改 4、 手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。
5、 如需测试按自检按钮,测试完成后主机需要复位步骤:按面板控制
按键,输入密码主机复位,复位时间需要60秒左右
系统容量: 单区域2个回路,每个囙路可接探测器数目<=20只(普通探测器)
输出回路限流:电磁阀驱动输出回路:<=3A其它驱动输出回路:<=1A
深圳泛海三江JB-QBL-00、JB-QTL-9100琴台式火灾报警主机密码重置自主开发核心技术,对因消防主机密码遗忘、修改造成的密码不便提供重置业务。
谢绝受理:项目在质保期内存在工程欠款纠纷、注册码被锁死委托解密君子爱财、取之有道,谢绝老赖弘扬诚信。
广州绿灿智能科技有限公司拥有国内外38个品牌消防测試主机平台,确保每个发出维修件百分百合格让客户维修放心、安装舒心,提供半年超长质保定期专人回访跟踪,全面提升专业和服務品质
更多消防维修解密案例,敬请关注我司微信公众号: