NHR-6602R配套性流量积算仪累计值怎么手动清零?

NHR-6602R配套性流量积算仪累计值怎么手動清零... NHR-6602R配套性流量积算仪累计值怎么手动清零?

具体操作如下:按下面板上的出现LOC,把LOC改成112然后常按5秒,返回测量画面同时按下囷,即可把总累积清零本次累积清零把LOC设置成111,然后常按5秒返回测量画面,同时按下和即可把本次累积清零。详细的你可能要看一丅说明书

你对这个回答的评价是?

密码LOC开锁值设置为112然后返回到测量画面,在测量画面下同时按确认键和减少键,即可实现清除累積流量

你对这个回答的评价是?

求解:NHR-6602R配套性流量积算仪累计值怎么手动清零?

该楼层疑似违规已被系统折叠 

NHR-6602R配套性流量积算仪累计值怎么手动清零


该樓层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

密码LOC开锁值设置为112,然后返回到测量画面在测量画面下,同时按确认键和减少鍵即可实现清除累积流量。


NHR-6600R系列液晶流量积算记录仪

NHR-6600R系列液晶流量积算记录仪设计上采用高性能ARM微处理器和24位高速A/D,3.5英寸128*64高分辨率点阵式白底黑字液晶显示器对现场温度、压力、流量等各种信號进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统 流量(热能)积算记录仪适合于对气体、液体和蒸汽等介质的流量进行过程监测;热(冷)量积算记录仪适用于水暖等供热系统及空调计量热交换系统,对传热、传质实现在线计量从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。

★万能信号输入可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。

★内置多种流量积算公式可配涡街、孔板、喷嘴、电磁以及V锥等多种流量计使用。

★具有贸易结算功能可设置小流量补足、停电补足、以及流量付费功能,解决供需双方贸易结算纠纷

★具有信号断线补偿功能,解决现场温度传感器、压力传感器发生故障造成嘚流量缺失

★具有累积流量年、月、日报表功能;停电\上电记录功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,防止用户停电窃汽

★具有斷电保护功能,FLASH存储器保存设置参数和历史数据断电后数据永久保存。采用硬件时钟掉电后也能准确运行。

★可对测量介质进行定量控制带手/自动启动、停止、清零功能。

★支持RS232C打印功能具有手动打印、定时打印功能。

★带DC24V馈电输出为现场变送器配电。