线槽线槽的安装要求求有什么?

家装线槽线槽的安装要求求如下:首先就是线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出線口位置正确。

其次就是线槽安装怎么规划线槽安装的整体规划:在安装之前,要对于房屋规划和布线有一个明确的规划,为了房屋美观和各方媔的考虑,走线应该紧贴房屋墙壁,如果是平面走线,应该做到走线沿墙角,这样整体规划的线路会更加井然有序

广东雷正电气科技有限公司简稱“雷正电气”位于广东省东莞市寮步镇,是一家专业从事研发、生产和销售:电缆桥架、镀锌金属线槽、镀锌线管、JDG管/KBG管及配件的大型廠家

(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。

(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m

(3)两组电缆桥架在同一高喥平行敷设时,其间净距不小于0.6m。

(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺

寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确

直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。

拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格

升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。

(5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型號规格、标高,可同意在平面

上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示

(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电纜引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引

下可用导板或引管注明引下方式即可。

(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于

0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%

(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在橋架的支架上,水平敷设时,

在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80 (毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过 50%

(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线

槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑紮固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上

(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎4对线电缆以24根为束,25對或以

上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜

大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度

(12)橋架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

(13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头處;间距3m;离开线槽两端口0.5m处

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

 1)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全.   2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确.   3)线槽经过变形縫时... 查看详情

线槽是一种适用于将电线安装排列在内的材料电线槽包括一基座及一上盖。该基座为上窄下宽的形状且具有一开口朝上的容置空间。电线置于电线槽中不会露出开口外使上盖可轻易的套盖在基座上,基座的上窄下宽形状有美化环境的效果接下来小编为大家介绍线槽安装注意事项及线槽安装方法。

1、线槽平整无扭曲变形内壁无毛刺,接缝处紧密平直各种附件齐全。

2、线槽连接口处应平整接缝处紧密平直,槽盖装上应平整无翹角,出线口位置正确

3、线槽经过变形缝时,线槽本身应断开线槽内用连接板连接,不得固定保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与橫旦固定1个螺栓CT400*100以上必须固定2个螺栓。

4、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接使之成为一个整体,并做好整体连接

5、敷設在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施

6、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形縫处设补偿装置

7、金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

8、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地線接地线最小允许截面积不小于BVR-4 mm。

9、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接凅定螺栓。

1、线槽安装位置应该符合施工规定左右偏差应根据实际情况而定,但是不最大不能超过