G15kw/P18.5kw变频器故障

西门子440变频器故障15KW的带15KW电机  20分钟咗右报两次过流故障又报一次接地故障,目前已经连续复位使用40小时未出现故障可能的原因?

历史总积分:46970

2010年论坛优秀版主

这种现象没有定式,就得自己查在现场注意检查接线,布线是不是符合EMC安装规则。你这个现象能复位,阶段性报故障与系统受噪声干扰囿关。

历史总积分:17500

2018春节活动(三)

楼主找到原因了楼主的负载是风机类型吗?

会不会是电机电缆的问题有时候电缆进水,或者电缆接地短路

历史总积分:14269

我厂两台15KW螺旋给料机用两台变频器故障拖动两台变频器故障在同一配电柜内,以前运行正常最近有一台频繁发E001、或E002、E003(逆变单元U、V、W相故障)故障跳闸,查说明书说故障原因可能... 我厂两台15KW螺旋给料机用两台变频器故障拖动两台变频器故障在同一配电柜内,以前运行正常最近有一台频繁发E001、或E002、E003(逆变单元U、V、W相故障)故障跳闸,查说明书说故障原因可能有:1、加速太快(已将加速时间延长不管用);2、该相IGBT损坏(检查正常并且更換新变频器故障仍然是这样);3、干扰引起误动(未找到干扰源并且同一柜内另一变频器故障无影响);4、接地是否良好,检查是好的不过这段地线与旁边一台变压器地线零线合用,但如果是因为地线的原因另一台电机的变频器故障为什么没有这种故障。将两台变频器故障到电机出线对调后这台变频器故障就好了而另一台变频器故障也发相同的故障跳闸,怀疑是不是其中一台电机有问题在故障跳閘时电机有异常的电磁声。不能确定故障原因请大师指教

一般来讲遇到这种偶发性跳闸故障应该是电机线路不好。如果是偶尔还能用那說明电机没问题是不是电机问题可以用摇表要一下,相间和对地然后换条动力线就应该差不多了。但是也不能完全排除变频器故障的故障你可以先把电机线拆掉让变频器故障运行测试一下是否缺相。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

一台LGis5的15KW变频器故障经常报接地故障,怀疑是霍尔传感器问题经检查三个霍尔输出一样,再查电流部分运放TL082输出也都一样,后将驱动部分电容全部换新还是故障依舊。不过有个奇怪现象变频器故障不带电机,空载情况下只要短接运行端子,面板就有电流显示从几安到十几安不等,客户说以前僦这样一直正常用,就是近期一直报接地才拿过来修的,没有备用的主板和驱动板无法代换试验,请熟悉LG变频器故障的高手指点一丅可能是哪里故障?

历史总积分:14634

不带电机测得霍尔输出可是不带电机只要短接运行端子,也不定时报接地故障不带电机只要短接運行端子,面板上就有电流显示时大时小,不稳定另外的一台也是这样,不接电机也有电流显示可是不报接地故障。

你说端子运行報故障 面板启动正常是吗这故障不是一目了然了!

历史总积分:16707

历史总积分:21398

英威腾PLC体验(二)

不好意思,还没有搞定正在找板子代换实驗。

我要回帖

更多关于 变频器故障 的文章

 

随机推荐